Pagina 1 din 18

Problema Centrala Buderus

Scris: 20 Dec 2011 23:41
de Dread233
Buna seara , detin o centrala Buderus Logamax U012 si in aceasta seara am observat ca curge apa , de sub centrala.Am dat carcasa jos si am observat ca la pompa de recirculare a apei supura din ce in ce mai tare apa calda.Am verificat toate conductele si erau in regula iar apa care curgea era din pompa,sa fie oare pompa de vina? Ca altceva nu cred ca ar putea fi.Am cautat pe internet pompa care o am eu si anume Wilo RSL 15/6-3 si nu am gasit.Va rog sa ma ajutati careva daca stiti cu ce pot sa inlocuiesc aceasta pompa, adica alt model sau chiar modelul pe care il am eu.Daca are cineva de vanzare va rog sa postati.

ce model de U012 ..?

Scris: 20 Dec 2011 23:54
de fuji
Ce model de U012 e ..? cele cu apa calda instant sau U012-28T60, centrala cu boiler incorporat ?

pompa Centrala Buderus

Scris: 21 Dec 2011 12:06
de Dread233
da u012 as vrea sa stiu cam cat costa o pompa slr15/6-3 si de unde pot sa o cumpar sau daca as putea sa cumpar alte modele ca asta nu mi se pare ca e gandita de nemti scuze da sunt putin cam nervos

daca ma poate ajuta cineva cu o informatie as fi recunoscator o ziiiii buna

pompa Buderus U012

Scris: 21 Dec 2011 12:29
de fuji
Dread233 scrie:..nu mi se pare ca e gandita de nemti
U012 e facuta in Italia la Unical.

Gasesti piese de schimb Buderus aici, inclusiv pompa originala sau alt model Wilo.

Cod avarie 4.10.1 la centrala Buderus 24 kw

Scris: 30 Noi 2013 18:03
de Arn
Cod avarie 4.10.1 la centrala Buderus 24 kw.
Buna seara. Cine ma poate ajuta cu un sfat referitor la problema urmatoare:
Centrala Buderus pe care o am instalata in apartament intra in avarie dupa un anumit timp cand functioneaza pentru incalzire. Temperatura nu trece de 60 grade chiar daca o dau la maxim. Alimentarea cu gaz se opreste la aceasta temperatura si reporneste dupa cateva secunde. Apoi dupa mai multe cicluri intra pe avarie. Am incercat si pe temperatura mai mica insa se intampla acelasi lucru. Centrala si caloriferele au fost curatate anul trecut.Multumesc

Re: Cod avarie 4.10.1 la centrala Buderus 24 kw

Scris: 30 Noi 2013 18:15
de fuji
ce centrala este, mai exact ?

cod avarie Centrale Buderus U012, U022, U042, U052..

Scris: 30 Noi 2013 21:37
de mirmiku
O fii U022 ?!! iar daca ar fii aceea, ar insemna 4 clipiri ale becului de avarie la 10 secunde (4 hz /10 sec).Nasol- placa electronica la prima vedere, dar trebuie verificat..

Centrala Buderus Logamax U012-24k

Scris: 01 Dec 2013 22:10
de Arn
Este vorba despre Logamax U012-24/24k, cam batraioara.
Imi vine sa o sparg. Sunt perioade de timp cand lucreaza insa cand sa zici gata s-a rezolvat intra pe avarie. Uneori cand ajunge la 60 grade se opreste alimentarea cu gaz si reporneste dupa 2 secunde iar ciclul continua. Repet sunt perioade cand functioneaza normal fara alte reglaje sau interventii.

Re: Centrala Buderus Logamax U012-24k

Scris: 01 Dec 2013 23:39
de mirmiku
La u012 codurile de avarie sunt semnalizate de catre ledul de avarie (rosu). dar si rosu + altul verde (cel de la acm sau incalzire aprinzandu-se intermitent, de exemplu).
la tine cum e??? cel din mijloc (prezenta tensiune) nu se pune.
Sau palpaie ledul rosu cand si cand???

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Scris: 02 Dec 2013 20:08
de Arn
Este aprins cel de la tensiune pe verde ( nu se pune), cel de la calorifer, pictograma CALOFIFER este stins iar aprins permanent culoare ROSIE este cel cu pictograma flacara.

coduri avarie Buderus U012

Scris: 03 Dec 2013 01:05
de mirmiku
Am inteles.
in documentatia centralei,la avaria p care o ai tu trebuiesc verificate urmatoarele chestii. in realitate lucrurile stau putin diferit...
1.senzorul de siguranta sau lipsa apa instalatie...dar daca nu aveai apa iti dadea alta avarie (becul rosu aprins intermitent). poti verifica doar senzorul (rezistenta acestuia). poate la o anumita temperatura in schimbator declanseaza, intra in avarie. sanse minime sa fie el.
2.senzor gaze arse...hmmm doar daca ai varianta cu tiraj natural. ceea ce nu ai tu din cate am inteles.
3.se intrerupe flacara.....lipsa flacara. senzorul de ionizare nu mai vede flacara si intra in avarie de lipsa gaz. poti curata senzorul de ionizare, acesta trebuie sa aiba o distanta intre el si arzator de vreo 3-5 mm. cablul de ionizare,vezi ca pe la jumatatea cablului sunt 2 ,,papuci'' -desfaci si cureti papucii.

Alte cauze posibile:
a. lipsa, uneori, a unei tensiuni de minim 205 volti--poti monta un stabilizator de tensiune (unul de 500 VA e deajuns) cu servomotor.
b. presiunea gazului la arzator,si aici nu prea cred ca ar fii ceva. anyway, poti verifica presiunile. Pmin-1.8 mbar si Pmax-11.5.
c. si cel mai nefericit caz....placa electronica...nu ai ce sa ii faci, necesita inlocuire. recomand sa nu te duci la vreun electronist cu ea ca sa o repari. deasemenea iti recomand, in cazul in care trebuie sa inlocuiesti placa, inlocuirea centralei. e un efort financiar mare, dar nu merita sa dai pe placa aproape jumatate dintr- o centrala noua. Poate nu vrei sa mai auzi de Buderus, dar iti poti cumpara u042 (e f bun) sau viessmann wh1d.
Bafta la verificari.

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Scris: 04 Dec 2013 00:11
de Arn
Multumesc foarte mult. Am sa incep sa ma ocup de fiecare situatie in parte. Revin cu un nou post dupa * interventii*. Seara buna si calduroasa.

placa electronica U012

Scris: 07 Dec 2013 11:09
de Arn
M-am linistit. Defectul este de la placa electronica. O echipa de specialisti au dat verdictul crud - necesitatea inlocuirii centralei. Va doresc o zi calduroasa.

inlocuire placa electronica U012 ?

Scris: 07 Dec 2013 17:30
de fuji
Arn, dupa cum zicea si mirmiku, nu mai inlocui placa -schimba centrala mai bine. Si monteaza un stabilizator de tensiune la centrala noua.

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, G

Scris: 11 Dec 2013 20:46
de Arn
Asa voi face. Imi recomanzi un stabilizator de tensiune? Multumesc

stabilizator tensiune centrala termica

Scris: 11 Dec 2013 20:50
de mirmiku
Arn scrie:Asa voi face. Imi recomanzi un stabilizator de tensiune? Multumesc
Chiar iti recomand unu :P.sa iti unu cu servomotor nu cu relee.

stabilizator tensiune pentru centrala termica

Scris: 11 Dec 2013 20:51
de fuji
well 500 VA cu servomotor, daca noua centrala are un consum de pana la 300 W

Buderus Gb012-25K am o problema cu apa calda

Scris: 20 Sep 2015 21:59
de aysmen
Buna seara, am achizitionat si eu un Buderus Gb012-25K dar am o problema cu apa calda.
Setez temperatura apei calde la minimul care se poate seta si anume 40 grade dar apa este foarte fierbinte, nu te poti spala asa ca o combin cu rece
Dupa ce o combin cu rece apa e Ok cateva minute apoi flacara se stinge si vine numai apa rece, dupa ceva timp iar porneste flacara.Chiar nu te poti spala...ba rece, ba calda.
Unde sa fie problema?Multumesc

apa calda la GB012

Scris: 20 Sep 2015 23:24
de fuji
La 40 grd apa e buna, mai ales dacă o și combini.
Corpul uman are cam 36-37 de grade; la suprafață pielii probabil sunt 35 grd. Ce este peste aceasta temperatura este receptat ca fiind cald.

Ar trebui verificate reglajele centralei, mai ales pe partea de presiuni minime, maxime. Asta face firma de service.. Sper ca facut - o și la PIF.

Re: Centrale Buderus U012, U022, U042, U052, GB112, GB012, GB162

Scris: 29 Oct 2015 15:24
de jonnyy_b
Intervin si eu cu o problema cam ciudata.
De 2 saptamani am o centrala Buderus in condensatie GB012. Instalatia termica facuta noua din calorifere de aluminiu si tevi ppr ( ap 4 camere, la bloc, la parter).
Toate bune si frumoase, la 2 zile dupa folosirea centralei constat ca la apa calda se aude un sunet ciudat ca si cum ar face un scurt-circuit.
Chem firma de service si constata ca sunetul este facut de la fluxostatul de la apa calda ( un senzor negru). Se manifesta in momentul in care deschid apa calda mai tare la chiuveta. Daca dau la maxim apa calda se aude destul de tare acel zgomot . Au desfacut si inlocuit astazi fluxostatul cu unul identic care face la fel. Au verificat si cu centrala oprita cand da drumul la apa se aude la fel acel fluxostat ( are o elice in el si in momentul intrarii apei in centrala se aude urat acea elice ca si cum ar atinge plasticul o paleta )
Apa functioneaza foarte bine, am presiune, incalzirea caloriferelor la fel foarte bine. Problema o face doar cand centrala se alimenteaza cu apa.
Am incercat sa scad presiunea de la alimentare din casa, nu se mai aude asa rau la centrala, dar in cazul asta nu mai am presiune asa mare la apa in casa.
Singura chestie de care s-au mai legat cei de la garantie a fost ca de ce am montate filtrele Y de sub centrala pe vertical... Oare sa fie aceasta problema? Daca nu...astept un sfat poate cineva a patit asa.
Multumesc