Am un Vitopend 100 Wh-1D si am o problema cu el. Livreaza apa calda cu intermitenta in sensul ca: la pornirea ACM, da flacara si dupa aceea o stinge dupa 3 secunde. Si face asa cam de 15-20 ori pe minut. Presiunea la manometru este 1.8 - 2. Am incercat si variantele cu dat temperatura la 1, la 2, la 6. Tot asa face. La inceput, cand facea figurile astea, nu prea des, daca dadeam drumul la un consumator de ACM, in plus fata de dush, reusea sa se stabilizeze si sa livreze apa calda in mod continuu si uniform. Acum nici apa calda nu mai vine.Vine rece. Cateodata, desi, dau drumul la maimulti consumatori,ori nu declanseaza, ori flacara porneste si se opreste cu pauze intre 2- 6 secunde iar apa vine mai mult rece. Ce ar putea fi?
Probabil debitul de apa rece e prea mic, insuficient..
E bine ca e apa în centrala, chiar prea multa (2 bar), dar ăsta nu ne spune nimic despre presiunea apei reci de alimentare și nici despre debitul apei reci.
Când dădeai drumul la 2 consumatori debitul ce trecea prin centrala era mai mare..
Debitul minim necesar pt. 3 litri/min.
Eu zic ca în zona ăsta e problema..
Am dat drumul la dush intr-o galeata de 10 litri si l-am cronometrat. Intr-un minut a bagat 7.5 litri.
Dupa cum spuneam...dau drumul la toti consumatorii (bucatarie, chiuveta baie,dush)...apa e calaie indiferent de temperatura ACM. Cand se supara, flacara nu mai declanseaza. A venit un nene, de la service si dupa ce a suflat niste tubulete, a masurat, a schimbat senzori, fluxostat etc...tot asa facea. Concluzia? Placa, zice dansul. Mie imi vine greu sa cred ca o placa de Viessman poate cadea fix cand a iesit din garantie. Decat sa dau salariul nevestei pe ea, mai bine fac dusuri scotiene.
Ei, vedeti! A spus ca o sa imi caute una (banuiesc secondhand dar buna) si o sa faca treaba asta. Dar azi mi-a spus ca nu mi-a gasit asa ceva fiindca centrala e un model ceva mai vechi. Dansul zice ca nu mai are ce sa fie problematic in afara de placa fiindca toate celelalte le-a controlat. Mai astept un electronist sa imi masoare placa. Sa vedem...dar totusi e ciudat ca pana acum nu am avut probleme de astea. E drept ca stau la etaj, la unu, si am avut probleme in trecut cu presiunea de la Apanova, chiar imi montasem un hidrofor dar astia, cred ca au reabilitat reteaua si apa curge normal.
Si inca ceva. Presiunea apei reci, la vana, e mai mare decat presiunea apei calde din centrala.
L-a inlocuit si pe asta. Tot asa face. Acum am o intrebare: e normal ca atunci cand prepara ACM, turul sa se incalzeasca chiar daca incalzirea e oprita, adica data la zero?
Altceva, acum seara, am dat drumul la dus si am dat drumul si la bucatarie la ACM. Surpriza! Centrala nu a mai mers in suturi, nu s-a mai oprit. Cum am oprit ACM-ul la bucatarie, la dush a venit cu presiune mai mare dar centrala s-a oprit, temperatura a coborat treptat dar destul de repede de la 60C la 23 C si apoi iar a inceput sa mearga in "suturi". Da flacara 3-5 secunde,se opreste si tot asa.
Debitul de apa rece la vana de la baie este de 5l in 37 sec si de ACM 5l in 46 sec.
In situatii de genul acesta in general a fost infundat partial limitatorul de debit, sau debitul de apa prea mic. Dupa curatare si-a revenit. De asemeni mai poate fi murdar schimbatorul in placi poate chiar pe agentul primar cu mizerie din instalatie. Poate fi si senzorul de temperatura acm insa totusi pare mai degraba o problema de transfer termic.
Corect dle fuji, insa cu asa tehnicieni de service care sa iti ia banii de constatare, sa iti spuna ca e de vina placa si treaba sa ramana nerezolvata...mai bine lipsa. Mai repede o repar eu, asa cu ajutorul internetului...stiu ce vorbesc, doar suntem in cartier...
Salut
Am o centrala Viessmann Vitopend100 WH1D, la care mi sa blocat robinetul de umplere ... (incercand sa-l scot, am distrus conicitatea pe care inchide ) Rezultat final nu mai inchide robinetul de umplere....
Solutia, pe care o vad, este sa cumpar un corp de,, vana de comutatie 3/2 cai " si s-o inlocuiesc cu cea defecta .
Imi poate cineva descrie, operatiunile pe care trebuie sa le fac si de ce anume sa tin cont ?
Dupa inlocuire trebuie si resoftat sau nu ? Serie centrala 7464530004194106
Cu multumiri anticipate, toate cele bune .
Si daca cumpar robinet nou ( lucru pe care si cred ca-l voi face ) tot trebuie sa inlocuiesc si vana cu 3 cai , pentru ca este distrus locasul in care introduc robinetul de umplere ...
,,(incercand sa-l scot, am distrus conicitatea sau scaunul, pe care inchide robinetul in corp ) Rezultat final nu mai inchide robinetul de umplere ...
cidule, consider ca mai bine te adresezi unui service autorizat Viessmann. Altfel, poti sa maresti dezastrul..
Am sa ma gandesc totusi luni-marti daca e vreo solutionare simpla, do-it-yourself.
Sper ca nu fac reclama ,aceasta http://www.piesecentrale.com/vane-vane- ... 29,34,193/ ar fi piesa pe care vreau s-o inlocuiesc. Cei de la reprezentanta wiessman, din Sibiu mi-au spus ca trebuie sa iau tot grupul hidraulic, deoarece nu -l pot gasi altfel ... Acestia sunt meseriasii de la reprezentanta .... De schimbat cred ca-l pot schimba( de meserie sunt electromecanic ) . Ideea este sa stiu exact fazele de lucru si daca dupa inlocuire va trebui din nou resoftat .
Cu multumiri.
nu trebuie resoftat nimic.
Insa piesa indicata de tine e motorasul pas-cu-pas (Linear Schrittmotor) si nu cred ca el s-a stricat , nu ?
Pretul e gresit la aia de mai sus, motorasul costa 54 euro fara TVA: http://www.ivp.ro/servomotor-liniar-782 ... d-100-WH1D
deci cu 100 Lei mai putin..
(la Romstl e 520 Lei).