Pagina 25 din 70
centrala termica
Scris: 24 Ian 2012 15:01
de constantin
Buna ziua!Am o centrala EUROLINE ZW23AE si am o problema.Dimineata,cand am ajuns la ea nu mai fuctiona.Mai precis,avea toate cele 4 ledurile aprinse (45,60,75,90) ,exceptie cel de la flacara.Am apasat pe butonul de reset si nu s-a intamplat nimic notabil.Am repetat operatia de mai multe ori si singurul rezultat este acela ca centrala porneste pt 2-3 secunde si se opreste imediat.In clipa de fata ,nu functioneaza nici ACM,nici caldura.Unde sa ma uit ...sau cine imi poate da o sugestie asupra defectului?Multumesc.
Re: centrala termica
Scris: 24 Ian 2012 15:05
de mirmiku
Salutare.Senzor tur decalibrat.Se aude pompa de circulatie functionand?
Re: centrala termica
Scris: 24 Ian 2012 15:07
de constantin
Da ,se aude functionand.
Re: centrala termica
Scris: 24 Ian 2012 15:14
de mirmiku
Schimba senzorul..
Re: centrala termica
Scris: 24 Ian 2012 15:15
de constantin
O sa incerc .....multumesc de ajutor!
Re: centrala termica
Scris: 24 Ian 2012 15:16
de mirmiku
Peace....
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 24 Ian 2012 19:33
de constantin
Mirmiku,multumesc frumos.Am inlocuit senzorul de temperatura T7335D si am rezolvat.Seara buna,topic inchis!
scade presiunea la junkers Cerapur
Scris: 02 Feb 2012 17:53
de darshan
buna ziua.am si eu o problema la centrala junkers cerapur zbr 11-42 a 23 de trei zile ii scade presiunea la 0 in decurs de 2 ore,o incarc din nou iar scade,am verificat instalatia toata si nimic,am zesizat ca apa curge prin sifonul de la apa din condensare.ce trebuie sa fac?am sunat la service si mi-au spus sa revin dar nu mai raspund.
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 02 Feb 2012 18:01
de mirmiku
Salutare.NASOL.Cred ca este fisurat schimbatorul de caldura.
ca sa fi sigur ca este din centrala,opresti centrala electric,incarci instalatia la 2 bari,inchizi robinetii tur-retur.dupa ,,n'' ore revii si citesti presiunea de pe manometrul. daca este tot la 2 bari-nu-i din centrala,dupa ce deschizi robinetii scade presiunea-e din instalatie.
pentru service da-mi un PM. Spor.
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 02 Feb 2012 18:16
de darshan
mersi. plec sa fac acest lucru.revin mai tirziu.
presiune 0 la Cerapur
Scris: 02 Feb 2012 19:47
de darshan
am revenit presiunea este 0.ce ma sfatuiti sa fac?puteti sa-mi spuneti un pret informativ pt.schimbator+manopera,fac precizarea ca am centrala de 8 ani si este a doua oara cind schimb aceasta componenta.va multumesc
schimbator caldura Cerapur
Scris: 03 Feb 2012 15:25
de fuji
Un schimbator principal pentru centrala termica Junkers Bosch Cerapur ZBR 11-42 e in jur de 1.650 Lei (..tocmai se maresc preturile la piese de schimb..)
Daca s-a mai gaurit un schimbator inseamna ca ai probleme cu calitatea apei.. Mai bine iei alta centrala.. -iti recomand un Viessmann Vitodens.
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 03 Feb 2012 15:57
de jumpy
Daca apa are conductivitate electrica foarte mare (adica contine multe particule solide - metale, saruri, etc) apare un fenomen de transfer de ioni intre schimbator care este din aluminiu - un element foarte putin rezistent la acest fenomen - si celelalte elemente din instalatie. De obicei fenomenul este foarte accentuat in combinatia cu elemente din fier - adica daca sunt calorifere din otel care corodeaza si imprastie in instalatie rugina.
Pentru a remedia problema trebuie eliminata cauza si anume scazuta conductivitatea electrica a apei. Asta se face spaland f. bine instalatia. Daca apa de alimentare e de put, ar trebui incarcata instalatia cu apa din alta sursa - apa de retea oraseneasca.
Pentru a elimina complet malul rezultat in urma coroziunii exista un filtru decantor prevazut cu un element magnetic foarte puternic si care in timp reuseste sa capteze elementele feroase din instalatie - trebuie curatat periodic pt. eliminarea depunerilor.
De asemeni exista substante chimice - inhibitori de coroziune- care stabilizeaza si impiedica coroziunea elementelor instalatiei. Pt. a apela la aceste substante trebuie sa aveti instalatia perfect etansa in asa fel incat sa nu se piarda sau dilueze concentratia.
zgomot fierbere centrala
Scris: 03 Feb 2012 22:18
de lucian8030
Buna seara!
Am o centrala Junkers Ceraclass Midi de 24 kw si de mai multe ori i-am curatat chimic schimbatoarele de caldura cu detartrant deoarece la temperatura max pe ACM aparea un zgomot ca de fierbere.
M-am apucat eu de aceasta operatiune deoarece firma service ma tot ducea cu vorba, iar dupa un timp am apelat la o alta firma, a venit un angajat, s-a uitat la centrala, a pus mana pe teava de tur sub centrala si vazand ca e calda a dat verdictul - vana cu 3 cai este colmatata, iar la solicitare pe ACM nu inchide complet circuitul de incalzire si de acolo apare zgomotul de fierbere care se aude in zona schimbatorului principal, dupa care a plecat.
Afirmatiile acestuia au fost total eronate deoarece vana cu trei cai functioneaza bine numai ca i-a fost lene sa se apuce sa desfaca conductele de la centrala si, din cate stiu, cand centrala functioneaza pe ACM se incalzeste putin si turul pe o portiune de cca. 0,5-1 m de la centrala, astfel ca m-am apucat eu din nou de treaba si de desfacut schimbatoarele si de curatat cu detartrant. I-am demontat si curatat chiar si grupurile hidraulice, pompa de circulatie si vana cu 3 cai.
Problema este ca de fiecare data, dupa montare, centrala functioneaza perfect o perioada - 2-3 luni - dupa care apare din nou acel zgomot de fierbere in schimbatorul principal cand ACM este pe temp. max., desi am redus P.max. la duze de la 16,2 mbar, cat este dat in manualul de utilizare, la 13 mbar. Filtru pentru dedurizare este montat si schimb granulele polifosfatice cam la 3-4 luni.
Care ar putea fi problema?
Va multumesc!
curatare chimica /fierbere la Ceraclass Midi
Scris: 03 Feb 2012 23:53
de fuji
-filtrul cu polifosfati nu face mare lucru.. eventual sa reduca putin duritatea, dar nu tine loc de statie de dedurizare. Mai mult, noi am avut exact probleme d-astea de depuneri in centrala tocmai de la astfel de filtre -eu as scoate de tot acest filtru (sau n-as mai reumple paharul..)
-curatarea chimica daca nu e efectuata cu pompa, nu are mare efect.
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 03 Feb 2012 23:58
de lucian8030
multumesc pt raspuns.
un filtru magnetic ar fi mai eficient?
filtru magnetic apa
Scris: 04 Feb 2012 00:01
de fuji
nu -insa ar fi mai putin daunator. Producatorii de filtre magnetice nu au pretentia ca elimina depunerile de calcar, ci doar ca le reduc..
In orice caz, e mai inofensiv.
probleme cu apa la ZR18-2K
Scris: 06 Feb 2012 23:47
de hercule1981
buna seara
am si eu o centrala junkers zr18-2k cred ca asta este modelul (schema este identica singura dif este ca eu am un singur ceas la ea termomanometru)
am doua probleme la ea
1.cand nu este apa nu mai merge deoarece nu mai are presiune nici pe caldura, presiunea in ea este in permanenta 1,5 cat vine pe coloana de apa
iar cand se opreste apa pierde si din calorifere (se aude cand revine presiune cum reumple instalatia la ultimul calorifer)
aceasta problema este de ceva vreme dar daca pana acum nu am avut probleme cu apa si am lasat-o asa
2.datorita unui dop de gheata in subsol a fost apa oprita aproape o zi , iar dupa pornire nu urca temperatura mai mult de 50 chiar si de 40 nu vroia sa treaca
acum dupa 1 zi jumatate de mers merge normal sta cam in 70
Cerastar
Scris: 07 Feb 2012 01:06
de fuji
asta pare fi o veche centrala Cerastar.. sau un vechi model Eurostar, cu racord la cos de fum.
Inteleg ca-ti "fuge" apa din cazan cand opresti apa calda -asta inseamna ori ca e robinetul de umplere deschis (sau nu mai tine), ori ca s-a gaurit schimbatorul (centrala asta parca are schimbator bitermic).
-si robinet de umplere parca nu e pe centrala, probabil umplerea s-a executat undeva pe instalatie.
A doua problema nu pare sa fie o problema.. a fost o intrerupere a alimentarii cu apa rece.. o fi durat pana a reintrat in regim centrala (intre timp apa rece a devenit si mai rece, de la gerurile astea)
De fapt, daca ma gandesc mai bine, ZR indica ca ar fi o centrala care face doar incalzire, deci fara apa calda. Cu preparare apa calda era modelul ZWR. Cum e pana la urma ?
Re: Cerastar
Scris: 07 Feb 2012 20:16
de hercule1981
are tur ,retur, iesire apa calda si intrare apa (asa am incarcat-o) iar la cos nu are cot (iesirea este pe laterala si poate fi montat cosul pe stanga sau pe dreapta)
am pus si o poza cu centrala

- centrala veche Junkers
probleme la apa din calorifere am cand se opreste apa rece la bloc (nu merge fara sa aiba presiunea de pe coloana, cu apa rece oprita nu merg caloriferele)