Pagina 51 din 69

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Dec 2015 23:18
de danutwilly
Instalaţia electrică nu poate avea anomalii fix la 2 ore.
Astăzi am pus termostatul pe 19 grade în condițiile în care în cameră aveam 23,2 grade, evident centrala a intrat în pauză și am plecat vreo 5 ore. La întoarcere în cameră 22,7 grade și centrala în avarie. Deci? Placă logică. M-am lămurit numai că nu mă dau bătut. Având în vedere că funcţionează foarte bine 2 ore urmează să fac din resturi un microcontroler care să îi dea reset de câte ori apare eroarea și să și contorizeze de câte ori face asta. Vă mai țin la curent. Oricum destul de interesant comportamentul. Seamănă cu cel de la copiatoare care te trimite la service după un timp. Mulţumesc fuji pentru timpul acordat şi pentru sfaturi dar în principiu centrala are 16 ani. mai trag de ea cât mai pot să o folosesc şi apoi iau una noua pentru că mi s-a cerut pe o placa noua 1100 lei şi nu cred că face banii ăştia nici dacă tocmai ar fi ieşit din garanţie.

placa electronica Novatherm Junkers Bosch

Scris: 15 Dec 2015 01:37
de fuji
danutwilly scrie:..mi s-a cerut pe o placa noua 1100 lei.
da, placa e vreo 188 euro fara TVA, ceea ce e aproape 1.050 Lei (cu TVA 24%).
Daca te uiti pe placa, ai sa vezi ca scrie Junkers (sau Bosch), ceea ce inseamna ca e de pe vremea cand Bosch isi facea singur placile electronice, unele foarte durabile. Dealtfel, nu prea s-au stricat placile electronice la Novatherm,

Exista inregistratoare + analizoare de retea electrica, insa probabil doar la firmele de profil.

Re: Recomandari alegere Centrala termica

Scris: 01 Ian 2016 13:40
de speedo
Cu ce as putea sa inlocuiesc o centrala Junkers Euroline ZW23 care da semne de oboseala?Am inteles ca reparatia placii costa cat juma' de centrala.
Face niste rateuri inainte sa aprinda flacara (de 4-5 ori) si se aud sunete de relee.
Noua centrala ma intereseaza sa fie mai fiabila si putin mai economica decat asta buget maxim 2500 lei.
Instalatia din casa e noua (1 an).

Va multumesc anticipat.

inlocuire Centrala termica Euroline

Scris: 01 Ian 2016 16:27
de fuji
Placa electronica de Euroline nu costa chiar cat juma' de centrala, ca e vreo 800 și ceva de Lei -și e tot panoul de comandă, nu doar placa. Sa zicem ca cat o treime de centrala.
Dacă vrei s-o înlocuiești cu o centrala clasica, va trebui sa te grăbești, ca stocurile se lichidează. .

De la Bosch mai gasesti: Gaz 3000 și Gaz 6000. Bine, mai e și Gaz 50000, dar e peste 3000 Lei și are 28 kW.

schimbare placa electronica, automatizare Euroline Junkers

Scris: 01 Ian 2016 18:54
de speedo
Panoul de comanda include si cablajul cu mufele care vin infipte in placa dinspre ''organele" centralei ? Am multe improvizatii acolo asa am preluat centrala.
Per total ar merita sa o repar pe asta ? Consuma mult comparativ cu cea Bosch gaz 3000?

Re: schimbare placa electronica, automatizare Euroline Junkers

Scris: 01 Ian 2016 21:03
de fuji
speedo scrie:Panoul de comanda include si cablajul cu mufele care vin infipte in placa dinspre ''organele" centralei ? Am multe improvizatii acolo asa am preluat centrala.
se livreaza exclusiv Panoul de comanda, automatizarea, fara alte cablaje..
Imagine Imagine

Daca s-a umblat la centrala si exista improvizatii poate ca intr-adevar ar fi mai bine sa schimbi centrala termica !
Per total ar merita sa o repar pe asta ? Consuma mult comparativ cu cea Bosch gaz 3000?
nu cred ca o centrala termica clasica noua o sa consume mai putin. Doar Gaz 6000 are sanse sa aiba un consum mai mic (ca are cel mai bun randament).

Re: Recomandari alegere Centrala termica

Scris: 01 Ian 2016 21:55
de speedo
Eu am modelul cu buton de avarie triunghi...nu prea seamana cu poza dvs.Ma refer la butonul on/off la mine e in stanga.

placa electronica Euroline compact

Scris: 02 Ian 2016 02:39
de fuji
speedo scrie:Eu am modelul cu buton de avarie triunghi...nu prea seamana cu poza dvs.Ma refer la butonul on/off la mine e in stanga.
in acest caz e vorba de Euroline compact, la care se livreaza doar placa electronica (care e evident mai ieftina, vreo 750 Lei):
Imagine

Euroline, nu moduleaza flacara

Scris: 15 Ian 2016 19:23
de ioioi
Buna seara, am o centrala junkers euroline (modelul vechi cu leduri) care nu vrea sa moduleze flacara,pleaca foarte greoi,dupa cateva incercari alteori intrand in avarie neavand gaz minim .Nu stiu ce tensiuni trebuie sa am pe vana de gaz,unde am doua bobine. Pe una am 120v,cc iar pe cealalta nu am nimic si cred ca ar trebui sa fie 220v. Centrala porneste aleator ajungand relativ repede la temperatura mare si intra in avarie. Problema este comuna acm si incalzire.

Re: Euroline, nu moduleaza flacara

Scris: 16 Ian 2016 00:49
de mirmiku
ioioi scrie:am o centrala junkers euroline (modelul vechi cu leduri) care nu vrea sa moduleze flacara,pleaca foarte greoi,dupa cateva incercari alteori intrand in avarie neavand gaz minim .Nu stiu ce tensiuni trebuie sa am pe vana de gaz,unde am doua bobine. Pe una am 120v,cc iar pe cealalta nu am nimic si cred ca ar trebui sa fie 220v. Centrala porneste aleator ajungand relativ repede la temperatura mare si intra in avarie. Problema este comuna acm si incalzire.
Valori bobine: sus---aprox.1.65 kohm jos---aprox 2.80 kohm
Verifica si pompa de circulatie...ar trebuie sa mearga chiar daca merge doar in pmax. Daca pompa nu functioneaza intra in supratemperatura. Vezi daca primeste tensiune din placa electronica sau nu, sau poate e condensatorul de pompa.
Legat de gaz....incearca din vana (atunci knd se aprinde) sa dai catre minim, sa incepi sa reglezi. Baga centrala in modul service,in minim prima data, si vezi.
Bafta

Junkers Cerastar

Scris: 17 Ian 2016 10:49
de Varu
Bun gasit !! Am o centrala Junkers Cerastar si manometru de presiune e aproape la zero . Nu am umblat niciodata la o centrala va rog daca puteti sa ma ajutati sa adaug apa in instalatie . Am aerist in toamna si atunci am vazut ca scazut presiunea la acel manometru . Va Multumesc !

Re: Junkers Cerastar

Scris: 17 Ian 2016 15:15
de fuji
Varu scrie:Bun gasit !! Am o centrala Junkers Cerastar si manometru de presiune e aproape la zero
trebuie sa incarci centrala -nu ai voie sa functionezi cu centrala fara apa, sau aproappe fara apa !
Umplererea se face de la robinetul de umplere al centralei (daca are asa ceva -si cred ca n-are, ca modelul Cerastar e din Germania, unde robinetul de umplere se prevede pe instalatie, nu in centrala).
Umple centrala pana la 1,2 bar la rece.

zgomot / vuiet centrala Bosch

Scris: 19 Ian 2016 21:29
de baciul
Buna seara,
Am un vecin cu o centrala Bosch (modelul dupa Junkers) pe incalzire ajunge in temperatura setata de termostat (pe cazan led 60 gr aprins) se aude un tziuit (vuiet) apare si pe apa calda dar mai rar; daca inchid un robinet tur sau retur zgomotul dispare daca schimb viteza la pompa se modifica tziuitul (tonalitatea) E deranjant in special noaptea.
Ce parere aveti???
Va multumesc.

Re: zgomot / vuiet centrala Bosch

Scris: 19 Ian 2016 22:39
de fuji
baciul scrie:..se aude un tziuit (vuiet) apare si pe apa calda dar mai rar; daca inchid un robinet tur sau retur zgomotul dispare daca schimb viteza la pompa se modifica tziuitul (tonalitatea)
poate are depuneri in schimbatoare si fierbe centrala.
Centrala merge la max. cand functioneaza pe Apa calda: daca dai drumul la un robinet de apa calda, il lasi deschis macar 5 min. si in acest rastimp stai langa centrala... ce se intampla ? Face zgomot sau e ok ?
Poti incerca si la functionarea pe incalzire sa dai temperatura pe tur mai jos: mai apare zgomotul sau nu ?

In rest, daca nu e un zgomot de "fierbere" si supratemperatura (de la depuneri), atunci trebuie descoperit CE face zgomot. In general, Aerul sau niste parti solide, metalice pot face zgmot (dar astea nu tiuie).

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 19 Ian 2016 23:28
de baciul
Nu e zgomot de fierbere, presiunea nu creste,manometru nu e blocat; voi incerca sugestiile cu reducerea temp pe tur si cu apa calda.
Tiuitul apare spre 60 gr. iar dupa ce arzatorul se opreste (in functie de termostatul centralei) si pompa recircula este mult mai clar tiuitul(zgomotul).
Multumesc.

Re: zgomot / vuiet centrala Bosch

Scris: 20 Ian 2016 00:34
de fuji
baciul scrie:daca inchid un robinet tur sau retur zgomotul dispare daca schimb viteza la pompa se modifica tziuitul (tonalitatea)..
ce se schimba cand faci manevrele astea ? Se schimba instalatia din punct de vedere hidraulic (si termic). Poate e o problema la pompa de circulatie. Poate a prins vreo mizerie, sau are aer in pompa.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 20 Ian 2016 10:22
de ioioi
Multumesc pentru promptitudine,si scuze pentru intarziere.As fi dorit sa-mi repar placa electronica care mergea doar cu flacara la maxim fara a o modula si fara gaz minim. Am schimbat placa si totul e bine.

centrala Ceraclass blocata pe apa menajera

Scris: 20 Ian 2016 22:51
de iimgrecu
Buna seara , am o problema si poate reusiti sa-mi dati un sfat. Am o centrala ceraclass ZW 24 AE si azi a inceput sa aiba probleme. Mai exact a ramas blocata pe apa menajera si nu mai vrea sa treaca incalzire calorifere si da eroarea AA .Dar si pe apa menajera merge cateva secunde dupa care se opreste apoi iar porneste si tot asa. Puteti sa-mi dati un sfat ? Va multumesc anticipat

Re: centrala blocata pe apa menajera

Scris: 21 Ian 2016 00:19
de mirmiku
Pana la remedierea- curățarea sesizorului de apa calda,ca sa ai căldură, îl poți deconecta.sau oprește apa rece, deschide robinetul de apa calda sa scoti de sub presiune, iei o cheie fixa de 20-22, desfaci surubul de la sesizor( o sa mai curgă apa),scitice sita de. impurități ai o să dai de sesizor. o sa-l găsești blocat în sus. curata pe lângă el.

Re: centrala blocata pe apa menajera

Scris: 21 Ian 2016 00:49
de fuji
mirmiku scrie:Pana la remedierea- curățarea sesizorului de apa calda,ca sa ai căldură,îl poți deconecta.sau oprește apa rece,deschide robinetul de apa calda sa scoti de sub presiune,iei o cheie fixa de 20-22,desfaci surubul de la sesizor( o sa mai curgă apa),scitice sita de. impurități ai o să dai de sesizor.o sa-l găsești blocat în sus.curata pe lângă el.
..sau cheama firma de service sa faca toate astea, ca e treaba de tehnician de service, nu de Utilizator.

Bine, eroarea AA poate insemna mai multe lucruri, dar mirmiku are mai mult ca sigur dreptate.