eroare 0C

Scris: 18 Oct 2010 21:18
de doinastela
ok, dar cand apare eroarea ? In ce momente din zi sau in ce momente de functionare ?

eroare OC

Scris: 20 Oct 2010 21:51
de fuji
tot probleme pe alimentarea electrica.. Ce tensiuni ai ?

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 20 Oct 2010 22:01
de SorinSD
Prima data cand am observat era pe la 11 seara!Consumatori mari de energie electrica nu aveam porniti!
A doua oara mergea masina de spalat,cuptorul electric,TV-ul,PC-ul,cateva becuri!!
Mentionez ca stau la casa si sunt ultimul bransat la stalpul de electricitate!
Asta sa fie cauza?

alimentare electrica

Scris: 20 Oct 2010 22:05
de fuji
asa indica producatorul...
nu conteaza ca sunt multi consumatori, mai mult e important ce tensiune e: 230 V sau 175 V ..?

Nu stii daca ai fluctuatii de tensiune ? Palpaie becurile (incandescente, nu neoane) ? Mai pierd ora ceasurile digitale de prin casa ?

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 20 Oct 2010 22:31
de SorinSD
Becurile sunt din astea noi,economice,si nu fac figuri!
Maine am sa masor tensiunea!!
Te tin la curent si mersi de raspuns!!

tensiune electrica scazuta

Scris: 22 Oct 2010 19:05
de SorinSD
Tensiunea e de vina! 195-200V!

tensiune scazuta

Scris: 22 Oct 2010 19:13
de fuji
hmm, interesant.
Am o intrebare: aveai permanent eroarea asta, sau doar din cand in cand ?

Ce vreau de fapt sa aflu: la ce tensiune mai functioneaza centrala, si la ce valoare intra in eroare ..?
(ceva de genul: la 195 V mai mergea inca, insa la 190 V nu).

Solutia pt. tine e simpla: stabilizator de tensiune

tensiune 195 V

Scris: 22 Oct 2010 19:58
de SorinSD
Aseara ,cand am masurat, erau 195V si centrala mergea!
Am vorbit cu cei de la Electrica sa ma lege pe un alt fir!
Problema e ca sunt capat de linie!!! Si atunci chiar am nevoie de un stabilizator!
O fi scump?

stabilizator tensiune pentru centrala termica

Scris: 22 Oct 2010 20:29
de fuji
SorinSD scrie:O fi scump?
unul de 500 VA sub 200 Lei.

Re: blocat in pozitia apa calda

Scris: 24 Oct 2010 11:59
de CristiO
popescu scrie:Am facut cu bateria cum ai zis.E la fel cum ti-am zis mai sus.Dupa aceea am dat drumul la caldura ,a mers gazul 7 secunde apoi s-a oprit.A crescut temperatura de la 30 la 60 de grade f.repede. Furtunul de apa calda e fierbinte.Aerisire nu trebuie facuta?Daca,da,te rog spune-mi cum se face?

Ai patit la fel ca mine. A fost nevoie de resoft , setand-o ca si cum incalzirea e prioritara si apoi apa calda pentru a nu se mai bloca.

prioritate pe apa calda

Scris: 24 Oct 2010 13:28
de doinastela
CristiO scrie:..resoft , setand-o ca si cum incalzirea e prioritara si apoi apa calda pentru a nu se mai bloca.
este inexact: functia de prioritate pe apa calda nu este anulata prin rescrierea soft-ului.
Prioritatea pe apa calda a centralelor cu preparare apa calda instant va ramane intotdeaua asa :!: dintr-un motiv f. simplu: centrala trebuie sa foloseasca intreaga sa putere pt. a produce apa calda (24 kW =13 litri/min. la 35 grd C)..
Daca s-ar folosi doar o parte din putere la prepararea apei calde (restul puterii ramanand disponibila pt. incalzire), atunci apa calda ar fi insuficienta (mai exact ar fi calaie).

re-softare Vitopend 100 WH1B

Scris: 24 Oct 2010 14:42
de admin_forum
Pentru ca s-a tot vorbit de blocarea vanei cu 3 cai (a motorasului) la modelul Vitopend 100 WH1B de la Viessmann, si pt. ca s-a ridicat si problema rescrierri soft-ului centralei, am reproduc mai jos explicatiile si recomandarile producatorului VIESSMANN pt. aceasta operatiune de RE-SOFTARE:

"..Se recomanda efectuarea unei interventii preventive asupra unei piese din componenta microcentralelor Vitopend 100..
In timpul testelor de calitate uzuale am constat ca in cazul aparatelor enumerate mai sus exista riscul ca la sfarsitul perioadei de vara ventilul de comutare sa ramana blocat in pozitia pentru preparare a.c.m. iar trecerea in regim de incalzire nu mai este posibila. Aceasta disfunctionalitate poate sa apara in contextul incidentei mai multor factori concurenti.
Important: nu este afectata siguranta centralei sau a instalatiei pe ansamblu.
Blocarea ventilului de comutatie poate fi prevenita prin instalarea unei versiuni software modificata pentru sistemul de automatizare al centralelor Vitopend 100 si Vitodens 100. Functia “4 steps back” are rolul de a asigura intoarcerea servomoturului dupa functionare intr-o pozitie finala prin deplasarea cu 4 pasi in directia opusa. Functia “4 steps back” este disponibila incepand cu septembrie 2008
."

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 24 Oct 2010 20:30
de Cioranu
WH1D am cosul de evacuare cu un cot de 90 pot gasi unul drept care sa imi iasa prin acoperis si daca da ce trebuie facut si unde il pot gasi ,ms.

Kit vertical evacuare gaze arse

Scris: 24 Oct 2010 20:37
de fuji
exista Kit de evacuare vertical -deci iese vertical din centrala, fara nici-un cot.
Il gasesti (probabil cu pre-comanda) la orice dealer Viessmann

Re: Centrale termice Viessmann

Scris: 26 Oct 2010 19:26
de Tz3p
da am desfacut filtrul y si nu are nimic in el.chestia este ca nu facea inainte sa completez eu iarasi cu apa ca sa se ridice presiunea.si despre traseul tevilor nu stiu ce sa-ti zic ele coboara din centrala pe urma o iau la dreapta cam 2 m se bifurca o coloana pt jos si o coloana care urca cam 2.5 m plecarea din centrala este pe teava de 22 si pe urma se reduce cam la 8 m de treseu pe teava de 18 intrand in calorifer cu teava de 15.

Re: problema sau este normal?

Scris: 27 Oct 2010 12:02
de xpady
Buna ziua,

Am o centrala Vitopend 100, in functionare de aproape 2 ani. De fiecare data cand pornesc ACM , chiar si pentru 5 secunde, porneste si o pompa la centrala timp de 4-5 minute; este destul de zgomotoasa. Caldura este inchisa. Nu am observat acest aspect pana acum 2 saptamani; pana atunci ori pompa nu pornea de fiecare data, ori nu facea zgomot.

Intrebare: este normal ca acea pompa sa porneasca de fiecare data la pornirea ACM, sa functioneze 4-5 minute si sa fie atat de zgomotoasa?

Multumesc!

este normal

Scris: 27 Oct 2010 13:31
de admin_forum
xpady scrie:..De fiecare data cand pornesc ACM , chiar si pentru 5 secunde, porneste si o pompa la centrala ..
la fiecare folosire a centralei pe apa calda pompa de circulatie trebuie sa functioneze.
Asa a functionat si pana acum, probabil insa ca n-ai remarcat tu.. AI remarcat de-abia cand a aparut un zgomot, care provine de la aer sau o particula solida..
-depinde acum si unde se aude acest zgomot, poate nu e in pompa..

Incearca sa dai drumul si la incalzire (ca eu zic ca e cazul), si vezi cum se comporta.

Re: este normal

Scris: 27 Oct 2010 15:10
de xpady
Zgomotul se aude in centrala. La incalzire am inceput sa dau drumul in urma cu o luna, de obicei seara cate 2 ore. Cam din acelasi moment am observat zgomotul mai pronuntat si durata lui "mai mare".
Ideea de baza e ca zgomotul se aude dupa ce opresc apa calda, indiferent daca merge incalzirea sau nu.

Suspectez pompa pentru ca acest zgomot este similar cu cel facut de apa recirculata intr-un recipient.
In caz de mizerie, aer, etc... se poate curata/ aerisi pompa?

Multumesc!

service pompa

Scris: 27 Oct 2010 15:28
de doinastela
xpady scrie:In caz de mizerie, aer, etc... se poate curata/ aerisi pompa?
da, se poate, insa e mai bine totusi s-o faca service-ul..

Vitopend 100 din 2005..

Scris: 02 Noi 2010 16:17
de key0157
Am o centrala Vitopend 100 din 2005, care are o problema cu servomotorul care face selectia ACM ori Caldura, in sensul ca nu se deschide suficient si ramane intre cele doua stari rezultand si acm si caldura concomitent ceea ce duce la intrarea in avarie a centralei.
Am comandat alt motor dar si cu cel nou este aceiasi problema.
Aveti idee ce se imtampla? TKS :roll: :roll: