Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Moderator: fuji
- marius1981
- Senior
- Mesaje: 73
- Membru din: 11 Feb 2017 00:39
Re: placa electronica Viessmann Vitopend 100
Si mai departe de presostat poate fi releul care actioneaza acel presostat.In cel mai fericit caz ar fi bine sa fie infundat ceva pe acolo.Aceste relee sunt foarte sensibile la variatii de curent de aceea este necesar un stabilizator.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Viessmann Vitopend 100
presostatul trebuie sa dea eroare.florin1316 scrie: ↑03 Noi 2017 22:34Cauza probabila este presostatul care nu permite ,,deschiderea,, gazului si necesita desfundarea/curatarea furtunaselor.
Oricum, e ieftin un presostat.. firma de service poate monta unul de proba si asa vede daca de la asta era. Dar nu cred !
- florin1316
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 03 Noi 2017 00:16
Re: placa electronica Viessmann Vitopend 100
Stabilizator exista la momentul socului electric, dar l-a stricat, nu mai merge in sarcina.marius1981 scrie: ↑03 Noi 2017 22:40 Si mai departe de presostat poate fi releul care actioneaza acel presostat.In cel mai fericit caz ar fi bine sa fie infundat ceva pe acolo.Aceste relee sunt foarte sensibile la variatii de curent de aceea este necesar un stabilizator.
Oricum, si aici trebuie sa stii ce sa alegi, ca ,,are balta,, stabilizatoare...
- florin1316
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 03 Noi 2017 00:16
Re: placa electronica Viessmann Vitopend 100
Dupa 3 zile de stat la rece, scoasa din priza, a venit si specialistul in centrale Viessmann Vitopend. Nu i-a facut mai nimic, a recunoscut si el, doar a desfacut-o si s-a uitat la placa, iar centrala, ca prin minune, si-a revenit. Functioneaza de 3 zile bine.
Specialistul mi-a zis ca nu a mai intalnit asa ceva, mai ales ca nu dadea eroare. A suspectat, in final, probleme cu softul.
Ramane sub observatie.
Ma poate sfatui cineva ce stabilizator sa cumpar?! Sau e potrivit un UPS?!
Multumesc!
Specialistul mi-a zis ca nu a mai intalnit asa ceva, mai ales ca nu dadea eroare. A suspectat, in final, probleme cu softul.
Ramane sub observatie.
Ma poate sfatui cineva ce stabilizator sa cumpar?! Sau e potrivit un UPS?!
Multumesc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
stabilizator de tensiune electrica
ia un stabilizator well cu servomotor.florin1316 scrie: ↑16 Noi 2017 13:52Ma poate sfatui cineva ce stabilizator sa cumpar?! Sau e potrivit un UPS?!

- CiprianT
- Mesaje: 2
- Membru din: 28 Noi 2017 22:20
Viessmann Vitopend 100.. incepe sa bage caldura in calorifere
Salut. Nu stiu daca am nimerit bine dar am zis sa incerc. Am o centrala viessman 100 vitopend. Apa calda vine cu intermitente iar flacara lucreaza la fel. Am schimbat senzorul (sonda) de temperatura si am aceiasi problema. Daca insist incepe sa bage caldura in calorifere chiar daca este pe zero si trebuie sa o opresc. Ma ajuta cineva va rog? Nu ma pricep. Am chemat deja doi oameni de la doua firme si nu au rezolvat.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- CiprianT
- Mesaje: 2
- Membru din: 28 Noi 2017 22:20
Schimbare senzor
Au schimbat un senzor. Mi-au zis ca vana nu are nimic.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Schimbare senzor
senzorii sunt consumabile.. deși la Viessmann nu se decalibreaza așa repede.
Totusi, nouă ne-ai spus parca ca baga căldura pe circuitul de Incalzire si când se folosește apa calda.. Asta nu e de la senzor..
..parerea mea.
- Luana
- Mesaje: 2
- Membru din: 04 Dec 2017 08:25
Centrala termica Viessmann Vitodens 100 26
In vara aceasta am achizitionat o centrala Viessmman Vitodens 100 26kw, montata intr-un apartament in care m-am mutat recent (aprox 2 sapt).
Am constat cu mahnire ca centrala functionaza sub presiune (aprox 0.7 max, asta e presiunea maxima la care ajungea dupa ce deschideam butonul albastru) si am chemat firma care mi-a facut PIF-ul, iar concluziile lor au fost urmatoarele:
- instalatia are o pierdere la tevi (tevile sunt ascunse cu rigips si nu se vede o avarie aparenta)
-presiunea apei este mult prea mica si nu stiu ce ar trebui montat la subsol (imi scapa denumirea tehnica). Mentionez ca anterior am avut o centrala de 17 ani de la Romstl care nu avea pb de presiune, cresteam presiunea o data la 2 luni si functiona fara probleme.
Ei au ajuns la concluziile astea dupa ce i-am auzit discutand ca o piesa ar fi defecta, piesa care au si pozat-o, dar care in cele din urma au pus-o la loc. Vorbeau ca este pe garatie si vor trebuie sa le schimbe ei , suflau in pies respectiva si apoi spre uimirea mea au pus-o la loc.
Am mari dubii de concluziile luate de firma care imi acorda service, nu parea sa stie ft bn tipul asta de centrala, iar solutia oferita de ei...sa imi daram toata casa, nu mi se pare una pe care sa o iau in consideratie, cel putin pana nu epuisez toate posibilele solutii.
Mentionez ca au incarcat cu apa instalatia folosind un sistem instalat de ei la unul din calorifere si mi-au spus sa nu mai actionez butonul albastru de sub centrala.
Ceea ce ma ingrijoreaza este ca presiunea continua sa scada. Pe 28 Noiembrie era 1.3. iar azi a scazut la 1.1., iar de cateva zile indicatorul luminos de apa calda ramane tot timpul deschis (am atasat o poza).
Ceva idei cu ce as mai putea face? Ma gandesc sa mai chem pe cineva sa se uite la centrala, sa inspecteze piesele..
Multumesc anticipat!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala termica Viessmann Vitodens 100 26
Ai 2 probleme:
1. Presiune scăzută la apa rece
2. Pierderi de apă in instalația închisă de încălzire
Ambele nu sunt cauzate de centrala termică. Mai mult, centrala suferă din cauza lor.
Deci trebuie sa:
1. ..Montezi un Hidrofor si sa asiguri macar 2 bar la apa rece
2. ..cauti pierderile.. locul neetans sin instalația se incalzire.
Pentru inceput inchide robinetii tur retur ai centralei si lasa centrala doar pe preparare Apa calda (pozitia Vara).
Lasa centrala asa cateva ore si vezi daca mai scade presiunea. Probabil nu va scade >> pornesti in cautarea pierderilor pe instalație.
Rapid o rezolvi cu o probă de presiune: bagi 3 bar in instalatie sau mai mult, dar nu si in centrala, si vezi daca apar locuri pe unde curge tare apa.
Proba de presiune trebuie facuta de o firma de specialitate.
Da, in acest rastimp Incalzirea nu va functiona. Da, va fi neplacut. Dar daca se faceau toate astea prin vară, acum toată lumea era happy.
1. Presiune scăzută la apa rece
2. Pierderi de apă in instalația închisă de încălzire
Ambele nu sunt cauzate de centrala termică. Mai mult, centrala suferă din cauza lor.
Deci trebuie sa:
1. ..Montezi un Hidrofor si sa asiguri macar 2 bar la apa rece
2. ..cauti pierderile.. locul neetans sin instalația se incalzire.
Pentru inceput inchide robinetii tur retur ai centralei si lasa centrala doar pe preparare Apa calda (pozitia Vara).
Lasa centrala asa cateva ore si vezi daca mai scade presiunea. Probabil nu va scade >> pornesti in cautarea pierderilor pe instalație.
Rapid o rezolvi cu o probă de presiune: bagi 3 bar in instalatie sau mai mult, dar nu si in centrala, si vezi daca apar locuri pe unde curge tare apa.
Proba de presiune trebuie facuta de o firma de specialitate.
Da, in acest rastimp Incalzirea nu va functiona. Da, va fi neplacut. Dar daca se faceau toate astea prin vară, acum toată lumea era happy.
- Luana
- Mesaje: 2
- Membru din: 04 Dec 2017 08:25
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Multumesc frumos pt raspuns. Astazi nu a mai scazut presiunea.
Sa fiu sincera, decat sa stau cu hidroforul in casa mai bn ma rebransez la RADET. Sa conving un bloc intreg sa punem hidrofor la subsol, imi va fi imposibil. Eu sunt singura cu centrala.
Voi incerca sa chem pe cei de la Apa Nova sa verifice presinea la teava carea alimenteaza blocul si daca e posibil sa o mareasca si apoi sa chem o firma specializata sa faca testul de stres.
O seara buna!
Sa fiu sincera, decat sa stau cu hidroforul in casa mai bn ma rebransez la RADET. Sa conving un bloc intreg sa punem hidrofor la subsol, imi va fi imposibil. Eu sunt singura cu centrala.
Voi incerca sa chem pe cei de la Apa Nova sa verifice presinea la teava carea alimenteaza blocul si daca e posibil sa o mareasca si apoi sa chem o firma specializata sa faca testul de stres.
O seara buna!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Presiune apa rece
Apa rece la o presiune corespunzatoare e o cerinta pentru intregul bloc si pentru toate obiectele sanitare deservite de aceadta instalatie. Doar in secundar presounea apei reci e importanta si pentru centrala termică.
Sigur, cei de la parter probabil ca nu sunt interesați intr-un hidrofor.. dar etajele urmatoare ar trebui sa fie. Oricum, ar trebui verificată inainte intreaga instalatie de apa rece.
Sigur, cei de la parter probabil ca nu sunt interesați intr-un hidrofor.. dar etajele urmatoare ar trebui sa fie. Oricum, ar trebui verificată inainte intreaga instalatie de apa rece.
- StreetBall
- Mesaje: 1
- Membru din: 19 Dec 2017 14:07
termostat pentru Vitopend 100
Buna ziua ! Sunt nou pe aici si novice la centralele termice. Am o centrala termica Weissman Vitopend 100. Am schimbat bateriile de la termostatul cu fir fiindca functionau cu greu butoanele "+" si "-". Am facut treaba asta fara sa inchid centrala sau termostatul. Dupa ce le-am pus am setat temperatura mai mare sa vad daca porneste centrala, la 22,5 si nu a pornit. Am dat mai mult, la 24 si nu a pornit. Am scazut la 23, 5 si a inceput sa creasca cate putin fara sa-i fac ceva. 23, 6, dupa aia, 23, 7, dar, dupa cateva secunde a inceput sa scada de la 23, 7 la 23,4. Vazand ca nu functioneaza centrala am dat la 25 si a pornit centrala. Insa, in timpul functionarii, a scazut temp la termostat, la 23, 3, in timp ce ea, centrala, functiona. Pana la urma am redus temperatura la 22, 5 ca sa se opreasca centrala pentru ca avea in jur de 15 minute, cu camera inchisa, de cand functiona centrala. Spuneti-mi, s-a intamplat ceva anormal ? Nu am procedat bine cand am schimbat bateriile ? Va multumesc frumos !
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: termostat pentru Vitopend 100
din descriere pare un termostat chinezesc.. astea au sensibilitatwa crescuta si comanda centrala ca o masina de cusut !StreetBall scrie: ↑19 Dec 2017 14:35 Am scazut la 23, 5 si a inceput sa creasca cate putin fara sa-i fac ceva.
Lasa termostatul in pace.. sunt relative toate masuratorile alea de temperatura, afisate sau nu.. Daca pui mana pe termostat nu creste temperatura afisata.
Lasa-l pe 23 grade 2 ore. Se mai intampla ceva suspect ?
- valeria
- Mesaje: 3
- Membru din: 29 Dec 2017 23:18
utilizare vitopend 100wh1d
Va salut.
Precizez, mai intai, ca folosesc de 6 ani o centrala termica vitopend 100wh1d dupa ureche, doar in weekenduri, centrala cu care era dotat apartamentul la cumparare (e un fel de casa de vacanta). Nu m-a instruit nimeni s-o folosesc. Din pacate, de-abia azi am gasit un manual al instalatorului, din care n-am inteles mare lucru (prea tehnic) si ma straduiesc sa n-o stric regland-o.
V-as ruga sa nu radeti de intrebarile mele sau sa credeti ca ma prostesc. Ma simt ca o idioata ca nu stiu sa o folosesc. Si ma streseaza ideea ca as putea sa o stric sau sa explodeze sau naiba stie ce.
Am 3 intrebari/ nelamuriri, in ordinea prioritatilor:
2 - Am constatat ca presiunea la rece a scazut cu cca 0.3 in urma cu vreo luna. De la 1.2-1.3 a scazut la 0.8-0.9 aproximativ. Cand pornesc centrala nu mai urca cu 0.3-0.5 asa cum obisnuia, ci aproape ca stagneaza sau urca pana la 1.0. Incalzeste bine, la dus traiesc clasica problema cald-rece in valuri, dar in fine... nu asta era problema aici. Vreau sa urc presiunea la rece pana la 1,3 (asa am citit ca e bine). Am cheia de reglaj si cunosc si mufa in care sa o bag. Insa nu stiu coordonatele si va rog sa ma ajutati. Urc presiunea cu centrala inchisa sau cu centrala deschisa si cu cele doua butoane rotative pe 0? Trebuie sa rotesc cheia in sensul acelor de ceasornic sau invers ca sa ridic presiunea? (mufa e sub centrala, trebuie sa misc pe orizontala). Mai e necesar sa rotesc butoane sau sa las deschis ceva? Sau sa nu umblu deloc la presiune? Ma nedumireste ca nu mai urca cu cele cateva unitati cand dau drumul pe calorifere. Si oricum, vreau sa stiu cum sa reglez presiunea.
2 - Va rog sa imi spuneti, din experienta voastra, daca credeti ca durata de viata a centralei sau functionarea sunt afectate de faptul ca pun in functiune centrala doar in weekend pentru 1-2 zile. Precizez ca o tin inchisa pentru ca mi-e teama sa o las sa mearga singura timp de 6 zile/ saptamana. Mai exact o scot din priza (am un stabilizator de tensiune, ca fluctueaza curentul).
3 - Si daca tot intreb, voi goliti centrala la un anumit interval de timp? O goliti pe timp de vara? (am auzit ca ar fi bine sa nu o fac, deoarece caloriferele s-ar eroda pe peretii interiori de la schimbarea repetata a apei, drept pentru care n-am golit-o de 5 ani).
M-ar bucura sa imi raspundeti.
Precizez, mai intai, ca folosesc de 6 ani o centrala termica vitopend 100wh1d dupa ureche, doar in weekenduri, centrala cu care era dotat apartamentul la cumparare (e un fel de casa de vacanta). Nu m-a instruit nimeni s-o folosesc. Din pacate, de-abia azi am gasit un manual al instalatorului, din care n-am inteles mare lucru (prea tehnic) si ma straduiesc sa n-o stric regland-o.

V-as ruga sa nu radeti de intrebarile mele sau sa credeti ca ma prostesc. Ma simt ca o idioata ca nu stiu sa o folosesc. Si ma streseaza ideea ca as putea sa o stric sau sa explodeze sau naiba stie ce.
Am 3 intrebari/ nelamuriri, in ordinea prioritatilor:
2 - Am constatat ca presiunea la rece a scazut cu cca 0.3 in urma cu vreo luna. De la 1.2-1.3 a scazut la 0.8-0.9 aproximativ. Cand pornesc centrala nu mai urca cu 0.3-0.5 asa cum obisnuia, ci aproape ca stagneaza sau urca pana la 1.0. Incalzeste bine, la dus traiesc clasica problema cald-rece in valuri, dar in fine... nu asta era problema aici. Vreau sa urc presiunea la rece pana la 1,3 (asa am citit ca e bine). Am cheia de reglaj si cunosc si mufa in care sa o bag. Insa nu stiu coordonatele si va rog sa ma ajutati. Urc presiunea cu centrala inchisa sau cu centrala deschisa si cu cele doua butoane rotative pe 0? Trebuie sa rotesc cheia in sensul acelor de ceasornic sau invers ca sa ridic presiunea? (mufa e sub centrala, trebuie sa misc pe orizontala). Mai e necesar sa rotesc butoane sau sa las deschis ceva? Sau sa nu umblu deloc la presiune? Ma nedumireste ca nu mai urca cu cele cateva unitati cand dau drumul pe calorifere. Si oricum, vreau sa stiu cum sa reglez presiunea.
2 - Va rog sa imi spuneti, din experienta voastra, daca credeti ca durata de viata a centralei sau functionarea sunt afectate de faptul ca pun in functiune centrala doar in weekend pentru 1-2 zile. Precizez ca o tin inchisa pentru ca mi-e teama sa o las sa mearga singura timp de 6 zile/ saptamana. Mai exact o scot din priza (am un stabilizator de tensiune, ca fluctueaza curentul).
3 - Si daca tot intreb, voi goliti centrala la un anumit interval de timp? O goliti pe timp de vara? (am auzit ca ar fi bine sa nu o fac, deoarece caloriferele s-ar eroda pe peretii interiori de la schimbarea repetata a apei, drept pentru care n-am golit-o de 5 ani).
M-ar bucura sa imi raspundeti.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: utilizare vitopend 100 wh1d
probabil ai o mica pierdere prin instalatie, pe undeva.. adica pica, nu curge.. si nu apuci sa sesizezi.
Ar fi bine sa ai 1,2-1,3 bar la rece, deci cu centrala oprita (nu conteaza atunci cum sunt reglate butoanele de manevra). In functionare, la cald deci, presiunea ar trebui sa urce la 1,5-16 bar sau mai mult, 1,8-2 bar (in functie de ce volum de apa are intreaga instalatie).
Uzual, in sens orar inchizi robinetul, iar in sens anti-orar il deschizi. Nu mai stiu totusi cum e la Vitopend 100 WH1D.
Atentie, acea cheie de actionare a robinetului de umplere e destul de fragila.. poti s-o rupi usor..
ar trebui sa lasi centrala in functiune permanent, pe o temperatura minima.credeti ca durata de viata a centralei sau functionarea sunt afectate de faptul ca pun in functiune centrala doar in weekend pentru 1-2 zile[/b]. Precizez ca o tin inchisa pentru ca mi-e teama sa o las sa mearga singura timp de 6 zile/ saptamana. Mai exact o scot din priza (am un stabilizator de tensiune, ca fluctueaza curentul).
E bine pentru casa in primul rand, daca mentii macar 10-12 grade C in ea. Si apoi, eviti riscul de inghet al instalatiei.
-e greu de golit complet o centrala termica.. si mai greu de golit complet o instalatie (de incalzire si de apa rece). Si unde ramane ceva apa, poate ingheta.
Acum.. poti lasa centrala in functiune in 2 moduri:
1) cu un termostat de camera, fixat la 10-12 grd. Dezavantajul este ca nu va functiona pompa de circulatie decat in momentul in care termostatul da semnal sa porneasca centrala / flacara.
2) fara termostat.. in acest caz pompa circula intruna >> riscul de inghet e mai mic.
Oricum, tot nu vei fi sigura ca scapi de griji nici cu centrala in functiune permanent -ca apar avarii de gaze.. si sunt erori ne-resetabile pentru centrala (deci trebuie sa vina un vecin s-o reporneasca).
- valeria
- Mesaje: 3
- Membru din: 29 Dec 2017 23:18
Re: utilizare vitopend 100 wh1d
Multumesc frumos pentru raspuns, fuji.
Inteleg ca tehnica e sa deschid robinetul pana cand presiunea urca la 1.3, inainte sa pornesc centrala. Voi incerca zilele acestea... cu grija.
Si revin dupa aceea, ca poate ii e de folos cuiva sa povestesc. Sper sa reusesc cu reglajul.
Cheia am folosit-o o singura data in urma cu 4 ani cred, cand am aerisit un calorifer aiurea si a scazut presiunea, insa nu mai stiam procedura; atunci m-a ajutat la telefon o d-na de la o firma de service sa reglez treaba.
Iarna, in casa sunt 14-15 grade fara incalzire, asa ca am considerat ca nu e nevoie sa tin centrala in functiune. E adevarat, nu mi-am pus problema ca ar putea ingheta apa in tevile din peretii exteriori si nici nu s-a intamplat.
In rest, inteleg ca nu trebuie neaparat sa golesc caloriferele vara si ca faptul ca o inchid/ deschid saptamanal nu ii cauzeaza centralei.
In alta ordine de idei, in verificarea bianuala a centralei termice ar trebui sa fie inclus obligatoriu si serviciul de instruire a utilizatorului! Ca la scoala de soferi.
Pe curand.

Inteleg ca tehnica e sa deschid robinetul pana cand presiunea urca la 1.3, inainte sa pornesc centrala. Voi incerca zilele acestea... cu grija.

Cheia am folosit-o o singura data in urma cu 4 ani cred, cand am aerisit un calorifer aiurea si a scazut presiunea, insa nu mai stiam procedura; atunci m-a ajutat la telefon o d-na de la o firma de service sa reglez treaba.
Iarna, in casa sunt 14-15 grade fara incalzire, asa ca am considerat ca nu e nevoie sa tin centrala in functiune. E adevarat, nu mi-am pus problema ca ar putea ingheta apa in tevile din peretii exteriori si nici nu s-a intamplat.
In rest, inteleg ca nu trebuie neaparat sa golesc caloriferele vara si ca faptul ca o inchid/ deschid saptamanal nu ii cauzeaza centralei.
In alta ordine de idei, in verificarea bianuala a centralei termice ar trebui sa fie inclus obligatoriu si serviciul de instruire a utilizatorului! Ca la scoala de soferi.

Pe curand.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- valeria
- Mesaje: 3
- Membru din: 29 Dec 2017 23:18
Re: utilizare vitopend 100 wh1d
Revin dupa marea operatiune. (Da, apartamentul e la demisol intr-un bloc mic.)
Am incercat sa urc presiunea, insa n-a intrat apa.
Mufa era oarecum intepenita si am fortat cu grija. Am desurubat in sensul acelor de ceasornic, cu vreo 8 rotatii complete. La prima incercare am auzit un fasait ca de intrare de aer, la incercarile ulterioare n-am mai auzit nimic. Nici ca ar fi intrat apa, nici nu a urcat presiunea. Apoi am dat drumul la centrala si am verificat caloriferele, erau fierbinti pe toata suprafata... deci n-a intrat aer.
Dupa 3-4 incercari fara succes de a introduce apa, am renuntat.
Presiunea e acum de 0.9 si la rece, si la cald (nimic modificat fata de momentul anterior incercarii), centrala functioneaza.
fuji, lucrezi pentru IVP?
Am vazut pe site o firma de service asociata si ma gandesc sa fac o programare.
Si multumesc mult pentru indrumari.
Am incercat sa urc presiunea, insa n-a intrat apa.
Mufa era oarecum intepenita si am fortat cu grija. Am desurubat in sensul acelor de ceasornic, cu vreo 8 rotatii complete. La prima incercare am auzit un fasait ca de intrare de aer, la incercarile ulterioare n-am mai auzit nimic. Nici ca ar fi intrat apa, nici nu a urcat presiunea. Apoi am dat drumul la centrala si am verificat caloriferele, erau fierbinti pe toata suprafata... deci n-a intrat aer.
Dupa 3-4 incercari fara succes de a introduce apa, am renuntat.
Presiunea e acum de 0.9 si la rece, si la cald (nimic modificat fata de momentul anterior incercarii), centrala functioneaza.
fuji, lucrezi pentru IVP?
Am vazut pe site o firma de service asociata si ma gandesc sa fac o programare.
Si multumesc mult pentru indrumari.
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 1 vizitator