Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 23 Ian 2015 17:45
de DB11
In primul rand multumesc mult de raspuns - intr-adeavar, nu am gasit nici eu acel cod de eroare, dar asta apare.. Foarte ciudat - sper sa nu fiu nevoit sa schimb placa.. Din ce am observat problema apare de obicei cand dau caldura mai tare sau folosesc apa calda in timp ce incalzeste - nu stiu sigur daca e o legatura..
service centrala Junkers Euroline compact
Scris: 23 Ian 2015 22:25
de fuji
pot fi multe cauze.. trebuie verificati senzorii, presostatul, ventilatorul.. da rmulte din piesele componente sunt legate la placa electronica..
Eu zic ca e un job pentru o firma de service partenera Bosch -cu piese de schimb la ei, trebuie sa rezolve problema.
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 27 Ian 2015 12:20
de Ronnie 78
Salut! Va rog sa ma ajutati...am o centrala cu tiraj natural ceva mai veche Junkers Euroline ZW 23 KE ... m-a disperat. Merge pe ACM numai cand vrea ea si in fiecare seara si dimineata intra pe avarie. Mesajul de avarie din manual suna asa: `lipsa semnal ionizare; timpul de siguranta s-a scurs`. Se recomanda sa se verifice arderea, ionizarea si ventilele. Am incercat eu sa citesc de electrozi ionizare, aprindere, senzor ACM... problema ma depaseste, sunt antitalent.
Nu repar singur nimic, vreau sa inteleg logic unde ar putea fi problema. Daca este vreun profesionist pe aici, va rog din suflet sa ma ajutati cu un raspuns.
eroare la centrala cu tiraj natural
Scris: 27 Ian 2015 14:53
de fuji
daca face doar din cand in cand, e greu sa-ti dai seama ce e. Poate face doar cand e cosul de fum rece..
Sunt multe de verificat la fata locului ..e greu sa-si dea seama cineva de la departare ce are sau ce piesa e defecta.
Ce cod de avarie / eroare da mai exact ?
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 27 Ian 2015 17:11
de Ronnie 78
Se aprinde ledul rosu de avarie concomitent cu ledul verde de 60 grade la interval de o secunda. Asta inseamna ce ziceam mai devreme...lipsa ionizare/timpul de siguranta s-a scurs...asta e explicatia din manual.
avarie + LED60
Scris: 27 Ian 2015 22:35
de doinastela
Ronnie 78 scrie:Se aprinde ledul rosu de avarie concomitent cu ledul verde de 60 grade la interval de o secunda..
poate fi si
asta
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 28 Ian 2015 13:02
de Ronnie 78
Multumesc pentru raspuns. Sunt prea multe cauze posibile pt a fi identificate fara interventie service la fata locului.
ACM - fluctuatii de temperatura
Scris: 02 Feb 2015 22:13
de lucian8030
Buna seara!
Detin o centrala Junkers Bosch Ceraclass Midi 24 kw din 2008 (actuala gaz 3000), iar de vreo doua zile am observat ca apa calda vine cu fluctuatii de temperatura, ce-i drept nu foarte mari, dar la dus se simte.
Care ar putea fi cauza?
Schimbatorul in placi sau ambele schimbatoare cu depuneri ori senzorul de acm decalibrat?
Re: ACM - fluctuatii de temperatura
Scris: 02 Feb 2015 22:28
de fuji
poate totusi nu are nimic centrala.. Atat timp cat nu apare o eroare, e greu sa credem ca a patit ceva centrala.
Intr-adevar, decalibrarea unui senzor ar fi totusi o posibilitate.
Dar intai ar trebui analizat ce s-a schimbat in ultimele zile fata de perioada anterioara. Poate a scazut presiunea la apa rece, poate e infundata bateria sanitara, poate apa rece are o temperatura mai ridicata (sau mai coborata), etc.
Re: ACM - fluctuatii de temperatura
Scris: 02 Feb 2015 22:47
de lucian8030
Multumesc de raspuns, o sa verific cum se comporta si in urmatoarele zile.
Inlocuire granule de polifosfati
Scris: 03 Feb 2015 17:17
de lucian8030
As mai avea o intrebare.
Pe alimentarea cu apa rece este montat un filtru cu granule de polifosfati, pe care le-am aruncat de vreo 4-5 luni fara sa le mai inlocuiesc cu altele.
Ce mi-ati recomanda, sa las recipientul de la filtru gol sau sa pun alte granule? Aceste granule au vreun efect in dedurizarea apei sau sunt doar povesti?
Re: Inlocuire granule de polifosfati
Scris: 03 Feb 2015 20:56
de fuji
lucian8030 scrie:..Aceste granule au vreun efect in dedurizarea apei sau sunt doar povesti?
Pt. apa cu duritate scazuta cristalele pot ajuta. Insa la duritate serioasa nu fac mare lucru.
Din punct de vedere al centralei nu sunt prea favorabile.. Mai gasesti urme de diverse materiale prin schimbatoare si nu numai, adica impuritati.
Practic, daca e apa dura peste 20 dH e nevoie de statie de dedurizare. Sub 20 dH se poate renunta la dedurizator, insa luand in calcul mici depuneri de calcar intr-o perioada lunga. In situatia asta ar putea eventual ajuta acele cristale.. dar vezi si observatiile de mai sus.
schimbator centrala infundat
Scris: 06 Feb 2015 13:02
de titi
salut
n-am mai "trecut" de ceva vreme pe aici
jucaria mea 3000W tocmai cred ca s-a infundat complet pe schimbatorul principal - pompa se incinge, trage greu, mi-a ars si siguranta de 2A, mi-e ca mi-e ca se prajeste placa de baza daca mai schimb de multe ori siguranta aia
am pus si F3 dela Fernox, dar mare lucru n-a desfundat, consum gaz la greu, e clar ca nu mai am transfer termic
e cazul sa spal schimbatorul
precizez ca nu ma intereseaza garantia
aveti o schema, ceva, de demontare a schimbatorului principal? sau pasii de urmat
m-am prins cum desfac racordurile, dar mai departe sunt la stadiul de presupuneri
si ca veni vorba de Fernox, se lauda cu un filtru magnetic ciclonic F1 - aveti ceva cunostinta c-ar fi bun sau e frectie la piciorul de lemn?
multumesc
Re: schimbator centrala infundat
Scris: 06 Feb 2015 13:16
de fuji
Fernox
TF1 este f. bun, chiar exceptional - insa este un filtru magnetic pentru particule feroase.. nu desfunda schimbatorul.
Iti trimit prin mail sau pun aici schema explodata de la centrala Bosch Gaz 3000. O fac insa duminica sau luni..
Re: schimbator centrala infundat
Scris: 08 Feb 2015 16:55
de fuji
titi scrie:..aveti o schema, ceva, de demontare a schimbatorului principal? sau pasii de urmat..
Detalii piese componente ale centralei termice
Bosch Gaz 3000 W:

- Piese componente centrala termica Bosch Gaz 3000 W
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 08 Feb 2015 17:14
de titi
multumesc foarte mult, le printez si le studiez
duminica placuta
PS
poate ne hotaram si la ce filtru sa ramanem, TF1 sau exdirt?
curatare centrala termica
Scris: 15 Feb 2015 00:44
de fuji
titi scrie:..vreau sa-i fac CT o spalare chimica fara sa scot schimbatorul ..
poate mai bine demontezi schimbatorul si-l speli separat, decat sa speli centrala pe pozitie.. Ma gandesc ca acidul poate ataca corpurile alea de alama, si nu numai..
DIn cate stiu, centrala ramane blocata pe incalzire, nu pe acm.
Re: Curatare, Filtrare instalatii Incalzire
Scris: 15 Feb 2015 08:56
de titi
am incercat, nu poti baga apa pe retur, si nu pot scoate apa (si daca bag dinspre tur, nu curge pe retur)
trebuie sa gasesc o setare, ceva, sa pot ramane cu circuitul de incalzire deschis
doar spre tur mai curge apa odata ce e oprita, din orice motiv
am incercat si cu CT in stand-by, acelasi lucru
oricum vreau sa treaca acidul asta si prin pompa, nu ataca plasticul (scrie pe indicatii)
poate aflam ceva, d-asta cred ca era un subiect de discutat pe forum bosch, nu stiu daca e valabil la alte marci
curatare centrala Bosch
Scris: 15 Feb 2015 19:42
de fuji
pompa poate o rezista, dar corpurile acelea de alama ..? Am intalnit d-astea gaurite (de la un por) si fara sa fie agresate de acid..
Nu stiu de ce nu curge apa tur-retur cand incerci s-o cureti -dar nu cred ca e de la vana cu 3 cai. Poate sistemul tau improvizat de curatare nu e bun.
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Scris: 16 Feb 2015 21:34
de titi
inca nu am sistemul ala improvizat, pur si simplu am desfacut returul CT si nu curge apa, vine toata pe tur
nu inteleg ce se intampla, deduc doar ca atunci cand centrala e oprita se duce V3C pe pozitia de acm, daca deschid returul, curg cateva picaturi de apa, presiunea ramane constanta in CT. s-o fi tampit vreun procesor, ceva pe placa de baza, daca stii sigur ca trebuia sa curga, cert e ca asta se intampla.
pana la urma n-am decat sa desfac schimbatorul in primavara (as fi vrut sa nu fac asta), oricum, pare c-a desfundat ceva Fernoxul ala F3 pe care l-am circulat vreo doua sapatamani, vad ca merge aparent rezonabil, nu mai fierbe...
precizez ca am spalat bine instalatia dupa ce l-am scos; apa era ff galbena, a curatat ceva
exista vreo resetare de parametri la CT, vreo comanda anume? o fi nevoie de asa ceva...