Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Moderator: fuji
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
eroare 0C
ok, dar cand apare eroarea ? In ce momente din zi sau in ce momente de functionare ?
- SorinSD
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 20 Oct 2010 21:45
Re: Centrale termice Viessmann
Prima data cand am observat era pe la 11 seara!Consumatori mari de energie electrica nu aveam porniti!
A doua oara mergea masina de spalat,cuptorul electric,TV-ul,PC-ul,cateva becuri!!
Mentionez ca stau la casa si sunt ultimul bransat la stalpul de electricitate!
Asta sa fie cauza?
A doua oara mergea masina de spalat,cuptorul electric,TV-ul,PC-ul,cateva becuri!!
Mentionez ca stau la casa si sunt ultimul bransat la stalpul de electricitate!
Asta sa fie cauza?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
alimentare electrica
asa indica producatorul...
nu conteaza ca sunt multi consumatori, mai mult e important ce tensiune e: 230 V sau 175 V ..?
Nu stii daca ai fluctuatii de tensiune ? Palpaie becurile (incandescente, nu neoane) ? Mai pierd ora ceasurile digitale de prin casa ?
nu conteaza ca sunt multi consumatori, mai mult e important ce tensiune e: 230 V sau 175 V ..?
Nu stii daca ai fluctuatii de tensiune ? Palpaie becurile (incandescente, nu neoane) ? Mai pierd ora ceasurile digitale de prin casa ?
- SorinSD
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 20 Oct 2010 21:45
Re: Centrale termice Viessmann
Becurile sunt din astea noi,economice,si nu fac figuri!
Maine am sa masor tensiunea!!
Te tin la curent si mersi de raspuns!!
Maine am sa masor tensiunea!!
Te tin la curent si mersi de raspuns!!
- SorinSD
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 20 Oct 2010 21:45
tensiune electrica scazuta
Tensiunea e de vina! 195-200V!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
tensiune scazuta
hmm, interesant.
Am o intrebare: aveai permanent eroarea asta, sau doar din cand in cand ?
Ce vreau de fapt sa aflu: la ce tensiune mai functioneaza centrala, si la ce valoare intra in eroare ..?
(ceva de genul: la 195 V mai mergea inca, insa la 190 V nu).
Solutia pt. tine e simpla: stabilizator de tensiune
Am o intrebare: aveai permanent eroarea asta, sau doar din cand in cand ?
Ce vreau de fapt sa aflu: la ce tensiune mai functioneaza centrala, si la ce valoare intra in eroare ..?
(ceva de genul: la 195 V mai mergea inca, insa la 190 V nu).
Solutia pt. tine e simpla: stabilizator de tensiune
- SorinSD
- Junior
- Mesaje: 9
- Membru din: 20 Oct 2010 21:45
tensiune 195 V
Aseara ,cand am masurat, erau 195V si centrala mergea!
Am vorbit cu cei de la Electrica sa ma lege pe un alt fir!
Problema e ca sunt capat de linie!!! Si atunci chiar am nevoie de un stabilizator!
O fi scump?
Am vorbit cu cei de la Electrica sa ma lege pe un alt fir!
Problema e ca sunt capat de linie!!! Si atunci chiar am nevoie de un stabilizator!
O fi scump?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
stabilizator tensiune pentru centrala termica
unul de 500 VA sub 200 Lei.SorinSD scrie:O fi scump?
- CristiO
- Mesaje: 3
- Membru din: 05 Oct 2010 22:40
Re: blocat in pozitia apa calda
popescu scrie:Am facut cu bateria cum ai zis.E la fel cum ti-am zis mai sus.Dupa aceea am dat drumul la caldura ,a mers gazul 7 secunde apoi s-a oprit.A crescut temperatura de la 30 la 60 de grade f.repede. Furtunul de apa calda e fierbinte.Aerisire nu trebuie facuta?Daca,da,te rog spune-mi cum se face?
Ai patit la fel ca mine. A fost nevoie de resoft , setand-o ca si cum incalzirea e prioritara si apoi apa calda pentru a nu se mai bloca.
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
prioritate pe apa calda
este inexact: functia de prioritate pe apa calda nu este anulata prin rescrierea soft-ului.CristiO scrie:..resoft , setand-o ca si cum incalzirea e prioritara si apoi apa calda pentru a nu se mai bloca.
Prioritatea pe apa calda a centralelor cu preparare apa calda instant va ramane intotdeaua asa

Daca s-ar folosi doar o parte din putere la prepararea apei calde (restul puterii ramanand disponibila pt. incalzire), atunci apa calda ar fi insuficienta (mai exact ar fi calaie).
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
re-softare Vitopend 100 WH1B
Pentru ca s-a tot vorbit de blocarea vanei cu 3 cai (a motorasului) la modelul Vitopend 100 WH1B de la Viessmann, si pt. ca s-a ridicat si problema rescrierri soft-ului centralei, am reproduc mai jos explicatiile si recomandarile producatorului VIESSMANN pt. aceasta operatiune de RE-SOFTARE:
"..Se recomanda efectuarea unei interventii preventive asupra unei piese din componenta microcentralelor Vitopend 100..
In timpul testelor de calitate uzuale am constat ca in cazul aparatelor enumerate mai sus exista riscul ca la sfarsitul perioadei de vara ventilul de comutare sa ramana blocat in pozitia pentru preparare a.c.m. iar trecerea in regim de incalzire nu mai este posibila. Aceasta disfunctionalitate poate sa apara in contextul incidentei mai multor factori concurenti.
Important: nu este afectata siguranta centralei sau a instalatiei pe ansamblu.
Blocarea ventilului de comutatie poate fi prevenita prin instalarea unei versiuni software modificata pentru sistemul de automatizare al centralelor Vitopend 100 si Vitodens 100. Functia “4 steps back” are rolul de a asigura intoarcerea servomoturului dupa functionare intr-o pozitie finala prin deplasarea cu 4 pasi in directia opusa. Functia “4 steps back” este disponibila incepand cu septembrie 2008."
"..Se recomanda efectuarea unei interventii preventive asupra unei piese din componenta microcentralelor Vitopend 100..
In timpul testelor de calitate uzuale am constat ca in cazul aparatelor enumerate mai sus exista riscul ca la sfarsitul perioadei de vara ventilul de comutare sa ramana blocat in pozitia pentru preparare a.c.m. iar trecerea in regim de incalzire nu mai este posibila. Aceasta disfunctionalitate poate sa apara in contextul incidentei mai multor factori concurenti.
Important: nu este afectata siguranta centralei sau a instalatiei pe ansamblu.
Blocarea ventilului de comutatie poate fi prevenita prin instalarea unei versiuni software modificata pentru sistemul de automatizare al centralelor Vitopend 100 si Vitodens 100. Functia “4 steps back” are rolul de a asigura intoarcerea servomoturului dupa functionare intr-o pozitie finala prin deplasarea cu 4 pasi in directia opusa. Functia “4 steps back” este disponibila incepand cu septembrie 2008."
- Cioranu
- Mesaje: 4
- Membru din: 12 Oct 2010 21:23
Re: Centrale termice Viessmann
WH1D am cosul de evacuare cu un cot de 90 pot gasi unul drept care sa imi iasa prin acoperis si daca da ce trebuie facut si unde il pot gasi ,ms.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Kit vertical evacuare gaze arse
exista Kit de evacuare vertical -deci iese vertical din centrala, fara nici-un cot.
Il gasesti (probabil cu pre-comanda) la orice dealer Viessmann
Il gasesti (probabil cu pre-comanda) la orice dealer Viessmann
- Tz3p
- Mesaje: 3
- Membru din: 26 Oct 2010 18:41
Re: Centrale termice Viessmann
da am desfacut filtrul y si nu are nimic in el.chestia este ca nu facea inainte sa completez eu iarasi cu apa ca sa se ridice presiunea.si despre traseul tevilor nu stiu ce sa-ti zic ele coboara din centrala pe urma o iau la dreapta cam 2 m se bifurca o coloana pt jos si o coloana care urca cam 2.5 m plecarea din centrala este pe teava de 22 si pe urma se reduce cam la 8 m de treseu pe teava de 18 intrand in calorifer cu teava de 15.
- xpady
- Mesaje: 2
- Membru din: 27 Oct 2010 11:50
Re: problema sau este normal?
Buna ziua,
Am o centrala Vitopend 100, in functionare de aproape 2 ani. De fiecare data cand pornesc ACM , chiar si pentru 5 secunde, porneste si o pompa la centrala timp de 4-5 minute; este destul de zgomotoasa. Caldura este inchisa. Nu am observat acest aspect pana acum 2 saptamani; pana atunci ori pompa nu pornea de fiecare data, ori nu facea zgomot.
Intrebare: este normal ca acea pompa sa porneasca de fiecare data la pornirea ACM, sa functioneze 4-5 minute si sa fie atat de zgomotoasa?
Multumesc!
Am o centrala Vitopend 100, in functionare de aproape 2 ani. De fiecare data cand pornesc ACM , chiar si pentru 5 secunde, porneste si o pompa la centrala timp de 4-5 minute; este destul de zgomotoasa. Caldura este inchisa. Nu am observat acest aspect pana acum 2 saptamani; pana atunci ori pompa nu pornea de fiecare data, ori nu facea zgomot.
Intrebare: este normal ca acea pompa sa porneasca de fiecare data la pornirea ACM, sa functioneze 4-5 minute si sa fie atat de zgomotoasa?
Multumesc!
- admin_forum
- Site Admin
- Mesaje: 122
- Membru din: 11 Iun 2009 15:19
- Contact:
este normal
la fiecare folosire a centralei pe apa calda pompa de circulatie trebuie sa functioneze.xpady scrie:..De fiecare data cand pornesc ACM , chiar si pentru 5 secunde, porneste si o pompa la centrala ..
Asa a functionat si pana acum, probabil insa ca n-ai remarcat tu.. AI remarcat de-abia cand a aparut un zgomot, care provine de la aer sau o particula solida..
-depinde acum si unde se aude acest zgomot, poate nu e in pompa..
Incearca sa dai drumul si la incalzire (ca eu zic ca e cazul), si vezi cum se comporta.
- xpady
- Mesaje: 2
- Membru din: 27 Oct 2010 11:50
Re: este normal
Zgomotul se aude in centrala. La incalzire am inceput sa dau drumul in urma cu o luna, de obicei seara cate 2 ore. Cam din acelasi moment am observat zgomotul mai pronuntat si durata lui "mai mare".
Ideea de baza e ca zgomotul se aude dupa ce opresc apa calda, indiferent daca merge incalzirea sau nu.
Suspectez pompa pentru ca acest zgomot este similar cu cel facut de apa recirculata intr-un recipient.
In caz de mizerie, aer, etc... se poate curata/ aerisi pompa?
Multumesc!
Ideea de baza e ca zgomotul se aude dupa ce opresc apa calda, indiferent daca merge incalzirea sau nu.
Suspectez pompa pentru ca acest zgomot este similar cu cel facut de apa recirculata intr-un recipient.
In caz de mizerie, aer, etc... se poate curata/ aerisi pompa?
Multumesc!
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
service pompa
da, se poate, insa e mai bine totusi s-o faca service-ul..xpady scrie:In caz de mizerie, aer, etc... se poate curata/ aerisi pompa?
- key0157
- Mesaje: 1
- Membru din: 02 Noi 2010 16:13
Vitopend 100 din 2005..
Am o centrala Vitopend 100 din 2005, care are o problema cu servomotorul care face selectia ACM ori Caldura, in sensul ca nu se deschide suficient si ramane intre cele doua stari rezultand si acm si caldura concomitent ceea ce duce la intrarea in avarie a centralei.
Am comandat alt motor dar si cu cel nou este aceiasi problema.
Aveti idee ce se imtampla? TKS

Am comandat alt motor dar si cu cel nou este aceiasi problema.
Aveti idee ce se imtampla? TKS


Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google Adsense [Bot] și 0 vizitatori