Pagina 2 din 18

Re: Cod avarie 4.10.1 la centrala Buderus 24 kw

Scris: 30 Noi 2013 18:15
de fuji
ce centrala este, mai exact ?

cod avarie Centrale Buderus U012, U022, U042, U052..

Scris: 30 Noi 2013 21:37
de mirmiku
O fii U022 ?!! iar daca ar fii aceea, ar insemna 4 clipiri ale becului de avarie la 10 secunde (4 hz /10 sec).Nasol- placa electronica la prima vedere, dar trebuie verificat..

Centrala Buderus Logamax U012-24k

Scris: 01 Dec 2013 22:10
de Arn
Este vorba despre Logamax U012-24/24k, cam batraioara.
Imi vine sa o sparg. Sunt perioade de timp cand lucreaza insa cand sa zici gata s-a rezolvat intra pe avarie. Uneori cand ajunge la 60 grade se opreste alimentarea cu gaz si reporneste dupa 2 secunde iar ciclul continua. Repet sunt perioade cand functioneaza normal fara alte reglaje sau interventii.

Re: Centrala Buderus Logamax U012-24k

Scris: 01 Dec 2013 23:39
de mirmiku
La u012 codurile de avarie sunt semnalizate de catre ledul de avarie (rosu). dar si rosu + altul verde (cel de la acm sau incalzire aprinzandu-se intermitent, de exemplu).
la tine cum e??? cel din mijloc (prezenta tensiune) nu se pune.
Sau palpaie ledul rosu cand si cand???

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Scris: 02 Dec 2013 20:08
de Arn
Este aprins cel de la tensiune pe verde ( nu se pune), cel de la calorifer, pictograma CALOFIFER este stins iar aprins permanent culoare ROSIE este cel cu pictograma flacara.

coduri avarie Buderus U012

Scris: 03 Dec 2013 01:05
de mirmiku
Am inteles.
in documentatia centralei,la avaria p care o ai tu trebuiesc verificate urmatoarele chestii. in realitate lucrurile stau putin diferit...
1.senzorul de siguranta sau lipsa apa instalatie...dar daca nu aveai apa iti dadea alta avarie (becul rosu aprins intermitent). poti verifica doar senzorul (rezistenta acestuia). poate la o anumita temperatura in schimbator declanseaza, intra in avarie. sanse minime sa fie el.
2.senzor gaze arse...hmmm doar daca ai varianta cu tiraj natural. ceea ce nu ai tu din cate am inteles.
3.se intrerupe flacara.....lipsa flacara. senzorul de ionizare nu mai vede flacara si intra in avarie de lipsa gaz. poti curata senzorul de ionizare, acesta trebuie sa aiba o distanta intre el si arzator de vreo 3-5 mm. cablul de ionizare,vezi ca pe la jumatatea cablului sunt 2 ,,papuci'' -desfaci si cureti papucii.

Alte cauze posibile:
a. lipsa, uneori, a unei tensiuni de minim 205 volti--poti monta un stabilizator de tensiune (unul de 500 VA e deajuns) cu servomotor.
b. presiunea gazului la arzator,si aici nu prea cred ca ar fii ceva. anyway, poti verifica presiunile. Pmin-1.8 mbar si Pmax-11.5.
c. si cel mai nefericit caz....placa electronica...nu ai ce sa ii faci, necesita inlocuire. recomand sa nu te duci la vreun electronist cu ea ca sa o repari. deasemenea iti recomand, in cazul in care trebuie sa inlocuiesti placa, inlocuirea centralei. e un efort financiar mare, dar nu merita sa dai pe placa aproape jumatate dintr- o centrala noua. Poate nu vrei sa mai auzi de Buderus, dar iti poti cumpara u042 (e f bun) sau viessmann wh1d.
Bafta la verificari.

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Scris: 04 Dec 2013 00:11
de Arn
Multumesc foarte mult. Am sa incep sa ma ocup de fiecare situatie in parte. Revin cu un nou post dupa * interventii*. Seara buna si calduroasa.

placa electronica U012

Scris: 07 Dec 2013 11:09
de Arn
M-am linistit. Defectul este de la placa electronica. O echipa de specialisti au dat verdictul crud - necesitatea inlocuirii centralei. Va doresc o zi calduroasa.

inlocuire placa electronica U012 ?

Scris: 07 Dec 2013 17:30
de fuji
Arn, dupa cum zicea si mirmiku, nu mai inlocui placa -schimba centrala mai bine. Si monteaza un stabilizator de tensiune la centrala noua.

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Scris: 11 Dec 2013 20:46
de Arn
Asa voi face. Imi recomanzi un stabilizator de tensiune? Multumesc

stabilizator tensiune centrala termica

Scris: 11 Dec 2013 20:50
de mirmiku
Arn scrie:Asa voi face. Imi recomanzi un stabilizator de tensiune? Multumesc
Chiar iti recomand unu :P.sa iti unu cu servomotor nu cu relee.

stabilizator tensiune pentru centrala termica

Scris: 11 Dec 2013 20:51
de fuji
well 500 VA cu servomotor, daca noua centrala are un consum de pana la 300 W

Buderus Gb012-25K am o problema cu apa calda

Scris: 20 Sep 2015 21:59
de aysmen
Buna seara, am achizitionat si eu un Buderus Gb012-25K dar am o problema cu apa calda.
Setez temperatura apei calde la minimul care se poate seta si anume 40 grade dar apa este foarte fierbinte, nu te poti spala asa ca o combin cu rece
Dupa ce o combin cu rece apa e Ok cateva minute apoi flacara se stinge si vine numai apa rece, dupa ceva timp iar porneste flacara.Chiar nu te poti spala...ba rece, ba calda.
Unde sa fie problema?Multumesc

apa calda la GB012

Scris: 20 Sep 2015 23:24
de fuji
La 40 grd apa e buna, mai ales dacă o și combini.
Corpul uman are cam 36-37 de grade; la suprafață pielii probabil sunt 35 grd. Ce este peste aceasta temperatura este receptat ca fiind cald.

Ar trebui verificate reglajele centralei, mai ales pe partea de presiuni minime, maxime. Asta face firma de service.. Sper ca facut - o și la PIF.

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162

Scris: 29 Oct 2015 15:24
de jonnyy_b
Intervin si eu cu o problema cam ciudata.
De 2 saptamani am o centrala Buderus in condensatie GB012. Instalatia termica facuta noua din calorifere de aluminiu si tevi ppr ( ap 4 camere, la bloc, la parter).
Toate bune si frumoase, la 2 zile dupa folosirea centralei constat ca la apa calda se aude un sunet ciudat ca si cum ar face un scurt-circuit.
Chem firma de service si constata ca sunetul este facut de la fluxostatul de la apa calda ( un senzor negru). Se manifesta in momentul in care deschid apa calda mai tare la chiuveta. Daca dau la maxim apa calda se aude destul de tare acel zgomot . Au desfacut si inlocuit astazi fluxostatul cu unul identic care face la fel. Au verificat si cu centrala oprita cand da drumul la apa se aude la fel acel fluxostat ( are o elice in el si in momentul intrarii apei in centrala se aude urat acea elice ca si cum ar atinge plasticul o paleta )
Apa functioneaza foarte bine, am presiune, incalzirea caloriferelor la fel foarte bine. Problema o face doar cand centrala se alimenteaza cu apa.
Am incercat sa scad presiunea de la alimentare din casa, nu se mai aude asa rau la centrala, dar in cazul asta nu mai am presiune asa mare la apa in casa.
Singura chestie de care s-au mai legat cei de la garantie a fost ca de ce am montate filtrele Y de sub centrala pe vertical... Oare sa fie aceasta problema? Daca nu...astept un sfat poate cineva a patit asa.
Multumesc

presiune apa alimentare centrala

Scris: 29 Oct 2015 15:35
de doinastela
jonnyy_b scrie:Am incercat sa scad presiunea de la alimentare din casa, nu se mai aude asa rau la centrala, dar in cazul asta nu mai am presiune asa mare la apa in casa.
.. deci e posibil ca aici sa fie si problema, si rezolvarea. Cum ai scazut presiunea ? DIn robinetul sferic de inchidere nu poti regla presiunea. Ar trebui un reductor de presiune.
La presiune e pe masurate: conteaza cat e presiunea statica si dinamica (in functionare).
de ce am montate filtrele Y de sub centrala pe vertical... Oare sa fie aceasta problema?
nu sunt bine montate, pentru ca probabil nu se aduna murdaria unde trebuie in filtrul Y. Dar nici nu trece mai departe. Deci nu, nu poate fi asta problema. E f. bine ca exista aceste filtre Y.
In alta ordine de idei, daca era o problema de filtre, gaseau murdarie in fluxostat, si nu schimbau fluxostatul...

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162

Scris: 29 Oct 2015 15:38
de jonnyy_b
Am redus la jumatate pozitia robinetului de la alimentarea cu apa rece a apartamentului, insa nu il pot lasa asa deoarece odata ca se reduce presiunea apei destul de bine si o alta chestie, se aude ceva sunet ca si cum ar fi obturat nu trece toata apa prin el. La fel se aude si daca reduc la jumatate de sub centrala. Presiunea este cea normala cred...deoarece sunt mufat in coloana blocului si este teava normala subtire, exact ca cea de ppr de alimentare din casa.

reductor presiune

Scris: 29 Oct 2015 15:44
de doinastela
jonnyy_b scrie:Am redus la jumatate pozitia robinetului de la alimentarea cu apa rece a apartamentului.
dupa cum spuneam, nu din robinet se reduce presiunea. Din robinet poti doar sa gatui alimentarea. Trebuie eventual un reductor de presiune (asta dupa ce afli despre ce presiuni e vorba).

SItuatii d-astea mai apar la apartamente de la parter sau etaje inferioare din blocuri de 3-4 etaje, blocuri care sunt amplasate langa alte blocuri mult mai inalte (de 8-10 etaje).

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162

Scris: 30 Oct 2015 20:54
de jonnyy_b
Si mai am o nelamurire tot referitor la centrala. Daca cineva a mai patit..dupa ce faci un dus de 10 15 minute de exemplu cu apa calda la baie pornita...si intre timp termostatul comanda si pornirea caldurii in calorifere deoarece atinge temperatura minima in camera, am constatat ca nu porneste caldura decat dupa ce inchid apa calda (nu merge simultan deloc). Dupa ce a pornit caldura pe ecranul centralei oscileaza simbolul acela _||_ si anume ca aparatul functioneaza timp de 15 minute cu cea mai mica putere de incalzire ...si oscileaza impreuna cu gradele de incalzire a apei din calorifere care cresc...dar se incalzesc mult mai greu. Din ce cauza se intampla problema aceasta. Dupa vreo 15 20 de minute de repornire a centralei si-a revenit. Poate sa imi explice cineva aceste fenomene? Fata de o centrala clasica cu tiraj fortat (a parintilor mei montata acum 1 an) mi se pare cam ciudata functionarea. Multumesc
||

prioritate pe apa calda

Scris: 30 Oct 2015 21:55
de doinastela
jonnyy_b scrie:..nu porneste caldura decat dupa ce inchid apa calda (nu merge simultan deloc..
nici-o centrala cu preparare instant nu poate produce simultan Incalzire si Apa Calda simultan -nici macar centralele clasice.

Pentru a obtine un debit de 13 litri/min. (la 35 grd, deci dT=20 K), e nevoie de o putere de 24 kW. Deci centrala foloseste intreaga putere termica ca sa preparare apa calda
Daca robinetul sanitar e deschis juma' de ora, atunci in acest interval Incalzirea NU va functiona (indiferent de ce termostat o comanda). Daca apa curge 1 ora, tot atata timp nu va merge incalzirea.

Acest tip de functionare se numeste "Prioritate pe apa calda".