Cateva intrebari Bosch Gaz 3000

Mesaj necitit de iullym »

Am cateva nelamuriri:

1 Centrala Bosch gaz 3000 este compatibila cu sonda exterioara?

2. La ce regim de functionare aceasta centrala functioneaza la randament maxim? In datele tehnice acest parametru nu este descris si nici conditiile in care este obtinut nu sunt clare.
Pt consum economic in instructiunile de utilizare se recomanda folosirea unui termostat de ambianta, reglat la 20 grade pt confort optim (la mine acest confort optim e la 22 :oops: ) si reglarea temperaturii la max din termostatul centralei, iar la ACM se spune ca reglarea unui temperaturi cat mai mici duce la economii mai mari...adica pe invers fata de incalzire.
Din puterile descrise in datele tehnice am dedus prin calcul ca randamentul maxim s-ar atinge la functionarea la capacitate maxima. adica n=24KW/26.5kw=~90.5%(pt maxim la ACM sau AT) sau n=10kW/11.9kw=~84%(pt minim AT) sau n=7kw/8.4kw=~83.3%(pt minim la ACM).

Eu o am reglata la 60 grade pe AT si 40 pe ACM. Cum recomandati sa fie reglata o astfel de centrala? Banuiala mea este ca pt eficienta maxima la consum trebuie reglata pe maxim, iar pt fiabilitate trebuie cat mai aproape de minim, asta la AT. La ACM mi se pare ca e cam aiurea sa incalzesti apa pana la 60 pt ca mai apoi sa o racesti prin combinare cu apa rece, dar poate o fi si o logica in asta...cine stie.

3. Cand este folosita modularea, la ACM, AT sau Amandoua?
Conform manualului ar trebui sa fie la AT si prin deductie logica ar trebui si la ACM pt ca doar prin modulare ar fi posibila pastrarea unei temp cat mai apropiate de valoarea reglata, indiferent de debitul la robinet.
In practica am observat ca modularea ar aparea doar la ACM nu si la AT.
La AT atunci cand primeste comanda de la termostatul de camera, aprinde flacara, temperatura de pe tur incepe sa creasca si cand ajunge la 7 grade peste ce e reglat in termostatul centralei, stinge flacara, dupa care temperatura apei de pe tur scade, si cand ajunge la 7 grade sub ce reglat aprinde din nou flacara si ciclul se reia, pana cand primeste comanda de oprire de la termostatul de camera cand opreste mai intai flacara si dupa circa 2 minute opreste si pompa. Mie asta nu imi suna deloc a modulare ci a ciclu ON/OFF cu flacara la maxim. Instalatia are 5 calorifere pe aceeasi coloana si distanta pana la ultimul calorifer este de circa 10m; ma indoiesc ca puterea minima de 10kw este prea mare pt a putea pastra o temperatura constanta de 60 grade si astfel sa fie necesara stingerea din cand in cand.
Nu am incercat pana acum sa setez o temp mai mare pe tur din mai multe cauze:
a) din motive siguranta, am un copil mic si deja de la 60 in sus e destul de fierbinte pentru manutele lui.
b) se spune ca de la 60 de grade in sus se depune mai usor calcarul
c) pt ca ar iesi din histerezis-ul termostatului de camera, adica s-ar incalzi cu mai mult de 0.2 grade fata de valoarea reglata, dupa ce acesta a dat comanda de oprire, ceea ce inseamna risipa de energie prin cresterea temperaturii peste nivelul solicitat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

despre centrala Bosch Gaz 3000

Mesaj necitit de fuji »

iullym scrie:1 Centrala Bosch gaz 3000 este compatibila cu sonda exterioara?
Nu
Pt consum economic in instructiunile de utilizare se recomanda folosirea unui termostat de ambianta, reglat la 20 grade pt confort optim (la mine acest confort optim e la 22) si reglarea temperaturii la max din termostatul centralei, iar la ACM se spune ca reglarea unui temperaturi cat mai mici duce la economii mai mari...adica pe invers fata de incalzire.
pe Incalzire ideea e sa functionezi cu temperatura cat mai joasa pe tur. Nu e vorba doar de randamentul centralei, ci si de cel al instalatiei in ansamblu.
-fixeza temperatura agentului termic la 45-50 grd cat iti permite vremea de afata. Cand e deja frig, urca usor temperatura.
-termostatul de camera il reglezi la cat te simti confortabil (22 grd sunt prea putine pt. mine, eu am reglaje intre 23-23,5 grd -reglaje diferite pe robinetii termostatici)
La ACM mi se pare ca e cam aiurea sa incalzesti apa pana la 60 pt ca mai apoi sa o racesti prin combinare cu apa rece, dar poate o fi si o logica in asta...cine stie.
consumul total de gaz la preparare apei calde e f. mic -vara facturile de gaz vin cu 20-30 m3 de gaze.. Eu o tin la mai mult de 45 grd reglata, ca sunt diferite conditiile de debit si presiune la diferitele baterii sanitare. Si uneori apa calda economica ti se pare prea calaie.. de exemplu cand speli vase de grasime, sau la dus.. Sa nu uitam deasemeni ca 45 grd la iesirea din centrala nu se regasesc la acelasi nivel la bateria sanitara..
3. Cand este folosita modularea, la ACM, AT sau Amandoua?
mai toate centralele actuale moduleaza in ambele situatii.
Avatar utilizator
iullym
Junior
Mesaje: 13
Membru din: 03 Oct 2013 13:56

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de iullym »

In principiu are sens ceea ce spui dar cu urmatoarea afirmatie nu sunt intru totul de acord
fuji scrie: Nu e vorba doar de randamentul centralei, ci si de cel al instalatiei in ansamblu.
Eu zic ca e vorba destul de mult doar de randamentul centralei. Iata si de ce:
Se pierde energie catre exterior prin cosul de gaze arse si prin pereti, ferestre etc, prin instalatie nu prea ca ea e in totalitatea ei IN INTERIOR, aproape* toata caldura pe care o cedeaza este caldura utila, ceea ce nu cedeaza (sa zicem datorita subdimensionarii) se va regasi la retur ceea ce inseamna mai putin de lucru pt centrala.

*aproape= am spus apropate toata caldura pt ca o mica parte din caldura pe care o cedeaza instalatia nu e chiar caldura utila . Deoarece caloriferele se pun sub ferestre deci pe peretii exteriori, o parte din caldura lor ajunge in peretele din spate de unde este cedata catre exterior fara a avea vreun aport catre interior, acest fenomen este cu atat mai accentuat cu cat temperatura AT este mai mare (si poate fi diminuat prin montajul in zona respectiva a unei bucati de polistiren cu folie de staniol (sau ceva echivalent) pt a impiedica transferul de caldura catre perete, astfel incat acea parte de caldura care altfel s-ar fi pierdut sa fie directionata catre interior si deci sa redevina caldura utila SAU prin reducerea temperaturii agentului termic aceasta fiind probabil si unul din motivele pt care se recomanda ca
fuji scrie:pe Incalzire ideea e sa functionezi cu temperatura cat mai joasa pe tur
acest lucru l-am aplicat inainte sa mi-l spuna cineva din ratiunile explicate in postul anterior
Ceea ce am vrut sa spun mai sus (in prea multe cuvinte :thumbdown: ) este ca o istalatie prost dimensionata va avea avea repercursiuni in special asupra confortului si mai putin asupra consumului de gaz, la consumul de gaz factorii determinanti sunt in primul rand gradul de izolare a locuintei si apoi randamentul centralei, iar la gradul de izolare e aproape imposibil sa intervii daca stai al bloc si ceilalti vecini nu sunt interesati (adica n-au bani :cry: ).
fuji scrie:mai toate centralele actuale moduleaza in ambele situatii.
Bun si atunci de ce pe incalzire merge ON/OFF(+-7grade), iar pe apa calda da exact cat i se cere?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

randament centrala termica, instalatie

Mesaj necitit de fuji »

iullym scrie: Eu zic ca e vorba destul de mult doar de randamentul centralei. Iata si de ce:
Se pierde energie catre exterior prin cosul de gaze arse si prin pereti, ferestre etc, prin instalatie nu prea ca ea e in totalitatea ei IN INTERIOR, aproape* toata caldura pe care o cedeaza este caldura utila, ceea ce nu cedeaza (sa zicem datorita subdimensionarii) se va regasi la retur ceea ce inseamna mai putin de lucru pt centrala.
Ideea era alta: poate o centrala are un randament mai mare la o putere termica mai mare, sau intermediara.. Cu toate astea, consumul cel mai scazut al ansamblului centrala + instalatie il obtii daca folosesti temperatura cat mai joasa a agentului termic (primar) -adica consumul de gaze pe care-l platesti (si de aceea se tine cont de randamentul anual al instalatiei, nu de randamentul punctual al centralei).

Pierderile de caldura in stand-by sunt mai mari daca centrala a functionat pana la intrarea in standby cu o temperatura ridicata, si mai mici daca temperatura agentului a fost mai scazuta.
Deasemeni, sa nu uitam ca intr-o casa sunt necesare aerisiri, necontrolate sau controlate.. Si in acest caz, pierderile inevitabile sunt ca mai sus.
Etc.

Oricum, nu e o regula pentru temperaturile la care se atinge randamentul maxim al centralei, ca acestea difera destul de mult ca proiect, sunt conceptii diferite (ma refer la centralele conventionale, ca cele cu condensare iarasi sunt complet diferite.)
Avatar utilizator
paulica
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 22 Sep 2013 14:04

functionare BOSCH Gaz 3000 W

Mesaj necitit de paulica »

Buna seara la toata lumea,
Paul ma numesc si de anul trecut sunt posesorul unei centrale Bosch Gaz 3000. Acum, eu nu ma pricep la centrale, iar singurul motiv pt care am ales aceasta centrala este garantia extinsa de 4 ani.
Am nevoie de ajutorul dumneavoastra cu pareri si sfaturi.
De la inceput vreau sa impar acest topic in doua: instalatia de incalzire (incalzire pe timp de iarna) si apa calda curenta.
Instalatia de incalzire.
- Care este temperatura recomandata in instalatie (50grade, 60 grade), mantionez ca apartamentul este cu 3 camere, et4?
- Centrala ar trebui sa mentina aceasta temperatura a apei pana la atingerea temparaturii indicata de termostatul de ambient? Din ce am observat, indiferent ce temperatura setez la centrala, aceasta incalzeste peste temperatura setata, iar cand ajunge la 7 grade peste temperatura setata, taie gazul (sau cel putin asa cred), pt un minut sau doua, apoi porneste din nou, iar incalzeste peste temperatura setata si tot asa. Deci daca pun 40 taie la 47, 60 taie la 67.
- Nu ar trebui sa mentina temperatura setata plus minus unul sau doua grade?
- Este normal acest comportament?
Instalatia de furnizare a apei calde menajere.
Aici vreau sa spun ca apa oscileaza de la caldut la fierbinte indiferent de temperatura setata la centrala.
Din ce am observat, centrala parca este o locomotiva cu aburi, pe display-ul centralei imi afiseaza temperatura setata, dupa un timp intensitatea zgomotului centralei creste, pana cand din nou (cred) ca taie gazul. Am observat, imediat dupa ce am oprit circuitul de apa calda, temperatura pe display este mai mare decat cea setata, nu vreau sa gresesc, dar cred ca este temperatura din circuitul de incalzire + cele 7 grade.
- Va rog sa ma sfatuiti cum sa procedez in continuare?
- Este normal acest comportament al centralei?
Inginerul de service mi-a spus ca centrala functioneaza normal si daca apa in instalatie este la 80 grade.
Cum sa procedez ca sa-mi fie reparata centrala, in caz ca nu functioneaza normal.
Va multumesc anticipat.
Cu respect, PAUL
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: functionare BOSCH Gaz 3000 W

Mesaj necitit de fuji »

paulica scrie:..sunt posesorul unei centrale Bosch Gaz 3000. Acum, eu nu ma pricep la centrale, iar singurul motiv pt care am ales aceasta centrala este garantia extinsa de 4 ani.
Instalatia de incalzire.- Care este temperatura recomandata in instalatie (50grade, 60 grade)
nu exista temperatura recomandata. Mai mult, nu exista o temperatura fixa. Ideea e sa functionezi cu temperatura cat mai joasa, chiar si cu 40 grd pe tur, daca poti. Pe masura ce va veni frigul, va trebui insa sa maresti temperatura livrata de centrala.
Centrala ar trebui sa mentina aceasta temperatura a apei pana la atingerea temparaturii indicata de termostatul de ambient? Din ce am observat, indiferent ce temperatura setez la centrala, aceasta incalzeste peste temperatura setata, iar cand ajunge la 7 grade peste temperatura setata, taie gazul (sau cel putin asa cred), pt un minut sau doua, apoi porneste din nou, iar incalzeste peste temperatura setata si tot asa. Deci daca pun 40 taie la 47, 60 taie la 67.
centrala termica este comandata de 2 termostate: de cel propriu, termostatul de cazan, si de termostatul de camera (cand exista asa ceva). Ambele termostate pot opri centrala. De exemplu, daca ai fixat termostatul cazanului pe 40 grd si termostatul din camera pe 23 grd, (cu siguranta centrala va fi oprita mai intai de termostatul cazanului (cand se ating cele 40 grd pe tur), cu toate ca termostatul de camera da in continuare semnal de functionare (de foc).

Nu te concentra prea mult la ce diferente de temperatura inchide centrala, ca e irelevant (in general, centralele functioneaza cu o diferenta de 10 grd intre tur/retur). Oricum, e relativa treaba cu momentul inchiderii, ca nu ti se ofera instant temperatura citita de senzorul de temperatura, si mai exista si inertii in centrala (si in afisare).
Este normal acest comportament?
desigur
Aici vreau sa spun ca apa oscileaza de la caldut la fierbinte indiferent de temperatura setata la centrala.
Nu cred. Deschide bateria de la bucatarie la max. pe fierbinte si las-o sa curga. Intre timp tu stai langa centrala, cu mana pe teava de apa calda (pe iesirea din centrala). Dupa ceva timp (pana atinge centrala temperatura optima) de cateva zeci de scunde, mai variaza temperatura apei calde menajere produse de centrala ..? Mai mult ca sigur ca nu.
Din ce am observat, centrala parca este o locomotiva cu aburi, pe display-ul centralei imi afiseaza temperatura setata, dupa un timp intensitatea zgomotului centralei creste, pana cand din nou (cred) ca taie gazul.
poate "fierbe" de la depunerile pe schimbatorul primar (depuneri de calcar sau de alte impuritati), In acest caz, trebuie curatata chimic (nu e chestiune de garantie).
Am observat, imediat dupa ce am oprit circuitul de apa calda, temperatura pe display este mai mare decat cea setata, nu vreau sa gresesc, dar cred ca este temperatura din circuitul de incalzire + cele 7 grade.
repet, ignora aceste indicatii, nu-ti vor folosi la nimic.
Este normal acest comportament al centralei?
eu zic ca da, cu exceptia cazului in care face zgomot la functionarea pe apa calda (deci cand merge la maxim), caz in care se impune o curatare.
Inginerul de service mi-a spus ca centrala functioneaza normal si daca apa in instalatie este la 80 grade.
subscriu.
Cum sa procedez ca sa-mi fie reparata centrala, in caz ca nu functioneaza normal.
conform certificatului de garantie: chemi firma de service, vine, constata, face proces verbal in care consemneaza: centrala merge bine sau centrala are urmatoarea problema. In functie de problema, firma de service te va anunta ce e de facut.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

D-le Paul,a-ti facut ca si mine o alegere proasta!Poate a-ti citit ce am scris eu si ce probleme am avut cu acest tip de centrala.Nu e de ajuns ca e facuta prost mai e si foarte galagioasa.
Avatar utilizator
paulica
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 22 Sep 2013 14:04

functionare pe apa calda Bosch Gaz 3000

Mesaj necitit de paulica »

Buna seara,
D-le Giovanii, da pot spune ca am facut o alegere proasta, dar atat timp cat functioneaza, nu ma deranjeaza zgomotul.

D-le Fuji,
Va multumesc pentru raspunsuri, dar eu tot nu inteleg...
- La ce mai avem nevoie de un termostat care ajusteaza temperatura apei calde menajere,daca centrala nu poate mentine aceasta temperatura?
Atunci cand pornesc apa calda menajera, centrala incepe sa bazaie si din acest motiv am schimbat vana de gaze, deja. Se pare ca bazaitul persista.
Cum vad eu problema, centrala ar trebui sa primesca un feedback de la senzorul de temperatura din cazan si astfel sa ajusteze flacara, sau sa mentina flacara pentru a mentine temperatura apei constanta. Cel putin asa vad eu lucrurile.
Daca pe circuitul de incalzire nu ma deranjeaza ca decupleaza gazul la 7 grade peste temperatura setata pe termostatul de la centrala, la apa calda menajera ma cam deranjeaza.
Am incercat sa deschid complet robinetul de apa calda, dar tot exista bazait + oscilatii foarte mari la temperatura apei calde.
- Este posibil sa fie defect senzorul de cazan sau sa raporteze cu erori?
Atasez un link cu un mic filmulet cu centrala (sper ca este voie) si dupa cum am spus, la oprirea robinetului, centrala afiseaza o temperatura mult mai mare decat cea setata. O sa incerc sa prind si acest moment.



Astept raspunsurile dumneavoastra, apoi revin cu alte intrebari.
Cu respect, PAUL
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

@paulica.....din cate se vede/aude din filmulet,pot sa spun:
1.presiunea din instalatie/centrala -baga apa la 1.5 bar. se vede ca e la inceputul zonei verzi, dar o variatie de 0.2-0.4 bar poate fi data si de catre pompa de circulatie.
2. Din cate se aude ar fi zgomot de depuneri in schimbatorul in placi.
3.alte cauze posibile:
-presiunea gazului la arzator sa fie mare. de obicei ar trebuii sa fie undeva la 14 mbar.
-senzor decalibrat, dar nu as merge pe asta'din cauza zgomotelor.
-manometrul sa fie infundat/defect si sa te pacaleasca cu presiunea apei din instalatie.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
iullym
Junior
Mesaje: 13
Membru din: 03 Oct 2013 13:56

Re: functionare pe apa calda Bosch Gaz 3000

Mesaj necitit de iullym »

D-le paulica avand in vedere ca si avem acelasi tip de centrala si pt ca m-am confruntat cu probleme similare (si eu am schimbat vana de gaz) cu permisiunea dvs o sa imi dau si eu cu parerea:
paulica scrie: pot spune ca am facut o alegere proasta, dar atat timp cat functioneaza, nu ma deranjeaza zgomotul.
Eu nu as numi-o alegere proasta atat timp cat centrala functioneaza, chiar daca cu ceva zgomote sa le spunem neasteptate, putem spune ca poate nu am facut alegerea cea mai potrivita, dar in nici un caz cea mai proasta. Mai intersant mi se pare altceva: Ati mai cumpara (daca ati avea nevoie) o astfel de centrala? sau ati mai recomanda altcuiva sa cumpere? Eu unul deocamndata nu prea stiu ce sa raspund, dl Giovanni poate o sa spuna sigur NU, se pare ca nici dvs nu sunteti foarte multumit. poate vede asta cineva de la Bosch si poate realizeaza ca si potentialii viitori clienti vad acelasi lucru si din pontentiali in loc sa devina clienti exitenti o sa devina clientii altora.
paulica scrie: - La ce mai avem nevoie de un termostat care ajusteaza temperatura apei calde menajere,daca centrala nu poate mentine aceasta temperatura?
Nu stiu sigur cum regleaza debitul de gaz in vana de gaz dar banuiesc ca este un reglaj in trepte care nu tot timpul se potrivesc perfect cu sarcina solicitata si atunci tot comuta intre ele si de aici pot aprea variatii mai mult sau mai putin sesizabile ale temperaturii apei menajere. In orice caz aceste variatii nu ar trebui sa fie prea mari atata timp cat debitul este unul normal. Daca insa se avem un debit apropiat de limita minima de declansare si mai si fixam o temperatura apropiata de minim avem toate sansele sa avem variatii ca la un dus scotian. Daca insa acest efect apare si la debitul nominal inseamna ca ori sunteti dvs. foarte sensibil ori centrala are o problema. :thumbdown:
paulica scrie: la oprirea robinetului, centrala afiseaza o temperatura mult mai mare decat cea setata. O sa incerc sa prind si acest moment.
Nu este nimic anormal ca dupa oprirea apei calde, centrala sa afiseze o temperatura mult peste ceea ce avut reglat pt incalzire. in regimul de apa calda temperatura apei din circuitul primar(agent termic) nu mai are nici o legatura cu valorea fixata de utilizator. Centrala va incalzi agentul termic atat cat e nevoie astfel incat prin transferul termic din schimbatorul secundar sa aduca apa menajera la temperatura ceruta. De aceea dupa ce se revine la regimul incalzire este indicata o alta temperatura decat ce era reglat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

despre Bosch Gaz 3000

Mesaj necitit de fuji »

iullym, felicitari, f. echilibrat mesajul tau.

paulica, baga apa in centrala, cum ti-a spus si mirmiku. Centralele functioneaza cu apa, nu fara..
iullym scrie:..Ati mai cumpara (daca ati avea nevoie) o astfel de centrala ?...
nemultumirile sunt generalizate -ma refer la toti producatorii. Asa sunt centralele astea ieftine, entry-level, la care se adauga si conditiile vitrege, ostile de functionare (presune gaz, calitate, gaz, presiune apa, calitate apa, variatii tensiune electrica, socuri electrice, aer de ardere poluat, etc.).
Avatar utilizator
paulica
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 22 Sep 2013 14:04

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de paulica »

D-le Fuji,
As baga apa, dar atat este presiunea la et. 4.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presiune apa

Mesaj necitit de fuji »

incearca mai pe noapte.. nu stiu.. sau intr-un moment cand presiunea e buna.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

paulica scrie: As baga apa, dar atat este presiunea la et. 4.
Pai si cum ai vrea sa funct in conditii normale??? cheama un instalator cu pompa de incarcat.....
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
paulica
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 22 Sep 2013 14:04

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de paulica »

Pe circuitul de incalzire (calorifere) centrala functioneaza normal iar presiunea in instalatie creste peste 1.5 bar pana aproape de 2. Presiunea afisata pe manometru, cum se vede in filmulet este din instalatia de incalzire cand aceasta nu functioneaza, nu incalzeste.... sper ca m-am exprimat destul de bine.
Pe circuitul de apa calda menajera, presiunea este cea de pe coloana.
Si in plus scrie ca centrala functioneaza in parametrii la o presiune de minim 1 bar.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presiune apa / vana gaz

Mesaj necitit de fuji »

nici-o centrala nu are voie sa functioneze sub 1 bar la rece.
Deci, trebuie sa ai minim 1,2 bar la rece, pot fi chiar 1,5 bar (tot la rece), iar la cald (in functionare) o sa aiba mai mult 1,5-1,8-2 bar.

Tu ai acolo 0,8-0,9 bar la rece...
Aceasta presiune e cea de pe circuitul primar al centralei, cel cu schimbatorul si pompa de circulatie. Acest circuit este folosit de centrala in ambele situatii: atat la incalzire cat si la preparare apa calda.

Pe scurt, incearca sa umpli cazanul la 1,2 bar la rece (si sa mentii aceasta presiune, in cazul in care mai apar pierderi ulterioare).
---------------------------------
Alta chestiune: cand ti s-a schimbat vana de gaz, a fost schimbata si placa electronica ? Ma gandesc sa nu fi fost o problema de modulare a gazului, si de aceea s-a schimbat vana de gaz -ori modularea este comandata din placa electronica.. d-aia intreb.
Avatar utilizator
paulica
Junior
Mesaje: 5
Membru din: 22 Sep 2013 14:04

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de paulica »

placa electronica nu a fost schimbata.
Avatar utilizator
dan_b11
Mesaje: 1
Membru din: 16 Dec 2013 13:22

cod eroare Junkers Ceraclass Midi

Mesaj necitit de dan_b11 »

Buna,
va rog sa ma ajutati si pe mine daca se poate, intreb urmatoarele pentru un vecin.
Are o centrala Junkers ceraclass midi (modelul exact nu il stiu pe moment, este intr-un apartament cu 2 camere), care i dadea eroarea E0 cand mergea incalzirea dupa cateva minute de mers (cand facea apa calda nu ii aparea eroarea), timp in care nu se incalzeau caloriferele mai mult de 40 de grade (cred ca nici flacara nu ardea la putere maxima).
Dupa mai multe verificari cei de la service au ajuns la concluzia ca este placa electronica si au schimbat o. A mers timp de cateva zile fara nicio problema. Acum ii apare eroarea F0 (in carte zice defectiune placa electronica) si doar cand merge apa calda.
va rog sa mi spuneti ce ar mai putea fi.
multumesc
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

placa Junkers Ceraclass Midi

Mesaj necitit de mirmiku »

Salut. pai e simplu...ii mai chemi odata pe baietii de la service, sa-ti puna o placa noua. Pune si un stabilizator de tensiune intre timp.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
botez dan
Mesaje: 1
Membru din: 20 Dec 2013 19:50

centrala Junkers Ceraclass nu mai incalzeste apa

Mesaj necitit de botez dan »

Buna seara! Am o centrala Junkers Ceraclass si nu mai incalzeste apa la robinet si nici la calorifer.Ma puteti ajuta? Nu da erori.