xp-kry scrie:Pana acum eram inclinat spre BUDERUS Logamax U042 , acum parca as prefera una cu schimbator in placi . Din cate am inteles un dezavantaj ar fi, pentru schimbatorul in placi , dusurile scotiene .Si pretul ar fi cam ............dezarmant pentru unul bitermic , cu toate ca se poate curata periodic de depunerile de calcar.
in comparatia aia sunt mai multe inexactitati:
Schimbatorul bitermic. Acest tip de schimbator este relativ de conceptie noua. -e exact invers: schimbatorul in placi e cel nou..
Pret: Centrale termice cu schimbator bitermic +. Depinde: daca e vorba de ferroli sau ariston, da, centralele cu schimbator bitermic sunt mai ieftine.. La Bosch insa e exact invers.
Depuneri de calcar: Centrale termice cu schimbator bitermic -. Iarasi depinde de model.. La o centrala Bosch schimbatorul bitermic se va infunda mai greu decat un schimbator in placi. Problema e ca va costa mai scump.
Da, acel schimbator bitermic e scump, la fel sunt si cele de la U052, sau Bosch Gaz 5000 (similar gamele vechi, Eurostar).
Insa retine ca la apa de retea nu sunt probleme cu un schimbator bitermic Bosch -mai mult ca sigur vor cadea toate celelalte componente inainte sa se intample ceva cu schimbatorul.
Si da, schimbatoarele pot fi curatate chimic (macar de 2-3 ori).
Schimbatorul in placi, principial e mai bun -insa in domeniul mediu si mare, industrial. In acele domenii schimbatorul in placi a produs o adevarata revolutie (gandeste-te la punctele termice de termoficare -ditamai imobilul facut doar pt. a adaposti niste schimbatoare de caldura imense, tubulare. Acestea au fost inlocuite cu schimbatoare in placi, cu randament superior si ..mult mai mici -nu se mai justifica o cladire speciala pt. ele..).
Insa in domeniul micro, deci al centralelor de perete, schimbatoarele in placi n-au adus avantaje notabile. A aparut insa necesitatea vanei cu 3 cai, care la noi in tara face probleme la majoritatea fabricatelor..
Cand vorbim de centrale mici, de max. 24 kW, eu recomand U042 daca exista apa de retea, sau Vitopend 100 daca e vorba de apa de put sau calcaroasa in general.
-nu sunt acesta singurele considerente dupa care le recomand..: daca e vorba de schimbator bitermic as putea recomanda si Bosch Gaz 5000. Insa consider ca automatizarea mult mai complexa nu aduce neaparat un plus, si oricum nu justifica diferenta e bani fata de U042.
-daca vorbim de apa calcaroasa, vorbim de zone limitrofe oraselor deobicei. Ceea ce inseamna si probleme in furnizarea energiei electrice.. Din experienta unor astfel de zone, am vazut ca Vitopend-ul se comporta bine, poate mai bine ca alte aparate.