Pagina 8 din 8

termostat opentherm la vitodens 050

Scris: 28 Dec 2023 09:34
de marianu
Totusi ce termostat pot monta OT sa fie si cu aplicatie pe telefon? la Vicare cred ca trebuie interfata de wifi

Re: termostat opentherm la vitodens 050

Scris: 28 Dec 2023 13:37
de fuji
marianu scrie: 28 Dec 2023 09:34 Totusi ce termostat pot monta OT sa fie si cu aplicatie pe telefon?
opentherm e un protocol universal.
Deci orice termostat care este (sau pretinde) ca e opentherm e bun !
De ex. Resideo Honeywell T6 / T6R.

De curiozitate: de ce iti trebuie neaparat opentherm ..?

Re: termostat opentherm la vitodens 050

Scris: 28 Dec 2023 17:17
de marianu
fuji scrie: 28 Dec 2023 13:37De curiozitate: de ce iti trebuie neaparat opentherm ..?
Pentru ca la un moment dat nu mai asculta comada de caldura de la termostat,si trebuie sa repornesc centrala dupa care merge iar o perioada de timp, si am inteles ca trebuie OT.

Re: termostat opentherm la vitodens 050

Scris: 28 Dec 2023 19:09
de fuji
marianu scrie: 28 Dec 2023 17:17 .. la un moment dat nu mai asculta comanda de caldura de la termostat
termostatele on-off sunt cele mai raspandite variante de termostat, 99% dintre ele functioneaza pornit/oprit. Exclus ca aceste probleme sa fie cauzate de termostat.
Resideo T6 sau T6R poate fi conectat atat opentherm, cat si on/off. Sunt convins ca pana la urma va ramane legat in varianta on/off. :D

Re: termostat opentherm la vitodens 050

Scris: 29 Dec 2023 07:54
de marianu
fuji scrie: 28 Dec 2023 19:09termostatele on-off sunt cele mai raspandite variante de termostat,
Sa fie de vina oare displayul ce comanda? centrala asta am montat o recent, displayul era defect la ea si am lut unul sh. oare in meniul service este o optiune de a selecta ce fel de termostat sa fie montat? nu gasesc nicaieri setarile la meniu service...

Re: termostat opentherm la vitodens 050

Scris: 29 Dec 2023 14:08
de fuji
marianu scrie: 29 Dec 2023 07:54nu gasesc nicaieri setarile la meniu service...
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf

termostat Tado la vitodens 050

Scris: 13 Ian 2024 22:03
de marianu
salutari, pina la urma am montat termostat Tado, curiozitatea mea era daca mai trebuie sa leg si senzorul de exterior la centrala.

Re: termostat Tado la vitodens 050

Scris: 14 Ian 2024 03:08
de fuji
Merge și cu senzor exterior si fără. Insa.. mai bine nu-l pui.

Termostatul Tado cred ca e de calitate, însă ca și Google Nest, producătorul nu are reprezentanță în România. De aici și posibile probleme.

termostat Salus la vitodens 050

Scris: 21 Ian 2024 16:37
de GabrielMavrodin
Buna ziua,

Am o centrala Vitodens 050 (modelul nou cu wifi) la care vreau sa montez un termostat Salus DT300RF.
In manual zice ca termostatul se leaga la regleta din imagine, insa nu exista tradionala punte si am o dilema.
Sunt patru conectori 1-2-3-4
Ceva sugestii?
Multumesc.

Re: termostat Salus la vitodens 050

Scris: 21 Ian 2024 21:22
de fuji
GabrielMavrodin scrie: 21 Ian 2024 16:37centrala Vitodens 050 (modelul nou cu wifi) la care vreau sa montez un termostat Salus DT300RF.
In manual zice ca termostatul se leaga la regleta din imagine, insa nu exista tradionala punte si am o dilema.
Sunt patru conectori 1-2-3-4
https://static.viessmann.com/resources/ ... t&view=Fit

trebuie sa-l legi unde se leaga in schema Vitotrol 100 UTA, Vitotrol 100 UTDB, nu unde se leaga termostate OT Openmtherm sau senzorul de temperatura Vicare.

Re: termostat la vitodens 050

Scris: 24 Ian 2024 13:16
de GabrielMavrodin
fuji scrie: 21 Ian 2024 21:22
trebuie sa-l legi unde se leaga in schema Vitotrol 100 UTA, Vitotrol 100 UTDB, nu unde se leaga termostate OT Openmtherm sau senzorul de temperatura Vicare.
Alimentez termostatul direct la priza. Cealalta conexiune ma interesa. Manualul e foarte evaziv...desi face trimitere la racord 230v pentru ”termostat de ambianță” despre conectarea efectiva a acestuia nu mai zice nimic. In schema apare doar senzor de temperatura..regleta de pe panoul central nici nu apare...sau nu am remarcat-o eu.

Re: termostat Salus la vitodens 050

Scris: 24 Ian 2024 15:40
de fuji
fuji scrie: 21 Ian 2024 21:22 trebuie sa-l legi unde se leaga in schema Vitotrol 100 UTA, Vitotrol 100 UTDB, nu unde se leaga termostate OT Openmtherm sau senzorul de temperatura Vicare.
pag. 24 si pag. 93