Pagina 1 din 1

Arzator peleti Ferroli SUN P7 a luat foc

Scris: 21 Feb 2015 09:39
de secarastefan
salut
A venit si randul meu sa pun poze de genu...sincer vedeam chiar fiabil arzatorul asta...chiar daca e o struto-camila in combinatie cu un cazan pe lemne.
Nu eram acasa cand s-a intamplat binenteles...nu am senzor de fum, nici nu ma gandeam ca am nevoie la cat de sigura e treaba.
In schimb am primit mesaj de la sistemul de alarma al casei ca zona respectiva a fost "deschisa", ca cineva a intrat acolo.
Va puteti da seama ca totusi am scapat ieftin, putea sa fie mai rau, sa ia foc deabinelea tot...
Se pare ca a ars fara flacara puternica, doar fum...
Arzatorul Ferroli SUN P7 este iesit din garantie, normal...cumparat in 2010 si a functionat sa spunem 95% din timp fara repros.
Am sunat la Ferroli Romania, mi-au spus ca nu face obiectul garantiei...la fel si reprezentantul zonal, la fel si un service autorizat.

Vad ca pot adauga doar 3 poze. Gasiti mai multe poze la o simpla cautare pe net: "Arzator Ferroli Sun P7 a luat foc"

Re: Arzator peleti Ferroli SUN P7 a luat foc

Scris: 21 Feb 2015 11:30
de secarastefan

de ce a luat foc Arzatorul peleti Ferroli SUN P7

Scris: 21 Feb 2015 16:08
de fuji
secarastefan scrie:..Arzatorul Ferroli SUN P7 este iesit din garantie.. Am sunat la Ferroli Romania, mi-au spus ca nu face obiectul garantiei..
e mai putin important daca e in garantie sau nu.. Important e de ce a luat foc.

Daca spui ca ai vorbit cu Ferroli, ai fi putut scrie aici si concluziile lor -ca sa avem parerile ambelor parti.

garantie Arzator peleti Ferroli SUN P7

Scris: 22 Feb 2015 09:44
de secarastefan
Cred ca este important daca e in garantie, daca era poate mi-l schimbau.
Arazatorul a ajuns pe 19 la Ferroli Romania SRL pt investigatii. Au concluzionat ca de vina ar fi fost faptul ca pe aceleasi conexiuni s-au legat si termostatul de ambient si alimentarea cu 230V a centralei. Ei zic ca focul a pornit din zona aceea a rigletei, dreapta sus si ca diferentiala mea ar fi trebuit sa declupeze in cazul asta. In schimb a sarit siguranta automata de 16A, dar prea tarziu se pare.

PIF / ISCIR Arzator peleti Ferroli SUN P7

Scris: 22 Feb 2015 16:00
de fuji
deci Ferroli da vina pe o instalare gresita, pe un racord electric care nu a fost in regula. Nu pot sa-mi dau seama daca au dreptate sau nu.
Totusi, ar fi fost important si daca cazanul + arzatorul au fost puse in functiune de o firma autorizata ISCIR, si daca s-a dat o autorizatie de functionare sau nu. Atunci si firma care a facut PIF si AF poarta o raspundere.

Pe de-alta parte, e posibil sa fie si o vulnerabilitate a arzatorului, si atunci cred ca nu are importanta daca mai e in garantie sau nu -daca ai stii ca a fost vina arzatorului, ai mai lua un arzator la fel ..? Pe gratis sau pe bani -nu conteaza..

Re: Arzator peleti Ferroli SUN P7 a luat foc

Scris: 22 Feb 2015 16:09
de secarastefan
A venit si arzatorul ieri. Am identificat firele cu pricina, sunt inca bine legate toate 4 (2 de la priza, 2 de la termostat) in conectorii metalici ce au fost o data in rigleta.
Cei de la Ferroli s-au legat de faptul ca firele de la termostat sunt multifilare si cele de 230V erau unifilare si ca asa ceva nu se face...dupa cum am zis, cel mai probabil sunt inca tapene acolo pentru ca au fost conectate cu papuci sertizati.
Siguranta fuzibila e acolo si inca intacta, putin afumata. Ce mi se pare ciudat ca are la iesire (partea spre electronica arzatorului) un punct de 1mm2 ca de fludor/cositor.
De unde e ala? Sigurantele fuzibile sunt de obicei curate pe ambele capete metalice.

Am mai vorbit si ieri cu cei de la Ferroli Romania, in special de protectia aia de azbest de pe spatele usii cazanului, care s-a distrus la transport, vorbisem cu ei sa-mi trimita alta, dar nu s-a intamplat.

In continuare ei sustin ca focul a pornit de la rigleta de dinaintea fuzibilei si iarasi discutia despre diferentiala si impamantare.
Intamplarea face sa le am pe ambele, dar chiar e obligatorie diferentiala? Ce sa mai zic de cei care au un singur intrerupator automat de 25A pe parter si altul pe etaj, vazut de mine in vecini. Bine, ei au cazan atmosferic clasic

LE:
La arzator aveam doar PIF

Re: Arzator peleti Ferroli SUN P7

Scris: 18 Mar 2015 17:03
de fuji
si ce faci in continuare ?
Iei un arzator Sun P7 nou ?

Re: Arzator peleti Ferroli SUN P7 a luat foc

Scris: 18 Mar 2015 20:23
de secarastefan
mi-am luat un Lamborghini Eco 3.4p

Arzator peleti Lamborghini Eco 3.4p

Scris: 18 Mar 2015 20:37
de fuji
aha, deci acelasi arzator, dar sub alt brand. Probabil nu era in stoc Sun P.
Sa fie cu noroc de data asta ! :thumbup:

Re: Arzator peleti Ferroli SUN P7 a luat foc

Scris: 18 Mar 2015 22:06
de secarastefan
motivul a fost o data pretul, a fost aproape 1/2 din Sun p7 si al 2-lea motiv, ma saturasem pana peste cap de incalzit cu lemne aproape 1 saptamana
as fi vrut sa iau altul cu autocuratare, nu era problema de bani :) din pacate mai dura 1 saptamana si mai exista riscul sa nu se potriveasca pe usa cazanului actuala, pe decupaj

pret Arzator peleti Lamborghini

Scris: 18 Mar 2015 22:53
de doinastela
secarastefan scrie:motivul a fost o data pretul..
a fost o culanta a producatorului, sau cum ..?

Re: Arzator peleti Ferroli SUN P7 a luat foc

Scris: 18 Mar 2015 23:11
de secarastefan
Culanta?ce i asta?

culanta

Scris: 18 Mar 2015 23:48
de doinastela
adica reducere exceptionala

Re: Arzator peleti Ferroli SUN P7 a luat foc

Scris: 19 Mar 2015 08:05
de secarastefan
nu, initial cei de la Ferroli au incercat sa-mi faca o reducere "exceptionala", dar nu am fost de acord, eram dispus sa primesc alt Sun P7 pe cheltuiala lor.
Cum nu au acceptat, m-am descurcat cu alta firma ce vindea Lamborghini fara zeci de milioane de adaosuri. Inainte am intrebat si in Brasov la un distribuitor si mi-au dat un pret de n-am putu sa-l duc.