Mesaj necitit de and69 »

Buna seara! Am sa atasez si schema hidraulica; pt butelie am consultat Manual Instalatorului- Ed ARTECNO, Bucurestii, 2000/ pag 232. Executia buteliei - un atelier din Slobozia; pretul- cca 200lei!!!
Casa Leontescu.pdf
(203.88 KiB) Descărcat de 514 ori
Sunt insa ceva probleme la modul in care pot sa adaptez schema la automatizari. Vitotronic 200 KW4 comanda boilerul si circuitul cazan-butelie iar HK3S comanda cele trei circuite cu vana de amestec, al patrulea fiind simplu, actionat de un cronotermostat.
Cum Vitotronic 200 KW4 si HK3S nu pot fi interconectate prin LON-BUS, ramane ca sa stabilesc o curba identica pt cele doua automatizari. Problema va aparea la trecerea in regim de vara, mai exact la incalzitul ACM. INtelegeti la ce ma refer?
Alta solutie alternativa ar fi incalzirea ACM pe perioada verii electric sau modificarea instalatiei. Aveti alta sugestie?
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

cazan de fonta Viessmann

Mesaj necitit de and69 »

Revin cu ceva precizari si o intrebare.... Sarcina termica a fiecarui circuit este cu totul alta decat se specifica in schema. Din cate imi amintesc, s-au strecurat 1-2 greseli in desenul hidraulic, depistate si indreptate la montaj. Am descoperit si o greseala de montaj, anume pompa "circuitului" cazan-butelie, a fost montata dupa By-pass. Se va remedia! Cat despre supapa de siguranta, cazanul are montata supapa si vasul de expansiune conectate pe circuitul de siguranta, evident fara robineti de inchidere. Cea la care va referiti dvs... intr-adevar... ori era conectata in paralel cu prima, asa insa....nu-si prea mai are sensul! Vasul de expansiune din imagine este al boilerului. Ma intreb insa daca voi obtine un radament superior la consumul de gaz odata cu intrarea in functiune a lui HK3S?! Cat despre cazan, am preferat un Vitogas datorita robustetei si sigurantei in functionare. O murala de 28-32 KW ar fi facut fata cu succes. Pt ca am dorit sa mentin in uz caloriferele de fonta, care au ceva ani buni de exploatare , am luat decizia sa optez tot pt o centrala de pardoseala in detrimentul unei murale. Restul....spunetil dvs, d-na Doina Stela si ceilalti colegi forumisti
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

comentarii asupra schemei hidraulice

Mesaj necitit de doinastela »

La ora actuala nu se mai apeleaza la aceasta solutie de Butelie de egalizare, care integreaza si Colectorul si Distribuitorul, ci se monteaza piesele separat: Butelia de egalizare pe deoparte, iar Colectorul si Distribuitorul separat.

Comentarii pe Schema instalatiei (nu-mi dau seama in ce masura se potrivesc cu instalatia reala):
-vana cu 3 cai de pe circuitul cazanului (chiar la iesirea din cazan) pare inutila.. De ce sa mai mixezi agentul termic din retur cu apa venita din tur ..? Rolul buteliei care mai este ? Poate sa aiba un rost acea vana cu 3 cai in situatia asta cu Butelie cu colector integrat :? ..
-am retinut ca circuitele de incalzire reale nu coincid cu cele gandite in proiect.. insa tot niste circuite mici sunt (daca puterea termica necesara e 28-30 kW). In acest caz teava de cupru de 28 mm e cam mare -era suficienta teava de 22 sau chiar de 18 mm. Alegand o teava mai mica s-ar fi montat si armaturi mai mici (filtre Y, ventile anti-retur, robineti..), si implicit mai ieftine ;)
-pompele de circulatie par destul de mari ca putere.. In loc de RS25/7 cred ca ar fi mers si RS25/4. Avantaje in acest din urma caz: pret de achizitie mai mic, si putere electrica mai scazuta..
-era bine sa fi intercalat filterele Y intre cate 2 robineti pe segmente scurte de conducta, ca sa se evite golirea unei cantitati prea mari de apa cand se curata aceste filtre Y
-HK3S nu cred ca vor aduce o scadere de consum, ci un reglaj mai fin al circuitelor (si implicit, dar indirect, un consum mai scazut)
-ca tot am pomenit de economie: cea mai mare pierdere de caldura o ai la .. Butelia de egalizare. Trebuie sa faci cumva s-o izolezi -altfel cel mai mare calorifer al tau va fi ..butelia ! Daca caldura pierduta de butelie e utila -e ok.
-functionare pe timp de Vara: electric ...? Glumesti ! Cu electric consumi de 3 ori mai mult decat cu gaze.. O solutie ar fi sa inchizi din robineti cele 4 circuite si sa lasi deschis doar circuitul de incalzire al boilerului -iar restul neschimbat. Sigur, si in acest caz intervine problema neizolarii Buteliei, care va radia nu gluma in plina .. vara.
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

butelie izolata cu armaflex

Mesaj necitit de and69 »

Cred ca sunt necesare cateva precizari:
1. Vana cu 3 cai dintre cazan si butelie are rolul de a proteja cazanul la temperaturi prea joase pe retur; este o vana on-off cu timp de inchidere totusi detul de lung. Ea a fost asociata cu un termostat reglabil de contact de la Fantini-C.
2. Butelia este izolata la ora actuala cu covor Armaflex. Va fi in viitor imbracata in inox, dar acest lucru doar pt estetica ( incaperea fiind totusi o bucatarie)
3. Intr-adevar circuitele au sarcini termice mici. S-a avut insa in vedere si posibilitatea incalzirii unei mansarde de 85 mp
4. Doar 2 circuite au pompe Wilo RS 25/7, Celelalte au Wilo RSB 25/4 sau DAB VA55
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

Schema corespunde cu executia

Mesaj necitit de and69 »

O precizare. Schema corespunde cu executia. Singura inadvertenta este sarcina termica a circuitelor. Cred insa ca am gresit eu, probabil ca proiectantul a calculat sarcina termica totala, calorifere-tevi, etc...
Daca va amintiti, undeva
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

completari schema instalatii

Mesaj necitit de fuji »

and69 scrie:O precizare..
si alte precizari: comentariile noastre nu sunt rau-intentionate, ci doar facem pe desteptii :) Un pic, un pic poate suntem carcotasi.. Uite 2 selectii din Fisa tehnica a cazanului Vitogas 050:
una se refera la functionarea cazanului pe o sarcina termica redusa;
Functionare cazan la sarcina redusa
Functionare cazan la sarcina redusa
ceea de a doua e o schema simpla de montaj, fara vana de amestec.
Montaj cazan Viessmann Vitogas 050
Montaj cazan Viessmann Vitogas 050
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

Re: Cazane de sol (FONTA sau OTEL), cu gaze sau motorina

Mesaj necitit de and69 »

Va asigur ca nu interpretez comentariile dvs ca fiind rautacioasa. Lucrurile au mai evoluat unpic fata de stadiul in care s-au facut pozele. Ma bucur mult ca-mi scrieti si ma bucura si ceea ce imi scrieti! Ati observat doar ca va provoc. Dna Doina Stela imi spunea intr-un alt topic pe un alt forum ca Vitogasul este o alegere totusi buna. De aceea m-am simtit indatorat si onorat sa dialoghez si cu d.sa.
Da, referitor la ultimul mesaj (Dl Fuji), mai adaug si eu un citat din acceasi brosura: randamentul la 30% din sarcina nominala este 93,6%!!!
Mie-mi place ce-a iesit din mana instalatorilor. Acum tot incerc sa mai perfectionez aceasta instalatie. Sunt insa constient ca este cel mai greu in tehnica, sa faci lucruile sa fie cat mai simple/eficiente. Am in vedere aici si fiabilitatea. Am lucrat 18 de ani in electronica militara. Poate de aici si atractia spre automatizari. Competenta mea in hidrotehnica/instalatii este 0. Dar esecul precedntei instalatii plus dorinta unei reusite m-au ambitionat, asa ca ma adresez cu interesul invatacelului dvs, specialistilor.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

izolare termica Butelie egalizare

Mesaj necitit de fuji »

and69 scrie:..Executia buteliei - un atelier din Slobozia; pretul- cca 200lei!..
..inseamna ca izolatia termica a Buteliei va costa mai mult decat butelia in sine :)
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

Re: Cazane de sol (FONTA sau OTEL), cu gaze sau motorina

Mesaj necitit de and69 »

Da :shock:, si cosul a costat cam de 5 ori cat butelia :oops: , dar....asa-i pe la noi.
Cu oarecare intarziere urez moderatorilor si utilizatorilor acestui forum Craciun fericit, un An Nou cu sanatate, pace, bucureii, caldura in suflete dar si in case. La Multi Ani 2011!
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

racord de cos

Mesaj necitit de and69 »

Ma refeream in mesajul anterior la racordul cazanului la cos care este facut din inox termoizolat si are o lungime totala de max 3 ml( un cot si doua brate de cca 1,5m).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Cos de fum, racord de cos..

Mesaj necitit de fuji »

da, chiar asa se numeste: racord la cos. Scumpa solutie ai ales, insa durabila.
Cosul de fum de care: din zidarie ?
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

Re: Cazane de sol (FONTA sau OTEL), cu gaze sau motorina

Mesaj necitit de and69 »

Da, de zidarie. Anul acesta ii vine si lui randul..... Pe 15 decembrie eram la ora21 pe casa cu un zidar si pina sa inceapa o ploaie marunta, am reusit sa daramam cosul pana la coama acoperosului si sa-l rezidim, fara insa sa-l si tencuim pe exterior. Ei bine, anul acesta cred ca ar fi bune sa daram cosul pana la nivelul planseului in pod, sa schimb olanele eventual, sa-l rezidesc dar de data aceasta sa-l si consolidez cu cornier pe muchii si plasa de Buzau, apoi sa-l tencuiesc in sapa, sa-l izolez cu vata bazaltica dupa care sa urmeze un alt strat de tencuiala finisata/decorativa. Am tras destul din cauza unui cos in anii anteriori, deci am o experienta neplacuta la activ. AAAAAAAA! Si element de inox paravant! Uitasem, voi monta si asa ceva!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

consum gaze..

Mesaj necitit de fuji »

820 m3 de gaze in luna decembrie +cateva zile probabil..
Comparativ: de-abia am vazut un consum de gaze la un apartament de bloc, 3 camere -172 m3/luna decembrie.
-apartamentul e izolat termic cu polistiren de 10

Tu ai o instalatie de 25-28 kW, pe cand apartamentul are un necesar termic de 6-7 kW.
Consumul in cele 2 cazuri iese tot cam pe acolo.

Explicatie: decembrie a fost o luna f. geroasa (si gerul vad ca dureaza in continuare).
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

consumuri diferite ?

Mesaj necitit de and69 »

D-le fuji, raspunsul dvs il primesc fiind din partea unui ing experimentat in instalatii. Insa starea mea este departe de a fi una satisfacatoare, linistita, ci una de neputinta si resemnare. Ca o comparatie pe care mi-o permit sa v-o aduc ca exemplu in ceeace ma priveste, casa vecinul meu din curte este mansardata si in comparatie cu mine are o suprafata ceva mai mare, deci implicit si volumul. Casa este sediu de firma; consumul de ACM inregistrat nu poate fi semnificativ, implicit si consumul de gaze la masina de gatit. Instalatia a fost facuta anterior mansardarii. Este executata din pexal, caloriferele fiind micute din tabla. Odata cu amenajarea mansardei a fost "abgradata" si instalatia, adica extins. Centrala este o murala clasica de 24KW cu tiraj fortat, usor subdimensionata pt sarcina termica actuala. Sunt 3 bai in imobil. Acesta ca si al meu este neizolat. Ei bine, conumul lor a fost pt ultimile 24 ore de 17mc gaz la vecin, in comparatie cu mine care am inregistrat 27mc gaz. Cum explicati, mai ales ca la mine zidurile sunt ceva mai groase, casa este orientata spre Est, a vecinului spre Nord, si ambii avem geamuri termopan???.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

comparatii consum gaze

Mesaj necitit de fuji »

sunt multi factori care contribuie la consumul de gaz lunar:
-de multe ori, in comparatii de consum nu se considera aceeasi perioada de timp
-se neglijeaza consumul de gaz al ..aragazului, precum si cat timp se gateste (cat se gateste la o firma ?)
-consumul de gaz pt. preparare apa calda poate diferi f. tare..(iarasi: cate bai in cada se fac la o firma ?)
-ref. izolare termica: multe lucruri par la fel, dar nu sunt. Certificatele energetice vor rezolva dilema asta.
-f. mult conteaza si temperatura interioara pe care trebuie s-o mentina o centrala termica. Fiecare grad C in plus la temperatura interioara aduce un consum de +6%. La firme uzual incalzirea e oprita in timpul noptii, ba si sambata si duminica functioneaza pe temperatura scazuta.
-f. mult conteaza si temperatura exterioara: acum de exemplu tocmai am trecut printr-o perioada f. geroasa
-Comparatiile corecte se fac luand in calcul consumul lunar, nu cel zilnic.
-au fost muuulte cazuri cand si contorul de gaz era dilit -se rezolva simplu prin schimbare.

Per total insa consumul de mai sus nu iese din tiparele uzuale -parerea mea.
Gazele nu se consuma aiurea, singure.. Iar centrala le consuma ca sa indeplineasca sarcinile ce i se dau.

Cum explicati 172 m3/decembrie gaze la un apartament de bloc de 60 m2, bloc izolat termic ? ;)
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

Re: Cazane de sol (FONTA sau OTEL), cu gaze sau motorina

Mesaj necitit de and69 »

Cand am postat ultimul meu mesaj eram in criza de timp si n-am putut sa scriu chiar tot ce intentionam; revin cu detalii amanuntite!
Referitor la comparatia dintre cele doua imobile ar mai fi de adaugat ca nu s-a folosit aragazul in perioada mentionata nici intr-o casa nici in alta.
Mai mult, temperatura interioara a celor dou locuinte este diferita: 23 gr in firma, 20 la mine. Cat despre ACM, nu-i cazul sa mai insist noi suntem 3 persoane, dincolo sunt cam 10; noi folosim un boiler de acumulare in care facem apa la 40 grade numai seara si dimineata, la firma pe langa personal cred ca ar trebui luat in considerare si protocolul ( este o firma austriaca destul de vizitata) iar ACM se produce instant. Dar n-are rost sa insist pe aceasta comparatie pt ca nu pot sa ma ridic la nivelul interlocutorului d.p.d.v al pregatirii de specialitate . Ceeace banuiesc ca ar fi in neinregula la mine, este poate vre-o setare sau configuratie gresita, de aceea va tot iscodesc. La inceput mi s-a parut ca a functionat Ok; de ce odata a luat-o rasna??
Dati-mi voie sa va spun cum functioneaza cazanul ca sa va dati seama daca este in regula:
Pompa dintre cazan-butelie functioneaza non stop indiferent daca Vitotronic 200 KW4 este in regim incalzire si preparare ACM sau INCHIS !!! Apoi, Vitotronic 200KW4 nu a citit de la bun inceput temperatura in boiler, astfel ca sunt nevoit sa reglez incalzirea ACM prin introducerea- scoaterea mufei de alimentare a pompei boilerului! Senzorul de ACM a fost imersat in boiler la maxim. Este exclus sa nu faca contact ferm cu teaca de imersie. In opinia mea este ceva cu termistorul din sonda, ceea ce nu inseamna ca de aici provine ceea ce eu numesc consum mare. Am reglat histerezisul arzatorului activand functia EBR 80. Conf manualului de utilizare al automatizarii 200KW4, in cazul unei sarcini termice mici, se recomanda porniri-opriri cat mai rare. Concret, prin schimbarea histerezisului de la 4K la 6-20K nu s-a simtit nimic!
O alta necunoscuta pt mine: este normal ca pompa comandata de 200KW4 sa mearga continuu?! Eu am intalnit ambele cazuri in functie de modul cum au fost gandite diversele instalatii pe care le-am vazut pana acum. In cazul meu cum o fi corect, pt ca pompa dintre cazan si BEP functioneaza non-stop?! Pompele celor 3 circuite de incalzire sunt actionate toate simultan de acelasi cronotermostat. Caloriferele se incalzesc relativ rapid insa ca sa se incalzeasca si camera la temp setata (18 gr noapte/19 ziua) pompele functioneaza cca 25 minute dupa care urmeaza o pauza de cca 40 minute. Din cele 25 de minute cat fuctioneaza pompele, arzatorul de la centrala fuctioneaza cca 20 iar restul de 5 reprezinta pauze intermitente. Stiu ca la pornire consumul de gaz la acest tip de arzator( atmosferic) este cel mai mare, de unde trag concluzia ca aceasta ar putea fi cauza unui consum asa mare ( repetarea deasa a ciclului pornit-oprit al arzatorului)! Ma gandesc , oare n-ar fi optim ca si pompa dintr cazan si BEP sa functioneze in anumite intervale?! Am anticipat oarecum situatia de la bun inceput de aceea am insistat pe solutia cu vane de amestec pt circuitele de incalzire. Iata insa ca din vina mea am intarziat nepermis de mult punerea in fuctiune a lui HK3S. Va marturisesc ca am mari asteptari in optimizarea consumului odata cu pornirea lui!
Am rezerve si vis a vis de Vitotrol 300. L-am avut montat dar am renuntat la el pt ca mi s-a parut ca si el contribuie la cresterea consumului!
Of, ma scoate la pepeni centrala asta si ma deranjeaza ca nu pot sa o controlez asa cum vreau! Aproape sigur ceva, ceva nu este in regula. Eu traiesc cu aceasta senzatie. Inainte aveam un Termomax banal, cu care abea faceam 19 grade( instalatia insa era prost gandita si executata) dar consuma cca 600-650mc gaz. Imi amintesc perfect ca anut trecut, in perioada 1 dec 2009- 1 ian 2010,nu a fost o zi macar cu temp pozitive si n-am depasit 650 mc gaz, cu aproape aceeasi temp in casa pe care o am si acum.
Un alt inconvenient, nelegat direct de consumul de gaz, este acela ca odata cu substituitrea caloriferelor de fonta din bai cu unele de tip port prosop, temperatura si confortul in aceste spatii au scazut mult!
Doresc sa nu lungesc excesiv acest dialogul riscand sa devin plictisitor. Problema mea este ca un asa consum nu mi-l permit! Ce pot sa fac, sa explic familiei ca dupa o investitie de 20000 lei in reabilitarea instalatiei trebuie sa-i tin in frig? Ma gandesc sa sun si Service-ul, macar pt problema cu senzorul de la boiler. Iubesc cazanele dar incep sa dau dreptate celor cu murale. Dvs ce ma sfatuiti sa fac???
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

Re: Cazane de sol (FONTA sau OTEL), cu gaze sau motorina

Mesaj necitit de and69 »

...Nu va mai spun ca aragazul in aceasta perioada a fost folosit un nr de ore echivalent cu nr de degete de la o mana, caci poate nu ma credeti! Si ar mai fi ceva, eu am absolut la toate caloriferele robineti termostatati, vecinul nu: eu folosesc un cronotermostat setat pe temp dif zi-noapte, iarasi vecinul nu! Dar in fine, poate ar trebui sa mai fac o alta comparatie, punand in balanta consumul de gaz al unui imobil cel putin dublu ca suprafata si volum fata de al meu. Acolo instalatia este un mamaut, insemnand centrala Buderus cu cazan atmosferic de 60 KW, boiler de 300L, calorifere insumand cca 350-400 elementi 623/4 ( aceeasi ca si la mine), 7 persoane, cca 1000 mc incalziti, imobil cu ferestre orientate spre N si V, neizolat, cu calcan comun, etc. Am discutat de mai multe ori cu propietarii si stiu de la ei ca in lunile de ger platesc la Gaz intre 12 si 15 milioane lei vechi . Mai adaug doar atat: acel imobil il stiu f bine, pt ca am locuit si eu temporar in el. Instalatia a fost executata in 1981 de un instalator care a conceput-o initial pt circulatie gravitationala a agentului termic. Conductele au cca2-2,5", deci va dati seama cam ce cantitate de apa este acolo. Cazanul Buderus a fost montata in 2003-2004. Casa are camere si ferestrele uriase, atat ca suprafata cat si ca inaltime. Sunt 4 bai, 2 bucatarii. Anul trecut au amenajat si mansarda, adica o suprafata de 210 mp, neincalzita inca. La asa suprafata, cheltuielile cu incalzirea mi se par f. rezonabile.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

consum gaze cazan fonta..

Mesaj necitit de fuji »

-Un Cazan cu Boiler va consuma un pic mai mult decat o Centrala de perete ce prepara apa cald instant (e valabil si pt. centralele de perete cu boiler incorporat, sau atasat). De ce: pt. ca exista totusi niste pierderi de caldura la boiler in stand-by
-centrala de perete nu e nici-un caz superioara cazanului de fonta... La randament sunt cam echivalente, doar cazanul cu injector are randament mai bun, precum si centralele cu condensare
-daca ai robineti termostatici: redu temperatura in holuri, incaperi anexa, chiar si in bucatarie
-poate firma de service sa mai faca o verificare a reglajului gazului, eventual sa mai faca o analiza a gazelor arse..
-poate ca trage prea tare Cosul de fum, si fuge o parte din caldura din cazan.
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

setare Vitotronic si Vitotrol

Mesaj necitit de and69 »

Tirajul a fost masurat: este 0,2 din nu stiu ce. Am inteles ca este bine, nu excelent
Aveti dreptate in privinta boilerului, numai ca v-am explicat, ACM se prepara...manual, in functie de necesitati
Robinetii termostatati:- in bucatarie nu am calorifer, la mezanin sunt 15-17 grade, in camera centralei 16-18, in holul central 17-19, la mine in camera este cel mai frig pt ca am 2 pereti exteriori, fiecare cu geam si las termostatul setat pe 20 grade ( robinet Junkers, pozitia 3)
Am contactat Service-ul care s-a facut....ati ghicit, prin telefon. Astfel:
1. problema cu senzorul de boiler- conf specialistului, asa se intampla cu bolerele Eldom Invest. Ca remediu a propus sa scot termometrul boilerului din lacasul sau si sa montez sonda intre boiler si izolatie
2. Am setat Vitotronic 200KW4 a.i sa tina cont pana la o temperatura exteriara mai mare de -9 grade, doar de senzorul din habitat ( vitotrol 300) nu si de cel de exterior. In plus s-a configurat a.i pompa cazanului sa nu functioneze continuu.
Este asa OK???
Avatar utilizator
and69
Membru Activ
Mesaje: 38
Membru din: 21 Iul 2010 08:19
Localitate: Bucuresti

Re: Cazane de sol (FONTA sau OTEL), cu gaze sau motorina

Mesaj necitit de and69 »

D-le Fuji, nu pot sa-mi manifest pe cat asi vrea multumirile si aprecierea pt sfaturile cu care ma ajutati. Pentru ca nu va intalnesc in mod nemijlocitl, doresc ca macar prin scris sa primiti aprecierea si recunostinta mea! Multa stima!