consum gaze Centrale termice Viessmann
are idee cineva cati metri de gaz consuma o centrala viessmann vitopend100 WHD1,la un ap.60mp de 3 camere izolatie in exterior de 8cm, geamuri termopane, 5 calorifere de otel 1400 1100 800 700 600 la o temperatura normala 19 sau 20 de grade,
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
consum gaze Centrale termice
vitopend-ul de 24 kW consuma tot atat cat celelalte centrale de 24 kWdanyel29 scrie:are idee cineva cati metri de gaz consuma o centrala viessmann vitopend100 WHD1

Respectiv, daca apartamentul e izolat termic, ar trebui sa consume in jur de 150 m3 gaze/luna de iarna -asta e valabil pt. o temperatura normala de 23-24 C.
-daca apartamentul nu ar fi izolat termic, consumul de gaze ar depasi 200 m3/luna de iarna.
-depinde mult si de zona tarii.. munte, campie..
..asta nu e o temperatura interioara normala, ci una scazuta (sau f. scazuta). In acest caz, consumul pe luna de iarna ar trebui sa fie mai mic.o temperatura normala 19 sau 20 de grade
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
multumesc mult pt raspuns eram tare curios cam cat consuma o centrala termica pe luna de iarna
- zbiutz
- Mesaje: 1
- Membru din: 14 Sep 2011 00:48
lucrari la conducta de gaze..
buna ziua.
am nevoie de ajutor neparat.
am o centrala veissman, din pacate nu stiu ce model este, carticica s-a ratacit
mi s-a luat gazu azi, s-a lucrat pt niste scapari si dupa ce au dat drumu dinnou la gaz centrala nu amai pornit. are ledu rosu aprins(banuies e cel de presiune ...arata ca un recipient cu sageta ain sus)
presiune aera sub un bar. am umblat la robinet si am urcato pana la 1,9. dupa tz-spe de resetari , cetrala tot nu vrea sa porneasca.
ce i-as mai putea face?
va multumesc
am nevoie de ajutor neparat.
am o centrala veissman, din pacate nu stiu ce model este, carticica s-a ratacit
mi s-a luat gazu azi, s-a lucrat pt niste scapari si dupa ce au dat drumu dinnou la gaz centrala nu amai pornit. are ledu rosu aprins(banuies e cel de presiune ...arata ca un recipient cu sageta ain sus)
presiune aera sub un bar. am umblat la robinet si am urcato pana la 1,9. dupa tz-spe de resetari , cetrala tot nu vrea sa porneasca.
ce i-as mai putea face?
va multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pornire centrala dupa oprire gaze
manometrul arata presiunea apei (din centrala), si nu presiune aer.
In cazul tau a intrat aer pe conducta de gaze cand au oprit gazul -solutie: reseteaz-o in continuare, ca dureaza pana vine gaz la centrala (mult mai mult decat la aragaz).
In cazul tau a intrat aer pe conducta de gaze cand au oprit gazul -solutie: reseteaz-o in continuare, ca dureaza pana vine gaz la centrala (mult mai mult decat la aragaz).
- stoicescu.a
- Mesaje: 1
- Membru din: 18 Sep 2011 11:26
Re: Centrale termice Viessmann
Caut un cazan (centrala termica) Viessmann Vitodens 200 WB 8-32KW (sau 35KW) folosit , pentru piese. Schimbatorul de caldura trebuie sa fie functional.
Multumesc cu anticipatie pentru orice ajutor.
pentru contact: tel 076550737 ; e-mail: stoicescu.a@gmail.com
Multumesc cu anticipatie pentru orice ajutor.
pentru contact: tel 076550737 ; e-mail: stoicescu.a@gmail.com
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
pot opri 2 calorifere ?
asi dori sa stiu si eu daca pot sa opresc ultimu calorifer (sufragerie si baie) si sa-mi functoneze numa caloriferele din bucatarie, dorm. mic si dorm. mare. se poate? afecteaza centrala cu ceva? ma refer la tur retur
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
functionare centrala cu mai putine calorifere
in principiu nu afecteaza..
Sigur, centrala are un domeniu declarat de functionare, sa zicem 9-24 kW -asta-i domeniul in care moduleaza flacara arzatorului.
Insa merge si daca are un circuit cu putere termica mai mica, de 6 sau chiar 4 kW (adica mai putine calorifere).
-teoretic, la un moment dat centrala poate ajunge la supratemperatura ..dar nu cred ca se va intampla.
Sigur, centrala are un domeniu declarat de functionare, sa zicem 9-24 kW -asta-i domeniul in care moduleaza flacara arzatorului.
Insa merge si daca are un circuit cu putere termica mai mica, de 6 sau chiar 4 kW (adica mai putine calorifere).
-teoretic, la un moment dat centrala poate ajunge la supratemperatura ..dar nu cred ca se va intampla.
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
eu ma gandeam ca daca inchid caloriferu din sufragerie credeam ca nu mai poate incalzi celante calorifere adica sa mai ruleze apa tur retur pt. ca este inchis ultimu calorifer
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
am o centrala Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D montata in bucatarie , stateam la masa si de o data sa auzit ceva ca si cum ar porni mam uitat la manometru a crescu presiunea cu o liniuta apoi dupa 3,4,5,secunde sa oprit centrala si a scazut si presiunea si am constatat in mai multe zile ca face asa e normal ??? sau am probleme ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
fluctuatii presiune
-poate fi aer in centrala / instalatie (mai ales daca s-a umblat la instalatie: calorifere date jos /demontate, sau golire instalatie pe timp de vara, etc.)
-poate s-a spart vasul de expansiune (sau e doar dezumflat), si atunci scuipa supapa de siguranta cand se atinge presiunea de 3 bar.. Dupa ce scuipa supapa, presiunea scade (datorita pierderii de apa)
-poate s-a spart vasul de expansiune (sau e doar dezumflat), si atunci scuipa supapa de siguranta cand se atinge presiunea de 3 bar.. Dupa ce scuipa supapa, presiunea scade (datorita pierderii de apa)
- luke
- Mesaje: 3
- Membru din: 27 Sep 2011 19:54
servomotor vitopend 100 wh1b
Am observat ca la modelul Vintoped WH1B sunt probleme cu servomotorul vanei cu 3 cai , aceeasi problema o am si eu ,astfel pentru ca in cautarile mele nu am reusit sa gasesc intreb pe ei ce sunt in tema unde pot gasi un servomotor de 5kn (sau vana completa) si la ce pret .Cel cu care este dotata centrala nu inchide bine vana si in consecinta incalzeste turul circuitului de incalzire la preparare a.c.m desi probat in afara corpului pare ca e ok ,comuta la comenzi cap cursa .
Centrala are 3 ani, in fiecare an ramanea blocata pe a.c.m si dupa cateva manevre insintente se debloca ...anul asta am fost fortat sa intevin prin demontare si curatare cu rezultatul de mai sus .Poate problema e din alta parte pentru ca se incalzeste turul pe o portiune mai mare doar daca a.c.m este folosit timp de ...sa zicem 5 min ajungand pana la primul calorifer aflat la 1m de centrala,in rest nu sunt probleme.
Multumesc.
Centrala are 3 ani, in fiecare an ramanea blocata pe a.c.m si dupa cateva manevre insintente se debloca ...anul asta am fost fortat sa intevin prin demontare si curatare cu rezultatul de mai sus .Poate problema e din alta parte pentru ca se incalzeste turul pe o portiune mai mare doar daca a.c.m este folosit timp de ...sa zicem 5 min ajungand pana la primul calorifer aflat la 1m de centrala,in rest nu sunt probleme.
Multumesc.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
by-pass centrala termica Vitopend
Se gaseste servomotor, insa problema se poate sa fie din alta parte...
Trebuie verificat by-pass-ul dintre tur si retur. Daca este infundat apare manifesarea de incalzire a turului cand se foloseste apa calda. Este posibil sa nu faca nici cursa completa servomotorul, insa trebuie verificat si by-pass-ul. Acesta este foarte greu de scos, insa si mai greu de pus corect la loc. Nu recomand sa umble oricine acolo. Contine piese care pot sari si pierde.
Trebuie verificat by-pass-ul dintre tur si retur. Daca este infundat apare manifesarea de incalzire a turului cand se foloseste apa calda. Este posibil sa nu faca nici cursa completa servomotorul, insa trebuie verificat si by-pass-ul. Acesta este foarte greu de scos, insa si mai greu de pus corect la loc. Nu recomand sa umble oricine acolo. Contine piese care pot sari si pierde.
- luke
- Mesaje: 3
- Membru din: 27 Sep 2011 19:54
Re: Centrale termice Viessmann
Nu am verificat by pass-ul dar urmeaza (nu ma gandisem la asta ) unde gasesc servomotor pentru vintoped 100 WH1B ?
De inchiderea completa vanei sunt sigur in aer dar nu am de unde sa stiu ce face servomotorul in apa si la 1,7atm .By pass-ul nu e cumva flexibilul dintre blocul vanei (tur) si cel al pompei (retur) ?
Multumesc pentru raspunsul prompt.
De inchiderea completa vanei sunt sigur in aer dar nu am de unde sa stiu ce face servomotorul in apa si la 1,7atm .By pass-ul nu e cumva flexibilul dintre blocul vanei (tur) si cel al pompei (retur) ?
Multumesc pentru raspunsul prompt.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
servomotor vitopend 100 wh1b
incearca aici.. e vreo 300 Lei..
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
pleaca centrala singura, presiunea creste
am o centrala Viessmann Vitopend 100 24 Kw WH1D montata in bucatarie , stateam la masa si de o data sa auzit ceva ca si cum ar porni mam uitat la manometru a crescu presiunea cu o liniuta apoi dupa 3,4,5,secunde sa oprit centrala si a scazut si presiunea si am constatat in mai multe zile ca face asa e normal ??? sau am probleme ?
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
pleaca centrala singura, fluctueaza presiunea
daca centrala pleaca singura, fara sa fi existat cerere (pe incalzire sau apa calda), atunci inseamna ca e deschis circuitul sanitar de apa calda pe uneva.
Cel mai probabil e ca e umplerea centralei e deschisa (sau nu e bine inchisa), si astfel circuitul de apa rece/calda comunica cu instalatia de incalzire.
-iar asta ar explica si fluctuatiile presiunii, vizibile la manometru.
Cel mai probabil e ca e umplerea centralei e deschisa (sau nu e bine inchisa), si astfel circuitul de apa rece/calda comunica cu instalatia de incalzire.
-iar asta ar explica si fluctuatiile presiunii, vizibile la manometru.
- luke
- Mesaje: 3
- Membru din: 27 Sep 2011 19:54
servomotor vinopend 100
Credeti ca servomotorul de la Vitodens 222 se va potrivi la vintopend 100 ? Pe acela l-am vazut si ma gandeam ca gasesc cel de 5kn mai puternic si in plus vana de la vitodens i-mi este inutila ...mai ramaneau ceva piese de schimb.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann
nu, servomotorul de la Vitodens 222 nu se potriveste la Vitopend 100 WH1B
- danyel29
- Membru Activ
- Mesaje: 47
- Membru din: 04 Sep 2011 10:33
Re: Centrale termice Viessmann
daca am presiunea la centrala la un 1bar si cand dau druma la centrala pe incalzire, e normal sa se ridice presiunea la 2 bar asa multa diferenta de un 1 bar se ridica ??