Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 13 Iun 2012 11:55
de Soryn
Buna ziua ! Am cumparat recent ( 1 luna de zile ) o centrala termica Viessman WH1D Vitopend 100 si am 2 probleme cu ea, nu stiu daca sunt grave sau nu, si anume
1. Cand dau drumul la apa calda menajera , adica cand deschid bateria de la chiuveta se incalzeste atat conducta de la apa calda menajera cat si conducta de la retur, ultima din partea dreapta a centralei, (doar sub centrala numai departe, acolo la racord) care o fi cauza sau e ceva normal ?
2. acu 2 saptamani ma impins curiozitatea sa verific daca apa din instalatie e curata si am golit sa vad, si am constat ca apa era murdara de o culoare maroniu inchis, de atunci tot am reumplut si golit instalatia cu scopul de a scapa de aceea problema a apei murdare (in tot acest proces golire, umplere apa sa mai curatat dar nu complet, nu am facut decat vreo 5 goliri/umpleri, in timpul proceselor am lasat un pic apa sa curga adica am deschis robinetul de umplere avand grija ca acul de la manometru sa nu depaseasca cumva 3 bari si am lasat apa sa curga in vasul de la toaleta conectand un furtun la ventilul acela ptr golire) acu va intreb pe dumneavoastra ce trebuie sa fac ca sa scap de aceasta apa murdara ?
Mentionez ca centrala, PPR si caloriferele sunt noi luate de la Romstl

probleme Vitopend 100 WH1D ..?

Scris: 13 Iun 2012 13:15
de fuji
1) nu pare sa fie o problema reala
2) nu cred ca ai cum sa scapi de apa murdara..
-daca zici ca ai teava PPR, inseamna ca murdaria e de la radiatoare -probabil turcesti de la Romstl. E de la tratamentul chimic la care au fost supuse radiatoarele la fabricatie

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 13 Iun 2012 13:50
de Soryn
Multumesc pentru raspuns !
Pe garantia de la radiatoare scrie: Habitat si au Logo-ul Romstl inscriptionat pe radiator
Cred ca o sa dau radiatoarele jos si o sa le spal cu o solutie sau o sa folosesc detergent, sper sa reusesc sa scap de problema apei murdare....

curatare calorifere

Scris: 14 Iun 2012 09:59
de fuji
poti sa le cureti, nu strica, dar eu cred ca situatia nu se va schimba. Insa nu e nimic dramatic, apa aceea murdara nu ataca elementele centralei, insa o poate infunda.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 13 Oct 2012 15:05
de adipo
salutare
vitopend 100 pe apa calda functioneaza ok , pe incalzire pleaca 7 8 sec dupa care se opreste .daca e vb de service cine face?multam

service Vitopend

Scris: 13 Oct 2012 15:08
de fuji
ce vitopend 100 e ..? WHE, WH0, WH0A, WH1B sau WH1D ..?
Vitopend-ul asa functioneaza: porneste, se opreste, iar porneste flacara, cand merge pe apa calda.
Daca dai termostatul de apa calda la maxim ce se intampla ? Nu se opreste mai rar ?

Service.. Depinde in ce oras, zona, etc ?
Lista service Viessmann

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 13 Oct 2012 15:15
de adipo
pe ea scrie vitopend 100 are manometru clasic nu digital si da, porneste normal si opreste normal cand pornesc apoa calda iar cand pornesc caldura aprinde flacara 7 8 sec dupa care o opreste face pauza iar cateva minute si porneste din nou pt aceleasi 8 secunde.bucuresti...
nici o modificare daca dau termostatul la maxim

tipul de Vitopend 100

Scris: 13 Oct 2012 15:18
de fuji
din ce an este centrala ?
si ce inaltime are: 70 cm sau peste 80 cm ?

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 13 Oct 2012 15:28
de adipo
cca 2007-2008 inaltime 72
cred ca wh1b

Vitodens 100-W WB1C

Scris: 15 Oct 2012 00:23
de doinastela
Vitodens 100-W a trecut de la gama WB1B la WB1C -un facelift, daca vreti...

La o prima vedere sare in ochi randamentul centralei termice, care a urcat la 108% (de la 107%). Deasemeni, parca si domeniul de modulare s-a marit.
De consemnat si posibilitatea conectarii unui termostat Opentherm, precum si alte mici schimbari in software.

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 15 Oct 2012 10:14
de mirmiku
adipo scrie:pe ea scrie vitopend 100 are manometru clasic nu digital si da, porneste normal si opreste normal cand pornesc apoa calda iar cand pornesc caldura aprinde flacara 7 8 sec dupa care o opreste face pauza iar cateva minute si porneste din nou pt aceleasi 8 secunde.bucuresti...
nici o modificare daca dau termostatul la maxim
salut.pare la prima vedere o problema de circulatie....sau motorasul vana cu 3 cai,care este blocat pe apa calda.

Apa menajera murdara

Scris: 30 Oct 2012 09:18
de cartib
Buna dimineata,
Sunt posesorul unei cetrale termice Viessmann Vitopend 100, de 8 ani.
Problemele cu care ma confrunt sunt urmatoarele:
- cand deschid robinetul de la chiuveta, la apa calda menajera, aceasta curge foarte murdara (are culoare ruginie) pentru o perioada de timp dupa care curge apa relativ curata dar nu pentru mult timp;
- in momentul in care deschid robinetul de la chiuveta de apa calda, presiunea scade de la 1.8 la 1.5, presiunea isi revine in momentul in care inchid robinetul;
- daca deschid centrala pentru incalzire, presiunea ramane constanta la 1.8;
- am inchis robinetii pe tur si retur la incalzire dar tot mai curge apa murdara;
- am inchis robinetul de alimentare cu apa rece (pentru bucatarie) si dupa aceea am deschis robinetul de apa rece de la chiuveta si in acel moment s-a golit toata apa din centrala.
Imi puteti spune ce anume este defect la aceasta centrala?
Va multumesc

Re: Apa menajera murdara

Scris: 31 Oct 2012 01:30
de fuji
cartib scrie:Imi puteti spune ce anume este defect la aceasta centrala?
..robinetul de umplere ..? (semi-deschis, sau semi-inchis)

Re: Apa menajera murdara

Scris: 31 Oct 2012 14:18
de cartib
Robinetul de umplere nu se inchidea bine. L-am demontat si dupa aceea l-am fortat putin pe inchidere si s-a inchis bine.
Acest robinet are doar functia inchis deschis sau mai are si alt rol?
As putea sa-l inlocuiesc cu un robinet obisnuit doar pentru a testa daca robinetul de umplere este cauza defectului?

robinet de umplere

Scris: 31 Oct 2012 14:58
de fuji
robinetul de umplere sta in mod normal inchis. Doar din cand in cand poate fi deschis pt. a umple centrala /instalatia. Deci, merge doar inchis deschis.
Da, ar putea fi inlocuit cu alt robinet (de exemplu sferic). Se poate lasa si inchis permanent, daca se face un sistem de umplere pe instalatie (deci nu pe centrala..).

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Scris: 31 Oct 2012 15:50
de cartib
Multumesc foarte mult pentru ajutor.

Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D

Scris: 04 Dec 2012 13:01
de florinv
Buna ziua,

referitor la centrala Vitopend 100WH1D, va rog puteti descrie:
1) procedura pas cu pas de prima umplere si aerisire a instalatiei; in special daca/cum se aeriseste pompa de recirculare;
2) verificarea presiunii in vasul de expansiune, la prima pif. Manualul o prevede, dar nu o descrie. Care sunt valorile corecte, ce sdv-uri se folosesc si cum se reface presiunea corecta, in caz de nevoie.

Este posibil ca tehnicianul de pif sa nu fi lucrat "ca la carte" in cazul unei instalatii la mine.

Daca - asa cum scrie moderatorul pe forum - nu exista documentatie de service pentru acest tip de centrala, atunci toti tehnicienii lucreaza dupa ce "au furat" meserie ...?! nu mi se pare credibil.

Multumesc pentru raspunsuri clare si la obiect.

Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D

Scris: 04 Dec 2012 18:23
de mirmiku
Salutare,
Off-topic. Tehnicianul/Inginerul care pune in functiune aparatul ar trebuii sa gaseasca instalatia incarcata,aerisita de catre cel care a facut montajul.
1.Se deschide robinetul de incarcare a centralei,se deschide ultimul calorifer de pe palier sau de la ultimul etaj.cand ajunge apa la ult calorifer,se inchide aerisitorul,se introduce presiune 2 bar,se aerisesc caloriferele,unul cate unul.referitor la pompa de circulatie.......la pif trebuie verificata pompa ca sa nu fie blocata mecanic,dar Tehnicianul/Inginerul isi da seama daca-i blocata sau nu atunci cand se da drumul la centrala.Aerisirea pe la pompa..orice pompa/centrala este prevazuta cu un aerisitor automat(wh1d-e chiar pe corpul pompei).
2.Eu de 5 ani nu am verificat presiunea la vas la pif.dar iti poti da seama daca sunt probleme chiar la punerea in functiune.vasele de expasie vin preincarcate cu 0.8 -1 bar din fabrica cu azot.
Verificarea vasului:cu un manometru citesti presiunea din el.in cazul centralelor mai vechi: Am o presiune de 2 bar,se apasa pe ventil pana iese tot aerul din el,citesc preiunea din instalatie,daca a scazut la 0,iarasi incarc la 2-apas din nou la ventil.repet aceasta procedura de mai multe ori ca sa fiu sigur ca perna de aer nu este lipita de peretii vasului.cand nu imi mai iese aer,golesc centrala-instalatia de apa,incarc vasul la 1-1,2 bar cu o pompa de aer.Incarc instalatia-centrala cu apa.Si apoi iarasi verific pe la ventil.
Chiar daca nu am la mine sau nu gasesc cartea de service la beneficiar,aceste proceduri le cunosti la fel ca mersul pe bicicleta.ca s-a ,,,furat'' meseria sau ca ai fost la cursuri la Viessmann,Bosch-Buderus,procedurile sunt aceleasi.Ca mai exista si ,,faiantari'',tot felul de ,,inginerasi'' care cred ca le stiu pe toate..asta e,suntem in Romania.centrala murala clasica de 24 kW,e cel mai simplu aparat ptr pif,service,dar trehuie sa stii si ce sa faci la ea.
Zi buna.

Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D

Scris: 04 Dec 2012 19:15
de florinv
Multumesc pentru raspunsuri,

off-topic involuntar, imi cer scuze.
Motivul pentru care am intrebat de aerisirea pompei este - un dialog intre instalator si firma de pif dupa instalare, in care instalatorul a zis intre altele ..."am aerisit pompa".

Cele bune,
FV

Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D

Scris: 04 Dec 2012 22:08
de mirmiku
florinv scrie: un dialog intre instalator si firma de pif dupa instalare, in care instalatorul a zis intre altele ..."am aerisit pompa".
Cum spuneam si mai sus ,,,,faiantari'',tot felul de ,,inginerasi'' .Un instalator nu prea are ce cauta in centrala,parerea mea. :mrgreen: :lol: