Vitodens 200 WB2A porneste ventilatorul fara sa porneasca flacara

Scris: 22 Iun 2018 00:13
de damien_valet
Salut,

Sunt impresionat de acest schimb de mesaje si mai ales solutii care s-au gasit la aceasta problema recurenta (aparent) la acest tip de centrala.

Am ajuns pe acest thread dupa multe cautari pe net si nu am gasit pana acum nici la nemti ;) o astfel de solutie. Bravo priest pentru priciperea!

Problema mea acum, sperand sa ma puteti ajuta cu un sfat. Am vitodens 200 WB2A din 2008. Are cam 15000 de ore de incalzire si din nefericire, de cateva saptamana, si dupa probabil o interupere de curent (care cred ca i-a fost fatala) am inceput sa constat probleme de pornire intempestiva a ventilatorului fara sa se porneasca flacara.

A venit persoana care imi face revizie (de la Valtherm) si dupa un tel la un coleg, a ajuns la concluzie ca placa de baza (regulator?) ar fi defect dupa citirea faimosul cod (grup 2) 38 : 33. Naspa! Alternativa oferita de dansul la schimbarea placii, sa schimb centrala... :( Dar pana atunci, n-aveam probleme de incalzire asa ca am zis sa astept un pic si sa investighez si eu. Inchideam centrala cand se apuca sa intre in ciclu acela infernal de pornire a ventilatorului si asta era! Insa, de ieri, din pacate, n-a mai pornit de loc arderea. Am inchis centrala, scos o din priza ceva timp (crezand ca poate este o problema de caldura pe placa respectiva) dar tot nu vrea si in continuare constat codul 38:33. Nimic altceva. No cod de eroare, niciun zgomot suspicios. Imi arata un 31 de grade in continuu cand bineinteles am tot reglat >50 la apa calda. Am si incercat sa trec in regim de incalzire (iarna) dar tot aia este. Am si demontata capacul centralei, desfacut capacul negru din plastic placii de baza (cu centrala scoasa din priza desigur) si observ si eu o placa similara a placii din poza lui Priest. Ma gandesc si eu ca este o problema de condensator sau ceva de genul si mi se pare extrem de penibil sa se schimbe o placa intreaga cand poate s-ar putea rezolva cu o mana (si creier desigur) priceputa pe componentele de vina.

@Priest (sau Fuji), ati putea sa ma ajutati in vreun fel, cel putin pe un sfat, va rog? Eu sunt din Bucuresti, sector 1. Toata familia este disperata ca nu mai avem apa calda (bine ca este vara totusi).

Va multumesc foarte mult anticipat pentru timpul acordat.

Damien

porneste ventilatorul la repornire electrica ?

Scris: 22 Iun 2018 00:25
de mirmiku
..la repornire electrica a centralei...porneste ventilatorul???? Daca da,se inlocuieste doar automatizarea...daca nu porneste ventilatorul,se inlocuieste si automatizarea si ventilatorul.

Re: Viessmann Vitodens 300 nu porneste arderea

Scris: 22 Iun 2018 01:23
de damien_valet
Multumesc mult de raspuns. Porneste ventilatorul cum repornesc centrala. Si uneori, inca isi da drumul din cand in cand (fara sa porneasca incalzirea insa acum).

Cat costa automatizarea respectiva, va rog?

placa de timbru sau seria centralei

Scris: 22 Iun 2018 01:25
de mirmiku
O poza cu placa de timbru sau seria centralei.nr de telefon, te rog

Re: Viessmann Vitodens 300 nu porneste arderea

Scris: 22 Iun 2018 07:57
de damien_valet
V-am trimis poza si numar de tel pe MP. Multumesc frumos!

Viessmann Vitopend 100 foarte zgomotoasa

Scris: 19 Sep 2018 23:03
de hdany
Bună ziua,

Am o centrala Wiessman Vitopend 100 care este foarte zgomotoasa în funcționare.
Pe langa faptul că se aude cum arzătorul "tușește", carcasa metalică intra in rezonanță și vibrațiile metalice fac zgomotul și mai rău. :cry:

Suspectez depuneri de calcar sau ceva pe elementele interioare.
De cate ori am avut revizie și am semnalat aceste aspecte, mereu au fost ignorate, de către reprezentanții de service autorizați în Brașov (Mondo Instal)

Am nevoie de o recomandare de specialist in Brașov, dispus să facă o vizită și identifice problemele, dar să și repare defecțiunea, pentru a reveni la confortul fonic in casă.

Mulțumesc anticipat pentru recomandări,
Daniel

Re: Viessmann Vitopend 100 foarte zgomotoasa

Scris: 19 Sep 2018 23:06
de fuji
hdany scrie: 19 Sep 2018 23:03Suspectez depuneri de calcar sau ceva pe elementele interioare.
posibil, pentru ca apa e dura in Brasov.
Am nevoie de o recomandare de specialist in Brașov
producatorul e chiar in Brasov -ei nu pot face o recomandare ..?
Oricum, chiar si Viessmann are echipa tehnica -contra un tarif dublu, pot interveni chiar ei.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 24 Sep 2018 19:24
de Phenomeno
Salut.
Am o centrala vitodens 050 și încerc sa montez un termostat computherm q7rf.
L-am montat, se aprinde becul rosu la termostat când cresc temperatura dar centrala nu pornește.
Ma poate ajuta cineva cu vreo idee? Am pus și poze cum am legat firele.

termostat computherm la Vitodens 050

Scris: 24 Sep 2018 19:33
de fuji
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdf
pag. 18.

"La conectare se îndepărtează puntea.." (adica strapul).

Scrie si pe aici https://www.centrala-termica.ro/forum/v ... 6049#p6049

Per total, acelasi sfat: cheama firma de service Viessmann, care are in grija centrala termica.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 28 Sep 2018 19:49
de Mihaela dum
Buna seara, va rog sa ma ajutati sa mi spuneti cum pot trece in modul de iarna o centrala viesmann vitodens 050. Multumesc

Vitodens 100 baga agent termic pe Incalzire cand nu trebuie

Scris: 28 Sep 2018 20:32
de postdan
Buna
Am o centrala Vitodens 100W folosita pentru producerea de apa calda prin intermediul unui boiler si incalzire centrala. Problema e ca atunci cand face apa calda (prin boiler), la un moment dat (cam cand e gata cu incalzitul apei) "refuleaza" agent termic in instalatia de incalzire. De fiecare data cand incalzeste apa din boiler baga si caldura in calorifere. In perioada de toamna si primavara e deranjant ca face prea cald in casa, fara sa bage in seama programarea de pe termostat si in plus consuma gaz aiurea. Vara inchid robinetii de tur/retur ptr. incalzirea centrala si functioneaza ok.
Ma poate ajuta cineva cu un sfat, ce ar trebui configurat la centrala ca sa nu mai faca asta?

Re: Vitodens 100 baga agent termic pe Incalzire cand nu trebuie

Scris: 28 Sep 2018 21:08
de fuji
Vitodens 100-W are o vana cu 3 cai, care comuta de pe Incalzire pe circuitul de preparare Apa calda, si e evident ca nu comuta complet. Trebuie sa vina o firma de service si sa verifice / remedieze.

Vitopend WH1D se incalzesc caloriferele la folosirea ACM

Scris: 04 Oct 2018 11:26
de CHB
Bună ziua,
Dețin o centrala Viessmann WH1D ce prezintă următoarele 2 probleme.
1. La pornirea ACM incep sa se încălzească și caloriferele.
2. Când pornește încălzirea presiunea creste la peste 3 bar și prin urmare se deschide vana de suprapresiune. ( Presiunea este reglata undeva la 1.2 bar, la rece) Temperatura pare în regula; undeva la 50°C cu potențiometru setat la ora 12.

Din ce s-a mai discutat trag concluzia că ar fi vana comutatoare cu 3 cai sau servomotorului acesteia. ( Nu am înțeles ce anume cedează)
Este posibil sa fie și vasul de expansiune?

Pentru prima problema am chemat service-ul dar mi s-a explicat că nu ar avea nimic și că așa "descarcă" ea in calorifere; măsură de protecție...

Intenționez să contactez alta firmă de service însă daca îmi poate spune cineva un preț de referință pentru lucrare as fi recunoscător. Sunt nelămurit deoarece am văzut că pentru vana cu 3 cai se găsește doar servomotorul și un adaptor pentru servomotor. Vana în sine nu am gasit-o ca piesa de schimb.
Mulțumesc

Re: Vitopend WH1D se incalzesc caloriferele la folosirea ACM

Scris: 04 Oct 2018 15:42
de fuji
Vasul de expansiune nu are treaba cu toate chestiunile de mai sus. Firma de service, cand vine, trebuie sa verifice si vasul, dar nu din cauzele de mai sus.

Ai o problema la servomotorul vanei cu 3cai sau la Bypass-ul centralei.
Servomotorul, desi functional, poate nu are forta suficienta de actionare si nu inchide complet.
Iar bypass-ul.. poate fi infundat.

Astea 2 trebuia sa verifice firma de service.

Re: Vitopend WH1D se incalzesc caloriferele la folosirea ACM

Scris: 04 Oct 2018 19:38
de CHB
fuji scrie: 04 Oct 2018 15:42Ai o problema la servomotorul vanei cu 3 cai sau la Bypass-ul centralei.
@fuji Multumesc pentru raspuns. Intre timp am contactat un alt tehnician service si mi-a confirmat ce ai spus. Deasemeni mi-a comunicat ca pretul vanei cu 3 cai este undeva la 600 lei si ca ar comanda "numai piese originale direct de la Brasov" la care se adauga si manopera.

temperatura Vitodens 050

Scris: 05 Oct 2018 19:55
de Paxstadt
Baieti la un vitodens 050, care ar trebui sa fie termeratura?
Ii dau mode, selecter caloriferele si de la off urc pana la ce temperatura?

Re: temperatura Vitodens 050

Scris: 05 Oct 2018 21:29
de fuji
te referi la temperatura agentului termic pe turul instalatiei si in cazan ? Intre 40 si 80 grade C. Pe vremea asta probabil e suficient sa pui 45-50 grd C (..nu stiu, depinde de configuratia instalatiei). Daca asa e prea frig in casa, maresti temperatura la centrala termica.

Re: Vitopend WH1D presiune peste 3bar pe incalzire

Scris: 17 Oct 2018 23:40
de CHB
CHB scrie: 04 Oct 2018 19:38
fuji scrie: 04 Oct 2018 15:42Ai o problema la servomotorul vanei cu 3 cai sau la Bypass-ul centralei.
@fuji Multumesc pentru raspuns. Intre timp am contactat un alt tehnician service si mi-a confirmat ce ai spus. Deasemeni mi-a comunicat ca pretul vanei cu 3 cai este undeva la 600 lei si ca ar comanda "numai piese originale direct de la Brasov" la care se adauga si manopera.
După ce i-am spus că prețul servomotorului este cam mare tehnicianul nu a mai dat nici un semn de viață. Prin urmare mi-am făcut curaj, am comandat și schimbat servomotorul singur. Cu aceasta ocazie l-am verificat și am văzut cum comută În funcție de modul de funcționare al centralei. În continuare nu s-a schimbat nimic: ACM funcționează normal insa pe încălzire când agentul termic ajunge la 50°C presiunea creste continuu până la acționarea vanei de siguranță.
Ce as mai putea verifica in continuare? Ce poate avea bypassul; și este posibil sa nu am?
https://www.ivp.ro/servomotor-liniar-78 ... earch=Wh1d

Re: Vitopend WH1D se incalzesc caloriferele la folosirea ACM

Scris: 20 Oct 2018 15:48
de CHB
fuji scrie: 04 Oct 2018 15:42 Vasul de expansiune nu are treaba cu toate chestiunile de mai sus. Firma de service, cand vine, trebuie sa verifice si vasul, dar nu din cauzele de mai sus.

Ai o problema la servomotorul vanei cu 3cai sau la Bypass-ul centralei.
Servomotorul, desi functional, poate nu are forta suficienta de actionare si nu inchide complet.
Iar bypass-ul.. poate fi infundat.

Astea 2 trebuia sa verifice firma de service.
Vasul de expansiune chiar avea treabă cu a 2-a problemă. Pierduse presiunea și astfel nu mai exista o perna de aer să preia presiunea creată la pornirea încălzirii.
S-a refăcut presiunea și totul a revenit la normal.

da, vasul de expansiune preia dilatarea apei (..expansiunea apei)

Scris: 20 Oct 2018 16:21
de fuji
CHB scrie: 04 Oct 2018 11:26 Dețin o centrala Viessmann WH1D ce prezintă următoarele 2 probleme.
1. La pornirea ACM incep sa se încălzească și caloriferele.
2. Când pornește încălzirea presiunea creste la peste 3 bar și prin urmare se deschide vana de suprapresiune. ( Presiunea este reglata undeva la 1.2 bar, la rece) Temperatura pare în regula; undeva la 50°C cu potențiometru setat la ora 12.
eu am vrut sa zic ca vasul de expansiune nu are treaba cu problema 1 -scapare de agent termic pe circuitul de Incalzire, cand se foloseste Apa calda menajera.