centrala ajunge la 90 grd

Scris: 06 Dec 2014 22:06
de doinastela
popa sorin scrie:buna ziua ,am o centrala junker bosch cu buton avarie rotund.cateodata incalzeste la 90 de grade cu toate ca este setata la 65 grade.Va rog sa-mi spuneti ce este de facut.Multumesc anticipat.
dintr-un motiv anume, centrala ajunge probabil la supra-temperatura. Poti fi cauze multiple.. Poate fierbe de la impuritati / calcar.

Apa este in centrala ? Cat arata manomentrul ?
Este Euroline cu tiraj fortat sau racord la cos de fum ?

eroare C1 si C4 Ceraclass Comfort

Scris: 06 Dec 2014 22:11
de doinastela
cosmindaniel scrie:Am si eu c-am aceeasi problema: C1 si C4 coduri de eroare pe un ZWE28-5MFA Junkers..- pompa de recirculare pe ce treapta merge optim la consum ? Pe 1,2 sau 3.?
se poate incerca si cu alt presostat, desi nu cred ca e defect.
Insa e posibil / probabil ca placa electronica sa fie de vina -cel mai simplu se constata incercand o functionare cu alta placa..

Fiind vorba de Ceraclass Comfort chiar exista sanse sa fie vorba de o ticneala a placii electronice, ca s-au mai vazut cazuri.
------------------------------------------------------------
Viteza pompe de circulatie se alege in functie de caracteristicile hidraulice ale instalatiei (pierderi locale, pierderi liniare hidraulice).
Daca centrala functioneaza numai pe cateva radiatoare, atunci viteza 2 e mai mult decat de-ajuns, ba e posibil sa fie suficienta si viteza cea mai mica.
O viteza mai mica a pompei implica un consum electric mai scazut.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 07 Dec 2014 01:49
de mirmiku
Salut.@cosmindaniel, in principiu 99 % poate fi placa electronica defecta. In legatura cu condensul aparut pe furtunas,cine stie cum a batut vantul (glumesc) :D ...Poti sa incerci sa izolezi acele furtunase cu izolatie de teava.Verifica etanseitatea kit-ului de evacuare,inlocuieste acel furtunas fisurat. O alta ,,proba pe care o poti face este sa vezi daca ventilatorul iti functioneaza continuu dupa ce se reporneste electric centrala???? daca da, nu-i a buna. iarasi, trebuie vazut daca ventilatorul trece pe treapta a 2-a de viteza....Iti recomand sa apelezi la o firma autorizata Bosch Romania pentru a intervenii asupra problemei.
Seara buna.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 07 Dec 2014 02:05
de mirmiku
popa sorin scrie:buna ziua ,am o centrala junker bosch cu buton avarie rotund.cateodata incalzeste la 90 de grade cu toate ca este setata la 65 grade.Va rog sa-mi spuneti ce este de facut.Multumesc anticipat.
@popa sorin.
1-senzor tur decalibrat.
2-potentiometrul de pe placa electronica nu mai face contact asa cum trebuie.
3-sesizorul de apa calda sa cupleze pe cerere sau sa ramana cuplat(dupa ce se foloseste apa calda).
4-impuritati/calcar in schimbator.
5-filtru ,,y'' infundat.
6-presiunea gazului mai mare decat ar trebuii.
7-lipsa apa in instalatie/-stut manometru' infundat sau manometru' defect si te poate pacalii in legatura cu presiunea din instalatie.
1 si 2 sanse slabe,dar cine stie.
Bafta la verificari.
De asemenea iti recomand sa apelezi la un service autorizat Bosch Romania.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Dec 2014 14:13
de Angelitto
Buna ziua,
am o centrala Bosch 3000 si azi dupa ce am folosit apa la lavoar, am inchis robinetul, am observat ca centrala nu a oprit. Pe afisaj apare robinetul ca si cum consumatorul e deschis. Dupa un timp apare eroarea AA.
Chiar daca pun pe calorifere, se pare ca nu comuta. Robinetul e tot pe ecran ca si cum ar fi deschis.
Ce sa fie oare?

sesizor ACM blocat

Scris: 14 Dec 2014 14:17
de mirmiku
Salut, a ramas sesizorul de acm blocat pe cerere.
poti debloca doar daca desfaci ......închizi apa rece, deschizi apa calda, cu o cheie fixa de 21-22, daca nu ma însel, si cureti

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Dec 2014 14:44
de Angelitto
Sesizorul? Exact asa se numeste? Ca nu il gasesc in manual. E complicata curatirea lui? Poti detalia putin te rog?
Daca nu e asa compicat si daca-l identific, incerc sa-l curat eu.

detector debit

Scris: 14 Dec 2014 15:18
de fuji
detector debit, poz. 68, pag. 7 din Instruc. montaj

Imagine

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Dec 2014 15:48
de Angelitto
Sper ca asta e
IMAG0303f.jpg
Mama, trebuie cheie de 21 si exact din aia nu am.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Dec 2014 16:22
de mirmiku
Vezi ca in interior e un tamburus de plastic.ala trebuie sa culiseze.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Dec 2014 16:32
de Angelitto
Am rezolvat. Multumesc mult. Era nisip acolo. Am curatat si acum totul a revenit la normal.
Multumesc inca o data.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Dec 2014 16:33
de mirmiku
Montează si tu un filtru cu sita sau sfoara pe alimentarea cu apă rece..

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 14 Dec 2014 23:42
de Angelitto
Chiar asta era urmatoarea intrebare. Ce filtru sa montez. Daca ai ceva linkuri pe net de unde pot comanda ar fi super. Daca nu ai, o sa caut eu pana gasesc. E vreo deosebire intre sita si sfoara? Care e mai bun?

L.E. Asta e cu sfoara?
La cat timp se schimba cartusul ala din interior?

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 15 Dec 2014 01:10
de mirmiku
Pahar filtru+cartus 5-10 microni-recomandarea mea.
Cartusul se schimba atunci cand se observa ca e imbacsit,murdar/....depinde.

filtre apa

Scris: 15 Dec 2014 01:33
de fuji
Angelitto scrie:La cat timp se schimba cartusul ala din interior?
mai bine filtre polipropilena, cu granulatie mica, cum spune si mirmiku:
http://www.ivp.ro/filtre-apa/cartuse

Cartusele uzuale sunt de 10" si se monteaza in consecinta in pahare de 10". :)

zgomot / fluctuatii ACM la Gaz 3000

Scris: 24 Dec 2014 21:52
de titi
buna seara si Craciun Fericit!
e prima data cand intru aici; am un gaz 3000W de vreo trei luni si e ff zgomotos (clar ventilatorul), parca e centrala pe peleti
am profitat de zilele mai calde si am setat pompa pe treapta 1 de turatie; implicit turatia ventilatorului a scazut.
acum se anunta ca vine gerul, deci o pun iar pe tr 3
asa zgomotoase sunt astea, sau trebuie sa reclam undeva, or fi rulmentii, ceva?
si mai trebuie sa spun ca am fluctuatii pe acm-setat la 45C (dus scotian). sa fie dela hidrofor (pp=1.9bar, po=2.4bar)? am incercat si presiuni mai mari, dar nu s-a imbunatatit. precizez ca asa a facut dela PIF.
as incerca sa desfac senzorul (stiu care-i ala), cat trebuie sa aiba impedanta?
altfel isi face treaba pe incalzire, merge, dar e prea scandalagioaica :)
PS - atentie la colesterol in perioada asta

centrala zogomotoasa

Scris: 24 Dec 2014 23:18
de fuji
cand functioneaza pe apa calda, centrala merge la maxim (cand merge pe Incalzire, mai mult ca sigur nu merge la maxim).
De aceea la functionarea pe ACM va fi intotdeauna mai zgomotoasa.
Ventilator, senzor, etc -asta ar trebui sa verifice firma de service.

Insa nu cumva centrala fierbe de la depunderile de calcar, de impuritati..? Ca atunci zgomotele sunt amplificate.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 25 Dec 2014 11:51
de titi
centrala e zgomotoasa in toate situatiile (deranjant), asta e buba, diferentele apar functie de turatia la care setez pompa de circulatie, aceasta adaptand automat si turatia exhaustorului. nu e de la calcar, asa a facut mereu. pt ca e made for romania, or fi pus astia vreun stift de ventilator.
si treaba cu acm - cand rece, cand calda, sa fie dela pp si po hidrofor sau senzorul de acm?
multumesc pt raspuns

pompa, ventilator Bosch Gaz 3000 W

Scris: 25 Dec 2014 14:55
de fuji
titi, am sa-ti dau niste vesti proaste, dar care pana la urma sper sa se dovedeasca a fi bune:
  • Gaz 3000 nu are ventilator cu turatie variabila. Deci, ventilatorul functioneaza permanent la fel, indiferent ca e vorba de modul Incalzire sau preparare Apa calda
    Nu e nici-o legatura intre viteza pompei de circulatie si ventilator. Ventilatorul merge permanent la fel, pe cand pompei ii poti intr-adevar schimba vitezele (la unele centrale, nici pompa nu mai are selector de viteze..).
Pompa de circulatie ar trebui functioneze pe viteza mica la o instalatie mica (de ex. orice instalatie de apartament de bloc), doar la o instalatie echivalenta cu 20-24 kW ar fi necesara viteza mare a pompei.

Insa la tine eu suspectez in continuare ca centrala fierbe, de unde si zgomotele. E posibil sa fi luat si pompa o murdarie, sau sa fie ventilatorul afectat (insa un ventilator defect ar face zgomot permanent si in fiecare moment -indiferent de pompa sau de modul de functionare).
E posibil sa fie si o problema de reglaj a gazului (pres. min., max) -in orice caz, eu zic ca merita vizita unui service (competent).

Da, dusurile scotiene pot fi cauzate de presiunea apei reci asigurate de hidrofor. S-au mai vazut cazuri; poti incerca sa schimbi reglajul la presostat.

Per total, Bosch Gaz 3000 e o centrala chiar silentioasa, mai ales in comparatie cu altele. Si produce bine apa calda menajera, deci nu ar trebui sa fie mari fluctuatii de temperatura.

Singura problema pe care o are Gaz 3000 (din punctul meu de vedere) e la functionarea apropiata de puterea maxima, pe Incalzire, adica cand chiar trebuie sa asigure incalzirea unei instalatii de 24 kW. Exista sanse sa ajunga relativ repede la fierbere (din cauza unuor depuneri de neevitat din instalatie), si atunci trebuie curatata chimic des..
Insa rareori a montat lumea aceasta centrala pe o instalatie de 22-24 kW. Ca centrala de apartament (deci pt. 4-6-8-10 kW) Bosch Gaz 3000 da rezultate f. bune in exploatare.

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Scris: 25 Dec 2014 15:04
de mirmiku
Subscriu la ceea ce a scris fuji....nu exista turatie variabila la ventilator,si nici macar o legatura intre pompa-ventilator. nu e condensatie. la tine pot fii următoarele:
-presiuni gaz
- centrala sa fie setată pe modul solar.
-de la hidrofor....nu trebuie neaparat sa ai presiune mare la hidrofor....depinde f mult de presiunea de pornire.....2-3 bar ar fii plaja ideală.
-sita baterie sau para de la dus înfundate cu impuritati.
-calcar.....ce duritate ai???