Pagina 57 din 69

Re: centrala termica conventionala

Scris: 20 Sep 2017 19:43
de fuji
giovanni scrie: 20 Sep 2017 18:49Ma intereseaza in special una conventionala, daca mai gasesc sau una in condensare ca varianta secundara
centrala termica clasica, conventionala gasesti numai de la Motan.
Insa sa stii ca la centralele italiene (iar Motan are piese italiene si chinezesti) senzorii se decalibreaza chiar mai repede ca la Bosch sau Vaillant si muult mai repede ca la Viessmann

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 21 Sep 2017 19:48
de giovanni
Ok.Merci de raspuns.Dar din cele pe condensatie ce-mi puteti recomanda?Exclus Bosch! :mrgreen:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 26 Sep 2017 00:20
de ADICAR
Aceasta problema prezinta si centrala pe care o detin. Este vorba de Junkers Ceraclass acu 28kw model 5000W, zgomotul de aer acumulat in pompa. Problema apare periodic dupa aerisirea pompei prin diferite metode. Aerisitorul automat nu mai functioneaza deoarece aerul nu ajunge la nivelul acestuia si este plimbat prin paletele pompei. Datorita prezentei aerului in pompa acesta este rulat in instalatie si centrala incepe sa fiarba cu consecintele rezultate din aceasta cauza. Evident pe incalzire aerul este purtat prin calorifere si zgomotul dispare. La prepararea apei menajere aerul reapare. Este o problema a acestor tipuri de pompa prevazute cu aerisitoare atasate pe corpul acestora intalnita la multe centrale precum observ si in forum. Totusi nici un reprezentant service nu reuseste sa explice de ce aerul acumulat nu este directioanat catre aerisitor. Astept cateva pareri.

aer in instalatie

Scris: 26 Sep 2017 08:51
de fuji
ai aer in instalatie.. daca nu sunt amplasate aerisitoare la cele mai inalte puncte ale instalatiei, nu vei scapa de el.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 26 Sep 2017 17:09
de ADICAR
Este evident ca exista aer in instalatie. Intrebarea este de ce nu se elimina acest aer prin aerisitorul automat aflat pe corpul pompei. Aerisitorul este functional si curatat dar bulele de aer sunt plimbate in cazan. Acestea se multiplica deoarece apa fierbe la treapta a doua de gaz tocmai datorita prezentei aerului. Viteza pompei este setata la trei si s-a efectuat setarea la viteza doi cu acelasi rezultat.

aer in centrala

Scris: 26 Sep 2017 18:13
de fuji
ADICAR scrie: 26 Sep 2017 17:09..Intrebarea este de ce nu se elimina acest aer prin aerisitorul automat aflat pe corpul pompei.
deoarece nu este cel mai inalt punct al instalatiei, probabil. Deci interesant e ce fac celelalte aerisitoare din instalatie -presupun ca sunt minim 2, nu ?
Acestea se multiplica deoarece apa fierbe la treapta a doua de gaz tocmai datorita prezentei aerului.
pai nu.. daca centrala fierbe, inseamna ca ajunge la supratemperatura. Asta nu mai e aer, ci gaz provenit din fierbere.

curatare arzator

Scris: 27 Sep 2017 19:46
de giovanni
Va salut!
Revin cu precizari,asa cum am promis.Azi in sfarsit au venit cei de la service pentru a remedia defectul mai sus descris de mine.S-a inlocuit senzorul de temperatura pe apa calda,dar centrala continua sa functioneze defectuos,ceea ce insemana clar ca nu senzorul era defect.S-a montat la loc vechiul senzor.Omul de la service a intrat in meniul de service al centralei si a pornit centrala pe incalzire,moment in care a inceput sa faca aceiasi figura ca si pe apa calda.Mentionez faptul ca acum 2 zile am incercat functionarea pe incalzire si totul a functionat normal.In fine pana la urma s-a demontat complect arzatorul,era mizerie in el,a fost curatat,remontat si problema a disparut.Am scapat ieftin de data asta! :lol: Va multumesc pentru sprijinul acordat de dvs.Va doresc toate cele bune!

Re: curatare arzator

Scris: 27 Sep 2017 20:19
de fuji
giovanni scrie: 27 Sep 2017 19:46..s-a demontat complect arzatorul,era mizerie in el, a fost curatat,remontat si problema a disparut..
..cu mentiunea ca si arzatorul de la Viessmann sau Ariston, trebuie curatat cand e murdar, senzorii acestor producatori sunt si ei consumabile, etc. :thumbup:

aerisire instalatie

Scris: 28 Sep 2017 00:10
de ADICAR
In instalatie sunt montate doua aerisitoare automate la punctele cele mai inalte din instalatie undeva la distante egale intre primul si ultimul calorifer. Cu privire la fierbere am constatat ca la aceeasi presiune de gaz in lipsa aerului nu apare fenomenul de fierbere in schimbatorul principal, in schimb la aparitia aerului apare si acest fenomen. Va multumesc pentru raspunsuri.

Centrala termica nu mai moduleaza flacara

Scris: 25 Oct 2017 11:20
de dragosh007
Buna ziua!
Am o centrala Junkers Euroline ZW 23 KE si de cca un an aveam probleme in sensul ca, daca incalzirea era pornita (si functiona de aprox. 10 minute), cand dedeam drumul la ACM (apa calda menajera), centrala se oprea, stetea cateva secunde si apoi pornea din nou si apa venea oparita, fiarta (chiar daca aveam reglajul de ACM la minim).
Am chemat un specialist care mi-a micsorat debitul de gaz de la regulatorul de gaze si mi-a spus ca placa electronica este defecta si nu mai moduleaza presiunea la gaze.
Acum ACM este acceptabila ca temperatura la presiune mai mica, dar daca vreau un debit mai mare, apa vine calaie (aproape rece) si flacara in centrala nu creste ( nu se moduleaza ca inainte in functie de debitul de ACM) indiferent de reglajul potentiometrului de pe centrala.
La fel patesc si cu incalzirea, flacara este undeva la mediu si centrala merge foarte mult pana ajunge la temperatura setata din termostatul de ambient.
Am verificat placa electronica la un electronist si mi-a spus ca e buna, acum nu stiu ce sa mai cred, care sa fie buba ?
Mentionez ca nu am aprins nici un LED de avarie.
Va rog daca puteti sa ma ajutati cu un sfat, multumesc.

Re: Centrala termica Euroline nu mai moduleaza flacara

Scris: 25 Oct 2017 12:59
de fuji
1) presiunea gazului se regleaza pe masurate, cu manometrul de gaz.. deci nu ochiometric. Exista sanse ca ala sa-ti fi dat presiunea prea jos din regulator. Ai 20 mbar presiune dinamica sau nu ? Asta ar putea fi una din cauze.
2) Trebuie verificati senzorii, atat cel de ACM, cat si cel de Incalzire. Un senzor decalibrat da valori false, si placa electronica actioneaza in consecinta (adica prost). Senzorii sunt consumabile.. au fost schimbati vreodata ?
3) In cel mai rau caz, in ultimul caz, este placa electronica ticnita. Si nu cred ca-si poate da seama electronistul de asta.. El iti poate spune ca placa nu e arsa, dar nu poate baga mana in foc ca nu are niste componente sau circuite ticnite.

Ai nevoie de o firma competenta de service -una care are si piese de schimb la ea. :thumbup:

pierdere apa centrala bosch euroline

Scris: 01 Noi 2017 14:16
de felix
buna ziua,
sunt nou pe site, cred ca am nimerit bine unde sa scriu-daca nu, scuze
-am o centrala junkers bosch euroline zw23 ae23 din 2003
-are cateva probleme nerezolvate de cei pe care i-am chemat
-una din ele, pierde apa pe la piesa (pare a fi din plastic) gri ce se afla sub schimbator in partea dinspre pompa (deci in partea dreapta a schimbatorului cu stai cu fata la centrala)
-curge o picatura la aprox 15-20 sec si cade pe pardoseala
-picatura se formeaza si creste pana cand se desprinde si cade
-piesa are o forma dreptunghiulara si una cilindrica unde intra/iese o conducta de cupru
-locul de formare pare a fi la zona cilindrica
-daca inchid robinetul de pe conducta de apa rece care intra in centrala picaturile nu se mai formeaza

nu am carte tehnica din aceasta cauza am explicat atat
mi s-a spus ca piesa ar costa 300 lei
daca cineva poate raspunde, multumesc anticipat

element legatura centrala bosch euroline

Scris: 01 Noi 2017 14:56
de fuji
felix scrie: 01 Noi 2017 14:16-una din ele, pierde apa pe la piesa (pare a fi din plastic) gri ce se afla sub schimbator in partea dinspre pompa (deci in partea dreapta a schimbatorului cu stai cu fata la centrala)
eu cred ca trebuie schimbat Elementul de legatura, care e cea mai vanduta piesa de schimb de la Euroline:

Imagine

Costa 125-160 Lei.. cu manopera o ajunge la 300 Lei.

Re: pierdere apa centrala bosch euroline

Scris: 01 Noi 2017 19:40
de felix
buna seara,
multumesc mult domnule fuji, acum, dupa ce am citit mult si pe internet, m-am lamurit
cu stima,

Probleme centrală termică Junkers ZW 23-1AE

Scris: 05 Noi 2017 08:29
de Florin1973
Bună ziua! Vă rog să mă ajutați cu sfaturi in următoarea problemă:
Am o centrală Junkers ZW 23-1AE care nu afișează niciun cod de eroare, care încălzește apa menajeră, dar care nu încălzește caloriferele și nici măcar țevile pentru calorifere care pleacă din centrală.
Am apelat pe rând la 2 specialiști, care după ce au venit, au văzut simptomele, au desfăcut centrala, s-au consultat telefonic și cu alți colegi , m-au taxat pentru constatare și au concluzionat:
- primul: ciudat, mai studiez problemă;
- al doilea, destul de neconvingător: placa de bază trebuie înlocuită (180 euro fără TVA).
Centrala cu probleme este în Cluj-Napoca și orice sfat este binevenit.
Mulțumesc anticipat pentru răspunsuri!

Re: Probleme centrală termică Junkers ZW 23-1AE

Scris: 05 Noi 2017 16:46
de fuji
Florin1973 scrie: 05 Noi 2017 08:29Am apelat pe rând la 2 specialiști..
nu stiu cum se face service in Cluj :o :shock: , daca asa e tratata problema la o centrala ultra-raspandita cu e Euroline compact, ultra-cunoscuta, de la cel mai mare producator de centrale termice Bosch. Ar fi trebuit sa suni la Call Center Bosch, ca sa trimita ei o firma de service. Poate veneau aceleasi firme, dar macar erau monitorizate de Bosch, nu ? Dar probabil tu nu ai apelat la niste dealeri autorizati Bosch, ci la niste "specialisti" !

Problema pare sa fie in zona de comutare de pe APa calda pe Incalzire (si invers), nu ?
Deci motorasul e stricat.. sau ventilul de comutare imbacsit.. Sau poate a ramas flowswitch-ul blocat pe Apa calda. Astea sunt chestiuni care in mod normal se verifica la o Intretinere a aparatului.
In ultima instanta poate fi si placa electronica, nu zic nu.. cheama-l pe ala cu placa.. spune-i s-o monteze... a disparut problema sau nu ? :D Daca nu, ia-o nene inapoi !

Centrala termica Junkers mini-8 KE 23

Scris: 08 Noi 2017 02:55
de adrian2017
Salutari tuturor.
Stie cineva daca se poate conecta la aceasta centrala, Junkers mini-8 KE 23, un termostat Computerm Q3 RF ? Acum functioneaza cu un termostat de perete TRQ21, conectat cu trei fire la centrala.
Multumesc.

Re: Centrala termica Junkers mini-8 KE 23

Scris: 08 Noi 2017 12:41
de fuji
tu ai un Cerastar acum.. si un termostat electronic de la Junkers Bosch. Teoretic e un termostat bun, mai bun ca un termostat on-off, ca moduleaza flacara arzatorului.
Ar trebui sa poti lega si un termostat on-off, dar nu in aceeasi regleta unde e legat acum termostatul electronic. Undeva in zona alimentarii electrice a aparatului ar trebui sa fie alta regleta.

Re: Centrala termica Junkers mini-8 KE 23

Scris: 08 Noi 2017 13:27
de adrian2017
Multumesc. Din pacate nu am o schema electrica a centralei. Asa ca, din motive tehnice, ar fi mai bine sa las totul asa cum este. Sau eventual ceva sugestii.

centrala Bosch 2000

Scris: 08 Noi 2017 20:14
de marian bosh2000
Salut ma ajuta si pe mine cineva? Am un Bosch Condens 2000w eroare 63 pot sa-i fac ceva sau ii chem pe cei de la garantie?