sa verifice NTC-ul si functionarea centralei in general.
Centrale termice BOSCH, Junkers
Moderator: fuji
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- maruneac
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 23 Ian 2018 10:53
fluxostat Euromaxx
Dl.Fuji, ati avut dreptate.Am demontat fluxostatul. Avea putina mizerie pe turbina,
Dupa remontare, functioneaza bine atat pe caldura cat si pe ACM.
Multumesc!
Dupa remontare, functioneaza bine atat pe caldura cat si pe ACM.
Multumesc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- maruneac
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 23 Ian 2018 10:53
Panou comanda Euromaxx
Multumesc dl.Fuji
Am o centrala Junkers Euromaxx, care in momentul de fata, functioneaza bine.
O cunostinta a avut o centrala identica, pe care a inlocuit-o. A pastrat doar panoul central cu placa electronica, transformatorul si toate cablurile aferente panoului,
Ar dori sa vanda acest ansamblu.
Se poate proba panoul, cateva secunde, daca il racordezi la curent, fara sa se strice ceva?
Am o centrala Junkers Euromaxx, care in momentul de fata, functioneaza bine.
O cunostinta a avut o centrala identica, pe care a inlocuit-o. A pastrat doar panoul central cu placa electronica, transformatorul si toate cablurile aferente panoului,
Ar dori sa vanda acest ansamblu.
Se poate proba panoul, cateva secunde, daca il racordezi la curent, fara sa se strice ceva?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- maruneac
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 23 Ian 2018 10:53
automatizare Euromaxx
Am racordat-o la curent, a intrat in setari... P3 si s-a auzit o pocnitura, si s-a ars siguranta de 2,5 A.
Am inlocuit siguranta, dar nu am repetat experienta.
Am inlocuit siguranta, dar nu am repetat experienta.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: automatizare Euromaxx
poate ca automatizarea.. placa electronica nu era totusi buna.
- maruneac
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 23 Ian 2018 10:53
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Am cumparat 10 sigurante ceramice T 2,5A, dupa care am facut din nou incercarea. A mers totul bine, de la prima incercare: P3, P4, ...E2.
Probabil a facut scurt intre cele 3 fire ale unui cablu, care alimenteaza ventilatorul si pe care din comoditate nu le izolasem. Greselile se platesc.
Multumesc, pentru sfaturi si incurajari.
Probabil a facut scurt intre cele 3 fire ale unui cablu, care alimenteaza ventilatorul si pe care din comoditate nu le izolasem. Greselile se platesc.
Multumesc, pentru sfaturi si incurajari.
- stefan1945
- Mesaje: 1
- Membru din: 02 Mar 2018 17:17
Sporadic ledul centralei arde intermitent
Am centrala pe gaz Bosch 25 kw. Din cand in cand ledul rosu se aprinde intermitent. La indicatiile specialistului al tinut concomitent cele doua butoane RESET si duca cateva secunde ledul arde continuu. Ma intereseaza care este cauza acestei defectiuni si cum se remediaza. Daca lipsesc mai mult timp centrala mai porneste in lipsa mea cu aceasta defectiune ?
Multumiri anticipate.
Multumiri anticipate.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Sporadic ledul centralei arde intermitent
ce tip de centrala mai exact ? Sunt minim 2000 de tipodimensiuni, modele..stefan1945 scrie: ↑02 Mar 2018 17:26 Am centrala pe gaz Bosch 25 kw. Din cand in cand ledul rosu se aprinde intermitent.
Inteleg ca intra in avarie.. ce cod de avarie indica ?
Daca nu faci un minim efort, n-o sa poata sa te ajute nimeni.
"SPecialistul" respectiv.. poate e deplasabil.

- bogdangelu
- Junior
- Mesaje: 10
- Membru din: 12 Oct 2016 21:09
pierderi apa in instalatie
Buna ziua.bogdangelu scrie: ↑26 Oct 2016 13:34 am apelat la un tehnician din domeniu,la recomandarea unui prieten.
Legat de presiune,a desfundat un teu negru de plastic.Sa mai facut și o mică revizie.
Mulțumesc lui @fuji pentru sfaturi.![]()
![]()
Revin din nou cu aceeasi problema, scaderea presiuni pe circuitul de incalzire de la 1,8-2 atm la 1 atm la 3 zile.Am rechemat ,,meșterul,, să vadă depre ce este vorba,a refăcut perna de aer din vasul de expansiune.A rămas, dacă scade din nou presiunea ,să verific pe la calorifere dacă am pierderi de apa.Binențeles presiunea a scăzut,pierderi de apa nu am gasit,și ce credeți ca a răspuns dat când l-am contactat sa-i spun de situație:nu știe ce să mai facă,nu are soluții pentru aceasta problemă.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: pierderi apa in instalatie
1) inchide centrala si separ-o prin robinetii de tur-retur de restul instalatiei. Las-o asa cateva ore, cate poti de mult. Scade presiunea din centrala ? Raspunsul probabil va fi nu.
2) Fa Proba de presiune in instalatie. Baga 3 bar in instalatia de incalzire si las-o asa 24 de ore. Verifica pe manometrul instalatiei daca a scazut presiunea -probabil ca da. Verifica in detaliu pe unde sunt scurgerile. E greu, dar nu imposibil.
Punctul 2 trebuie efectuat de catre o firma de specialitate (nu un mester, meserias, etc.).
2) Fa Proba de presiune in instalatie. Baga 3 bar in instalatia de incalzire si las-o asa 24 de ore. Verifica pe manometrul instalatiei daca a scazut presiunea -probabil ca da. Verifica in detaliu pe unde sunt scurgerile. E greu, dar nu imposibil.
Punctul 2 trebuie efectuat de catre o firma de specialitate (nu un mester, meserias, etc.).
- bogdangelu
- Junior
- Mesaje: 10
- Membru din: 12 Oct 2016 21:09
Re: pierderi apa in instalatie
,,Meșterul,, lucrează în domeniu.
1.Înainte, încarc instalația pâna la 1,5-1.8-2 atm și apoi mă apuc de treabă?
2.O să caut prima oara o firmă sau un alt meșter mai priceput,tot din domeniu.Sper să am noroc
de data aceasta.
Mulțumesc.

1.Înainte, încarc instalația pâna la 1,5-1.8-2 atm și apoi mă apuc de treabă?
2.O să caut prima oara o firmă sau un alt meșter mai priceput,tot din domeniu.Sper să am noroc

Mulțumesc.


- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- marius1981
- Senior
- Mesaje: 73
- Membru din: 11 Feb 2017 00:39
Re: pierderi apa in instalatie
Fara suparare d-ul Fuji dar care este diferenta dintre o firma specializata si un "mester" care lucreaza in domeniu.fuji scrie: ↑07 Mar 2018 13:12 1) inchide centrala si separ-o prin robinetii de tur-retur de restul instalatiei. Las-o asa cateva ore, cate poti de mult. Scade presiunea din centrala ? Raspunsul probabil va fi nu.
2) Fa Proba de presiune in instalatie. Baga 3 bar in instalatia de incalzire si las-o asa 24 de ore. Verifica pe manometrul instalatiei daca a scazut presiunea -probabil ca da. Verifica in detaliu pe unde sunt scurgerile. E greu, dar nu imposibil.
Punctul 2 trebuie efectuat de catre o firma de specialitate (nu un mester, meserias, etc.).
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: pierderi apa in instalatie
diferenta e ca primii iti rezolva problema, iar ultimul iti ia banii si te lasa nerezolvat sa te lamentezi pe forumuri !marius1981 scrie: ↑08 Mar 2018 09:24 Fara suparare d-ul Fuji dar care este diferenta dintre o firma specializata si un "mester" care lucreaza in domeniu.

Firmele specializate au echiparea necesara si know-how-ul. In plus, de la o firma mai ai pretentia sa raspunda pentru ce face, ca nu poate sa dispara chiar peste noapte -la un mester e suficient sa-si schimbe cartela !

Dar.. eu n-am nimic impotriva sa faci lucrari cu mesteri, bagatori de seama, zidari sau inchizatori de balcoane. Oricine e bun sa rezolve problema. Sa vedem insa daca o rezolva..
- maruneac
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 23 Ian 2018 10:53
Re: Pompa recirculatie Centrala Euromaxx
Am ca piesa de rezerva, un motor pompa de recirculatie, pentru Centrala Euromaxx. L-am verificat, acum cateva zile si am constatat ca rotorul (in scurtcircuit), iese cu totul, destul de usor, din corpul pompei. Este normal sa existe intrefirul dintre stator si rotor. L-am asamblat la loc, l-am alimentat cu energie si functioneaza normal. Ar trebui sa existe o siguranta care sa nu permita deplasarea axiala? Sau credeti ca deplasarea este imposibila datorita grupului hidraulic.
- marius1981
- Senior
- Mesaje: 73
- Membru din: 11 Feb 2017 00:39
Re: pierderi apa in instalatie
Putin te contrazic cu firmele ca nu pot disparea peste noapte......dispar mai repede ca un mester care are experienta/sau a plecat de la o firma care s-a inchis.Totul se rezuma la bani un mester destept si bun isi fa face singur autorizatie si va incepe sa lucreze singur...el nu va disparea peste noapte ca o firma care isi face sedii in cine stie ce locatii inchiriate. Eu tind sa cred ca incet incet acei mesteri aparuti peste noapte ca au vazut pe altul cum se repara ceva dispar.fuji scrie: ↑08 Mar 2018 10:47 diferenta e ca primii iti rezolva problema, iar ultimul iti ia banii si te lasa nerezolvat sa te lamentezi pe forumuri !![]()
Firmele specializate au echiparea necesara si know-how-ul. In plus, de la o firma mai ai pretentia sa raspunda pentru ce face, ca nu poate sa dispara chiar peste noapte -la un mester e suficient sa-si schimbe cartela !![]()
Dar.. eu n-am nimic impotriva sa faci lucrari cu mesteri, bagatori de seama, zidari sau inchizatori de balcoane. Oricine e bun sa rezolve problema. Sa vedem insa daca o rezolva..
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
autorizatie ISCIR
nu, nu se poate autoriza ISCIR singur pe persoana fizica -trebuie sa aiba firma.marius1981 scrie: ↑12 Mar 2018 10:01..un mester destept si bun isi fa face singur autorizatie si va incepe sa lucreze singur...
Mesterul, daca e serios, ramane serios si daca isi face firma, nu ? El lucreaza pe persoana fizica doar in scopuri de evaziune fiscala.. Deci e f. serios !