Mesaj necitit de constantin »

Buna ziua!Am o centrala EUROLINE ZW23AE si am o problema.Dimineata,cand am ajuns la ea nu mai fuctiona.Mai precis,avea toate cele 4 ledurile aprinse (45,60,75,90) ,exceptie cel de la flacara.Am apasat pe butonul de reset si nu s-a intamplat nimic notabil.Am repetat operatia de mai multe ori si singurul rezultat este acela ca centrala porneste pt 2-3 secunde si se opreste imediat.In clipa de fata ,nu functioneaza nici ACM,nici caldura.Unde sa ma uit ...sau cine imi poate da o sugestie asupra defectului?Multumesc.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala termica

Mesaj necitit de mirmiku »

Salutare.Senzor tur decalibrat.Se aude pompa de circulatie functionand?
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
constantin
Mesaje: 4
Membru din: 24 Ian 2012 14:38

Re: centrala termica

Mesaj necitit de constantin »

Da ,se aude functionand.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala termica

Mesaj necitit de mirmiku »

Schimba senzorul..
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
constantin
Mesaje: 4
Membru din: 24 Ian 2012 14:38

Re: centrala termica

Mesaj necitit de constantin »

O sa incerc .....multumesc de ajutor!
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: centrala termica

Mesaj necitit de mirmiku »

Peace....
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
constantin
Mesaje: 4
Membru din: 24 Ian 2012 14:38

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de constantin »

Mirmiku,multumesc frumos.Am inlocuit senzorul de temperatura T7335D si am rezolvat.Seara buna,topic inchis!
Avatar utilizator
darshan
Mesaje: 3
Membru din: 31 Dec 2010 17:14

scade presiunea la junkers Cerapur

Mesaj necitit de darshan »

buna ziua.am si eu o problema la centrala junkers cerapur zbr 11-42 a 23 de trei zile ii scade presiunea la 0 in decurs de 2 ore,o incarc din nou iar scade,am verificat instalatia toata si nimic,am zesizat ca apa curge prin sifonul de la apa din condensare.ce trebuie sa fac?am sunat la service si mi-au spus sa revin dar nu mai raspund.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

Salutare.NASOL.Cred ca este fisurat schimbatorul de caldura.
ca sa fi sigur ca este din centrala,opresti centrala electric,incarci instalatia la 2 bari,inchizi robinetii tur-retur.dupa ,,n'' ore revii si citesti presiunea de pe manometrul. daca este tot la 2 bari-nu-i din centrala,dupa ce deschizi robinetii scade presiunea-e din instalatie.
pentru service da-mi un PM. Spor.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
darshan
Mesaje: 3
Membru din: 31 Dec 2010 17:14

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de darshan »

mersi. plec sa fac acest lucru.revin mai tirziu.
Avatar utilizator
darshan
Mesaje: 3
Membru din: 31 Dec 2010 17:14

presiune 0 la Cerapur

Mesaj necitit de darshan »

am revenit presiunea este 0.ce ma sfatuiti sa fac?puteti sa-mi spuneti un pret informativ pt.schimbator+manopera,fac precizarea ca am centrala de 8 ani si este a doua oara cind schimb aceasta componenta.va multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

schimbator caldura Cerapur

Mesaj necitit de fuji »

Un schimbator principal pentru centrala termica Junkers Bosch Cerapur ZBR 11-42 e in jur de 1.650 Lei (..tocmai se maresc preturile la piese de schimb..)
Daca s-a mai gaurit un schimbator inseamna ca ai probleme cu calitatea apei.. Mai bine iei alta centrala.. -iti recomand un Viessmann Vitodens.
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de jumpy »

Daca apa are conductivitate electrica foarte mare (adica contine multe particule solide - metale, saruri, etc) apare un fenomen de transfer de ioni intre schimbator care este din aluminiu - un element foarte putin rezistent la acest fenomen - si celelalte elemente din instalatie. De obicei fenomenul este foarte accentuat in combinatia cu elemente din fier - adica daca sunt calorifere din otel care corodeaza si imprastie in instalatie rugina.
Pentru a remedia problema trebuie eliminata cauza si anume scazuta conductivitatea electrica a apei. Asta se face spaland f. bine instalatia. Daca apa de alimentare e de put, ar trebui incarcata instalatia cu apa din alta sursa - apa de retea oraseneasca.
Pentru a elimina complet malul rezultat in urma coroziunii exista un filtru decantor prevazut cu un element magnetic foarte puternic si care in timp reuseste sa capteze elementele feroase din instalatie - trebuie curatat periodic pt. eliminarea depunerilor.
De asemeni exista substante chimice - inhibitori de coroziune- care stabilizeaza si impiedica coroziunea elementelor instalatiei. Pt. a apela la aceste substante trebuie sa aveti instalatia perfect etansa in asa fel incat sa nu se piarda sau dilueze concentratia.
Avatar utilizator
lucian8030
Membru Activ
Mesaje: 30
Membru din: 15 Dec 2010 23:28

zgomot fierbere centrala

Mesaj necitit de lucian8030 »

Buna seara!
Am o centrala Junkers Ceraclass Midi de 24 kw si de mai multe ori i-am curatat chimic schimbatoarele de caldura cu detartrant deoarece la temperatura max pe ACM aparea un zgomot ca de fierbere.
M-am apucat eu de aceasta operatiune deoarece firma service ma tot ducea cu vorba, iar dupa un timp am apelat la o alta firma, a venit un angajat, s-a uitat la centrala, a pus mana pe teava de tur sub centrala si vazand ca e calda a dat verdictul - vana cu 3 cai este colmatata, iar la solicitare pe ACM nu inchide complet circuitul de incalzire si de acolo apare zgomotul de fierbere care se aude in zona schimbatorului principal, dupa care a plecat.
Afirmatiile acestuia au fost total eronate deoarece vana cu trei cai functioneaza bine numai ca i-a fost lene sa se apuce sa desfaca conductele de la centrala si, din cate stiu, cand centrala functioneaza pe ACM se incalzeste putin si turul pe o portiune de cca. 0,5-1 m de la centrala, astfel ca m-am apucat eu din nou de treaba si de desfacut schimbatoarele si de curatat cu detartrant. I-am demontat si curatat chiar si grupurile hidraulice, pompa de circulatie si vana cu 3 cai.
Problema este ca de fiecare data, dupa montare, centrala functioneaza perfect o perioada - 2-3 luni - dupa care apare din nou acel zgomot de fierbere in schimbatorul principal cand ACM este pe temp. max., desi am redus P.max. la duze de la 16,2 mbar, cat este dat in manualul de utilizare, la 13 mbar. Filtru pentru dedurizare este montat si schimb granulele polifosfatice cam la 3-4 luni.
Care ar putea fi problema?
Va multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

curatare chimica /fierbere la Ceraclass Midi

Mesaj necitit de fuji »

-filtrul cu polifosfati nu face mare lucru.. eventual sa reduca putin duritatea, dar nu tine loc de statie de dedurizare. Mai mult, noi am avut exact probleme d-astea de depuneri in centrala tocmai de la astfel de filtre -eu as scoate de tot acest filtru (sau n-as mai reumple paharul..)
-curatarea chimica daca nu e efectuata cu pompa, nu are mare efect.
Avatar utilizator
lucian8030
Membru Activ
Mesaje: 30
Membru din: 15 Dec 2010 23:28

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de lucian8030 »

multumesc pt raspuns.
un filtru magnetic ar fi mai eficient?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

filtru magnetic apa

Mesaj necitit de fuji »

nu -insa ar fi mai putin daunator. Producatorii de filtre magnetice nu au pretentia ca elimina depunerile de calcar, ci doar ca le reduc..
In orice caz, e mai inofensiv.
Avatar utilizator
hercule1981
Mesaje: 3
Membru din: 04 Feb 2012 20:58

probleme cu apa la ZR18-2K

Mesaj necitit de hercule1981 »

buna seara
am si eu o centrala junkers zr18-2k cred ca asta este modelul (schema este identica singura dif este ca eu am un singur ceas la ea termomanometru)
am doua probleme la ea
1.cand nu este apa nu mai merge deoarece nu mai are presiune nici pe caldura, presiunea in ea este in permanenta 1,5 cat vine pe coloana de apa
iar cand se opreste apa pierde si din calorifere (se aude cand revine presiune cum reumple instalatia la ultimul calorifer)
aceasta problema este de ceva vreme dar daca pana acum nu am avut probleme cu apa si am lasat-o asa
2.datorita unui dop de gheata in subsol a fost apa oprita aproape o zi , iar dupa pornire nu urca temperatura mai mult de 50 chiar si de 40 nu vroia sa treaca
acum dupa 1 zi jumatate de mers merge normal sta cam in 70
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Cerastar

Mesaj necitit de fuji »

asta pare fi o veche centrala Cerastar.. sau un vechi model Eurostar, cu racord la cos de fum.
Inteleg ca-ti "fuge" apa din cazan cand opresti apa calda -asta inseamna ori ca e robinetul de umplere deschis (sau nu mai tine), ori ca s-a gaurit schimbatorul (centrala asta parca are schimbator bitermic).
-si robinet de umplere parca nu e pe centrala, probabil umplerea s-a executat undeva pe instalatie.

A doua problema nu pare sa fie o problema.. a fost o intrerupere a alimentarii cu apa rece.. o fi durat pana a reintrat in regim centrala (intre timp apa rece a devenit si mai rece, de la gerurile astea)

De fapt, daca ma gandesc mai bine, ZR indica ca ar fi o centrala care face doar incalzire, deci fara apa calda. Cu preparare apa calda era modelul ZWR. Cum e pana la urma ?
Avatar utilizator
hercule1981
Mesaje: 3
Membru din: 04 Feb 2012 20:58

Re: Cerastar

Mesaj necitit de hercule1981 »

are tur ,retur, iesire apa calda si intrare apa (asa am incarcat-o) iar la cos nu are cot (iesirea este pe laterala si poate fi montat cosul pe stanga sau pe dreapta)
am pus si o poza cu centrala
centrala veche Junkers
centrala veche Junkers
probleme la apa din calorifere am cand se opreste apa rece la bloc (nu merge fara sa aiba presiunea de pe coloana, cu apa rece oprita nu merg caloriferele)