Pagina 10 din 18

doar review-uri

Scris: 28 Oct 2017 19:23
de fuji
dancaldes scrie: 28 Oct 2017 19:07Nu vreau date tehnice, ci review-uri.
pai ia atunci Honeywell DT90, de ce mai eziti ? Ca la asta gasesti review-uri.. ca se produce neschimbat de 15 ani ! :lol:

Nu ma intelege gresit.. eu sunt fan Honeywell.. dar nu confunda DT90 de vremea lu' Windows '95 cu Lyric.
Si apoi... tu intrebi sau ai venit pe forum sa ne informezi ? Ca eu sunt deschis la informari si feedback. :clap:
Deci monteaza DT90 si fa si tu un review -ca sa poata sa adopte si altii tehnologia win95 !

Eu mi-am facut datoria: scriu nu atat pentru a raspunde unuia sau altuia.. ci ca sa ramana scris. Altfel.. cum as putea combate spalaturile de creier ?

P.S. tu stii ca firmele.. producatorii platesc elevi, "negrisori", etc. ca sa scrie review-uri la kilogram ? Asa de simplu e.

Exista insa si review-uri sincere.. de la oamenii simpli.. fiecare cat il duce capul: https://www.emag.ro/centrala-termica-co ... D23Q6YBBM/
Vorbim de cea mai vanduta centrala -de departe ! Are 4 stele din 5 (si steaua in minus o are ca a intarziat curierul sau asemanator). So, alegerea e simpla.

filtre pentru centrala

Scris: 28 Oct 2017 19:44
de dancaldes
De 15 ani ?
Foarte tare, a trecut testul timpului.
Pai datele tehnice le iau din manualul produsului, nu-i nevoie sa intreb.
Sunt la inceput, abia acum imi pun prima centrala, nu am cum sa va ajut cu informatii.
La un termostat de ambient ma intereseaza doua lucruri : legatura pe fir si sa nu aiba functie crono.
Si daca se poate sa ma tina 15 ani. :)
La o centrala ce filtre se pun ? Am inteles ca se pune un filtru Y pt. particule mari si unul magnetic ?

Re: filtre pentru centrala

Scris: 28 Oct 2017 20:41
de fuji
dancaldes scrie: 28 Oct 2017 19:44La o centrala ce filtre se pun ? Am inteles ca se pune un filtru Y pt. particule mari si unul magnetic ?
da, e un minim acel filtru Y.

Detalii instalare Centrale termice

Scris: 28 Oct 2017 20:54
de dancaldes
Centrala am comandat-o deja, pe Net, ajunge saptamana urmatoare. Buderus GB172 iK.
Caloriferele urmeaza sa le comand. M-am hotarat pt. otel, marca Kermi.
Tatonez inca termostatul.
La instalare trebuie sa fiu atent la ceva anume ?
Am inteles ca se recomanda a se spala caloriferele inainte de montare.
Am auzit la cineva ca si-a umplut instalatia cu apa distilata. E goanga ?

Re: Detalii instalare Centrale termice

Scris: 29 Oct 2017 00:37
de fuji
dancaldes scrie: 28 Oct 2017 20:54Caloriferele urmeaza sa le comand. M-am hotarat pt. otel, marca Kermi.
f. bune. La fel de bine si Purmo, mai ales din cauza reprezentantei.
Tatonez inca termostatul.
GB172i are o automatizare gandita sa functioneze cu regulatoare electronice complexe, mai putin cu termostate de camera.. Dar daca instalatia e simpla, 1 circuit fara vana cu 3 cai, atunci merge si un termostat de camera.
La instalare trebuie sa fiu atent la ceva anume ?
da, trebuie sa fii cu ochii pe firma autorizata de instalare
Am inteles ca se recomanda a se spala caloriferele inainte de montare.
asta-i de prin review-uri si forumuri, de la cei care si-au luat calorifere turcesti sau unguresti. :)
Am auzit la cineva ca si-a umplut instalatia cu apa distilata.
cu cat e mai pura apa, cu atat e mai bine, evident. Dar te-ai gandit ce inseamna asta ? Adica cum o sa procedezi ? Vorbeste si cu instalatorul -in general, ar fi bine sa vorbesti cu Instalatorul ! :thumbup:

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 29 Oct 2017 05:34
de dancaldes
Multumesc.

Re: placa electrinica Buderus U042-24K

Scris: 01 Noi 2017 23:24
de marius1981
fuji scrie: 28 Oct 2017 14:31 in primul rand, vad ca ai avut mai multe interventii asupra placii electronice (..ceea ce nu era deloc indicat), si tot nu merge. Ba s-a stricat si mai tare.
Trebuie s-o schimbe tehnicianul autorizat, care are centrala ta in grija -daca el spune s-o schimbi, el garanteaza ca e de la asta, nu ? Ca el a dat diagnosticul. Deci cu placa noua va functiona. Daca nu, iti ia placa noua inapoi si te lasa in stadiul actual. Dar nu va fi cazul.

E vreo 640 Lei o placa noua
Daca apelezi la un electronist industrial (nu la unu care repara televizoare) iti rezova placa.

Problema Buderus Logamax Gb072

Scris: 29 Noi 2017 22:54
de Keelnorem
Buna seara.

Ma confrunt cu urmatoarea problema: la o casa cu incalzire in pardoseala centrala gb072 atinge temperatura pe tur la care se opreste in 10 minute.
Este setata la 45 de grade, din cate am inteles pentru tipul acesta de incalzire 50 de grade ar fi limita superioara.
Mai exact se intampla in felul urmator, centrala pleaca comandata de termostatul computherm q7 rf si in aproximativ 10 minute ajunge la 51 de grade pe tur, oprindu-se din incalzit. Scade temperatura pana la vreo 30 de grade, dupa care porneste din nou, ciclul se repeta la nesfarsit.

Am oprit-o si repornit-o, am verificat robinetii din distribuitoare sa fie porniti complet pe tur si retur. Mentionez ca nu arata nici o eroare pe display.

Care ar putea fi cauza? Ati mai patit sau auzit de un asemenea caz? Cum s-ar putea rezolva?

Re: Problema proiectare incalzire in pardoseala

Scris: 29 Noi 2017 23:34
de fuji
Cemtrala merge bine, ceea ce nu se poate spune despre incalzirea in pardoseala.😲
Cheama un specialist si concepe o schema de automatizare a instalatiei din pardoseala, daca inaibte de mintaj n-ai facut-o.
Montează si un grup de pompare-amestec la incalzirea aia in pardoseala.

Re: Problema Buderus Logamax Gb072

Scris: 30 Noi 2017 21:58
de Keelnorem
Multumesc pentru raspuns si sugestii.

Este posibil sa fie ceva in neregula cu tevile din pardoseala, insa ce nu inteleg este faptul ca centrala nu se comporta la fel tot timpul.
De exemplu, problema asta cu crescutul rapid al temperaturii a aparut recent, totul functionand corespunzator pana in urma cu o saptamana. Ieri am oprit si pornit centrala si temperatura nu mai urca pana la 50 de grade in aceeasi perioada de timp, ma gandesc ca daca este o obturatie sau altceva pe tevile de caldura problema de care vorbesc ar persista indiferent de alti factori.

Si mai ciudat este ca intr-o casa identica (duplex) cu aceeasi centrala si incalzire in pardoseala totul e in regula.

In alta ordine de idei, in cat timp este normal sa scada presiunea indicata de centrala pana aproape de 1 bar de la 1,5?

Dilatare apa, presiune in instalație

Scris: 01 Dec 2017 00:50
de fuji
Verifică și filtrul Y, poate s-a infundat.
Apa cand se încălzește, se dilată. Daca volumul de apa e mai mare, atunci si dilatarea e mai mare și presiunea crește mai mult (daca vasul de expanaiune e prea mic).

Cand apa se răcește, presiunea scade.
E posibil sa ai nevoie de un vas suplimentar de expansiune.. Gandeste-te cat ar fi creșterea de presiune la un agent termic de 80 grade, nu de 40-50 grade..

GB-172iK cu termostatul Bosch CR 10

Scris: 16 Dec 2017 17:21
de dancaldes
S-a pus in functie astazi centrala Buderus GB-172iK impreuna cu termostatul Bosch CR 10.
Apare eroarea A 21.
S-au incercat toate cele 3 variante(telecomanda,
regulator de zone,automatizare) insa eroarea persista.
Tehnicienii care au pus in functie au zis ca s-ar putea sa nu fie compatibile.
Ceva sugestii ?

Re: GB-172iK cu termostatul Bosch CR10

Scris: 16 Dec 2017 17:51
de fuji
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... montaj.pdf
pag. 22 ai simbolurile.. CR10 trebuie legat la BUS EMS 2, vezi si regleta 1 de la pag. 54

Nu cunosc eroarea asta A 21 si nici nu stiu daca e cauzata de termostat (fara termostat merge ?).. De pe la pag. 47 vezi cum arata codurile de eroare..

termostat Bosch CR10

Scris: 16 Dec 2017 18:23
de dancaldes
Fara CR 10 merge.
Pe EMS au fost legate firele.
In manualul pt. CR 10 e explicata eroarea.

Re: termostat Bosch CR10

Scris: 16 Dec 2017 18:49
de fuji
dancaldes scrie: 16 Dec 2017 18:23In manualul pt. CR 10 e explicata eroarea.
"A21 1001 Unitatea CR 10 din circuitul de încălzire 1 este configurată greşit.
▶ Dacă este instalată o unitate de comandă supraordonată (de exemplu CW 400), setaţi A.1 = Fb (telecomandă).
▶ Dacă este instalat un modul de zone şi este recunoscut, setaţi A.1 = SC (regulator de zone).
▶ Dacă nu este instalată nicio unitate de comandă supraordonată şi este instalat un singur circuit de încălzire, setaţi A.1 = CO (automatizare)."

Tu esti in cazul ultim, daca nu ma insel..
https://www.bosch-thermotechnology.com/ ... 830559.pdf
pag. 58

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 16 Dec 2017 22:47
de dancaldes
Am incercat toate variantele.

termostat Bosch EMS

Scris: 17 Dec 2017 04:36
de fuji
dancaldes scrie: 16 Dec 2017 22:47 Am incercat toate variantele.
inseamna ca merge doar cu Bosch Heatronic 3 sau 4, adica cu centrale Bosch... altceva nu vad ce ar putea fi.

Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i

Scris: 17 Dec 2017 20:47
de dancaldes
Am luat Bosch CR 10 de pe ivp.ro.
As putea sa schimb cu altceva ?

termostat Bosch la centrala Buderus

Scris: 18 Dec 2017 14:10
de fuji
dancaldes scrie: 17 Dec 2017 20:47 Am luat Bosch CR 10 de pe ivp.ro. As putea sa schimb cu altceva ?
Termostatul Bosch CR10 e un termostat EMS 2 si opentherm.
Centrala Buderus GB172i accepta conexiuni EMS 2, insa nu e opentherm.
Probabil e un blocaj undeva in automatizare, ca sa nu accepte termostat de la Bosch, ci doar de la Buderus.. Deci nici EMS 2 nu ne ajuta in acest caz !
Culmea e ca, fiind un termostat opentherm, CR10 poate functiona cu alte centrale opentherm (Beretta, Ferroli etc.).

Un echivalent de la Buderus ar trebui sa fie RC10 -care insa la ora actuala nu exista. Exista doar variantele superioare RC200 si care or mai fi..

Monteaza un termostat on-off, oricare ar fi acela.
Sau un termostat comandat prin Internet CT100.

reglaje temperaturi, termostat

Scris: 19 Dec 2017 20:30
de dancaldes
O sa merg pe Honeywell CMT707.
Intrebari :
1) daca setez termostatul de ambient pe 20 grd., pe cel din centrala ce temperatura sa pun ?
2) la centralele in condensatie de apartament (de 24kW) care ar fi valorile pt. temperatura (apa menajera si calorifere)
pt. un randament ok ?