Pagina 1 din 3

functionare AVR, stabilizator tensiune

Scris: 28 Noi 2011 20:48
de fuji
da, e bine cum merge asa. Mai sus problema era ca tensiunea la iesire fluctua (sau doar asa se indica.)
Nu ma intelegeti gresit cu modelul negru fata de cel alb: pur si simplu parca cel negru are o rata mai mare de rebuturi -e doar o impresie deocamdata.
Insa conceptual nu e mai prost.
Asa lucreaza chinezii -neglijent.. Cu greu le ies serii perfecte de aparate. Insa orice importator de chinezisme stie asta si ia in calcul.

Oricum, n-avem de ales: siemens si ABB nu produc echipamente d-astea in domeniul casnic (ca la ei nu e nevoie..)

Re: UPS, AVR, stabilizator tensiune, Kit pana curent

Scris: 29 Noi 2011 12:30
de mosul
:D Nu va faceti probleme, v-am inteles perfect si va multumesc:clap: Citisem ceva pe net si am plecat sa cumpar un AVRS 500, dar fiind in urgenta, am luat ce-am gasit si am rezolvat problema- avarie F3. :thumbup: Eu sa fiu sanatos ca AVR-uri se mai gasesc , daca va mai fi nevoie :wave:

prezentare well UPS pt. centrale

Scris: 13 Feb 2012 21:02
de fuji
prezentare well -UPS pentru centrale termice:


Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 04 Mar 2012 16:43
de giovanni
Ok.Merci de raspuns.O sa testez functionarea cu pompa pe viteza mai mica.Mai am cateva intrebari.Ma gandesc sa achizitionez si sa pun un stabilizator de curent pentru orice eventualitate si pentru un viitor mai sigur din acest punct de vedere.Cam ce stabilizator as putea sa montez?Exista ceva special pentru centrale termice?

stabilizator tensiune centrala termica

Scris: 04 Mar 2012 17:23
de fuji
stabilizator de 500 VA, cu servomotor daca se poate..

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 04 Mar 2012 17:27
de giovanni
Mai exact m-ar interesa de ce putere ar trebui sa fie stabilizatorul de tensiune.Am inteles ca la pornire centrala consuma cu mult mai mult decat in specificatiile din cartea tehnica.Oare ar merita sa fac aceasta investitie?

AVR-SRV-1000VA

Scris: 04 Mar 2012 17:40
de giovanni
Cat de bun ar fi bun oare acesta de la frma Well? elfabo.bizoo.ro/vanzare/1808969/Stabilizator-de-tensiune-cu-servomotor-Well-AVR-SRV-1000VA

AVR 500 VA sau 1.000 VA

Scris: 04 Mar 2012 17:43
de fuji
In Bucuresti +zonele limitrofe nu prea poti sa supravietuiesti cu placa electronica /centrala termica neafectate mai mult de 1-2 ani...
Dupa ultima iarna, cred ca si in celelalte zone ale tarii au aparut aceleasi probleme.

Acum, pragmatic, e sa faci o analiza a furnizarii energiei electrice in zona ta: sunt fluctuatii de tensiune, sunt intreruperi de curent ..?
Fiecare decide in consecinta.

Un AVR de 500 VA e pentru consumatori de max. 300 W (centrala ta nu are nici jumatate din puterea asta), insa poti pune oricand un AVR mai mare (de 1000 VA).

(am sa mut mesajele astea pe topicul de UPS, AVR..)
giovanni scrie:..Well-AVR-SRV-1000VA
da, e bun acela

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 04 Mar 2012 18:49
de giovanni
Ok.Merci de ajutor.

Re: UPS, AVR, stabilizator tensiune, Kit pana curent

Scris: 20 Mar 2012 19:13
de giovanni
Am montat un AVR de 500 VA,aproximativ de doua saptamani.Deocamdata se pare ca totul e ok.

stabilizator tensiune

Scris: 20 Mar 2012 21:03
de fuji
f. bine.
Ar fi fost totusi interesant sa fi montat stabilizatorul de tensiune inainte de inlocuirea placii electronice...Astfel am fi putut trage o concluzie pt. cauza functionarii aleatorii: placa electronica sau variatiile tensiunii electrice.

Chiar si acum poti face un experiment :idea: : poti incerca o functionare a centralei fara stabilizatorul de tensiune, si sa vezi daca se mai restarteaza sau asemanator.

Re: UPS, AVR, stabilizator tensiune, Kit pana curent

Scris: 21 Mar 2012 18:49
de giovanni
Dupa schimbarea placii electronice centrala a functionat 4 zile fara sa se mai restarteze.In a 5-ea zi am montat stabilizatorul de tensiune.Oricum eu nu mai las centrala fara protectia oferita de stabilizator.Am observat ca centrala functioneaza mai bine cu noua placa electronica.Parerea mea e ca cea veche era bolnava.

stabilizator tensiune centrala termica

Scris: 18 Apr 2013 12:00
de fuji
fuji scrie:Ar fi fost totusi interesant sa fi montat stabilizatorul de tensiune inainte de inlocuirea placii electronice...
cum mai merge centrala acum ?

invertor pentru centrala termica

Scris: 05 Noi 2013 13:37
de batran 16
buna ziua v-as ruga sa ma indrumati daca fac bine in a achizitiona o baterie solara cu gel 200 ah si un invertor cu unda pura de 1000w pentru a crea o solutie de rezerva ,in cazurile lipsei de energie (UNEORI SI 24 DE ORE),centralei bosch cu tiraj natural pe care o detin de....16 ani

invertor pentru centrala Bosch

Scris: 05 Noi 2013 16:24
de fuji
batran 16 scrie:..centralei bosch cu tiraj natural pe care o detin de...
raspunsul la intrebarea ta il gasesti la o firma specializata pe electrice, sau asemanator.
Sfatul meu e insa sa testezi inainte orice echipament iei impreuna cu centrala -nu de alta, dar centralele Bosch sunt cunoscute ca nu (prea) merg cu UPS-uri..

P.S. felicitari pentru centrala -ce model ?

stabilizator well 1000

Scris: 28 Dec 2013 14:41
de breack
Buna ziua,

Am o intrebare legata de un stabilizator Well 1000w. Am achizitionat unul zilele trecute pentru al folosi in zilele cand tensiunea scade foarte mult iar centrala termica nu functioneaza. Problema este ca respectivul aparat nu imi foloseste asa cum mi-as fi dorit, adica odata ce tensiunea ajunge in jur de 200v centrala deja nu mai functioneaza (este un model mai vechi) dar aparatul nu intervine ca sa reguleze tensiunea, ca sa porneasca trebuie sa ajunga pe undeva la 180v...
Mentionez ca nu am nici o ideie de cum ar trebui sa mearga acest aparat, iar cei de Bricostore mi l-au vandut....ca sa il vanda, fara sa-mi explice vreun detaliu.

Este normala functionarea lui? Practic eu as fi vrut ceva care sa-mi mentina tensiunea la o valoare optima pentru a-mi functiona centrala, am gresit modelul, sau unde este problema?

Multumesc

Re: garantie well

Scris: 28 Dec 2013 15:24
de fuji
fuji scrie:Garantie >>Vitacom

UPS Steady well

Scris: 28 Noi 2014 14:07
de doinastela
gama noua de UPS-uri de la well, Steady se numesc:
Prezentare-UPS-Steady.pdf
UPS Steady
(537.79 KiB) Descărcat de 387 ori
Gama de UPS-uri si Kit-uri pana de curent

stabilizator de tensiune Well 500 (negru)

Scris: 03 Ian 2015 22:07
de motabaxxx
Buna seara. Am de câteva luni, un stabilizator de tensiune Well 500 (negru), conectat la centrala mea Ferolli Domiproject. Dupa o perioada în care a asudat de atâta munca din cauza multelor diferente in tensiune, depășește constant 230w tensiune de ieșire. De 2 ori a depășit 250, ajungând la 251 și oprindu-se arătând anomalie. Tensiunea de intrare nu depășește 230w. Fac mai mult rau centralei daca o las conectată?

Re: stabilizator de tensiune Well 500 (negru)

Scris: 04 Ian 2015 14:41
de fuji
este versiunea de stabilizator cu releu sau cea cu servomotor ?
La stabilizatorul cu releu variatiile declarate / acceptate sunt de pana la 8%
Oricum nu cred ca influenteaza negativ centrala.