Pagina 15 din 70
toate led-urile aprinse la Euroline compact
Scris: 28 Mar 2011 13:45
de tatamariuss
Buna ziua
Am o centrala murala Junkers/Bosch tip ZW 23-1AE23,si de cateva zile ledurile de la indicatoare temperaturi 45,60,75,90 grade C raman aprinse.Acest lucru se intampla chiar daca incalzirea este oprita. Trebuie sa mentionez ca tasta de avarie (triunghiulara) nu clipeste.
Din ce am citit pe Forum, deduc ca ar fi o problema cu senzorul de temperatura pe apa calda . Daca da, atunci va rog sa-mi spuneti de unde il pot procura, cat costa,unde este pozitionat, daca il pot scimba singur. Centrala are 6 ani si nu a mai facut probleme pana acum.
Va multumesc
element legatura schimbator in placi
Scris: 28 Mar 2011 15:12
de Sanyi
Am o centrala junkers cu schimbator in placi, la conducta de apa rece si schimbatorul in placi este o legatura din material plastic, plasticul acela s-a fisurat si picura apa rece, am cautat o piesa de schimb dar numai piesa este de 170 lei plus manopera, care ar fi solutia cea mai avantajoasa ca sa nu ma coaste atat de mult, avand in vedere ca peste inca 5 ani iarasi o sa crepe acel plastic?
Din care motiv creapa plasticul acela dupa o perioada de functionare?
Multumesc anticipat.
Re: toate led-urile aprinse la Euroline compact
Scris: 28 Mar 2011 15:32
de jumpy
tatamariuss scrie:Am o centrala murala Junkers/Bosch tip ZW 23-1AE23,si de cateva zile ledurile de la indicatoare temperaturi 45,60,75,90 grade C raman aprinse..
Daca stau toate ledurile aprinse insemna ca senzorul de tur incalzire este decalibrat si trebuie inlocuit. Se afla pe teava de tur care pleaca de la schimbatorul principal al centralei, undeva in partea stanga jos a centralei. Este prins cu un clips pe conducta si are doi papuci de conectare electrica. Il puteti procura de la orice service de centrale Junkers-Bosch, chiar si de la noi.
Re: element legatura schimbator in placi
Scris: 28 Mar 2011 15:46
de jumpy
Sanyi scrie:Am o centrala junkers cu schimbator in placi, la conducta de apa rece si schimbatorul in placi este o legatura din material plastic..
De obicei acea piesa se fisureaza acolo unde presiunea de apa in instalatia de apa rece este foarte mare si/sau unde apar socuri de presiune - asa numita lovitura de berbec. La aparitia acestui fenomen presiunile care se propaga in tot circuitul pot atinge valori de pana la 50 bar si sunt insotite de zgomote si chiar miscarea conductelor. Acea piesa si imbinare rezista pana la maxim 10 bar conform fisei tehnice a producatorului.
Aceasta piesa la noi costa cam 120 lei.
Pt. a evita aparitia "loviturii de berbec"este bine sa luati diverse masuri. Limitarea presiunii apei reci (daca e f. mare) prin intermediul unui reductor de presiune. Instalarea unui atenuator de socuri ( ca un mic vas de expansiune cu membrana) pe instalatia de apa rece. Evitarea socurilor de presiune datorate inchiderii bruste a robinetilor de apa rece sau calda dupa utilizare. De obicei la bateriile sanitare monocomanda inchiderea este mult mai rapida decat la bateriile cu oberteil sau cu actionare prin insurubare-desurubare a robinetului.
Probabil ca daca inlocuiti piesa acum o sa va tina pana cand veti inlocui centrala, cu conditia sa tineti seama si de sfaturile de mai sus.
senzor tur decalibrat
Scris: 29 Mar 2011 15:32
de tatamariuss
jumpy scrie:..Daca stau toate ledurile aprinse insemna ca senzorul de tur incalzire este decalibrat si trebuie inlocuit...
Buna ziua
in legatura cu achizitionarea unui " senzor tur incalzire" la centrala Junkers/BOSCH tip ZW 23-1AE23, de la firma dumneavoastra, as vrea sa stiu cat costa si cam cat dureaza livrarea acestuia in Medgidia, orasul unde locuiesc.
Va multumesc
pret senzor tur
Scris: 29 Mar 2011 16:28
de doinastela
senzorul de tur costa aprox. 85 Lei
probleme cu Ceraclass Acu
Scris: 30 Mar 2011 09:55
de tigre
Buna ziua.
Am o centrala Junkers AcuCeraclass care imi face ceva probleme: imi creste continuu presiunea in instalatia de incalzire (robinetul de completare este inchis) si uneori nu incalzeste bine apa - adica imi vine apa calda-fierbinte la dus o perioada, dupa care temperatura apei scade mult si practic nu mai incalzeste decat foarte putin apa (pun robinetul de apa calda pe maxim, fara apa rece deloc si tot ce obtin este o apa foarte putin calda).
Am chemat omul de la service, s-a uitat pe la ea, a umblat la vasul de expansiune si a mai umblat putin pe acolo dupa care mi-a zis ca e posibil ca nu stiu ce spirala din boiler sa se fi crapat si sa traga apa rece. In acest caz ar trebui schimbata respectiva spirala (n-am inteles daca se schimba cu tot cu boiler) iar costul estimat ar fi de 2500 - 2800 RON, cost care mi se pare enorm (dat fiind ca am dat pe centrala 3700 RON). Centrala nu mai e in garantie, a functionat 3 ani jumatate si mi se pare ca e putin exagerat ca dupa doar 3 ani sa fiu nevoit sa imi cumpar alta centrala.
Va multumesc anticipat pentru orice fel de ajutor.
Boiler incorporat gaurit ?
Scris: 30 Mar 2011 15:49
de fuji
e nevoie de un diagnostic clar din partea service-ului: e gaurita serpentina acelui Boiler sau nu ...?
Acel cost estimat este pt. inlocuirea boilerului cu totul, nu pt. reparatii la serpentina (ca acestea nu se pot efectua..), si atunci se justifica pretul.
Insa intr-adevar nu e normal si e pacat daca s-a gaurit serpentina in 3 ani..
Totusi, vad ca nu avem un diagnostic definitiv..
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 01 Apr 2011 18:09
de mishulescu
Buna ziua.
Revin cu problema mea ce am relatat-o acum cateva zile , privid presiunea de peste 3- 3,5 bar la manometru.Deci , am o Junkers ZW 23 AE Euroline din anul 2003, cu buton rotund de avarie. Am inteles ca problema ar putea sa fie de la robinetul de reancarcare, vasul de expansiune sau membrana sparta. Am demontat robinetul si am curatat axul de depunerile de calcar, ( nu prea multe ) am verificat supapa de deasupra vasului de expansiune si functioneaza, deoarece cand am apasat pe ventil a iesit putin aer, fara presiune mare.Am mai dat drumul la apa pe la caloriferul din baie crezand ca e un surplus. Problema e ca indicatorul manometrului indica tot 3,5 bar. A mai ramas acea membrana care poate fi sparta. Va rog sa-mi spuneti unde este localizata membrana asta, daca e nevoie de un specialist ca sa o schimbe si, daca se poate, cat costa ? Va multumesc.
variatie presiune
Scris: 01 Apr 2011 18:17
de fuji
acea membrana se afla in interiorul vasului de expansiune -n-ai cum s-o vezi, si nici n-o poti schimba (se schimba vasul cu totul).
-dar daca zici ca iese aer, se pare ca nu e cazul..
ca sa intelegem: manometrul ramane blocat la 3,5 bar sau acul lui variaza, sa zicem 1-3,5 bar ?
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 01 Apr 2011 18:22
de mishulescu
Centrala este scoasa din priza de dimineata, nimeni nu umbla la nici un robinet si totusi presiunea urca. Alteori acul indica 1 bar si dupa ce folosesc centrala pentru un dus sau incalzire , presiunea creste peste 3 bar .Alteori pare sa se comporte normal, de aceea nu imi este clar ce ar putea fi.
Re: presiune de 3 bar in centrala termica..
Scris: 01 Apr 2011 18:30
de fuji
Orificiul la care este conectat flexibilul manometrului este infundat. Este posibil sa fie infundat si flexibilul, iar presiunea indicata nu este cea reala. Riscul este ca nu se stie ce presiune este in centrala. Necesita remediat rapid.
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 01 Apr 2011 23:28
de mishulescu
OK. O sa ma interesez de un meserias adevarat, sa vedem ce-o sa iasa.

Mersi pentru sfaturi. Respect !
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 02 Apr 2011 14:07
de giovanni
VA salut din nou!
Iata ca din pacate trebuie sa revin din nou cu o problema.Centrala este un Bosch 3000w zw24.Am tot amanat treaba asta pana am iesit din sezonul rece.Sa revin insa la problema:pe incalzire totul e ok.Pe apa calda centrala face ca toti dracii.Se aude un vajait ca un motor care descelereaza la cateva sec. de la pornire,dupa care dispare,insa se aude clar si ca este aer in pompa.De incalzit incalzeste bine apa ,insa sunetul pe care vi l-am descris depinde si de debitul cerut de apa calda.Cu cat deschizi bateria mai tare cu atat va fi mai puternic vajaitul,care dupa cum am zis in cateva sec.dispare ramanad doar sunetul de aer in pompa.Pe incalzire insa nu se aude nimic,merge foarte lin.Am incercat sa aerisec pompa insa rezultatul e zero!Mentionez ca centrala inca este in garantie(pf-ul s-a facut in august 2010),dar din cate am obervat pe cei de la service i-i doare-n basca!De cate ori i-am chemat(pt alte probleme,din pacate legate tot de sunete aiurea scoase de centrala) dadeau cu presupusul sau din umeri si ziceau ca pana nu se strica ceva nu au ce face.Insa mie mi se pare total injust ca un produs nou sa nu corespunda nici pe departe cu specificatiile tehnice decat cateva luni de expoatare(aici ma refer strict la silentiozitate) din manualul de utilizare si specificatii tehnice!Inca nu i-am chemat pt treaba asta insa o sa o fac.Totusi m-am gandit sa cer si parerea altora.Daca nu se va rezolva nimic ma vad nevoit sa apelez la OPC(cu toate ca se stie in ce tara traim!).Va multumesc anticipat.
Re: pret senzor tur
Scris: 04 Apr 2011 11:38
de tatamariuss
doinastela scrie:senzorul de tur costa aprox. 85 Lei
buna ziua
am achizitionat senzorul tur de la firma dumneavoastra,l-am montat , si centrala merge perfect.Sper sa mai tina inca 6 ani de acum incolo
va multumesc si va doresc o zi buna
Marius Grigorie
service centrala Bosch
Scris: 04 Apr 2011 20:14
de fuji
giovanni scrie:..din cate am obervat pe cei de la service i-i doare-n basca..
nu cred ca nu le pasa.. poate pur si simplu nu au constatat ceva.
Insa cu ceva timp in urma ziceai parca, ca o sa vina cineva de la service Bosch .. Nu a mai venit ?
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 04 Apr 2011 20:59
de giovanni
Au venit pe dracu!In plus le-am si scris cateva mail-uri si celor de la Bosch Romanaia insa fara nici un rezultat.(le-am cerut niste pareri sau sfaturi).Gandesti ca nici nu exista firma asta!E totusi jenant!Pana la urma o sa scriu direct celor din Germania,poate asa o sa primesc macar un raspuns.Tin sa mentionez faptul ca dupa cateva ore bune de cand am aerisit pompa,sunetul(vajaitul de care am pomenit in mesajele trecute) a disparut.Nu stiu cat va tine minunea asta!Incalzirea inca nu am oprit-o complet(mai porneste centrala de cateva ori seara si dimineata).Sper ca totusi pe viitor sa nu am probleme majore si chiar daca vor aparea sa se rezove totusi atata timp ca centrala e in garantie!Ideal ar fi sa reusesc sa o schimb in aceasta perioada.Mentionez faptul ca la mine in bloc mai sunt montate 3 centrale exact ca mea toate avand aceleasi simptome(zgomote)-nu au fost achizitionate din acelasi loc si nici montate de aceiasi meseriasi. Vreau sa dau un sfat celor care pe viitor vor sa-si schimbe sau sa achizitioneze o centrala!FERITI-VA SA LUATI BOSCH!Marele meu regret e ca nu am luat un Protherm Panter sau un Vaillant.Macar astea stiu ca sunt fabricate la mama lor acasa(Slovacia respectiv Germania),sunt fiabile si silentioase.Bosch-ul e varza!!!(Pacat! nu a mai ramas decat numele...Renumele insa va avea sigur de suferit pe viitor).Voi reveni cu amanunte.Pana atunci va doresc toate cele bune si mii de multumiri pt sfaturi si pareri.!
diagnostic de service la centrala termica
Scris: 04 Apr 2011 23:48
de fuji
daca nu te superi, da-mi voie sa nu-ti impartasesc intru-totul opiniile.
La o centrala conteaza destul de mult cum e montata.. Conteaza si priceperea service-ului. E bine deasemeni ca service-ul sa nu lase o problema neterminata, ci sa-i dea o rezolvare (intr-un fel sau altul).
Aceste probleme si discutii sa stii insa ca apar la mai toate tipurile de centrale -la Ariston si la Bosch putin mai mult, pentru ca sunt mult mai vandute decat restul..
Intrebari:
1) ce-ai zice daca ai monta in locul respectiv o centrala Vaillant si te-ai intalni cu aceleasi probleme ..? (sa zicem aer in centrala). N-ai trage concluzia ca e de fapt de la instalatie ..?
2) ce parere ai avea daca centrala ta ar fi demontata si apoi re-montata in alta instalatie sau pe un stand de proba, iar acolo ar functiona ireprosabil..?
Dupa cum vezi, problematica e mai complexa.. De aceea firma de service (precum si producatorul, daca firma partenera de service il solicita) ar trebui sa continuie procedura de depistare a eventualei anomalii sau erori.
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 05 Apr 2011 11:07
de giovanni
Dupa cum am mai zis nu sunt singurul la care centrala scoate sunete ciudate!Ideea este ca la inceput toate au functionat ireprosabil(nici acum nu se pune problema unor functionari defectuase ci e vorba de sunetele anormale pe care le scot).Nu aveam nimic de comentat daca toate cele 4 centrale Bosch(acelasi model) ar fi fost montate de aceiasi firma.Doar 2 au fost montate de aceiasi meseriasi(bineinteles cu instalatia facuta tot de ei).Deci 4 centrale cu aceleasi simptome!(instalatii diferite si instalatori diferiti).
In ceea ce priveste montarea pe un stand sau o alta instalatie,e pura teorie ca sa nu zic utopie!Deocamdata stau in standby si nu voi apela la service decat in caz de forta majora(inca minunea cu disparitia vajaitului tine!)
Dar ce parere aveti de cat de ,prompt' am primit raspus de la Bosch Romania?Nici nu stiu cun sa-i categorisesc!(se vede ca traim in Romania!)
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scris: 05 Apr 2011 19:21
de otiliubv
giovanni scrie:Dupa cum am mai zis nu sunt singurul la care centrala scoate sunete ciudate!Ideea este ca la inceput toate au functionat ireprosabil(nici acum nu se pune problema unor functionari defectuase ci e vorba de sunetele anormale pe care le scot).Nu aveam nimic de comentat daca toate cele 4 centrale Bosch(acelasi model) ar fi fost montate de aceiasi firma.Doar 2 au fost montate de aceiasi meseriasi(bineinteles cu instalatia facuta tot de ei).Deci 4 centrale cu aceleasi simptome!(instalatii diferite si instalatori diferiti).
In ceea ce priveste montarea pe un stand sau o alta instalatie,e pura teorie ca sa nu zic utopie!Deocamdata stau in standby si nu voi apela la service decat in caz de forta majora(inca minunea cu disparitia vajaitului tine!)
Dar ce parere aveti de cat de ,prompt' am primit raspus de la Bosch Romania?Nici nu stiu cun sa-i categorisesc!(se vede ca traim in Romania!)
Cu cat o sa functioneze mai mult la parametrii incorecti , cu atat uzura schimbatorului de caldura si a componentelor in miscare va fi mai pronuntata;daca te pricepi cata de cat incearca solutia asta:treapta pompei pe treapta a 3-a , presiunea in instalatie ridic-o aproximativ la 1,8 bari , daca ai un instrument de masura al presiunii gazului regleaza presiunea cu apa calda pe pozitia regulatorului la maxim si cu 2 consumatori deschisi (de ex.)racordat la punctul de masura pe vana de gaz stanga superior la maxim 13.4 milibari.IN CAZUL IN CARE SE MAI ZGOMOTELE FA_I O SPALARE CHIMICA ,in cazul exceptional in care chiar persista inlocuieste schimbatorul primar (pentru ca tulburatorii din acesta sunt desprinsi).