Mesaj necitit de otiliubv »

giovanni scrie:Au venit pe dracu!In plus le-am si scris cateva mail-uri si celor de la Bosch Romanaia insa fara nici un rezultat.(le-am cerut niste pareri sau sfaturi).Gandesti ca nici nu exista firma asta!E totusi jenant!Pana la urma o sa scriu direct celor din Germania,poate asa o sa primesc macar un raspuns.
exista un numar national unic la care poti suna si MA INDOIESC CA NU O SA RASPUNDA SOLICITARII UN PRS AUTORIZAT.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Salut.
Ce anume intelegi tu prin parametrii incorecti?Am mai zis ca deocamdata sunetul(vajaitul) ce aparea la prepararea apei calde a disparut.Presiunea in sistem este de 1,5 bari(la 35-45 de grade) si nu se modifica decat daca scade sau creste temperatura.In rest deocamdata totul este ok.Care este numarul ala unic de telefon si la ce sa ma astept daca dau telefonul respectiv,asta in cazul in care vor mai aparea probleme in viitor!!!???
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

service BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de doinastela »

uite aici gasesti Call Center.
Call Center Bosch
Call Center Bosch
Avatar utilizator
adda
Mesaje: 1
Membru din: 11 Apr 2011 07:40

Nu se mai aprinde nimic nici un beculet..

Mesaj necitit de adda »

Am o centrala junkers care aseara a murit. Nu se mai aprinde nimic nici un beculet, nici un zgomot -nimic.
Stie cineva ce defect poate avea?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

ce junkers e ?

Mesaj necitit de fuji »

s-o fi ars placa electronica.. Insa trebuie verificata si alimentarea electrica..
Ce model de Junkers e ..? Ati avut probleme cu curentul ?
Avatar utilizator
GEORGE_DANCIU
Mesaje: 2
Membru din: 16 Apr 2011 18:19

dau drumul la apa calda si se incalzesc caloriferele

Mesaj necitit de GEORGE_DANCIU »

Salut

Va rog daca poate cineva sa ma ajute si pe mine, am o centrala euroline ZW 23 AE si cand dau drumul la robinet pe apa calda se incalzesc caloriferele!!!! De cateva ori am oprito si la repornire a mers insa acum nu mai vrea (caloriferele merg sunt ok). Sper din suflet sa ma lamureasca cineva

Multumesc anticipat
Avatar utilizator
GEORGE_DANCIU
Mesaje: 2
Membru din: 16 Apr 2011 18:19

carte tehnica Junkers Euroline

Mesaj necitit de GEORGE_DANCIU »

Inca ceva nu am cartea tehnica daca o are cineva in format electronic
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Instructiuni Euroline

Mesaj necitit de fuji »

posibil sa se fi infundat vana cu 3 cai (ventilul de comutare) -necesita service.
Instructiunile le gasesti aici
Avatar utilizator
ilinel
Mesaje: 4
Membru din: 01 Mai 2011 12:11

presiune in centrala, presi une apa rece

Mesaj necitit de ilinel »

Buna ziua,

Detin o centrala termica Junkers Ceraclass Midi. Am 2 probleme majore cu ea si daca imi puteti da cateva sfaturi...

1. Presiunea in manometrul (centralei) imi scade foarte mult in decurs de cateva zile. Spre ex, incarc centrala (fara incalzire pe calorifire pornita) la 2 bar, iar dupa cateva zile ajunge singura la 1, iar de acolo mai scade chiar sub 1 bar, dar mai greu, ramanand oarecum constanta-la putin sub 1 bar (presiunea nu a scazut inca niciodata a.i. sa ajunga pe rosu) . Mentionez ca nu exista scurgeri de apa vizibile ...
2. Centrala nu mai incepe incalzirea apei la robinet, decat in momentul in care hidroforul incepe sa bage presiune. Deci daca dau drumul la robinet, pana nu scade presiunea din hodrofor a.i. sa porneasca, centrala nu detecteaza niciun flux de apa si nu porneste incalzirea ei. In momentul in care porneste hidroforul (si robinetul este deschis pe apa calda), atunci centrala porneste si incepe sa incalzeasca apa.

Multumesc anticipat
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

probleme la Ceraclass Midi

Mesaj necitit de fuji »

ambele probleme par sa nu fie din vina centralei..
1) nu e cumva robinetul de umplere deschis ? sau s-a blocat si nu mai inchide bine, astfel incat circuitul de incalzire comunica cu instalatia de apa rece ?
2) Orice centrala are nevoie de un debit si o presiune minima la care porneste
-presostatul hidroforului se poate regla..
Avatar utilizator
ilinel
Mesaje: 4
Membru din: 01 Mai 2011 12:11

Re: probleme la Ceraclass Midi

Mesaj necitit de ilinel »

fuji scrie:ambele probleme par sa nu fie din vina centralei..
1) nu e cumva robinetul de umplere deschis ? sau s-a blocat si nu mai inchide bine, astfel incat circuitul de incalzire comunica cu instalatia de apa rece ?
2) Orice centrala are nevoie de un debit si o presiune minima la care porneste
-presostatul hidroforului se poate regla..
Buna ziua,

Multumesc mult de raspuns.

1. ma gandesc ca daca robinetul de umplere ar fi deschis, ar trebui sa dea pe dinafara. Cand ajunge la o presiune prea mare sa arunce apa afara prin supapa. Lucru care nu se intampla. Inca un lucru de notat este ca, spre ex., presiunea pe manometru cand caldura este inchisa este sa zicem 1 bar, iar cand dau drumul la caldura, presiunea pe manometru creste cu 0,5 bar la 1,5 bar. Dupa oprirea caldurii, presiunea pe manometru scade din nou la valoare initiala de 1 bar...si tot asa, procesul se repeta. Deci de fiecare data cand dau drumul sau opresc caldura, presiunea creste respectiv scade cu 0,5 bar.
2. presiuna din instalatie este aceiasi ca pana acum. Mentionez ca pana nu demult, centrala pornea incalzirea apei la robinet, la cea mai mica deschidere a acestuia. Nu era nevoie de pornirea hidroforului in prealabil. Deci este un comportament ciudat de vreme ce nu a fost asa mereu. Mai mult decat atat este putin frustrant sa astepti golirea rezervolului de la hidrofor, ca apa calda sa inceapa sa vina...
Daca spuneti ca presostatul se poate regla, de unde? Este un procedeu care presupune prezenta unui specialist?

Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

presotat hidrofor / presiune in centrala

Mesaj necitit de fuji »

daca variaza intre 1 bar (la rece) si 1,5 bar la cald nu e anormal -depinde de ce volum de apa ai in instalatie (calorifere de fonta sau otel.. multe sau putine). Poate s-a mai dezumflat si vasul de expansiune..
Insa tu ai scris initial:
ilinel scrie:..Spre ex, incarc centrala (fara incalzire pe calorifire pornita) la 2 bar, iar dupa cateva zile ajunge singura la 1, iar de acolo mai scade chiar sub 1 bar, dar mai greu, ramanand oarecum constanta-la putin sub 1 bar..
ceea ce indica altceva..

Ref. preosostat: depinde ce model de presostat de hidrofor e, ca nu sunt toate identice.
-uite un model destul de intalnit in practica de la Italtecnica:
Presostat italtecnica
Presostat italtecnica
reglaj presostat hidrofor
reglaj presostat hidrofor
Avatar utilizator
ilinel
Mesaje: 4
Membru din: 01 Mai 2011 12:11

Re: presotat hidrofor / presiune in centrala

Mesaj necitit de ilinel »

Am 6 calorifere din otel.
Ceea ce am scris cu privire la scaderea presiunii in timp este adevarat. Ce am scris despre crestere... la caldura pornita...se intampla indiferent de presiunea din momentul respectiv. Daca presiunea este scazuta de-a lungul timpului la putin sub 1 bar, cand se porneste caldura creste pana la putin sub 1,5 bar. Oricum, ce indica aceasta scadere de presiune ?

Multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

diverse probleme cu presiunea

Mesaj necitit de fuji »

scaderea presiunii de la 2 bar la 1 bar sau mai putin indica o pierdere pe undeva.. Sau o comunicare cu instalatia de apa rece (prin robinetul de umplere).
-adica e posibil ca instalatia de incalzire (respectiv apa din centrala) sa se goleasca in instalatia de apa rece, cand presiunea din instalatia de apa rece e scazuta (deci, se inverseaza sensul in robinetul de umplere -in loc de umplere, cazanul ..se goleste).
-nu e o problema deosebita, s-a intalnit destul de frecvent (practic, cand robinetul de umplere are depuneri, si nu mai inchide bine). Insa in acest caz, ar trebui sa se si umple centrala (singura) la loc, cand e pornit hidroforul.

Daca nu e robinetul de umplere, atunci trebuie sa fie o pierdere pe undeva. Poti inchide robinetii tur-retur ai centralei, separand astfel centrala de instalatia de incazlire si sa vezi: mai scade sau nu ?

O variatie mare de presiune in centrala poate fi cauzata si de spargerea membranei vasului de expansiune, sau a dezumflarii acestui vas (daca verifici ventilul vasului, iese apa sau gaz/aer ?)
Avatar utilizator
ilinel
Mesaje: 4
Membru din: 01 Mai 2011 12:11

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de ilinel »

Sunt niste lucruri la care eu nu ma pricep foarte bine. Din cate am citit pe forum, aveti si un service. Cum pot sa chem si eu pe cineva de la voi ?
Avatar utilizator
virgil
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2011 20:02

Junkers Ceraclass ZW-24-2 DH AE 23 nu mai incalzeste ACM

Mesaj necitit de virgil »

Buna seara tuturor,

Centrala mea Junkers Ceraclass ZW-24-2 DH AE 23 nu mai incalzeste ACM.
Nici o eroare nu se afiseaza insa simbolul de gaz nu se mai afiseaza si prin urmare nici nu mai incalzeste apa.
Ma puteti ajuta cu vreun sfat ?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Ceraclass nu mai incalzeste ACM

Mesaj necitit de fuji »

dar pe incalzire merge ..?
Avatar utilizator
virgil
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2011 20:02

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de virgil »

Nici incalzirea nu functioneaza !
Un "specialist" Junkers mi-a spus ca placa electronica este defecta. Totusi daca acesta ar fi diagnosticul real, ar mai functiona diagnosticarea, afisarea parametrilor centralei ?
Mă gândesc la faptul ca s-ar putea ca presiunea gezelor sa fie mai mica decat valoarea nominala !
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

@Virgil:
1.ACM-spune-mi, te rog,atunci cand deschizi o baterie de apa calda,pe afisajul digital iti apare simbolul de robinet??
a) daca apare si centrala nu ,pleaca' :-senzor acm si/sau senzor tur.
- tensiunea electica-sub 200 V-si cred ca de aici ar putea fi problema ta.
b) daca nu apare simbolul de robinet: sesizorul de apa calda blocat cu impuritati.
2.Incalzire-posibil senzor tur,tensiuna electrica mica sub 200V.
Daca ar fi fost presiunea de gaz mica ar fi trebuit sa intre in avarie de lipsa gaz-EA.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
virgil
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 13 Mai 2011 20:02

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de virgil »

Centrala sesizeaza debit apa - apare simbolul de robinet !
Tensiunea de alimentare este ok.