Re: Cerastar

Mesaj necitit de fuji »

hercule1981 scrie:probleme la apa din calorifere am cand se opreste apa rece la bloc (nu merge fara sa aiba presiunea de pe coloana, cu apa rece oprita nu merg caloriferele)
..asta inseamna ca instalatia de incalzire (care un circuit inchis) comunica cu instalatia de apa rece (care e un circuit deschis).
Deci e o problema in zona umplerii -robinet semi-inchis sau semi-deschis.

Ciudate sunt si desele opriri ale alimentarii cu apa rece in bloc..
Avatar utilizator
hercule1981
Mesaje: 3
Membru din: 04 Feb 2012 20:58

Re: Cerastar

Mesaj necitit de hercule1981 »

multumesc pt raspuns
astept sa se mai incalzeasca si ii schimb robinetul
sincer acum imi este cam frica, pt ca ea merge normal acum si o las sa mearga asa deocamdata
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Va salut.Revin cu 2 probleme mai vechi,dar pe care azi am incercat sa le rezolv cu cei de la service.Deocamdatea una sigur nu e rezolvata iar cea de a 2-a e cu semnul intrebarii.Centrala este un model Bosch Gaz 3000 ZW 24-2AE,inca in garantie pana in August anul acesta.Prima problema este un sunet care seamana cu un carait scos de vana cu 3 cai (in momentul comutarii) la inceperea ciclului de incalzire,sau la treminarea lui,cateodata caraitul nu se mai opreste(la terminarea ciclului de icalzire),doar daca opresc eu centala de la butonul de alimentare electrica.Momentan problema asta nu e rezolvata,omul de la service a zis ca daca mai apare sa-i chem si vor schimba motorul de actionare al vanei.A 2-a problema este oprirea (restartarea ) centralei in timpul functionarii pe incalzire,pe afisaj neaparand nimic ca si cod de eroare.Pur si simplu se restarteaza(tensiunea de alimentare nu dispare-ledul ramane aprins si sigur nu sunt probleme cu alimentarea elecrica!),treaba asta se intampla o data sau de doua ori pe saptamana,de cateva luni bune.In toamna au fost cei de la service si mi-au spus ca problema e de la placa electronica si ca daca persista sa-i chem si o vor schimba.Nu i-an chemat deoarece a fost o perioada friguroasa si nu am vrut sa risc sa ramanem faca incalzire.Azi a venit un alt seviceman, a verificat legaturile la placa si nu a gasit nimic.Am intrat in meniul centralei pe diagnosticare defecte.Apar mai multe coduri de eroare AA,E9 si 00.Primele 2 tin de supraincalzire asa ca omul de la service a marit turatia pompei,dar acum suna deranjant de tare pompa in sine cand e in functiune.00 nu apare nicaieri in instructiunile centralei ca si cod de eroare.Omul mi-a zis sa urmaresc daca se mai restarteaza si daca da,sa-i chem sa schimbe placa elecronica.Intrebarea mea este daca puteti sa-mi dati un diagnostic si bineinteles un sfat.Din cate vad eu se cam trage de timp pana va iesi centrala din garantie.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mirmiku »

salut.Motorasul sa-l schimbe,iar cu resetarea......nu stiu daca se va rezolva.cunosc un caz la fel ca al tau....s-a inlocuit placa,s-a pus stabilizator de tensiune si nimic..s-a inlocuit centrala cu un alt tip.:P:D.Poti incerca prin inlocuire de placa ptr inceput.Pe garantie ambele piese.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Merci de raspuns.Mai am o nelamurire.Pe ce viteza e bine sa fie pusa pompa,pana azi era pe 1,acum e pe 2 si dupa cum am zis e deranjant cum suna pe aceasta viteza si mai creste si presiunea mai mult decat pe viteza 1 cu aprox. cu 0,2 bari,ceea ce mi se pare normal.Nu stiu insa de ce nu e silentioasa pompa.Nu e de ajuns ca oricum modelul asta de centrala e destul de zgomotoasa,acum mai am si sunetul pompei!Mentionez faptul ca instalatia nu e mare,incalzeste aprox 55 m patrati cu 4 calorifere.Pusa pe viteza 1 pompa nu suna deranjant,se auzea dar nu ca acum ca si cum s-ar forta un pic motorul.Serviceman-ul a pus-o pe 2 spunand ca s-ar putea ca din cauza ca era prea mica viteza pompei sa se produca cateodata supraincalzirea ,ceea ce duce la restartarea centralei.Eu unul ma cam indoiesc sa fie ceva adevarat in asta deoarece lucrez in domeniu apropiat(automatizari in industria chimica),restartarea ar trebui sa apara mai des in aceleasi conditii,dar nu aprare deacat aleatoriu. Astept un raspuns.Multumiri anticipate.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

resetare aleatorie centrala Bosch

Mesaj necitit de fuji »

si eu cred ca viteza pompei nu are legatura cu restartarea. Pe de-alta parte nu ar trebui sa fie zgomotoasa nici pe viteza mare..
Legat de restartare: trebuie verificate bine legaturile electrice, facute masuratori, ca sa se poata exclude o anomalie provenita de la alimentarea electrica a centralei termice...
Daca firma de service nu-i da de cap (dupa schimbare placa eletronica, masuratori, etc.), cereti sprijin tehnic la Bosch.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Merci de raspuns.Azi am repus pompa pe viteza 1.Pe 2 dupa cum spuneam scoate un sunet inalt care dupa un timp incepe sa te zgarie pe creier.Am incercat sa o pun si pe 3 dar tot asa suna ca si pe 2.La prima de restartare o sa chem urgent sevice-ul ocazie cu care sa-mi schimbe si motorasul la vana cu 3 cai.Inca o data va multumesc pentru raspunsuri si sfaturi.O sa va tin la curent cu evolutia si solutionarea problemelor.Marele meu regret e ca am achizitionat modelul acesta de centrala.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Revin cu un fapt divers.Toti meseriasii de la service au laudat centrala Bosch,insa nici unul acasa nu are acest model!Au optat pentru Protherm sau Ariston.Oare de ce?Nu cred ca din cauza pretului.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

rata de defecte scazuta la Bosch Gaz 3000 W

Mesaj necitit de fuji »

ca sa fim sinceri, rata de defecte de la Bosch gaz 3000 W este scazuta -mult mai scazuta decat la majoritatea producatorilor.

Chiar si al tine, s-ar putea dovedi ca nu e vina centralei: zgomot face in instalatie aerul si eventualele murdarii, iar la chestia cu resetat-ul trebuie analizata si alimentarea electrica a centralei..
giovanni scrie:Azi am repus pompa pe viteza 1...
multe centrale nici nu mai au selector de viteze..
Avatar utilizator
lucian8030
Membru Activ
Mesaje: 30
Membru din: 15 Dec 2010 23:28

Resetare Centrala termica BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de lucian8030 »

Buna!
Am avut si eu aceeasi problema cu Bosch-ul meu ca si dl Giovanni in sensul ca se restarta de 3-4 ori pe zi. I-am desfacut capacul si i-am curata un pic mufa de la cablul care alimenteaza vana de gaz. La fel am procedat si cu celelate fire de la senzori, etc. (la placa electronica nu m-am bagat) si nu am mai avut probleme pana acum.
Referitor la turatia pompei de apa, la mine este pe treapta 3 si nu scoate niciun zgomot, trebuie sa pui urechea langa ea sa o auzi. Instalatia este prevazuta cu 5 calorifere si incalzeste cca. 70 mp.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Nu s-a pus problema de zgomot in instalatie!Am spus ca apare un carait de cateva secunde( la pornire sau oprire,la oprire de multe ori tinanad mai mult) in momentul comutarii vanei cu 3 cai la pornirea pe incalzire a centralei.Caraitul seamana cu sunetul scos de 2 roti dintate care scapa una pe alta.Referitor la pompa,sunetul pe care-l scoate la viteza mai mare de 1 e un sunet de motor electric care e supraturat,ca un tiuit,nicideum facut de ceva aer sau mizerie in instalatie.Pe turatia 1 pompa abia se aude!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

restartare Centrala termica BOSCH gaz 3000 w

Mesaj necitit de fuji »

lucian8030 scrie:Am avut si eu aceeasi problema cu Bosch-ul meu ca si dl Giovanni in sensul ca se restarta de 3-4 ori pe zi. I-am desfacut capacul si i-am curata un pic mufa de la cablul care alimenteaza vana de gaz. La fel am procedat si cu celelate fire de la senzori, etc. (la placa electronica nu m-am bagat) si nu am mai avut probleme pana acum.
tu lasi sa se inteleaga ca restartarea a disparut prin controlarea /curatarea contactelor electrice ..?
Avatar utilizator
lucian8030
Membru Activ
Mesaje: 30
Membru din: 15 Dec 2010 23:28

Reset Centrala termica BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de lucian8030 »

da, si pana la ora actuala nu am mai avut probleme cu restartarea centralei.
sper sa nu zic intr-un ceas rau si sa reapara problema.
acuma nu stiu sigur daca faptul ca am umblat pe la contacte a avut vreun efect sau nu, ori s-a remediat de la sine.
dupa cum am mai spus inainte se restarta de 3-4 ori pe zi si in special in momentul in care primea comanda de oprire de la termostatul de camera.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

La mine restartarea nu aparea asa de des.Cam o data sau de doua ori pe saptamana.Nu exista o regula.Singurul fapt comun era ca apare la aprox.10-15 min. de la pornirea pe incalzire.De joi inca nu s-a restartat cu toate ca am redus(de ieri) dupa cum am spus turatia pompei pe 1(asa cu era inainte de a veni cei de la service si sa o puna pe 2).Nici caraiala nu si-a facut inca prezenta(si asta se intampla aleatoriu dar mult mai des decat restartarea-aproape zilnic).
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

totusi astept o parere si despre sunetul pe care-l scoarte pompa daca e pusa pe viteza mai mare cat si despre caraiala de la motorasul vanei(sau vana cu 3 cai) pe care am descris-o.merci anticipat.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Va salut!Revin cu o noua problema aparuta de vreo cateva zile.Pe langa cele pe care le-am descris mai sus a mai aparut un sunet ciudat.La pornire pe incalzire sau la trecerea de pe prepararea apei calde pe incalzire apare un bazait de origine electrica.Sunetul pare a veni din zona electrovanei de gaz,dureaza cateva minute bune dupa care se estompeaza.Bineinteles ca si restul problemelor persista.Chiar azi s-a resetat o data centrala exact la oprire(era pe incalzire),caraitul apare si el la comutarea vanei cu 3 cai.Ma dispera!Maine o sa sun la service.Stau si ma gandesc serios sa schimb centrala,in mod sigur cu alt model,cu toate ca asta inseamna un efort financiar substantial.Astept niste idei sau sugestii.O sa va tin la curent cu ceea ce sper ca voi rezolva maine.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

service Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de fuji »

Pe mine ma intereseaza treaba cu resetat-ul. Si daca ai probleme la alimentarea electrica.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Doar maine dupamasa vor veni cei de la service.Treaba cu restartarea a suferit o schimbare.Si anume centrala ieri s-a restartat exact in momentul in care s-a oprit complet.Dar a aparut un defect grav!Temperatura pe tur este setata pe 65 de grade.Termostatul centralei inchidea pana ieri dupamasa vana de gaz la 72 de grade asa cum era si normal sa functioneze centrala.Momentan pe afisaj temperatura nu creste mai mult de 68-69 de grade.In momentul in care atinge aceste valori incepe sa scada si pe afisaj se mentine cateva secunde bune temperartura de 66 de grade,creste din nou la 68-69 si tot asa pana ce termostatul de camera da comanda de oprire.Punand mana pe teava de pe tur sau retur ard ca naiba,cu siguranta temperatura depaseste 70 de grade pe tur!
Am incercat sa reduc temperatura setata pe tur la 60 respectiv 55 de grade.Simptomele sunt acelesai dar la valori maxime atinse mai mici aprox.67 respectiv 63 de grade.Deci termostatul centralei nu mai apuca sa-si faca treaba iar consumul de gaz creste substantial. Interesant e faptul ca nu intra pe avaria de supraincalzire, ceea ce iarasi nu e normal.
Am facut masuratori la priza ce alimenteaza centrala si nu am gasit nimic in neregula.Tensiunea nu are fluctuatii (in 2 ore a ramas la aceiasi valoare de 221 V, am mai masurat si azi de 4 ori si tot aceiasi valoare am obtinut) si nu sunt contacte slabite sau imperfecte.Momentan sunt nevoit sa mentin o anumita temperatura in casa,fara fluctuatii(un progam cu o singura temperatura setata pe termostatul de camera), pentru a avea cat de cat un control asupra timpului de functionare pe incalzire a centralei. Ce parere aveti de simptomele legate de temperatura si tot ce rezulta din defectul respectiv? Bineinteles si restul problemelor descrise mai sus persista. Astept un raspuns.Merci anticipat.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Va rog un raspuns rapid,daca se poate astazi pt ca maine dimineata sunt la servici si nu am acces la pc pana nu ajung acasa.Macar sa stiu cum sa incep sa tratez problemele cu cei de la service.Ma bate gandul sa-mi schimb centrala cu una de la alt producator,chiar daca cea actuala inca e in garantie.Stiu ca pare o tampenie si o gaura in buget,dar familia mea si eu ne-am saturat de stresul provocat de actuala centrala.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

diverse probleme, van de gaz, etc.

Mesaj necitit de fuji »

e greu de spus ceva de la distanta, mai ales ca tu semnalezi o multime de probleme, la cele mentionate anterior adaugandu-se si asta:
giovanni scrie:..Sunetul pare a veni din zona electrovanei de gaz,dureaza cateva minute bune dupa care se estompeaza...
Numai o firma de service la fata locului poate da verdicte de genul asta.