Re: reglaje temperaturi, termostat
Scris: 19 Dec 2017 21:01
de fuji
dancaldes scrie: β19 Dec 2017 20:30 1) daca setez termostatul de ambient pe 20 grd., pe cel din centrala ce temperatura sa pun ?
termostatul din centrala termica il setezi la o anumita temperatura in Octombrie, la o temperatura putin mai ridicata in Noiembrie si tot asa pana in Ianuarie.
Ideea e sa fie cat mai joasa aceasta temperatura, dar in limitele suportabilului.. Pe ger nu vei putea asigura 20-22 grd in casa cu 40 de grade pe tur, nu ?
la centralele in condensare de apartament (de 24kW) care ar fi valorile pt. temperatura (apa menajera si calorifere) pt. un randament ok ?
nu exista valori recomandate..
Oricum, scopul nostru nu e randamentul mare sau mic, ci consum scazut si temperatura placuta in casa.
Iar apartamentele.. imboilele difera f. tare.. nu ar putea exista vreo reteta valabila pentru orice locuinta.
reglare temperatura centrala termica
Scris: 19 Dec 2017 21:21
de dancaldes
Daca pun o anumita temperatura in octombrie, una in noiembrie s.a.m.d. atunci mai e necesar termostatul de ambient ?
Sau pun o temperatura ridicata in centrala pt. ca oricum o opreste termostatul de ambient ?
Re: reglare temperatura centrala termica
Scris: 19 Dec 2017 22:32
de fuji
dancaldes scrie: β19 Dec 2017 21:21
Daca pun o anumita temperatura in octombrie, una in noiembrie s.a.m.d. atunci mai e necesar termostatul de ambient ?
da, mai e necesar termostatul de camera. Numai cu un astfel de termostat te poti asigura ca in camera respectiva nu vor fi mai mult de 20 grd sau cat reglezi.
Aa.. poti obtine acelasi efect daca pui robineti termostatici la radiator. De fapt, cele 2 solutii nu se exclud, ci se completeaza (se recomanda robineti termostatici in toata casa, in afara de incaperea unde se monteaza termostatul de camera).
Sau pun o temperatura ridicata in centrala pt. ca oricum o opreste termostatul de ambient ?
da, poti pune de la inceput o temperatura mai ridicata la centrala termica, de ex. 60 grd pe tur, sau chiar 80 grd, si atunci nu va mai fi nevoie sa umbli la centrala. Iti vei atinge atunci scopul: sa umbli cat mai rar la centrala.
Daca scopul tau e insa si economia de combustibil -..vezi mesajul prcedent.
Se poate regla si automat temperatura pe tur a centralei in functie de vremea de afara: d-aia se monteaza regulatoare cu senzor exterior
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 19 Dec 2017 23:05
de dancaldes
OK, am inteles.
Imi place varianta cu temperatura mare pe tur, iar termostatul de camera comanda centrala.
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 24 Dec 2017 15:47
de cicione
Buna ziua si Craciun Fericit!
Pe scurt: am o Logamax U052-28T din 2009 (reviziile la zi) si de ceva vreme (1-2 luni, poate mai mult) am observat ca lucreaza la presiuni mari 2,5 - 3,5 pe manometru. Cred ca asta e si motivul pt care refuleaza apa pe valva de siguranta... Am verificat robinetul de apa si e inchis. Are cineva idee ce pot sa fac? O sa-i contactez pe baietii care au instalat-o, dar pana atunci m-am gandit sa arunc o intrebare. Am atasat si o poza... Multumesc anticipat!

Re:Presiune agent termic
Scris: 24 Dec 2017 16:18
de chris 93
Presiune de aer mica sau deloc in vasul de expansiune. Daca scazi temperatura agentului termic scade si presiunea acestuia din instalatie?
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 24 Dec 2017 16:38
de cicione
Am oprit caldura. Presiunea e de 3 bari. Presiunea variaza vazand cu ochii cam +/-0,5 in jurul lui 3 bari, uneori pana la 3,5... Da, presiunea variaza daca e flacara aprinsa.
Re:Presiune agent termic
Scris: 24 Dec 2017 16:47
de chris 93
Daca presiunea variaza doar + - 0,5 bar scoate din instalatie agent termic pana la 1.5 bar si vezi cum se comporta. Daca creste in timpul functionarii cu mai mult de 0.8-1bar e clar ca nu ai presiune de aer in vasul de expansiune.
golire instalatie / aerisire
Scris: 24 Dec 2017 17:23
de cicione
Cum scot agentul termic din instalatie? Pe la radiatoare - asa cum scoti aerul din ele? Scuze dar sunt novice in chestiile astea...

Si daca nu e aer in vasul de expansiune ce optiuni am? Sa-l schimb? Ceva solutii temporare pana comand piesa si vine? Multumesc!

Re: golire instalatie / aerisire
Scris: 24 Dec 2017 17:59
de fuji
cicione scrie: β24 Dec 2017 17:23
Cum scot agentul termic din instalatie? Pe la radiatoare - asa cum scoti aerul din ele?
ventilul de aerisire e sus la radiatoare.
Golirea ar trebui s-o faci pe undeva jos, nu ? Ar fi trebuit prevazut un robinet de golire in instalatie (cu portfurtun, ca sa faci legatura la sifonul de pardoseala sau altundeva).
Si daca nu e aer in vasul de expansiune ce optiuni am? Sa-l schimb?
daca vasul de expansiune nu mai functioneaza (respectiv nu mai preia dilatarea apei, atunci ori umfli vasul singur, ori dai temperatura la centrala cat mai mica, sa zicem 40 grade pe tur -astfel castigi timp pana poate veni o firma de service.
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 24 Dec 2017 18:24
de cicione
Multumesc. Incerc cu scaderea presiunii pe la radiator si cu pus temp apei de incalzire la 40 (o tineam la 55). Bagat aer in vasul de expansiune suna SF

. Inca o data: multumesc mult pt ajutor! Daca mai apar prob revin...

Va urez un Craciun Fericit alaturi de cei dragi!
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 25 Dec 2017 12:02
de cicione
Craciun Fericit! Revin cu experimentele pe care le-am facut de azi dimineatza...
- peste noapte supapa de siguranta a scos vreo 4-5 l de apa, o mica inundatie...
-Oprit si apa calda si caldura (temp pe min sau zero).
-Scos apa din instalatie pe la radiator.
- coborat presiunea la 1,5 bar
Cum cresc temp fie la apa calda, fie la caldura, creste presiunea la loc, pe la un 2,5 - 3 bar. Cu apa calda creste cu un 0,3 bar, cu caldura ceva spre 1 bar.
Acum peste zi o sa stau cu temp pe zero si cu apa calda pe la 45 grade. Noaptea o sa opresc apa calda si dau temp la incalzire la 40. Oricum ar fi presiunea creste la loc... practic daca centrala merge continuu, trebuie sa stau cu galeata la radiator ca sa mentin presiunea constanta...
Mai si am alte optiuni pana sun la service?
Multumesc pentru ajutor!

Re: presiune
Scris: 25 Dec 2017 12:08
de chris 93
Cauti o pompa de masina si refaci presiunea de aer din vasul de expansiune dupa ce in prealabil verifici daca pe la ventil nu iese apa.
Re: presiune
Scris: 25 Dec 2017 13:37
de fuji
prea mult 1,5 bar in centrala, la rece. Lasa 1 bar sau 0,9 bar la rece.
Asa n-o sa mai atinga 3 bar in functionare.
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 25 Dec 2017 19:21
de cicione
Am coborat presiunea la 0,9 bar si am pus apa calda la 45 grade. Intr-o ora jumate presiunea e inapoi la 3 bar... Apropo de scos apa calda pt coborat presiunea... Circuitul pt apa calda nu e unul inchis? Daca tot scot apa din el nu raman fara?

Scuzati lipsa de cunostinte tehnice privind centrala...
Temperatura incalzire
Scris: 25 Dec 2017 22:02
de fuji
Nu apa calda trebuie s-o reglezi mai jos, ci Incalzirea !
Deci termostatul ce regleazΔ temperatura pe turul incalzirii sa fie cat mai jos.
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Scris: 26 Dec 2017 01:17
de cicione
Pai amandoua influenteaza presiunea. Ziua inchid incalzirea , noaptea apa calda. Asa tin presiunea pe la 3 bar... iar incalzirea o tin pe la 40 grade.
creste presiunea in centrala
Scris: 27 Dec 2017 20:05
de cicione
A venit dl de la service si a bagat aer in instalatie. Surpriza: face la fel

. Dupa ce a plecat, la vreo ora a facut la fel. A setat-o la 1.5 bar si a ajuns la 3 in sarcina. Acum, doar cu apa calda pornita sta la 2.5 bar rece si urca la 2.8-3 bar cand functioneaza. Ce e bine e ca nu da apa afara. Dl de la service spune ca ar putea fi robinetul cu sfera de completat cu apa, care nu mai inchide bine si baga apa/aer in instalatie. Eu am ceva dubii. Oricum am scos apa din instalatie ca sa o cobor la 2 bar, dar a revenit la 3 in juma de ora... Maine il astept pe dl de la service si vreau sa verific presiunea din nou.... Idei despre care e problema?
Re: presiune
Scris: 27 Dec 2017 20:17
de chris 93
Opreste robinetul de apa rece de sub centrala, scade presiunea din instalatie la 1.2-1.5 bar si vezi daca mai creste presiunea la 3 bar. Daca tot creste cu tot ca ai presiune de aer in vasul de expansiune ai un blocaj intre vasul de expansiune si instalatie.
Re: creste presiunea in centrala
Scris: 27 Dec 2017 20:52
de fuji
cicione scrie: β27 Dec 2017 20:05..Acum, doar cu apa calda pornita sta la 2.5 bar rece ..ar putea fi robinetul cu sfera de completat cu apa, care nu mai inchide bine si baga apa/aer in instalatie.
recitind extrasul de mai sus, inclin sa-i dau dreptate.
chris 93 scrie: β27 Dec 2017 20:17..ai un blocaj intre vasul de expansiune si instalatie.
da, si asta poate fi, respectiv legatura dintre vas si centrala sa fie infundata cu murdarie, ceva..