doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

avarie +LED 75 grade

Mesaj necitit de doinastela »

daca are butonul de avarie triunghiular atunci e Euroline compact.
Semnalizarea Led 75 grd +avarie poate fi cauzata si de-o placa electronica ticnita. Insa s-ar manifesta mai des, nu doar la 3 zile.. Ai cumva probleme cu curentul electric ..? Ce tensiune electrica ai ?
Avatar utilizator
GeorgeB
Mesaje: 4
Membru din: 14 Noi 2010 23:34

Euroline compact, scade presiunea la zero

Mesaj necitit de GeorgeB »

Va salut,

Detin si eu un Junkers Euroline model alarma triunghiular, tiraj fortat.
Problema mea e ca se pierde presiunea din instalatie la fiecare folosire a apei calde(cel putin asa am observat; ideea e ca umplu instalatia cu apa in limitele cerute, centrala functioneaza normal in functie de termostat pana ma trezesc cu presiunea la 0. In aceasta perioada se foloseste si apa calda.)

Nu am pierderi sau cel putin nu am vazut sa pierd pe la vreun calorifer apa, presiunea ajungand uneori la 0 pe perioada unui dus, alteori pe durata unei zile, probabil de cum se foloseste apa calda cred eu.

Va rog, ma puteti ajuta cu un sfat in aceasta privinta?
Vechimea este de aproximativ 4-5 ani, iesita din garantie.

Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

robinet umplere la Euroline

Mesaj necitit de fuji »

GeorgeB scrie:..Junkers Euroline model alarma triunghiular, tiraj fortat ..se pierde presiunea din instalatie la fiecare folosire a apei calde ..pana ma trezesc cu presiunea la 0..
poate e robinetul de umplere deschis ..?
Astfel ramane permanent o legatura deschisa intre instalatia de apa rece/calda menajera si instalatia de incalzire (care e un circuit inchis).

Iar in acest caz (al robinetului de umplere deschis, semi-deschis, etc.), daca presiunea din instalatia de apa rece e scazuta, circulatia pe la umplere se va inversa: centrala in loc sa se umple, se..goleste.

Cum stai cu presiunea la apa rece ? Verifica oricum robinetul de umplere.
Avatar utilizator
GeorgeB
Mesaje: 4
Membru din: 14 Noi 2010 23:34

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de GeorgeB »

Salut,
robinetul de umplere functioneaza si inchide, presiunea de la apa rece este ok, in momentul in care realimentez circuitul de apa pt incalzire, inchid acest robinet cand presiunea este in intervalul indicat, iar presiunea la apa rece ar mai impinge in instalatia centralei.
multumesc
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

pierdere presiune din centrala

Mesaj necitit de doinastela »

daca robinetul de umplere e in regula, adica inchide complet, atunci trebuie sa fie o neetanseitate in alta parte. Si sa picure pe-acolo. Apa din centrala trebuie sa dispara undeva.
Insa observatia ta ca se intampla mai ales cand folosesti apa calda duce cu gandul la ..robinetul de umplere.
Avatar utilizator
GeorgeB
Mesaje: 4
Membru din: 14 Noi 2010 23:34

pierderi apa din centrala, instalatie ..

Mesaj necitit de GeorgeB »

Apa sigur se duce undeva pentru ca dupa un dush de exemplu presiunea ajunge la 0, si cred ca e folosita in momentul cererii de apa calda...deci in afara de acel robinet, alta modalitate ca apa din instalatia de caldura sa ajunga in robinetul de la dush iar astfel sa se piarda mai exita?

am mai auzit ca ar putea fi de la nu stiu ce strat de aer care se pierde...eu va intreb pt ca exista oproblema undeva, daca este de la robinet e ok...il schimb, daca este din interiorul centralei as vrea sa chem pe cineva sa o repare...si asta pana vine frigul!
multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

robinet de umplere

Mesaj necitit de fuji »

pai tu la ce robinet de umplere te referi: nu la cel din interiorul centralei ? Mai ai o umplere facuta pe instalatie, deci in exteriorul centralei ?
-robinetul de umplere al centralei e unul cu o rozeta.

Strat de aer.. (de fapt de gaz) .. e doar la vasul de expansiune, pe partea de incalzire. Insa chiar daca s-ar fi spart membrana, nu disparea apa. Eventual doar daca vasul e gaurit si picura pe acolo.
Avatar utilizator
GeorgeB
Mesaje: 4
Membru din: 14 Noi 2010 23:34

robinetul de umplere era de vina !

Mesaj necitit de GeorgeB »

Salut,

Am dat jos robinetul de umplere si se pare ca era blocat de calcar, desi parea ca inchide bine!

Dupa curatare se pare ca functioneaza,

Multumesc mult!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

curatare robinet de umplere

Mesaj necitit de fuji »

GeorgeB scrie:..robinetul de umplere ..
logic nu avea ce sa fie altceva..
Ma bucur pt. tine, si .. stii ce ai de facut si data viitoare. ;)
Avatar utilizator
bebe
Mesaje: 1
Membru din: 18 Noi 2010 16:47

umplere centrala Eurostar

Mesaj necitit de bebe »

Buna ziua!Centrala mea este Junkers Eurostar ZWE24/28-4 MFA si indicatorul manometrului a juns in dreptul cifrei 1 si din cate stiu eu trebuie sa fie undeva intre 1 si 2 bar. Ma puteti invata cum sa rezolv chestia asta? Va multumesc!!!!!
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

robinet umplere Eurostar

Mesaj necitit de doinastela »

Eurostar generatia 4 are robinet de umplere -e unul cu un fluturas de plastic.
Avatar utilizator
cnb
Mesaje: 2
Membru din: 18 Noi 2010 20:28

avarie centrala Euroline compact

Mesaj necitit de cnb »

salutare va rog frumos am si eu o problema cu centrala mea,este un junkers euroline de doua zile nustiu ce problema are pt ca nu mai merge nici caldura nici apa calda.cum o pornesc intra in avarie,se aprinde butonul triunghiular de avarie si butoanele de 45grade si 90grade si se mai aude un fel de clantanit pe la ea.spuneti mi si mie daca aveti vreo idee sau daca se pricepe cineva ce este posibil sa aiba?ce problema?multumesc anticipat
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

avarie LED 45 +LED 90

Mesaj necitit de fuji »

LED 45 +LED 90 simultan indica o problema pe partea de evacuare gaze /aspiratie aer (dupa cum apare si in instructiuni).
Mai exact e o problema la:
-ventilator
-presostat
sau Kit de evacuare.

Eu pariez pe Presostat. Verifica daca nu e umezeala pe furtunasele presostatului sau pe presostat. Mai sigur insa, chemi service-ul.
Fişiere ataşate
coduri avarie din Instructiunile centralei Junkers
coduri avarie din Instructiunile centralei Junkers
Avatar utilizator
cnb
Mesaje: 2
Membru din: 18 Noi 2010 20:28

service Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de cnb »

Iti multumesc mult pt raspuns chiar nu avem idee ce poate fi si nici nu puteam sa dau de nici o firma care se ocupa de service pt bosch,astazi am gasit pe cineva si maine o sa vina sa se uite la centrala.iti multumesc inca odata ca mai ajutat.numai bine
Avatar utilizator
Sergiu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 22 Noi 2010 19:22

palpaie toate ledurile..

Mesaj necitit de Sergiu »

Buna ziua,

As avea o intrebare legata de o centrala electrica bosch... Ieri am observat din intamplare la centrala ca s-au aprins(palpait) toate leduri de 2 ori, iar azi cand am dat drumul la centrala s-au aprins toate ledurile. Cand dau drumul la apa calda se stinge ledul galben iar centrala a inceput sa mearga in gol ca si cum as fi dat drumul la calorifere.
Daca va rog imi puteti spune care poate fi problema?

Va multumesc,
Sergiu
Avatar utilizator
admin_forum
Site Admin
Mesaje: 122
Membru din: 11 Iun 2009 15:19
Contact:

intra in avarie ?

Mesaj necitit de admin_forum »

ce model de centrala e ?
A intrat pe avarie vreodata sa nu ?
Avatar utilizator
Sergiu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 22 Noi 2010 19:22

centrala ZW 23-1 AE

Mesaj necitit de Sergiu »

E model ZW 231 AE. Nu a intrat in avarie... am incercat sa o resetez dar nu raspunde la buton.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Junkers Bosch Euroline compact ZW 23-1 AE, ZW 23-1 KE

Mesaj necitit de fuji »

Ok, ca sa fie mai clar despre ce aparate vorbim am sa atasez pozele de la Euroline compact, cu denumirea din titlu (ZW..) si butonul de avarie triunghiular.
Centrale termice Junkers Bosch Euroline
Centrale termice Junkers Bosch Euroline
centrala-termica-Bosch-junkers-euroline-compact.jpg (7.19 KiB) Vizualizat de 10179 ori
Automatizare si panou comanda Euroline compact
Automatizare si panou comanda Euroline compact
Acum.. eu nu am prea inteles ce se intampla in fenomenul descris mai sus..
Poate fi o fluctuatie de tensiune. Centrala nu intra totusi in avarie, si inteleg ca functioneaza in continuare...

Spui ca pare a functiona pe incalzire.. pai nu i-ai dat inca drumul pe incalzire ..? :?:
Avatar utilizator
Sergiu
Junior
Mesaje: 6
Membru din: 22 Noi 2010 19:22

Re: Centrale termice BOSCH/Junkers

Mesaj necitit de Sergiu »

am dat drumul la incalzire dar nu incalzeste apa, si cand dau pe apa calda la robinet nu o incalzeste, dar ledurile la centrala sunt aprinse toate.
Avatar utilizator
jumpy
Senior
Mesaje: 96
Membru din: 12 Iun 2009 16:20
Localitate: Bucuresti
Contact:

senzor defect

Mesaj necitit de jumpy »

Este defect senzorul de tur incalzire. Arzatorul nu porneste pt. ca senzorul simte ca este fierbinte centrala si nu este nevoie de incalzire. Trebuie inlocuit senzorul respectiv.