Pagina 1 din 1

circuite instalatie Cazan gazeificare

Scris: 06 Feb 2017 13:30
de Dincă Costel
Salut.
Detin un cazan cu gazeificare Bosch k 38, care deservește doua circuite: parter sistem clasic radiatoare, etaj incalzire pardoseala cu kit amestec cu pompa de 25/60. Pompa de circulare montată pe retur este Dab A 80/180XM.
Intrebare: De ce de cate ori vreau sa pornesc circuitul prin pardoseala, instantaneu se răcește celalalt circuit de la parter. Vreau sa va întreb daca pot despărți retururile circuitelor si sa mai montez încă o pompa de circulare, astfel fiecare circuit sa fie cu pompa lui si ambele sa intre împreună in cazan .
Va multumesc si astept raspuns.

Re: circuite instalatie Cazan gazeificare

Scris: 01 Iul 2017 22:06
de fuji
bineinteles ca poti sa pui cate o pompa pe fiecare circuit, insa nu stiu daca e necesar.

Cand pornesti Incalzirea in pardoseala e normal sa aiba loc o dezechilibrare hidraulica.. dealtfel, e valabil si invers: daca incalzirea in pardoseala functioneaza si cea cu radiatoare nu, cand vei porni circuitul cu radiatoare, se va simti si la incalzirea in pardoseala (doar ca mult mai putin, deoarece incalzirea in pardoseala are inertie mult mai mare).

Insa.. de ce opresti / pornesti incalzirea in pardoseala ? Nu ai termostate care comanda actuatoare pe fiecare circuit de incalzire in pardoseala si nu le lasi sa functioneze automat (pornind, oprind cand trebuie) ?