avarie +LED 75 grade
daca are butonul de avarie triunghiular atunci e Euroline compact.
Semnalizarea Led 75 grd +avarie poate fi cauzata si de-o placa electronica ticnita. Insa s-ar manifesta mai des, nu doar la 3 zile.. Ai cumva probleme cu curentul electric ..? Ce tensiune electrica ai ?
Semnalizarea Led 75 grd +avarie poate fi cauzata si de-o placa electronica ticnita. Insa s-ar manifesta mai des, nu doar la 3 zile.. Ai cumva probleme cu curentul electric ..? Ce tensiune electrica ai ?
- GeorgeB
- Mesaje: 4
- Membru din: 14 Noi 2010 23:34
Euroline compact, scade presiunea la zero
Va salut,
Detin si eu un Junkers Euroline model alarma triunghiular, tiraj fortat.
Problema mea e ca se pierde presiunea din instalatie la fiecare folosire a apei calde(cel putin asa am observat; ideea e ca umplu instalatia cu apa in limitele cerute, centrala functioneaza normal in functie de termostat pana ma trezesc cu presiunea la 0. In aceasta perioada se foloseste si apa calda.)
Nu am pierderi sau cel putin nu am vazut sa pierd pe la vreun calorifer apa, presiunea ajungand uneori la 0 pe perioada unui dus, alteori pe durata unei zile, probabil de cum se foloseste apa calda cred eu.
Va rog, ma puteti ajuta cu un sfat in aceasta privinta?
Vechimea este de aproximativ 4-5 ani, iesita din garantie.
Multumesc!
Detin si eu un Junkers Euroline model alarma triunghiular, tiraj fortat.
Problema mea e ca se pierde presiunea din instalatie la fiecare folosire a apei calde(cel putin asa am observat; ideea e ca umplu instalatia cu apa in limitele cerute, centrala functioneaza normal in functie de termostat pana ma trezesc cu presiunea la 0. In aceasta perioada se foloseste si apa calda.)
Nu am pierderi sau cel putin nu am vazut sa pierd pe la vreun calorifer apa, presiunea ajungand uneori la 0 pe perioada unui dus, alteori pe durata unei zile, probabil de cum se foloseste apa calda cred eu.
Va rog, ma puteti ajuta cu un sfat in aceasta privinta?
Vechimea este de aproximativ 4-5 ani, iesita din garantie.
Multumesc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robinet umplere la Euroline
poate e robinetul de umplere deschis ..?GeorgeB scrie:..Junkers Euroline model alarma triunghiular, tiraj fortat ..se pierde presiunea din instalatie la fiecare folosire a apei calde ..pana ma trezesc cu presiunea la 0..
Astfel ramane permanent o legatura deschisa intre instalatia de apa rece/calda menajera si instalatia de incalzire (care e un circuit inchis).
Iar in acest caz (al robinetului de umplere deschis, semi-deschis, etc.), daca presiunea din instalatia de apa rece e scazuta, circulatia pe la umplere se va inversa: centrala in loc sa se umple, se..goleste.
Cum stai cu presiunea la apa rece ? Verifica oricum robinetul de umplere.
- GeorgeB
- Mesaje: 4
- Membru din: 14 Noi 2010 23:34
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Salut,
robinetul de umplere functioneaza si inchide, presiunea de la apa rece este ok, in momentul in care realimentez circuitul de apa pt incalzire, inchid acest robinet cand presiunea este in intervalul indicat, iar presiunea la apa rece ar mai impinge in instalatia centralei.
multumesc
robinetul de umplere functioneaza si inchide, presiunea de la apa rece este ok, in momentul in care realimentez circuitul de apa pt incalzire, inchid acest robinet cand presiunea este in intervalul indicat, iar presiunea la apa rece ar mai impinge in instalatia centralei.
multumesc
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
pierdere presiune din centrala
daca robinetul de umplere e in regula, adica inchide complet, atunci trebuie sa fie o neetanseitate in alta parte. Si sa picure pe-acolo. Apa din centrala trebuie sa dispara undeva.
Insa observatia ta ca se intampla mai ales cand folosesti apa calda duce cu gandul la ..robinetul de umplere.
Insa observatia ta ca se intampla mai ales cand folosesti apa calda duce cu gandul la ..robinetul de umplere.
- GeorgeB
- Mesaje: 4
- Membru din: 14 Noi 2010 23:34
pierderi apa din centrala, instalatie ..
Apa sigur se duce undeva pentru ca dupa un dush de exemplu presiunea ajunge la 0, si cred ca e folosita in momentul cererii de apa calda...deci in afara de acel robinet, alta modalitate ca apa din instalatia de caldura sa ajunga in robinetul de la dush iar astfel sa se piarda mai exita?
am mai auzit ca ar putea fi de la nu stiu ce strat de aer care se pierde...eu va intreb pt ca exista oproblema undeva, daca este de la robinet e ok...il schimb, daca este din interiorul centralei as vrea sa chem pe cineva sa o repare...si asta pana vine frigul!
multumesc
am mai auzit ca ar putea fi de la nu stiu ce strat de aer care se pierde...eu va intreb pt ca exista oproblema undeva, daca este de la robinet e ok...il schimb, daca este din interiorul centralei as vrea sa chem pe cineva sa o repare...si asta pana vine frigul!
multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robinet de umplere
pai tu la ce robinet de umplere te referi: nu la cel din interiorul centralei ? Mai ai o umplere facuta pe instalatie, deci in exteriorul centralei ?
-robinetul de umplere al centralei e unul cu o rozeta.
Strat de aer.. (de fapt de gaz) .. e doar la vasul de expansiune, pe partea de incalzire. Insa chiar daca s-ar fi spart membrana, nu disparea apa. Eventual doar daca vasul e gaurit si picura pe acolo.
-robinetul de umplere al centralei e unul cu o rozeta.
Strat de aer.. (de fapt de gaz) .. e doar la vasul de expansiune, pe partea de incalzire. Insa chiar daca s-ar fi spart membrana, nu disparea apa. Eventual doar daca vasul e gaurit si picura pe acolo.
- GeorgeB
- Mesaje: 4
- Membru din: 14 Noi 2010 23:34
robinetul de umplere era de vina !
Salut,
Am dat jos robinetul de umplere si se pare ca era blocat de calcar, desi parea ca inchide bine!
Dupa curatare se pare ca functioneaza,
Multumesc mult!
Am dat jos robinetul de umplere si se pare ca era blocat de calcar, desi parea ca inchide bine!
Dupa curatare se pare ca functioneaza,
Multumesc mult!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
curatare robinet de umplere
logic nu avea ce sa fie altceva..GeorgeB scrie:..robinetul de umplere ..
Ma bucur pt. tine, si .. stii ce ai de facut si data viitoare.
- bebe
- Mesaje: 1
- Membru din: 18 Noi 2010 16:47
umplere centrala Eurostar
Buna ziua!Centrala mea este Junkers Eurostar ZWE24/28-4 MFA si indicatorul manometrului a juns in dreptul cifrei 1 si din cate stiu eu trebuie sa fie undeva intre 1 si 2 bar. Ma puteti invata cum sa rezolv chestia asta? Va multumesc!!!!!
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
robinet umplere Eurostar
Eurostar generatia 4 are robinet de umplere -e unul cu un fluturas de plastic.
- cnb
- Mesaje: 2
- Membru din: 18 Noi 2010 20:28
avarie centrala Euroline compact
salutare va rog frumos am si eu o problema cu centrala mea,este un junkers euroline de doua zile nustiu ce problema are pt ca nu mai merge nici caldura nici apa calda.cum o pornesc intra in avarie,se aprinde butonul triunghiular de avarie si butoanele de 45grade si 90grade si se mai aude un fel de clantanit pe la ea.spuneti mi si mie daca aveti vreo idee sau daca se pricepe cineva ce este posibil sa aiba?ce problema?multumesc anticipat
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
avarie LED 45 +LED 90
LED 45 +LED 90 simultan indica o problema pe partea de evacuare gaze /aspiratie aer (dupa cum apare si in instructiuni).
Mai exact e o problema la:
-ventilator
-presostat
sau Kit de evacuare.
Eu pariez pe Presostat. Verifica daca nu e umezeala pe furtunasele presostatului sau pe presostat. Mai sigur insa, chemi service-ul.
Mai exact e o problema la:
-ventilator
-presostat
sau Kit de evacuare.
Eu pariez pe Presostat. Verifica daca nu e umezeala pe furtunasele presostatului sau pe presostat. Mai sigur insa, chemi service-ul.
- cnb
- Mesaje: 2
- Membru din: 18 Noi 2010 20:28
service Centrale termice BOSCH/Junkers
Iti multumesc mult pt raspuns chiar nu avem idee ce poate fi si nici nu puteam sa dau de nici o firma care se ocupa de service pt bosch,astazi am gasit pe cineva si maine o sa vina sa se uite la centrala.iti multumesc inca odata ca mai ajutat.numai bine
- Sergiu
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 22 Noi 2010 19:22
palpaie toate ledurile..
Buna ziua,
As avea o intrebare legata de o centrala electrica bosch... Ieri am observat din intamplare la centrala ca s-au aprins(palpait) toate leduri de 2 ori, iar azi cand am dat drumul la centrala s-au aprins toate ledurile. Cand dau drumul la apa calda se stinge ledul galben iar centrala a inceput sa mearga in gol ca si cum as fi dat drumul la calorifere.
Daca va rog imi puteti spune care poate fi problema?
Va multumesc,
Sergiu
As avea o intrebare legata de o centrala electrica bosch... Ieri am observat din intamplare la centrala ca s-au aprins(palpait) toate leduri de 2 ori, iar azi cand am dat drumul la centrala s-au aprins toate ledurile. Cand dau drumul la apa calda se stinge ledul galben iar centrala a inceput sa mearga in gol ca si cum as fi dat drumul la calorifere.
Daca va rog imi puteti spune care poate fi problema?
Va multumesc,
Sergiu
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
intra in avarie ?
ce model de centrala e ?
A intrat pe avarie vreodata sa nu ?
A intrat pe avarie vreodata sa nu ?
- Sergiu
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 22 Noi 2010 19:22
centrala ZW 23-1 AE
E model ZW 231 AE. Nu a intrat in avarie... am incercat sa o resetez dar nu raspunde la buton.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Junkers Bosch Euroline compact ZW 23-1 AE, ZW 23-1 KE
Ok, ca sa fie mai clar despre ce aparate vorbim am sa atasez pozele de la Euroline compact, cu denumirea din titlu (ZW..) si butonul de avarie triunghiular.
Acum.. eu nu am prea inteles ce se intampla in fenomenul descris mai sus..
Poate fi o fluctuatie de tensiune. Centrala nu intra totusi in avarie, si inteleg ca functioneaza in continuare...
Spui ca pare a functiona pe incalzire.. pai nu i-ai dat inca drumul pe incalzire ..?
Poate fi o fluctuatie de tensiune. Centrala nu intra totusi in avarie, si inteleg ca functioneaza in continuare...
Spui ca pare a functiona pe incalzire.. pai nu i-ai dat inca drumul pe incalzire ..?
- Sergiu
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 22 Noi 2010 19:22
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
am dat drumul la incalzire dar nu incalzeste apa, si cand dau pe apa calda la robinet nu o incalzeste, dar ledurile la centrala sunt aprinse toate.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
senzor defect
Este defect senzorul de tur incalzire. Arzatorul nu porneste pt. ca senzorul simte ca este fierbinte centrala si nu este nevoie de incalzire. Trebuie inlocuit senzorul respectiv.