Pagina 4 din 15

Re: Centrale termice Ariston

Scris: 31 Oct 2015 16:51
de albundys
Este o anticamera la intrarea in casa si fata de temperature de afara cred ca este cu +5 grade fata de temperature de afara.O sa verific cand ajung acolo.Daca depaseste presiunea,da apa pe supapa de siguranta?

declansare supapa de siguranta

Scris: 13 Noi 2015 00:21
de fuji
albundys scrie:Daca depaseste presiunea,da apa pe supapa de siguranta?
da, la 3 bar scuipa supapa de siguranta.

reglaj presiune centrala termica Ariston T2

Scris: 16 Apr 2016 14:50
de NAOMI77
Buna, ma poate ajuta, va rog cineva? Cum reglez presiunea la Centrala ariston T2-US 23 MFFI ?

Re: reglaj presiune centrala termica Ariston T2

Scris: 16 Apr 2016 15:39
de fuji
NAOMI77 scrie:Buna, ma poate ajuta, va rog cineva? Cum reglez presiunea la Centrala ariston T2-US 23 MFFI ?
daca te referi la reglajul presiunii gazului, acesta se face pe ..masurate. Deci cheama o firma de service autorizata.
Dealtfel, fiind un model de 1000 de ani, n-ar strica s-o mai vada o firma de service, eventual sa-i faca si autorizatia Iscir..

centrala termica Ariston Genus Premium Evo

Scris: 30 Mai 2016 23:07
de doinastela

probleme centrala termica Ariston

Scris: 09 Iul 2016 18:38
de nelu
Buna ziua
am o centrala clas premium evo instalata acum un an in galati
am observat ca atunci cind dau drumul la apa calda imi creste presiunea si pe incalzire
cind opresc apa calda presiunea pe incalzire revine la normal
centrala este in garantie si presupun ca vana cu trei cai nu inchide bine va rog sa ma corectati daca gresesc
cum credeti ca ar fi bine sa incerc sa o curat eu sau sa chem o firma am citit atit de multe porcarii cu personal necalificat incit nu mai am incredere in ei
si unde as putea gasi o schema explodata a centralei
multumesc

Variatie presiune centrala termica Ariston Genus

Scris: 10 Iul 2016 11:19
de fuji
Chiar și când folosești doar apa calda e normal sa varieze un pic presiunea în centrala termica, dar nu mult.
Dacă vana cu 3 cai ar fi blocata, atunci ar scăpa agent termic pe turul instalației de incalzire și ai observa / simți. Oricum, e contraindicat sa te apuci tu sa umbli la vana cu 3 căi.

Dar robinetul de umplere al centralei este închis ?

Re: centrala termica Ariston

Scris: 13 Iul 2016 22:18
de nelu
robinetul de umplere este inchis
referitor la vana cu trei cai este asa de complexa incit necesita personal calificat
nu as fi impotriva daca este intradevar calificat dar stiti ca de cele mai multe ori ei invata pe centralele noastre
si citeodata mai strica si altceva neavind experienta
de aia sunt in cautarea unei scheme (explodata ) care sa mi arate tot oringuri ,garnituri, arcuri etc
eu sper sa nu fie probleme dar mai bine sa fiu cit de cit pregatit

din cauza ploilor torentiale am gasit apa in centrala si am descoperit ca sa scurs pe la imbinarea cotului cu teava de evacuare
de aceea am fost nevoit sa tai din teava 20 cm
ce parere aveti am redus randamentul la condensare fiind mai scurta evacuarea

multumesc

Re: centrala termica Ariston

Scris: 14 Iul 2016 11:17
de fuji
Nu se reduce randamentul centralei prin tăierea kit-ului.
Ref. desfacere vana cu 3 cai: vrei neapărat sa pierzi garanția ?
Eu cred ca exista firme competente în majoritatea orașelor din România.
N-am o schema explodata acum, dacă fac rost o pun aici.

Problema centrala ARISTON

Scris: 14 Noi 2016 20:06
de BoboMD
Buna seara, am o problema cu o centrala pe gaz ariston. Problema cu ea fiind ca oricat as seta temperatura pentru calorifere ele se incalzesc foarte putin, aveam caloriferul din bucatarie care odata pornit la 60 grade nu puteai sa ti mana pe el, acum la 70, setat, ramane caldut,dupa un anumit timp se si raceste. Apa calda am constatat ca merge, cei drept la bucatarie nu merge calumea, insa la baie este.

Re: Problema centrala ARISTON

Scris: 27 Noi 2016 14:56
de fuji
BoboMD scrie:Buna seara, am o problema cu o centrala pe gaz ariston. Problema cu ea fiind ca oricat as seta temperatura pentru calorifere ele se incalzesc foarte putin, aveam caloriferul din bucatarie care odata pornit la 60 grade nu puteai sa ti mana pe el, acum la 70, setat, ramane caldut,dupa un anumit timp se si raceste. Apa calda am constatat ca merge, cei drept la bucatarie nu merge calumea, insa la baie este.
cand are cineva o problema cu o centrala, trebuie musai sa precizeze si modelul centralei. Altfel, mai greu sa-si dea cineva cu parerea..
Intamplator, nu pare a fi o problema a centralei termice Ariston, ci mai degraba o problema de instalatie: filtru Y infundat, robineti inchisi sau echilibrare hidraulica defectuoasa.

probleme CT Ariston

Scris: 23 Dec 2016 00:31
de Mada
Buma seara
Detin o centrala pe gaz Ariston si de 2 saptamani a inceput sa intre pe avarie o data la 2 zile. in momentul avariei se aprinde led-ul din dreptul imaginii cu picatura de apa. Dupa resetate isi reia functionarea normal. Pe avarie intra in momentul in care se foloseste apa calda la dus. Asadar in procesul de incalzire calorifere nu sunt probleme. Am chemat si pe cei ce se ocupa de service insa nu si-au dat seama care este problema. Daca aveti ideea care ar putea fi cauza, un sfat mi-ar fi de mare ajutor

Re: probleme CT Ariston

Scris: 23 Dec 2016 01:55
de fuji
Mada scrie:Detin o centrala pe gaz Ariston
ai scris pe Topicul cu instalatii solare... In afara de cazul in care ai o centrala cu boiler solar, la care sunt racordate niste panouri solare, cred ca ai incadrat mesajul gresit. :crazy:

Cum ar putea sa stie cineva de pe forum din ce cauza apare o avarie odata la 2 zile, doar in momentul functionarii pe apa calda ?? Avem noi vreo posibilitate de analiza a situatiei de la fata locului ? A parametrilor centralei, respectiv ale instalatiilor externe (apa, gaz, curent electric) ..? Nu, nu avem. Le are insa firma de service (autorizata Ariston, probabil).
Daca firma nu face fata, poate cere sprijin tehnic la Ariston, si sa vina specialistii de la Centru, nu ? Asa e cel putin la alti producatori.

Oricum, primul pas este sa identifici ce model de centrala ai -adica ce masina Ford nu merge... Ford Taunus sau Ford Capri ?
Ceva instructiuni gasesti aici: http://www.centrala-termica.ro/index.php/documentatii/

Dar exista si altele pentru restul de modele de centrale termice Ariston.

In al doilea rand, asigura-te cu ajutorul firmei de service ca toti parametrii externi (tensiune 230 V, presiune dinamica gaz 20 mbar) si interni (reglaje gaz centrala) sunt optimi -firma sa consemneze in proces verbal aceasta. Apoi, ca presiunea apei in cazan e in regula (min. 1,2 bar la rece).

In al treilea rand, gandeste-te ce difera in momentele in care apare avaria fata de restul momentelor, cand centrala functioneaza ?
Ok, se intampla la functionarea pe apa calda, cand centrala functioneaza cu gazul la maxim (pe Incalzire mai mult ca sigur nu functioneaza la capacitate maxima). Alte diferente mai sunt ?

Re: centrala termica Ariston

Scris: 25 Dec 2016 19:36
de Mada
Salut
Intradevar initial am gresit incadrarea, destul de greu de scris cand te bazaie un copil de 2ani.
In ceea ce priveste problema centralei, firma a verificat totii parametrii (presiune gaz, tensiune, presiune instalatie) si totul e ok. Au simulat pana si toate variantele posibile de folosire apa calda (debit max, mediu, mic) , porniri repetate timp de o ora si jumatate si totul a fost perfect. Dupa ce echipa de service a plecat, centrala isi mentine obiceiul de avarie o data la 2 zile, in timpul folosirii apei calde. Mentionez ca vorbim de o centrala nu tocmai veche, in feb face 3 ani. In ceea ce priveste intrebarea ta 'cum m-ai putea ajuta avand in vedere ca nu cunosti parametri centralei'' nu cred ca parametri ar putea ajuta prea mult avand in vedere ca acestia par ok. Pe mine ma intereseaza daca vreun alt user ce urmareste acest forum s-a confruntat cu o problema asemanatoare si care a fost problema

Re: centrala termica Ariston

Scris: 26 Dec 2016 00:01
de fuji
dar tot nu ne-ai spus ce model de Ariston e..

Da, s-au mai intalnit diverse situatii, mai mult sa mai putin bizare.
Insa dupa cum spuneam mai sus, trebuie sa observi ce este schimbat in momentele in care apare eroarea fata de restul perioadei cand centrala merge bine. Poate eroarea apare la o ora fixa, mai stii.. si atunci asta ar fi un indiciu ca la acea ora fixa se intampla ceva... De exemplu, ca vreun vecin face ceva ce influenteaza reteaua electrica cam la acea ora. Sau ca se executa o operatiune pe placa electronica care e programata sa se desfasoare ciclic.
-se poate pune un inregistrator d-ala pe reteaua electrica, ca sa se observe comportamentul electric al retelei..
Altceva nu-mi vine in minte acum.

creste presiunea in centrala

Scris: 04 Ian 2017 12:17
de albundys
Salut. Am si eu o problema cu central termica un Ariston.Creste foarte des presiunea si da afara pe supapa de presiune. Este vreo rezolvare la aceasta problema? Centrala nu pierde apa, dar ff des presiunea scade cand este in repauz,iar cand porneste pe caldura chiar daca presiunea este de 0.8 sau 1,creste peste 3. Deci doar cand este pe caldura. Astept si eu o parere sau raspuns.

Re: creste presiunea in centrala

Scris: 04 Ian 2017 22:30
de fuji
probabil vasul de expansiune spart sau dezumflat >> verificare / inlocuire vas.

centrala termica Ariston As

Scris: 17 Mar 2017 12:24
de andreialex2017
Salut. Am si eu o problema aparuta de aproximativ 2 luni, cu centrala termica, un Ariston AS24 Murala. La dus curge apa calda pentru cateva secunde 7-10 sec.(creste temperatura la maxim) , dupa care se opreste centrala pentru cateva secunde 10-15. Dupa care se reia acest ciclu. Fara sa umblu la robinet, primesc mai multa apa rece decat calda, in fluxuri.
Mentionez ca nu face tot timpul asa, doar cand vrea ea.
Am chemat pe cineva de la Service, a dat capacul jos, s-a uitat la centrala 10 sec., si a zis ca ma costa 600 lei cu manopera cu tot. a zis ca este ceva care face schimbul intre calorifere si robinet si ca exista posibilitatea sa se strice placa de la aceasta problema, daca nu o rezolv repede.
Nu m-a convins, dar a cerut 50 lei pentru deplasare.
Verificarea centralei la 2 ani a fost facuta in noiembrie.
Ce ar putea fi ?

Re: centrala termica Ariston As

Scris: 18 Mar 2017 00:29
de fuji
As e o centrala cu schimbator bitermic de caldura. Posibil sa nu se mai faca transferul de caldura bine.. schimbatorul sa aiba nevoie de o curățare chimică.
Dar asta trebuia sa propuna / decidă tehnicianul respectiv. Pana la placa electronica e drum lung.
E nevoie de un service competent la fata locului.

In principiu, firma care a dat Autorizarea de funcționare ar trebui sa asigure si Service-ul, nu ?

Re: centrala termica Ariston

Scris: 20 Mar 2017 23:45
de Alexandruionut
Salut,scuze daca nu postez mesajul unde trebuie sunt nou pe aici.Am o problema cu o centrala antica Ariston (nu stiu modelul din pacate). Stau cu chirie si ma streseaza foarte tare ...problema consta in faptul ca perioadele de pornire si oprire a flacarei sunt de foarte scurta durata in jurul a cateva zeci de secunde spre 1 minut,si dese in plus sub ledul de reset (R) imi apare un alt led simbolul unui butoias care exact cand porneste flacara se aprinde 1 secunda galben...Am aerisit caloriferele...am bagat apa in centrala 1.2 bar...am incercat sa inversez stecherul..momentan centrala are un termostat ..caldura in prima faza am dat_o la 19.5 grade ...si la 20.5..acelasi rezultat...inainte flacara se aprindea fara semnalul ledului portocaliu la butoias si dura mai mult ...nu stiu ce as putea sa fac...daca cineva m.ar putea ajuta cu un sfat ...as ramane recunoascator...sunt nestiutor total in materie de centrale calorifere etc...doar ce mai m.am informat de pe google.Va multumesc