GB072 pompa merge incontinuu

Scris: 06 Noi 2016 18:35
de andrey82
A venit azi cineva iara mai priceput si se pare ca temperatura din tur trebuie sa fie superioară Temp setată pe curba pt Temp min. A fost setat in centrală pe 75 si curba pt -10 la 65. Azi a fost cald de când a plecat nu a mai pornit centrală nu a fost necesar. Doar pompa merge încontinuu deși nu e necesar de caldura la 10% putere. Am văzut in meniul centralei la indicatorul de funcționare i16. Timpul de postfunctionare nu a fost modificat din setări. Este la 3 minute. Nu știu de ce merge încontinuu pompa....

Re: GB072 pompa merge incontinuu

Scris: 06 Noi 2016 23:49
de fuji
andrey82 scrie:A venit azi cineva iara mai priceput si se pare ...
e priceput ala care rezolva problemele -pe toate !
Acum.. intreb si eu.. voi cititi Instructiunile ? Sunt o groaza de setari acolo.. Le-ati verificat ? Ati facut teste cu o setare si pe urma cu cealalta ?

De exemplu setarea pompei de circulatie de la pag. 21 din manualul RC200.

setare pompa de circulatie

Scris: 07 Noi 2016 08:56
de andrey82
Am citit si recitit de știu setările mai bine ca ei. La mine nu apare setarea respectiva de pompa de circulație. Nu se referă cumva la modul solar?

Re: setare pompa de circulatie

Scris: 07 Noi 2016 12:43
de fuji
Am pus instructiunile cu o pagina mai in urma -scrie clar pe ele, Logamatic RC200.

reglaje centrala Buderus GB072

Scris: 20 Noi 2016 22:44
de andrey82
dentra scrie:merci de raspuns ,azi a fost un tehnician de la Buderus si i-a facut niste reglaje de minim/maxim si acum merge snur:)
Salut ce reglaje a facut, si la mine pe apa cald porneste cu putere maxima.
Si altceva: de cateva zile persista un zgomot aleatoriu cand porneste centrala, zgomot ce pare a fi in partea superioara. In fisierul atasat zgomotul se manifesta la secunda 5 si secunda 28. Ce ar putea fi?

reglaje minim / maxim vana de gaz GB072

Scris: 21 Noi 2016 11:56
de dentra
Salut,s-au facut reglaje pe minim si maxim la vana de gaz, la astea in condensatie se regleaza prin reglarea procentului de O2si CO2 cu analizatorul de gaze. La tine pleaca pe acm pe maxim adica cu 30 kw, eu avand in vedere ca am un debit mic de doar 5-6 l /min i-am reglat puterea maxima pe acm la 10 kw si e suficient, la 30 de kw imi infierbanta apa tare in primele minute pana incepea sa moduleze, acm o am la 41 de grade.
Referitor la zgomot pare sa se auda de la electrozii de aprindere,cheama service sa iti verifice pozitia lor.

Re: reglaje minim / maxim vana de gaz GB072

Scris: 21 Noi 2016 14:08
de andrey82
Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.

zgomot Buderus GB072

Scris: 21 Noi 2016 17:00
de andrey82
andrey82 scrie:Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.
Acel zgomot se aude si cand merge pompa fara flacara

Re: reglaje minim / maxim vana de gaz GB072

Scris: 21 Noi 2016 23:41
de dentra
andrey82 scrie:Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.
andrey82 scrie:Acel zgomot se aude si cand merge pompa fara flacara
Cei de la service iti fac reglajele necesare la PIF, dupa cum am mai scris eu am avut prb cu un zgomot pe care il facea centrala cand pornea la rece, cei de la service au verificat toate reglajele inclusiv cele de minim si maxim plus pozitia eletrozilor de aprindere intr-un final au ajuns la concluzia ca zgomotul e dat de ventilator si ca urmare au hotarat schimbarea ventilatorului si dispozitivului de amestec,l ucru pe care l-au facut in 48 de ore. De atunci nu mai am probleme centrala functioneaza perfect.
Iti recomand sa-i chemi pe cei care iti fac service si daca nu esti multumit de ei apeleaza call centerul Bosch. Bafta!

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 22 Noi 2016 10:04
de andrey82
La cal center am apelat si pt montarea unui senzor exterior si cine a venit nici nu știa unde sa desfacă sa il monteze, trăgea cu șurubelnița de zona unde e placa electronica :twisted: . Pe lângă asta spunea ca acel grafic din manual pt vasul de expansiune, parametrul presiune măsurat in bar este de fapt presiunea apei din instalație, nu presiunea aerului din vas care de fapt e azot din fabrica nici asta nu știa. Deci cum sa am încredere sa vina chiar si altcineva sa verifice sa nu strice sau sa deregleze ceva?!?!

Pocnete centrala Buderus GB072

Scris: 02 Dec 2016 19:58
de andrey82
andrey82 scrie:de cateva zile persista un zgomot aleatoriu cand porneste centrala, zgomot ce pare a fi in partea superioara. In fisierul atasat zgomotul se manifesta la secunda 5 si secunda 28. Ce ar putea fi?
Nici o părere la acel pocnet, cei de la service au zis ca din cauza dilatații, dar la început nu făcea asa. Când pornește centrală sae aud 2, pocnituri la fel si când se oprește. Mersi

Re: Pocnete centrala Buderus GB072

Scris: 02 Dec 2016 20:43
de fuji
Multe centrale termice pocnesc din cauza dilatarilor termice ale tablei, metalului.
Nici măcar nu sunt generalizate zgomotele la intreaga serie a unui model: unele aparate pocnesc, altele nu !
Depinde si de pozitia si modul de instalare, posibil si de alți factori (utilizare: pauze mai dese sau mai rare, temperaturi de functionare mai mari sau mai scăzute).

Centrala intra in avarie

Scris: 05 Dec 2016 20:58
de laci
Buna! Am o centrala Buderus Logamax U012 de 24 kw, de o perioada aproape la fiecare cerere de pornire inta in avarie. Deci se aude zgomotul de la scanteie cateva secunde apoi opreste tot si se aprinde led-ul rosu, daca apas la butonul "Reset" atunci porneste (se aprinde normal). Cateodata trebuie reset-at de doua ori.
Se poate rezolva problema fara specialist?

Re: Centrala intra in avarie

Scris: 05 Dec 2016 21:55
de fuji
laci scrie:.. Buderus Logamax U012 de 24 kw..Se poate rezolva problema fara specialist?
tinand cont ca centrala are 12-15 ani.. ar fi cazul s-o vada un specialist, chiar si daca ar merge bine.

Re: Centrala intra in avarie

Scris: 05 Dec 2016 22:37
de laci
Multumesc pt sfat, acuma peste o luna de zile oricum este termenul de verificare periodica, daca nu se rezolva poate chem un specialist.

Re: Centrala intra in avarie

Scris: 05 Dec 2016 22:47
de laci
Eventual pot sa reglez eu presiunea de gaz findca daca stiu bine ar trebuie sa fie la 1.50 bari si acum este undeva la 0.90.

presiune apa / gaz

Scris: 05 Dec 2016 23:06
de fuji
laci scrie:Eventual pot sa reglez eu presiunea de gaz findca daca stiu bine ar trebuie sa fie la 1.50 bari si acum este undeva la 0.90.
nu la gaz, ci la apa !
Da, poti reface presiunea din centrala la min. 1,2 bar la rece (..la cald o sa creasca la 1,5 bar sau mai mult).

La gaze avem presiune in jur de 20 mbar

centrala GB072 doar pentru producere ACM

Scris: 30 Ian 2017 13:19
de ionstegarus
Buna ziua,
Poate fi folosita o centrala GB072 doar pentru producere ACM? In acest moment nu este necesar a fi realizat circuitul pentru caldura; turul si returul sunt inchisi cu robineti.
Multumesc

Re: centrala GB072 doar pentru producere ACM

Scris: 30 Ian 2017 16:29
de fuji
sigur ca poate fi folosita doar pentru ACM.. dealtfel si ulterior, Vara va merge doar pe apa calda, nu ?

Re: centrala GB072 doar pentru producere ACM

Scris: 30 Ian 2017 17:05
de ionstegarus
fuji scrie: 30 Ian 2017 16:29 sigur ca poate fi folosita doar pentru ACM.. dealtfel si ulterior, Vara va merge doar pe apa calda, nu ?
Ma gandeam ca poate este necesar ca din cand in cand sa-si faca pompa vreun ciclu de functionare, si atunci ar fi trebuit unit turul cu returul