Centrale termice BOSCH, Junkers
Moderator: fuji
- Sergiu
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 22 Noi 2010 19:22
senzor schimbat
Va multumesc pentru raspuns, se pare ca senzorul a fost de vina. L-a inlocuit tehnicianul astazi.
Toate cele bune.
Toate cele bune.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
senzor NTC
sa stii ca senzorii unei centrale sunt consumabile.. ei trebuie schimbati din cand in cand..
Senzorii de la Bosch sau Viessmann inca tin mult -la centralele italiene pica mult mai repede.
Senzorii de la Bosch sau Viessmann inca tin mult -la centralele italiene pica mult mai repede.
- danielovidiu
- Mesaje: 2
- Membru din: 26 Noi 2010 02:27
se aprinde primul led galben de stand by..
am o centrala euroline cu avarie triunghiulara din 2004,junkers euroline zw23-1ae, a fuctionat pana acu 3 zile fara probleme .la cuplarea intrerupatorului se aprinde primul led galben de stand by si doar atat nu fuctioneaza nimic altceva,apa calda nu caldura nu,gaz este apa este presiune este!!!
Poate fi placa electronica? ce ar putea sa se strice la ea?
se poate inlocui placa cu avarie triunghiulara cu o alta placa cu avarie rotunda?
Poate fi placa electronica? ce ar putea sa se strice la ea?
se poate inlocui placa cu avarie triunghiulara cu o alta placa cu avarie rotunda?
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
placa electronica la Euroline compact
Daca este modelul ZW 23-1 AE, cu buton avarie triunghiular si manifestarea este ca nu functioneaza nimic si sta beculetul galben aprins in mod permanent, in mod sigur este placa electronica.
Nu poate fi inlocuita decat cu placa originala. Cealalta este mult mai mare fizic si nu are loc in cutia aparatului.
Nu poate fi inlocuita decat cu placa originala. Cealalta este mult mai mare fizic si nu are loc in cutia aparatului.
- danielovidiu
- Mesaje: 2
- Membru din: 26 Noi 2010 02:27
schimbat placa electronica..
mersi mult asa este!am schimbat placa si merge, cam scumpa (650), dar am iesit din epoca de piatra....
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
pret placa electronica Euroline compact
Placa electronica de la Euroline compact e scumpa in valoare absoluta...
Comparativ insa cu placi electronice similare nu mai e asa scumpa: de exemplu placa de la Euroline (de care ai pomenit si tu) e mai scumpa (pt. ca nu e doar placa, e intreg panoul de comanda).
In ultima vreme insa mai toti producatorii italieni au scumpit preturile la piesele de schimb, astfel incat o sa aveti surpriza sa gasiti piese de schimb de Immergas sau Ariston mai scumpe decat la Bosch (Junkers) !
Comparativ insa cu placi electronice similare nu mai e asa scumpa: de exemplu placa de la Euroline (de care ai pomenit si tu) e mai scumpa (pt. ca nu e doar placa, e intreg panoul de comanda).
In ultima vreme insa mai toti producatorii italieni au scumpit preturile la piesele de schimb, astfel incat o sa aveti surpriza sa gasiti piese de schimb de Immergas sau Ariston mai scumpe decat la Bosch (Junkers) !
- gygel
- Mesaje: 2
- Membru din: 14 Noi 2010 20:53
avarie +LED 75 la Euroline compact
tensiunea mai fluctuiaza dar am si stabilizator cu servomotor,si prin el tot asa face. avarie +led 75 palpaie. si da e cu buton triunghiular.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
eroare +LED 75 la Euroline compact
pare a fi placa electronica.. sau tot ceva pe alimentarea electrica a centralei
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
avarie +LED 75 euroline compact
..si daca nu sunt cauzele de mai sus (placa electronica, sau ceva pe alimentarea electrica), atunci posibil sa fie ceva de la impamantare..
- trueblood
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 04 Dec 2010 12:13
eroare C6 / presostat Ceraclass Comfort
Am o centrala Junkers ZWE 28-5 MFA care mi-a afisat codul de eroare C6
In manual scrie la codul asta de eroare ca : Presostatul diferenţial nu se închide.
Cei de la service au zis ca nu are panta in jos - cosul de evacuare si sa verific diafragma - eventual s-o scot.
Sincer - habar nu am unde e difragma asta
In manual scrie la codul asta de eroare ca : Presostatul diferenţial nu se închide.
Cei de la service au zis ca nu are panta in jos - cosul de evacuare si sa verific diafragma - eventual s-o scot.
Sincer - habar nu am unde e difragma asta
- trueblood
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 04 Dec 2010 12:13
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
PS. si nu scoate fum-abur deloc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
eroare presostat ceraclass comfort ZWE 28-5 MFA
din ce spui tu, deduc ca ai primit niste lamuriri telefonice...
Service-ul a identificat o problema pe evacuare gaze/admisie aer si te-a sfatuit:
-sa realizezi o panta descendenta la Kit evacuare
-sa scoti diafragma din centrala/kit (e un disc gaurit, ce se pune in momentul in care Kit-ul de evacuare are dimensiune scurta, pt. a regla debitul de gaze arse evacuat).
Insa eu zic ca centrala ar putea sa functioneze si asa, daca tot a functionat ceva ani.. Ce, e f. lung kit-ul de evacuare ?
Mai degraba a intrat umezeala la presostat (sau furtunasele preosostatului) -de vina fiind vremea umeda si poate acea panta ascendenta.. (care favorizeaza intrarea umezelii, chiar a apei, in centrala).
Service-ul a identificat o problema pe evacuare gaze/admisie aer si te-a sfatuit:
-sa realizezi o panta descendenta la Kit evacuare
-sa scoti diafragma din centrala/kit (e un disc gaurit, ce se pune in momentul in care Kit-ul de evacuare are dimensiune scurta, pt. a regla debitul de gaze arse evacuat).
Insa eu zic ca centrala ar putea sa functioneze si asa, daca tot a functionat ceva ani.. Ce, e f. lung kit-ul de evacuare ?
Mai degraba a intrat umezeala la presostat (sau furtunasele preosostatului) -de vina fiind vremea umeda si poate acea panta ascendenta.. (care favorizeaza intrarea umezelii, chiar a apei, in centrala).
- trueblood
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 04 Dec 2010 12:13
eroare presostat Ceraclass Comfort
Cei de la service - telefonic mi-au recomandat asta - dupa cum bine ai intuit.
Centrala are 2 zile de functionare - in prima zi - dupa aproximativ 3 ore de la prima pornire - a afisat eroarea C6 - am resetat-o de la buton - dupa care nu a mai dat eroarea ...cel putin pana acum.
Kitul de evacuare are 120 cm (aprox. 35 interior - 50 perete - 35 afara) - panta este ca am verificat cu bula.
Diafragma aia daca o scot ... nu imi intra gazele in casa ? Inteleg ca este discul ala de la baza cosului.
Despre aburul sau fumul care ar trebui sa se vada cand functioneaza poti sa-mi spui ceva - nu e foarte frig afara - dar mai sunt 3 centrale langa mine care toate scot.
Multumesc.
Centrala are 2 zile de functionare - in prima zi - dupa aproximativ 3 ore de la prima pornire - a afisat eroarea C6 - am resetat-o de la buton - dupa care nu a mai dat eroarea ...cel putin pana acum.
Kitul de evacuare are 120 cm (aprox. 35 interior - 50 perete - 35 afara) - panta este ca am verificat cu bula.
Diafragma aia daca o scot ... nu imi intra gazele in casa ? Inteleg ca este discul ala de la baza cosului.
Despre aburul sau fumul care ar trebui sa se vada cand functioneaza poti sa-mi spui ceva - nu e foarte frig afara - dar mai sunt 3 centrale langa mine care toate scot.
Multumesc.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
avarie C6/preosstat Ceraclass Comfort
Kit-ul pare ok, si nu cred ca trebuie umblat la diafragme -oricum asta o face exclusiv firma de service.
Mai degraba e umezeala la presostat si/sau pe furtunasele presostatului. Dealtfel, codul de avarie exact asta indica (desi e o referire si la Kit-ul de evacuare..). Cu ceva timp in urma s-a si introdus un manson anti-condens la presostat in dotarea centralei: la tine este acest manson ? Presostatul nu e defect (nu ar ajuta cu nimic inlocuirea lui -decat pe moment): trebuie indepartata umezeala din zona aceea si facut in asa fel incat sa nu mai apara. Cum ? Printr-un Kit cu panta descendenta si prin acel manson.
Mai degraba e umezeala la presostat si/sau pe furtunasele presostatului. Dealtfel, codul de avarie exact asta indica (desi e o referire si la Kit-ul de evacuare..). Cu ceva timp in urma s-a si introdus un manson anti-condens la presostat in dotarea centralei: la tine este acest manson ? Presostatul nu e defect (nu ar ajuta cu nimic inlocuirea lui -decat pe moment): trebuie indepartata umezeala din zona aceea si facut in asa fel incat sa nu mai apara. Cum ? Printr-un Kit cu panta descendenta si prin acel manson.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
abur gaze arse
eee... incearca si tu centrala la maxim -adica pe apa calda.trueblood scrie:..Despre aburul sau fumul care ar trebui sa se vada cand functioneaza poti sa-mi spui ceva - nu e foarte frig afara - dar mai sunt 3 centrale langa mine care toate scot..
Da drumul la apa calda de la cada la maxim, las-o curgand si du-te si uita-te la gazele arse: sunt aburi sau nu ?
- trueblood
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 04 Dec 2010 12:13
nu vad fumul de la centrala termica..
Am incercat si asa cu apa calda data la maxim - si lasata sa curga ... si nimic.
se simte daca pui mana la cosul de evacuare - afara - ca iese ceva - dar de vazut ... nimic.
O fi euro 5
Mai incerc - deocamdata nu mi-a mai dat nici o eroare. Am sters cu o carpa - ce mi s-a parut a fi umed.
se simte daca pui mana la cosul de evacuare - afara - ca iese ceva - dar de vazut ... nimic.
O fi euro 5
Mai incerc - deocamdata nu mi-a mai dat nici o eroare. Am sters cu o carpa - ce mi s-a parut a fi umed.
- trueblood
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 04 Dec 2010 12:13
centrala sigilata..
referitor la manson ... nu pot sa ma uit in interiorul centralei - pentru ca au sigilat-o cu un fel de bucla de ata cu o stampila pe o hartiuta
cred ca o sa-i stresez sa vina pana la urma ca nu as vrea sa am probleme cu ea.
Oricum multumesc pentru sfaturi.
cred ca o sa-i stresez sa vina pana la urma ca nu as vrea sa am probleme cu ea.
Oricum multumesc pentru sfaturi.
- atlantisspirit
- Mesaje: 2
- Membru din: 11 Dec 2010 10:39
BOSCH Gaz 5000 WT -eroare 1
Buna,
Am si eu o centrala Bosch 5000WT proaspat achizitionata si de la o vreme, cand dau drumul la apa calda, se opreste si imi transmite mesajul de eroare "flacara nerecunoscuta" daca o resetez si las doar incalzirea in functiune,cu apa calda pusa pe minim (oprita de fapt) merge. Daca dau drumul si la apa calda ( selectorul pus pe pozitia 2) cand porneste sa incalzeasca apa din boiler se opreste si imi transmite mesajul de eroare mai sus amintit.
Daca aveti vre-o idee despre ce se intampla cu centrala, va rog sa-mi spuneti si mie ce anume trebuie sa ii fac sa o resuscitez.
Multumesc anticipat.
Am si eu o centrala Bosch 5000WT proaspat achizitionata si de la o vreme, cand dau drumul la apa calda, se opreste si imi transmite mesajul de eroare "flacara nerecunoscuta" daca o resetez si las doar incalzirea in functiune,cu apa calda pusa pe minim (oprita de fapt) merge. Daca dau drumul si la apa calda ( selectorul pus pe pozitia 2) cand porneste sa incalzeasca apa din boiler se opreste si imi transmite mesajul de eroare mai sus amintit.
Daca aveti vre-o idee despre ce se intampla cu centrala, va rog sa-mi spuneti si mie ce anume trebuie sa ii fac sa o resuscitez.
Multumesc anticipat.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
cod eroare 1 la Gaz 5000 WT
codurile de eroare de la Gaz 5000 WT (fostul Ceraclass Acu) nu sunt foarte explicite.. Pot fi mai multe cauze..
-poate intervine cineva cu experienta la centrala asta.
-poate intervine cineva cu experienta la centrala asta.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
evacuare gaze arse...
De obicei pe apa calda foloseste puterea maxima.
Avaria descrisa ma conduce la ideea ca nu poate elimina complet gazele arse, iar in situatia asta nu mai are suficient aer de ardere si flacara se stinge. Pot fi doua ipoteze.
Una, kitul de evacuare nu este bine conectat, sau nu iese complet afara din perete, nu este etans intre partea de gaze arse si cea de aer proaspat, iar o parte din gazele arse se reintoarce in camera de ardere.
Alta varianta ar fi ca s-a defectat placa electronica si nu mai porneste treapta a doua a ventilatorului, turatia mica neputand asigura evacuarea completa a gazelor de ardere. Prima varianta se poate remedia destul de usor, insa pt. a doua trebuie chemat service-ul, deoarece se rezolva doar prin inlocuirea placii electronice.
Avaria descrisa ma conduce la ideea ca nu poate elimina complet gazele arse, iar in situatia asta nu mai are suficient aer de ardere si flacara se stinge. Pot fi doua ipoteze.
Una, kitul de evacuare nu este bine conectat, sau nu iese complet afara din perete, nu este etans intre partea de gaze arse si cea de aer proaspat, iar o parte din gazele arse se reintoarce in camera de ardere.
Alta varianta ar fi ca s-a defectat placa electronica si nu mai porneste treapta a doua a ventilatorului, turatia mica neputand asigura evacuarea completa a gazelor de ardere. Prima varianta se poate remedia destul de usor, insa pt. a doua trebuie chemat service-ul, deoarece se rezolva doar prin inlocuirea placii electronice.
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 19 vizitatori