Re: presiune gaze
nu poti regla presiunea de gaz din robinetul de gaz.. Pentru asta ai regulatorul de gaz acolo -dar reglajul se face pe masurate, cu manometrul.. un job bun pentru un tehnician de Service.
Inseamna ca centrala "fierbea" cand facea zgomot.. are poate presiunea de gaz prea mare..
- leand
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 11 Oct 2017 10:20
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
deocamdata las asa ,nu cred ca face rau centralei ,sa vedem cand se instaleaza frigul cum se compoarta
- fane
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 24 Sep 2017 11:40
- Localitate: Baia Mare
Re: LED flacara permanent aprins Re: Erori Vitopend 100 WH04
Nu am reusit sa sa repar placa , sa vedem la cineva mai priceput sau sa gasesc alta placa.
La pornire vede flacara aprinsa si este blocata.
Am atasat o schema poate are cineva nevoie de partea cu ionizare , se gasesc cam greu.
- Bogdan1983
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 19 Oct 2017 11:28
preparare apa calda la Vitodens 050
Am si eu o problema care as vrea sa se rezolve cat mai rapid. Cum reusiti sa mentineti constanta temperatura apei calde menajere la o centrala Vitodens 050 33kw? Eu nu pot decat daca setez la peste 50 de grade pe apa calda si sa combin cu rece? Cei de la Viessmann spun ca are o putere prea mare pe apa calda(8kw) si din cauza asta nu se poate regla doar din apa calda decat atunci cand o sa fie foarte frig afara. Asa este sau am eu o problema cu centrala (mentionez ca este in garantie, dar nu i-au dat inca de cap decat cu solutia asta de a combina cu rece).
Multumesc!
Multumesc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: preparare apa calda la Vitodens 050
functionarea normala este prin combinarea apei calde cu apa rece -d-aia bateria sanitara are 2 racorduri, apa rece + apa calda, si d-aia se numeste baterie de mixare.
Folosirea exclusiv a apei calde de la baterie este o utilizare nerecomandata.
Case solved !

- Bogdan1983
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 19 Oct 2017 11:28
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Din cate stiu nu este recomandabil sa se foloseasca in combinatie apa calda+apa rece (vorbind strict de cei care au centrale), plus ca mi se pare anormal sa consumi mai multa apa/gaz asteptand (secunde bune, de cele mai multe ori chiar si mai mult de jumatate de minut) sa intre in modulare centrala si sa imi ramana constanta temperatura. La centrala veche (conventionala) nu aveam problema asta si instant sau aproape instant imi venea apa calda la temperatura dorita fara sa mai fie nevoie sa mai fac manevrele astea de a astepta sa curga apa, apoi sa reduc debitul dar cu grija ca nu cumva sa scada sub 3l/min pentru ca altfel iar se taie gazul si iar are fluctuatii pe apa calda. In fine, multumesc pentru raspuns. Am sa incerc sa caut alte solutii.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Debit cu țârâita !
Cu 3 litri/min. nu poti sa te speli igienic pe maini. Nu bun !
Incearca cu 8-10 litri/min., cum fost calculată si proiectata bateria sanitară.
Incearca cu 8-10 litri/min., cum fost calculată si proiectata bateria sanitară.
- Bogdan1983
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 19 Oct 2017 11:28
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Debitul maxim la robinetul de bucatarie este de 8 l/min, ceea ce este destul de ok pentru dush sau chiar spalat pe maini, dar cand spalam vasele nu prea merge sa ti robinetul la maxim ca te stropesti. Asa ca domnii de la Viessmann nu prea au gandit bine modelul asta, sau cel putin asa cred eu. Ar fi trebuit sa o faca cu un raport de modulare de 1:10 (atunci probabil nu mai era problema asta). E interesant ce solutie se va gasi. Mi-e greu sa cred ca neamtu' a proiectant centrala asta ca sa o poti folosi fara fluctuatii de acm doar cu o temperatura setata de peste 50 de grade din centrala si cand dai la maxim pe calda sa te friga la mana.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
centrala cu boiler
solutia e simpla: centrala cu boiler, insa nu prea au romanii bani..

In rest.. hidrofor.. teava de apa rece dimensionata corect.. fara depuneri de calcar sau altceva.. si totul va functiona brici !

Altfel, daca e sa vorbim de functionare in regim de "razboi sau dezastre naturale".. fara presiune la apa, cu apa murdara, cu tensiune fluctuand intre 140 si 280 V, cu particole solide in gaz.. e mai greu. Trebuie facute niste aparate artizanale, prototipuri ! Insa producatorii sa faca eforturi sa-i multumeasca pe romani, ca sunt cei mai pretentiosi clienti din lume !

nu, la dus trebuie min. 10 litri/min. si la cada min. 12 litri/min.Bogdan1983 scrie: ↑19 Oct 2017 21:30 Debitul maxim la robinetul de bucatarie este de 8 l/min, ceea ce este destul de ok pentru dush sau chiar spalat pe maini
de ce nu 1:20 ?? Ca in Vest asa exista centrale.. de ce fix 1:10 ? Cum ai calculat ? Sau ai citit prospecte de pe la altii ?
temperatura apei reci e variabila.. de la 15-20 grd C Vara la 1-5 grd Iarna. In consecinta se schimba si reglajele la apa calda, nu ?cand dai la maxim pe calda sa te friga la mana.
- Bogdan1983
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 19 Oct 2017 11:28
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Debitul la dush teoretic intr-adevar trebuie sa fie de 10 l/min la dush si 11-12 l/min la baie insa mie mi se pare suficient 8 l/min (mai ales ca fac de cele mai multe ori dush si nu stau sa umplu cada). In legatura cu raportul de modulare am vazut ca la noi Ariston au de exemplu 1:10 si de asta am zis (dar deh eu am vrut Viessmann) si eu cred ca ar fi fost mai ok asa sau macar 1:6, 1:8. Cat despre reglarea temperaturii si valorile iarna si vara ai dreptate, dar la vechea centrala lasam iarna la o treapta (sau o linie) pe apa calda iar vara la jumatate de treapta si aveam lejer 37/38 de grade constant, nemaifiind nevoie sa ma joc eu cu gradele la acm, plus ca modula mult mai rapid. Asta pleaca direct cu arzatorul la maxim (ca nah asa sunt astea de la Viessmann sau cel putin modelul asta).
- petrescutu
- Mesaje: 3
- Membru din: 22 Oct 2017 20:50
Vitopend 100 WH1D nu produce ACM
Salut.
Am o problema cu centrala termica Vitopend 100 WH1D; nu produce ACM.
La deschiderea robinetului, apare pe display pictograma ,,robinet", pompa porneste, actuatorul cupleaza vana cu trei cai pe ACM, dar nu apar acele gradatii de temperatura si nu porneste arzatorul.
Am curatat chimic cele doua schimbatoare, curatat vana cu trei cai, curatat si masurat toti senzorii (cel de ACM are 7 kohmi, cel de incalzire are 9 kohmi).
Acum trei zile, daca dadeam la maxim apa calda, pornea. A mers o zi, apoi nu a mai mers nici asa. Apoi am observat ca daca lovesc in teava de tur iarasi porneste. Acum e nicicum nu mai face ACM.
Caldura merge perfect.
Multumesc.
Am o problema cu centrala termica Vitopend 100 WH1D; nu produce ACM.
La deschiderea robinetului, apare pe display pictograma ,,robinet", pompa porneste, actuatorul cupleaza vana cu trei cai pe ACM, dar nu apar acele gradatii de temperatura si nu porneste arzatorul.
Am curatat chimic cele doua schimbatoare, curatat vana cu trei cai, curatat si masurat toti senzorii (cel de ACM are 7 kohmi, cel de incalzire are 9 kohmi).
Acum trei zile, daca dadeam la maxim apa calda, pornea. A mers o zi, apoi nu a mai mers nici asa. Apoi am observat ca daca lovesc in teava de tur iarasi porneste. Acum e nicicum nu mai face ACM.
Caldura merge perfect.
Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Vitopend 100 WH1D nu produce ACM
trebuie verificat / inlocuit sesizorul de debitpetrescutu scrie: ↑22 Oct 2017 21:08Acum trei zile, daca dadeam la maxim apa calda, pornea. A mers o zi, apoi nu a mai mers nici asa. Apoi am observat ca daca lovesc in teava de tur iarasi porneste. Acum e nicicum nu mai face ACM.

- petrescutu
- Mesaje: 3
- Membru din: 22 Oct 2017 20:50
fluxostat Viessmann Vitopend 100 WH1D
Am verificat fluxostatul vizual si l-am curatat, se mai poate verifica si altfel? Care e principiul de functionare al lui?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: fluxostat Viessmann Vitopend 100 WH1D
are placa electronica..
- Bogdan1983
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 19 Oct 2017 11:28
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Salut! Subscriu, exista posibilitatea de a inlocui (pentru problema de mentinere a temperaturii acm) sesizorul de debit cu un altul de la o centrala de putere mai mica (centrala de 24 de KW) sau sesizorul se poate regla astfel incat centrala sa fie "pacalita" sau sa aiba impresia ca scoate un debit mai mare decat cel real care il scoate la un consumator? Si daca nu se poate, atunci care sunt toate variantele ca sa maresc debitul de la un consumator (in afara de a schimba teava de apa calda care iese din centrala cu un diametru mai mare decat este acum (3/4") si a termina la consumator cu un diametru mai mic).
Multumesc!
Multumesc!
- Bogdan1983
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 19 Oct 2017 11:28
evacuare condens din centrala termica
Salut! Am nevoie de poze sau instructiuni pentru montajul condensului pentru ca imi curge condensul din cand in cand pe sub centrala si nu cred ca l-au pus bine. Mentionez ca l-au legat la scurgere, dar problema este la palnia care se pune (e sub centrala si nu mai jos pe furtun). Multumesc de ajutor!
- petrescutu
- Mesaje: 3
- Membru din: 22 Oct 2017 20:50
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Am rezolvat. Schimbat senzorul de ACM. Multumesc!
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: evacuare condens din centrala termica
uita-te in Instructiuni, pag. 15-16 https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... ervice.pdfBogdan1983 scrie: ↑24 Oct 2017 12:46..poze sau instructiuni pentru montajul condensului pentru ca imi curge condensul din cand in cand pe sub centrala si nu cred ca l-au pus bine. Mentionez ca l-au legat la scurgere, dar problema este la palnia care se pune (e sub centrala si nu mai jos pe furtun). Multumesc de ajutor!
Poate infundat sifonul..
- ADOR13
- Mesaje: 4
- Membru din: 24 Oct 2017 20:17
- Localitate: Mangalia
centrala Vitodens 050 si termostat Divisiongas RF
Salut! Am si eu de un an o centrala Vitodens 050 care a mers perfect iarna trecuta, dar acum are un comportament ciudat.
Baga cald chiar daca temperatura ambientala este mai mare decat cea setata pe termostat, iar pompa merge in continuu aproape.
De exemplu, am setat termostatul pe modul Manual la o temperatura de 25C (in casa fiind 23C), centrala a inceput sa bage caldura, pana aici totul pare ok.
Imediat am setat ambientul pe 20C (in casa sunt 23C), se aude "clantz" in centrala, temperatura apei incepe sa scada de la 55C pana la 40C dar pompa nu se mai opreste. Dupa un timp, desi temperatura in camera nu a scazut inca sub 20C, temperatura apei in centrala incepe sa creasca din nou pana la maxim, dupa un timp scade, creste iar...si pompa nu se mai opreste.
Termostatul este Division Gas cod DG908RF. I-am schimbat bateriile, l-am mutat langa centrala ca sa fie mai aproape (am crezut ca nu comunica cu receptorul), tot degeaba. Este centrala de vina, termostatul?
Nu inteleg de ce centrala nu mai tine cont de setarile termostatului si merge aproape in continuu.
Baga cald chiar daca temperatura ambientala este mai mare decat cea setata pe termostat, iar pompa merge in continuu aproape.
De exemplu, am setat termostatul pe modul Manual la o temperatura de 25C (in casa fiind 23C), centrala a inceput sa bage caldura, pana aici totul pare ok.
Imediat am setat ambientul pe 20C (in casa sunt 23C), se aude "clantz" in centrala, temperatura apei incepe sa scada de la 55C pana la 40C dar pompa nu se mai opreste. Dupa un timp, desi temperatura in camera nu a scazut inca sub 20C, temperatura apei in centrala incepe sa creasca din nou pana la maxim, dupa un timp scade, creste iar...si pompa nu se mai opreste.
Termostatul este Division Gas cod DG908RF. I-am schimbat bateriile, l-am mutat langa centrala ca sa fie mai aproape (am crezut ca nu comunica cu receptorul), tot degeaba. Este centrala de vina, termostatul?
Nu inteleg de ce centrala nu mai tine cont de setarile termostatului si merge aproape in continuu.