- iimgrecu
- Mesaje: 3
- Membru din: 20 Ian 2016 22:40
Re: centrala Ceraclass blocata pe apa menajera
Va multumesc mult pt promptitudine. Asa cum ati spus am desfacut cu cheia de 21 capacul filetat si am curatat mizeria de langa sesizorul de apa (in treacat am aflat ca se numeste si fluxostat) si centrala si-a revenit si functioneaza normal deocamdata. O sa montez in acest weekend un filtru pe alimentarea cu apa rece. As avea o problema si anume unde pot sa gasesc acest fluxostat pt ca sita acestuia de pe centrala este deteriorata si trebuie schimbata si sa am si unul de rezerva pt orice eventualitate. Multumesc foarte mult inca o data pt sfaturi si va doresc numai bine
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
sesizor curgere
http://www.ivp.ro/sesizor-curgere-87074 ... h-Gaz-3000iimgrecu scrie:..unde pot sa gasesc acest fluxostat pt ca sita acestuia de pe centrala este deteriorata si trebuie schimbata si sa am si unul de rezerva pt orice eventualitate.
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: centrala Ceraclass blocata pe apa menajera
ma bucur ca s-a rezolvat,dar data viitoare foloseste functia ,,Search''.Aici gaseai aceiasi problemaiimgrecu scrie:Va multumesc mult pt promptitudine. Asa cum ati spus am desfacut cu cheia de 21 capacul filetat si am curatat mizeria de langa sesizorul de apa (in treacat am aflat ca se numeste si fluxostat) si centrala si-a revenit si functioneaza normal deocamdata. O sa montez in acest weekend un filtru pe alimentarea cu apa rece. As avea o problema si anume unde pot sa gasesc acest fluxostat pt ca sita acestuia de pe centrala este deteriorata si trebuie schimbata si sa am si unul de rezerva pt orice eventualitate. Multumesc foarte mult inca o data pt sfaturi si va doresc numai bine

Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- iimgrecu
- Mesaje: 3
- Membru din: 20 Ian 2016 22:40
cupleaza cateva secunde, dupa care decupleaza
Revin din pacate cu o alta pb. Pe acm am observat ca cupleaza cateva secunde dupa care decupleaza apoi iar cupleaza si tot asa . in acest timp debitul este bun dar incalzit in valuri adica nu are o temperatura constanta. Centrala nu da nici un mesaj de eroare iar pe caldura merge normal. Sa fie cumva tot fluxostatul de vina ? Va sunt recunoscator pt eventuale sfaturi. O seara buna va doresc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: cupleaza cateva secunde, dupa care decupleaza
e greu sa ne dam seama asa, de la departare.. Daca centrala nu da o eroare, si functioneaza pe Incalzire.. nu pare sa fie ceva major..
Probabil s-a re-infundat fluxostatul.. Ar trebui sa vezi ce apa de alimentare ai, sa re-analizezi filtrarea apei reci.
Probabil s-a re-infundat fluxostatul.. Ar trebui sa vezi ce apa de alimentare ai, sa re-analizezi filtrarea apei reci.
- baciul
- Mesaje: 3
- Membru din: 17 Ian 2016 13:13
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
bBuna seara,
Am rezolvat problema cu zgomotul (tiuit, vuiet) Am incercat apa calda la maxim 5 minute, zgomotul se suprapune peste cel al arzatorului cand se opreste pompa se face liniste.
Pe incalzire am redus temperatura si la 45 gr. apare zgomotul cand recircula pompa. Am modificat turatia pompei din 2 la 1 sau la 3 si zgomotul dispare, am ramas pe 1 e mai silentios.Am modificat presiunea, verificat vasul de expansiune zgomotul apare la functionarea pompei in treapta 2.Am verificat nu sunt probleme producere apa calda sau pe incalzire pe treapta 1(4 calorifere).
Va las pe voi sa comentati.
O seara buna.
Am rezolvat problema cu zgomotul (tiuit, vuiet) Am incercat apa calda la maxim 5 minute, zgomotul se suprapune peste cel al arzatorului cand se opreste pompa se face liniste.
Pe incalzire am redus temperatura si la 45 gr. apare zgomotul cand recircula pompa. Am modificat turatia pompei din 2 la 1 sau la 3 si zgomotul dispare, am ramas pe 1 e mai silentios.Am modificat presiunea, verificat vasul de expansiune zgomotul apare la functionarea pompei in treapta 2.Am verificat nu sunt probleme producere apa calda sau pe incalzire pe treapta 1(4 calorifere).
Va las pe voi sa comentati.
O seara buna.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pompa de circulatie pe viteza mai mica
aer in pompa, sau vreo mizerie.
Solutia cu functionarea pe o viteza mica e buna, daca nu influenteaza negativ functionarea instalatiei.
In general, la apartament ar trebui pusa pompa pe viteza mai mica inca de la punerea in functiune.
Solutia cu functionarea pe o viteza mica e buna, daca nu influenteaza negativ functionarea instalatiei.
In general, la apartament ar trebui pusa pompa pe viteza mai mica inca de la punerea in functiune.
pompa si ventilatorul ar trebui sa mai functioneze un pic dupa ce se stinge arzatorul..baciul scrie:..zgomotul se suprapune peste cel al arzatorului cand se opreste pompa se face liniste...
- brjunior
- Mesaje: 2
- Membru din: 17 Feb 2016 21:03
Re: defect misterios euroline
buna ziuamario scrie:salutare! am o centrala euroline zw 23 ke din 2003 si de ceva timp face figuri pe apa calda
cind deschid robinetul de apa calda da sa porneasca flacara pret de citeva secunde ,flacara apare,senzorul de ionizare isi face treaba dupa care se opreste operatia se repeta de 2-3 ori si in cele din urma reuseste sa functioneze normal curios e ca nu apare nici o avarie, care sa de oarecum un diagnostic. mentionez ca nu intotdeauna porneste in acest mod, citeodata porneste din prima!
poate cineva a mai intinlit o problema asemanatoare si poate da o sugestie! va multumesc!
am avut si eu exact aceeasi problema ca si cea mai sus prezentata si a venit cel de la service si a schimbat senzorul de apa calda a verificat senzorul de debit si e bun , scanteia e e buna, presiunea la gaz la aprindere buna ( cu mentiunea ca pe incalzire porneste normal tot timpul) si a pornit normal , dupa o saptamana problema a revenit, dar nu tot timpul face asa, aleatoriu porneste 1x nu porneste de 3x sau porneste de 2 x si apoi de 3x nu si nu gasesc variabila .
m-ar putea ajuta cineva cu un sfat ?
multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
descoperire defect misterios euroline
daca nu apare eroare si consumabilele (senzorul acm) au fost schimbate, atunci inseamna ca centrala n-are nimic.brjunior scrie:am avut si eu exact aceeasi problema ca si cea mai sus prezentata si a venit cel de la service si a schimbat senzorul de apa calda a verificat senzorul de debit si e bun , scanteia e e buna, presiunea la gaz la aprindere buna ( cu mentiunea ca pe incalzire porneste normal tot timpul) si a pornit normal , dupa o saptamana problema a revenit, dar nu tot timpul face asa, aleatoriu porneste 1x nu porneste de 3x sau porneste de 2 x si apoi de 3x nu si nu gasesc variabila .
Acum... trebuie sa vezi ce variaza in conditiile exterioare centralei: presiune si debit apa rece, presiune gaze si tensiune electrica.
- brjunior
- Mesaje: 2
- Membru din: 17 Feb 2016 21:03
Re: descoperire defect misterios euroline
da nu are nimik , 12 ani o mers impecabilfuji scrie:daca nu apare eroare si consumabilele (senzorul acm) au fost schimbate, atunci inseamna ca centrala n-are nimic.brjunior scrie:am avut si eu exact aceeasi problema ca si cea mai sus prezentata si a venit cel de la service si a schimbat senzorul de apa calda a verificat senzorul de debit si e bun , scanteia e e buna, presiunea la gaz la aprindere buna ( cu mentiunea ca pe incalzire porneste normal tot timpul) si a pornit normal , dupa o saptamana problema a revenit, dar nu tot timpul face asa, aleatoriu porneste 1x nu porneste de 3x sau porneste de 2 x si apoi de 3x nu si nu gasesc variabila .
Acum... trebuie sa vezi ce variaza in conditiile exterioare centralei: presiune si debit apa rece, presiune gaze si tensiune electrica.
o sa urmaresc sa vad daca exista un factor declansator
o seara buna
mersi
- Tudorica
- Mesaje: 2
- Membru din: 13 Mar 2016 11:08
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Salut,
Am o centrala Bosch Junkers Euroline - buton avarie rotund.
In urma cu 3 luni am schimbat presostatul/Am pus unul nou- totul ok!
Acum am avarie - buton avarie la 3 secunde + 90 intermitent,
Am presupus ca a picat iarasi presostatul - am desfacut am verificat- pare sa functioneze...daca suflu eu pe orificiile lui cupleaza !
Am incercat sa suflu furtunashele- unul din ele pare blocat!
Mi au iesit okii din cap incercand sa suflu.
Care ar putea fi cauza ? e ceva infuncdat? unde?
ventilatorul pare sa porneasca - dar presostatul nu cupleaza singur!!
La evacuarea cosului nu se vede nimic special- gunoaie, vuiburi de pasari sau alte cele.
Multumesc anticipat.
Tudor
Am o centrala Bosch Junkers Euroline - buton avarie rotund.
In urma cu 3 luni am schimbat presostatul/Am pus unul nou- totul ok!
Acum am avarie - buton avarie la 3 secunde + 90 intermitent,
Am presupus ca a picat iarasi presostatul - am desfacut am verificat- pare sa functioneze...daca suflu eu pe orificiile lui cupleaza !
Am incercat sa suflu furtunashele- unul din ele pare blocat!
Mi au iesit okii din cap incercand sa suflu.
Care ar putea fi cauza ? e ceva infuncdat? unde?
ventilatorul pare sa porneasca - dar presostatul nu cupleaza singur!!
La evacuarea cosului nu se vede nimic special- gunoaie, vuiburi de pasari sau alte cele.
Multumesc anticipat.
Tudor
- Tudorica
- Mesaje: 2
- Membru din: 13 Mar 2016 11:08
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Salutare,
Pentru ca tipau copii si mai ales nevasta- dupa apa calda si caldura, mi-am luat inima in dinti si am cercetat problema !!
Va scriu aici poate ajuta pe cineva!
Am pornit centrala, am dat drumul la apa calda- evident presostatul nu cupla - am suflat eu pe orificiile presostatului - a pornit !! deci presostatul e bun !
Apoi am incercat sa suflu furtunasele- unul din ele blokat!
am scos furtunasele de sus de langa ventilator /cos - am suflat furtunasele - sunt bune !
apoi am bagat o sarmulita mica pe orificiile de la cos - unul din ele era infundat !! - am tot insistat cu sarmulita pana am desfundat orificiul !!
A mers !!!
am pus la loc si a pornit !
Acum e liniste in casa
Spor
Pentru ca tipau copii si mai ales nevasta- dupa apa calda si caldura, mi-am luat inima in dinti si am cercetat problema !!
Va scriu aici poate ajuta pe cineva!
Am pornit centrala, am dat drumul la apa calda- evident presostatul nu cupla - am suflat eu pe orificiile presostatului - a pornit !! deci presostatul e bun !
Apoi am incercat sa suflu furtunasele- unul din ele blokat!
am scos furtunasele de sus de langa ventilator /cos - am suflat furtunasele - sunt bune !
apoi am bagat o sarmulita mica pe orificiile de la cos - unul din ele era infundat !! - am tot insistat cu sarmulita pana am desfundat orificiul !!
A mers !!!
am pus la loc si a pornit !
Acum e liniste in casa

Spor
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
orificii de cos
care orificii de la cos ?Tudorica scrie:apoi am bagat o sarmulita mica pe orificiile de la cos - unul din ele era infundat !! - am tot insistat cu sarmulita pana am desfundat orificiul !!
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
tub venturi Re: orificii de cos
Tubul venturi,presupun/fuji scrie:care orificii de la cos ?Tudorica scrie:apoi am bagat o sarmulita mica pe orificiile de la cos - unul din ele era infundat !! - am tot insistat cu sarmulita pana am desfundat orificiul !!
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- quinn
- Junior
- Mesaje: 14
- Membru din: 08 Feb 2011 22:44
probleme Junkers euroline ZW-23 AE
Va salut!
Centrala este Junkers euroline ZW-23 AE ,cand deschid apa calda da se sa aprinda o data,se stinge si de abia la a doua pornire o ia.
Debitul e chiar mare.Ce ar putea fi de vina?
Multumesc!
Centrala este Junkers euroline ZW-23 AE ,cand deschid apa calda da se sa aprinda o data,se stinge si de abia la a doua pornire o ia.
Debitul e chiar mare.Ce ar putea fi de vina?
Multumesc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: probleme Junkers euroline ZW-23 AE
daca nu apare nici-un cod de eroare, ar fi bine sa vina un service sa verifice senzorii, fluxostatul, reglajele..quinn scrie:cand deschid apa calda da se sa aprinda o data,se stinge si de abia la a doua pornire o ia. Debitul e chiar mare.
- titi
- Senior
- Mesaje: 61
- Membru din: 24 Dec 2014 20:11
Centrale termice BOSCH Condens 2000W
salut
la bosch 2000W, fileaza temperatura acm intre 37.5-42C. am incercat diverse trepte ale exhaustorului (7, acum e pe 9), si nu se rezolva. exista vreo setare sa mearga macar pe 39-41C, sau atata poate jucaria asta? ? precizez ca e setata pe minim (40C), dar aceleasi figuri (Dt de 4-5C)le face si la temp mai mari. stiu varianta veche (3000W) care merge minunat pe acm, asta noua e mai slaba, atat poate? macar sa stiu sa nu-mi mai bat capul...
la bosch 2000W, fileaza temperatura acm intre 37.5-42C. am incercat diverse trepte ale exhaustorului (7, acum e pe 9), si nu se rezolva. exista vreo setare sa mearga macar pe 39-41C, sau atata poate jucaria asta? ? precizez ca e setata pe minim (40C), dar aceleasi figuri (Dt de 4-5C)le face si la temp mai mari. stiu varianta veche (3000W) care merge minunat pe acm, asta noua e mai slaba, atat poate? macar sa stiu sa nu-mi mai bat capul...
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
temperatura apa calda Centrala termica BOSCH Condens 2000 W
acestea sunt temperaturi indicate, nu masurate, nu ? Valorile indicate sunt afisate cu o anumita inertie, si nu sunt valori instantanee.titi scrie:la bosch 2000W, fileaza temperatura acm intre 37.5-42C...
Pentru un studiu ar trebui montate termometre de precizie pe circuitele centralei, precum si pe apa rece. Dar.. dar.. cui i-ar folosi asa ceva ?!
Acum, in zilele astea temperatura apei reci e f. ridicata.. poate d-asta eventual nu reactioneze intotdeauna prompt.
- titi
- Senior
- Mesaje: 61
- Membru din: 24 Dec 2014 20:11
setare temperatura apa calda Centrala termica BOSCH Condens 2000 W
problema e reala, se simte variatia temperaturii in timpul utilizarii, nu e vorba doar de afisaj. se poate face ceva? sau atat poate centrala ? precizez ca diferenta asta se simte si vara si iarna. am dat doar acm, fara amestec cu apa rece, diverse debite, face la fel... d-aia zic, poate e vreo setare, ceva, ca la vechiul 3000W, care are setare de solar (So) si normal (No)?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: setare temperatura apa calda Centrala termica BOSCH Condens 2000 W
Parametrii declarati sunt acestia:titi scrie:problema e reala, se simte variatia temperaturii in timpul utilizarii, nu e vorba doar de afisaj. se poate face ceva? sau atat poate centrala ?
Cantitatea maximă a apei calde 10 l/min
Temperatură a.c.m. 40-60°C
presiune max. admisă pentru apa caldă 10 bar
presiune min. 0,3 bar
Debit specific conform EN 13203 11,4 l/min
Clasă de confort pentru apa caldă conform EN 13203 **
Condens 3000 W are cu totul alta automatizare, Bosch Heatronic.
Nu poti face alte setari decat cele trecute in instructiuni.
S-ar putea sa fie mici disfunctionalitati Vara, cadn apa rece e f. ..calda.
Acum ce sa zoic.. 2 stele pe Apa calda inseamna mai putin ca 3 stele, nu ?