Re: debit apa calda Centrala termica
Scris: 23 Dec 2017 19:38
de fuji
desipien scrie: ↑23 Dec 2017 18:58Debit GB172-24T50:
Debit ACM (24KW,40 g.C): 24000 / 1.163 / 30 (DT) / 60 (min) = 11.5 l/min
Debit ACM cu boiler (29KW,35 g.C): 29000 / 1.163 / 25 (DT) / 60 (min) = 16.7 l/min
daca centrala cu boiler are 29 kW pe partea de apa calda, atunci rezulta acel debit.
Insa debitul in primele 10 minute ar trebui sa fie mai mare, nu ca debitul unei centrale instant. Ca d-aia iei centrala cu boiler -sa dea mai mult ca o centrala instant, nu ?
Din datele alea tehnice nu rezulta nicaieri avantajul boilerului. Posibil sa nici nu fie in acest caz.

diferenta de temperatura
Scris: 24 Dec 2017 00:21
de desipien
Ca sa stiu tot
Cum calculezi ΔT si cum transformi din K in C?
Re: diferenta de temperatura
Scris: 24 Dec 2017 01:56
de fuji
desipien scrie: ↑24 Dec 2017 00:21
Cum calculezi ΔT si cum transformi din K in C?
nu transformi nimic !
Pur si simplu diferenta de temperatura se masoara in K. Dar evident ca diferenta de temperatura e aceeasi si in grd C. E o conventie.
Astia zic ca diferenta dintre 35 grd C si 10 grd C e.. 25 K !

Ar trebui intai transformate temperaturile respective in Kelvin si facut pe urma diferenta, tot in K. Dar cum diferenta e aceeasi oricum ai lua-o.. in fine.. e o conventie.
----------------
Mai important e ca vorbim de un dT, nu de o temperatura finala a apei calde (ca aceasta variaza).
Iarna apa rece are 2 grd C + 25 >> rezulta 27 grd C ! Vara apa rece are si 15 grd + 25 >> resulta 40 grd C !!.
Conventional, apa rece are 10 grd.. + 25 rezulta 35 grd C.
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..
Scris: 24 Dec 2017 02:25
de desipien
Si atunci care e diferenta intre:
Debit specific cf. EN625 (dT=30 K) =15,2 l/min
si
Debit apa calda (la 40oC) =16,7 litri/min
Adica 30K = 30 + 10 = 40 grade C ?
debit apa calda cf. EN
Scris: 24 Dec 2017 12:09
de fuji
la temperaturi, la diferente de temperaturi, e acelasi calcul.
Acum.. nu stiu ce-or mai face aia la metoda de masurare cf. EN625..
diferenta temperatura dT = 30 K
Scris: 24 Dec 2017 13:01
de desipien
Scuze daca nu am inteles din raspunsul anterior.
30K = 40 g.C ?
Thanks si Sarbatori fericite.

Centrala termica Saunier Duval 24 kW
Scris: 24 Dec 2017 16:53
de mitupetre
Salutare an subiectul de aici revin si eu cu un raspuns despre apa menajera centrala mea fiind una saunie douval de 24 de kw face fata la 2 robineti unul spalat vase si celalalt la baie.
Re: diferenta temperatura dT = 30 K
Scris: 24 Dec 2017 17:09
de fuji
desipien scrie: ↑24 Dec 2017 13:0130K = 40 g.C ?
conventional, da. Ca atunci apa rece are 10 grd.. plus 30 grd rezulta 40 grd.
In practica insa cu o diferenta de 30 de grade poti obtine intre 32 grd si 45 grd C (iarna - vara).
Maximum de diferenta de temperatura pe care poate sa-l asigure o centrala este dT=50 K, sau asa se proiecteaza.
Re: Centrala termica Saunier Duval 24 kW
Scris: 24 Dec 2017 17:16
de fuji
mitupetre scrie: ↑24 Dec 2017 16:53..saunie douval de 24 de kw face fata la 2 robineti unul spalat vase si celalalt la baie.
nu prea are cum.. doar daca e cu Boiler.. Isofast.. Isomax.. parca asa se numeau la Saunier Duval.
centrala este saunier duval thelia condens
Scris: 24 Dec 2017 19:59
de mitupetre
Ba da este testat de mine pe timp de vara face apa instant la 2 robineti si centrala este saunie duval thelia condens.
Re: centrala este saunier duval thelia condens
Scris: 24 Dec 2017 23:51
de fuji
mitupetre scrie: ↑24 Dec 2017 19:59
Ba da este testat de mine pe timp de vara face apa instant la 2 robineti si centrala este saunie duval thelia condens.
eu sunt convins ca merg 2 baterii deodata

Intrebarea e ce debite sunt si la ce temperaturi, nu ?
Adica ai 2x 5 litri/min. la 40 grade.. sau cat ?
Masoara si mai vorbim.
Si daca sunt 5 litri/min.... in cat timp umpli o cada de 150 litri ?
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..
Scris: 25 Dec 2017 00:27
de mitupetre
Posibil sa fie 5 litri pe minut sau chiar 4 dar se umple cada an 15 minute si apa e setata la 40 de grade
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..
Scris: 25 Dec 2017 01:00
de mitupetre
Dar mai exista anca un factor care influenteaza presiunea teai gandit?
La mine presiunea la centrala nu e bine sa fie mai mare de 1.4 si an momentul de fata o am setata la 1.3 daca ar merge pe presiune mai mare nu ar creste si debitul de apa?
presiunea din Centrala termica
Scris: 25 Dec 2017 01:53
de fuji
mitupetre scrie: ↑25 Dec 2017 01:00
La mine presiunea la centrala nu e bine sa fie mai mare de 1.4 si an momentul de fata o am setata la 1.3 daca ar merge pe presiune mai mare nu ar creste si debitul de apa?
presiunea din centrala termica este presiunea din circuitul inchis, primar, de Incalzire -nu are legatura cu circuitul deschis, de alimentare cu apa rece si preparare apa calda.
Thelia Condens
https://www.saunierduval.ro/downloads/p ... 809085.pdf
pag. 48
Debit apa calda =520 l/h la dT=30 K (deci la 40 grd C apa calda).. Asta inseamna 8,66 l/min.
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..
Scris: 25 Dec 2017 09:30
de mitupetre
Oricum la mine aici pe timp de vara presiunea la apa e mica din cauza ca uda lumea gradina cu ea.
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..
Scris: 25 Dec 2017 11:46
de desipien
Buna Fuji,
Ma duc pe GB172i-35KW, doar pentru linistea mea: am vazut o reclama cu centralele Viessmann Vitodens ca ar avea schimbatoare din inox radial...
Intrebarea: sunt mai performante sau mai fiabile decat cele de pe Buderus din ALSi?
Comparatie directa: GB172i-35KW (de care zicea-i ca sunt cele mai bune schimbatoare) vs Vitodens 100-W-35 vs Vitodens 050-33?
Buderus are 7 ani garantie vs 2 ani Viessmann....
Thanks
Vitodens Re: despre centralele cu boiler
Scris: 25 Dec 2017 13:45
de fuji
fuji scrie: ↑20 Dec 2017 02:25..
1) Pur si simplu am considerat ca pentru cazul tau (conditii proaste de apa) e mai indicata o centrala cu schimbator principal de Inox (Viessmann Vitodens si Chaffoteaux Niagara se incadreaza aici).
-la fel, cele 2 solutii recomandate de mine nu au de fapt un boiler.. ci un Rezervor.. un Acumulator chior, la care e atasat un schimbator in placi. Atat Acumulatorul cat si schimbatorul in placi sunt din Inox. Practic schimbatorul in placi are rolul serpentinei, doar ca e o serpentina in exteriorul boilerului.
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..
Scris: 25 Dec 2017 14:32
de desipien
My bad.
Din pacate au doar: Ariston, Beretta, Buderus, S.Duval, Vaillant... Nu stiu care dintre ele sunt cu schimbator pe inox...cred ca toate sunt pe AlSi....
Daca ar fii sa ignori problemele de apa, dintre modelele enumerate de mine, tot Buderus 172i ai recomanda?
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..
Scris: 25 Dec 2017 18:55
de fuji
desipien scrie: ↑25 Dec 2017 14:32Din pacate au doar: Ariston, Beretta, Buderus, S.Duval, Vaillant... Nu stiu care dintre ele sunt cu schimbator pe inox...cred ca toate sunt pe AlSi....
Ariston si Vaillant au schimbator din Inox (din italia).
Da, in aceste conditii as fi ales si eu GB172i. De fapt, pana acum tot feedback-ul despre GB172i e pozitiv.
Re: Recomandari alegere Centrala termica 2017-..
Scris: 25 Dec 2017 19:08
de desipien
La cate recomandari mi-ai dat, ma simt cel putin dator...
But I gotta ask (fara sa tii cont de pret, calitate apa...) :GB172i sau Vitodens 100-35 sau Vitodens 050-33 and why?