buna ziua, sunt nou pe acest forum, am o CT vitopend 100 model VH0 si problema e ca nu mai merge pe ACM: cand dau drumul la apa, ledul de la apa se aprinde, dar nu se aprinde flacara. mentionez ca spalarea a fost facuta acum 2 zile s-au curatat schimbatorul de caldura valva cu trei cai s-au cum ii mai zice si fluxostatul.inainte de spalare mai facea aceleasi probleme dar pana la urma pornea pe ACM dar nu incalzea apa destul de bine. pe incalzire porneste fara nici o problema.problema poate fi de la fluxostat (am inteles ca se poate demagnetiza) sau poate fi de pa limitatorul de debit(acesta nu a fost scos si curatat)
presiune apa Vitopend 100 WH0
Scris: 22 Mar 2012 00:30
de fuji
dar presiunea apei reci cum e ?
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 09 Mai 2012 08:24
de cidul
Salut
Am un Vitopend 100W tip WH1D la care am schimbat de curand vas expansiune (apa curgea pe la supapa sig.)
Intrebare...
La pornire pe incalzire (la rece ) ,cu presiunea mai mare de 0.8 bar (concret, putin peste 1bar ...) cand agentul termic ajunge la 70 grade, presiunea pe manometru ,este aproape, de 3 bar (NORMAL LA 70 GRADE , LA CE PRESIUNE TREBUIE SA AJUNGA ,parca tin minte ca inainte de ase strica vas expansiune statea pe la 2 bar )
Tin sa reamintesc ,ca instalatia si calorifere sunt aerisite
Cu multumiri anticipate .
Toate cele bune
variatie presiune instalatie
Scris: 09 Mai 2012 10:13
de fuji
nu exista o valoare anume la care trebuie sa urce presiunea la cald -depinde de volumul total de apa al instalatiei.
Insa daca nu sunt exagerat de multe calorifere (si nu sunt din fonta), atunci nu e normal sa ajunga la 3 bar.
-poate a ramas robinetul de umplere semi-deschis..
-poate vasul de expansiune e dezumflat, ca nu cred ca s-a spart dinnou.
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 21 Mai 2012 11:44
de razvancky
Buna ziua,
Am un Vitopend 100 31Kw WH1D, achizitionata si montata recent. Problema observata de mine (nu am participat la instalare sau la PIF si nu as putea sa spun daca e de atunci) este ca apa calda menajera se manifesta prin "dusul scotian" mentionat in mai multe commenturi de pe acest thread. Observ in prima faza robinetul apoi flacara pe display, cresterea puterii arzatorului gradual dupa care acesta scade la fel cum a crescut urmat de oprirea arzatorului si ramane doar robinetul.Nu arata nici o eroare. Presiunea apei care intra in centrala este buna (poate un pic cam mare). Incalzirea caloriferelor functioneaza bine in schimb. Ce as putea face?
Va multumesc!
Razvan
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 21 Mai 2012 14:30
de mirmiku
razvancky scrie:Am un Vitopend 100 31Kw WH1D, achizitionata si montata recent. Problema observata de mine (nu am participat la instalare sau la PIF si nu as putea sa spun daca e de atunci) este ca apa calda menajera se manifesta prin "dusul scotian" mentionat in mai multe commenturi de pe acest thread. Observ in prima faza robinetul apoi flacara pe display, cresterea puterii arzatorului gradual dupa care acesta scade la fel cum a crescut urmat de oprirea arzatorului si ramane doar robinetul.Nu arata nici o eroare. Presiunea apei care intra in centrala este buna (poate un pic cam mare). Incalzirea caloriferelor functioneaza bine in schimb. Ce as putea face?
Salutare.Incearca sa combini apa calda cu apa rece cat mai putin..adica sa lasi butonul de apa calda de la centrala undeva pe pozitia 2-3.Daca este pus pe pozitia 5 ai tendinta sa combini cu apa rece mai mult,atunci debitul de apa care trece prin centrala este mai mic si de aceea se opreste centrala.o alta cauza poate fi si din reglajele de gaz de pe arzator.
Pentru verificarea centralei daca functioneaza corect poti face urmatorul experiment:
-butonul de apa calda sa fie pus pe pozitia 5,si ii dai drumul la baterie la maxim pe apa calda...>>> centrala ar trebuii sa mearga continuu pe apa calda.
dusuri scotiene
Scris: 21 Mai 2012 14:33
de fuji
razvancky scrie:..in prima faza robinetul apoi flacara pe display, cresterea puterii arzatorului gradual dupa care acesta scade la fel cum a crescut urmat de oprirea arzatorului si ramane doar robinetul.Nu arata nici o eroare. Presiunea apei care intra in centrala este buna (poate un pic cam mare).
pare a fi o functionare normala
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 21 Mai 2012 15:05
de razvancky
@ mirmiku - bateriile folosite pentru test (baie si bucatarie) au fost date numai pe apa calda cu debit mare si cu debit mic deci nu am combinat deloc cu apa rece
@ fuji - apa este calda doar 10-15 secunde pana se opreste flacara (debitul de apa de la baterie fiind constant) dupa care vine apa rece. Nu cred ca asa trebuie sa functioneze.
Multumesc,
Razvan
functionare pe apa calda
Scris: 21 Mai 2012 15:14
de doinastela
dar daca dai roata de manevra de apa calda (de la centrala) la maxim (sau pe punct/Eco) si dai drumul la Bateria de la Bucatarie la max. pe apa calda, ce se intampla ?
Mai fluctueaza temperatura apei ? Ramani langa centrala cand functioneaza si tine mana pe teava de apa calda.
Oricum, modul de functionare al Vitopend-ului este acesta: porneste/opreste de multe ori la functionarea pe apa calda (atat timp cat este consum de apa calda0
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 21 Mai 2012 15:21
de razvancky
@doinastela - rezultatul este identic cu ce am descris mai sus.
Se manifesta aproape exact ca in cazul urmator, numai ca eu nu cred ca am problema dansului (instalatia este noua):
Multumesc,
Razvan
problema apa calda
Scris: 21 Mai 2012 15:44
de fuji
la danyel s-a dovedit pana la urma ca nu era deloc vina centralei, ci se infundase o teava la intrarea in centrala cu o garnitura sau cu altceva..
N-ar strica sa chemi un Service.
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 21 Mai 2012 15:51
de razvancky
@fuji - deci nu e vorba de presiunea apei la intrare? Pentru ca la baterie este buna.
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 21 Mai 2012 16:20
de fuji
tu inteleg ca ai presiune buna, adica normala spre buna -el putin asa ai spus. In cazul acesta ar trebui sa functioneze normal.
Eventuale probleme ar putea sa apara daca presiunea e prea mica (inclusiv cand o teava e infundata), sau cand e mult prea mare (in acest caz se poate monta un reductor de presiune). Inteleg insa ca nu esti in niciunul din aceste cazuri.
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 21 Mai 2012 17:15
de mirmiku
@razvancky---ce presiune ai in instalatie?Adica pe manometrul centralei cat iti afiseaza?Trebuie sa ai intre 1-1.5 bar.In alea 10-15 secunde la ce temperatura se ridica agentul primar(temperatura de pe afisaj)?
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 24 Mai 2012 13:24
de razvancky
Salut tuturor si imi cer scuze pentru intarzierea raspunsului meu.
Pana la urma s-a dovedit a fi de vina sistemul de by-pass catre boiler (pus ca solutie de back-up in caz ca se opreste gazul natural) care era deschis si practic utilitatile cu apa calda erau alimentate de acesta.
Va multumesc tuturor pentru raspunsurile voastre prompte.
Cu stima,
Razvan
bypass Vitopend 100
Scris: 25 Mai 2012 00:55
de fuji
deci Service-ul a reglat bypass-ul Vitopend-ului ..? Interesant
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 25 Mai 2012 13:18
de razvancky
@fuji - nu a reglat, doar a oprit vana respectiva.
Asa e cand nu te pricepi, am fost la un robinet distanta sa-i dau de cap.
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 29 Mai 2012 17:16
de mirmiku
razvancky scrie:
Pana la urma s-a dovedit a fi de vina sistemul de by-pass catre boiler (pus ca solutie de back-up in caz ca se opreste gazul natural) care era deschis si practic utilitatile cu apa calda erau alimentate de acesta.
Salut.Pai daca spuneai de la inceput de sistemul de back-up,era rezolvata de mult.
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Scris: 30 Mai 2012 20:35
de MIKIPMI
buna ziua . am avut probleme cu centrala , un vitodens 300 si am apelet la serviciile unui domn autorizat . a venit domnul si a spus ca este vana de gaz ....mai exact bobina care deschide gazul ...am platit acestui domn si s-a trecut la inlocuire ...totul bine pana aici .dupa ce a plecat dansul centrala pornea cu un zgomot mare ( ca si cum ar aprinde un ochi de aragaz care nu sta bine palaria ) . am oprit-o si l-am chemat inapoi. a venit a doua zi ,a luat domnul surubelnita si a crescut debitul de gaz fara a mai verifica cu analizorul (neavandu-l la dansul) . dupa plecarea dansului centrala a inceput sa porneasca ca si cum ar da rateuri o masina veche , bubuind foarte tare la pornire bineanteles am oprit-o rechemandu-l inapoi pe respectivul. CONCLUZIA...: acea sita din interiorul centralei de pe schimbator , cred ca-i zice difuzor sau ceva de genul ,era pur si simplu explodata (mentionez ca la inlocuirea bobinei aceea sita era perfecta am vazut-o cu ochii mei caci a curatat si centrala ).
Spuneti-mi va rog daca este un simplu accident provocat de imbatranirea centralei (are 5 ani ) sau asa zisul domn nu a respectat anumite proceduri tehmice.
Multumesc anticipat si astept un raspuns caci acelasi domn cere o suma destul de mare pentru inlocuirea acestui "difuzor"
Re: problema viessman vitodens 300
Scris: 31 Mai 2012 11:45
de mirmiku
PP ca difuzor este arzatorul centralei(poti atasa niste poze?). Din pacate acea sita de la arzator nu are cum sa se strice,am vazut centrale si de 6 ani care aveau arzatorul ok. Ti-a schimbat vana de gaz cu totul sau doar bobina de pe vana??? Ai avut avarii??care sunt acelea?As vrea sa stiu mai multe detalii,cum se manifesta centrala inainte sa vina domnul respectiv.
Legat de respectarea procedurilor tehnice de inlocuire,reparare,verificare,reglare,nu ma pot pronunta