antigel pentru centrala Buderus
Dar garantia mai ramane valabila?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- cdcatalin1981
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 24 Sep 2016 10:33
GB172I 24 combi / rezonator
Buna Ziua ,
Daca nu ma insel , am vazut pe site si Buderus GB 172I de 24 combi ?
Imi puteti explica ,va rog . ce rol are acel "rezonator" de pe GB062/BOSCH CONDENS 2500 ?
Multumesc
Daca nu ma insel , am vazut pe site si Buderus GB 172I de 24 combi ?
Imi puteti explica ,va rog . ce rol are acel "rezonator" de pe GB062/BOSCH CONDENS 2500 ?
Multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: GB172I 24 combi / rezonator
da, a aparut si o varianta de 24 kW a GB172i, de culoare neagra.cdcatalin1981 scrie: ↑16 Iun 2017 10:44Daca nu ma insel , am vazut pe site si Buderus GB 172I de 24 combi ?
cred ca e vorba de izolare fonica ?! Ma mai interesez.ce rol are acel "rezonator" de pe GB062/BOSCH CONDENS 2500 ?
- cdcatalin1981
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 24 Sep 2016 10:33
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Buna Ziua ,
In mare m-am prins ce face acel "rezonator "...
Buderus GB 172i 24 , are acelasi schimbator ca si 30 si 35 ? stiu ca variantele de 30 si 35 folosesc WB5 II .
De aceea intreb !
din ce-mi pot da eu seama , ca amator , GB172 este varianta Buderus, pt BOSCH CONDENS 7000 i ...si la aceea am vazut ca pt variantele sub 35 foloseste WB6 ...
Intreb sa vad daca merita sa-mi suplimentez bugetul pt GB 172i de 24 ...o voi folosi intr-un aprtament de 74mp , bine izolat . Poate imi faceti o oferta pe PM !
In mare m-am prins ce face acel "rezonator "...
Buderus GB 172i 24 , are acelasi schimbator ca si 30 si 35 ? stiu ca variantele de 30 si 35 folosesc WB5 II .
De aceea intreb !
din ce-mi pot da eu seama , ca amator , GB172 este varianta Buderus, pt BOSCH CONDENS 7000 i ...si la aceea am vazut ca pt variantele sub 35 foloseste WB6 ...
Intreb sa vad daca merita sa-mi suplimentez bugetul pt GB 172i de 24 ...o voi folosi intr-un aprtament de 74mp , bine izolat . Poate imi faceti o oferta pe PM !
- gabrielcosma
- Mesaje: 3
- Membru din: 04 Aug 2017 01:21
Buderus logamax u012-24k, nu merge apa calda
Salutari la toata lumea, mai intai de toate vreau sa va spun ca studiez acest forum de ceva timp in cautarea unei centrale pentru tatal meu care o sa trebuiasca sa o monteze acasa la el si intre timp hopaaa s-a stricat centrala mea!!!
Am un logamax u012-24k montata 2007, stau la apartament cu 2 camere, pana acum a mers foarte bine, singura problema care a avut-o ar fi aceea ca pe timp de iarna ii scade presiunea cam des, odata la 3-4 zile mai bagam putina apa ca sa ajunga presiunea la 1-1,5 bar, vara scade presiunea mai greula 1 saptamana sau doua,dar nu m-a deranjat prea tare, am verificat pe la robineti, la calorifere sa vad daca curge pe undeva dar nu am gasit, in fine daca ati avea un raspuns si pentru asta ar fi minunat.
Problema mai ggrava este urmatoarea, acum vreo luna copilul s-a jucat cu apa calda la baie ,adica o prnea si o oprea si a facut asta de 8-10 ori si la revedere apa calda, nu mai venea calda doar rece.Tot aici am gasit raspuns sa pornesc caldura si apoi sa pornesc-opresc apa calda si apoi si-a revenit, a mers pana saptamana asta cand dintrodata nu mai vrea sa dea apa calda, doar daca pornesc caldura.
Acum care credeti ca ar fi problema ?
O fi vreo piesa defecta si trebuie schimbata? un pret pentru manopera si piesa daca se poate, caci nu m-am lovit de probleme de astea si nu stiu ce costuri sunt pe piata, eventual o recomandare daca se mai merita reparata sau cumparata alta noua.
Am un logamax u012-24k montata 2007, stau la apartament cu 2 camere, pana acum a mers foarte bine, singura problema care a avut-o ar fi aceea ca pe timp de iarna ii scade presiunea cam des, odata la 3-4 zile mai bagam putina apa ca sa ajunga presiunea la 1-1,5 bar, vara scade presiunea mai greula 1 saptamana sau doua,dar nu m-a deranjat prea tare, am verificat pe la robineti, la calorifere sa vad daca curge pe undeva dar nu am gasit, in fine daca ati avea un raspuns si pentru asta ar fi minunat.
Problema mai ggrava este urmatoarea, acum vreo luna copilul s-a jucat cu apa calda la baie ,adica o prnea si o oprea si a facut asta de 8-10 ori si la revedere apa calda, nu mai venea calda doar rece.Tot aici am gasit raspuns sa pornesc caldura si apoi sa pornesc-opresc apa calda si apoi si-a revenit, a mers pana saptamana asta cand dintrodata nu mai vrea sa dea apa calda, doar daca pornesc caldura.
Acum care credeti ca ar fi problema ?
O fi vreo piesa defecta si trebuie schimbata? un pret pentru manopera si piesa daca se poate, caci nu m-am lovit de probleme de astea si nu stiu ce costuri sunt pe piata, eventual o recomandare daca se mai merita reparata sau cumparata alta noua.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
grup hidraulic / fluxostat Buderus logamax U012-24k
Centrala dvs. are un grup hidraulic ce contine mai multe componente printre care si un fluxostat - cel ce sesizeaza curgerea apei si pornirea flacarii pt. a o incalzi. Acest fluxostat se incarca cu murdarie dar si cu impuritati metalice - fiind magnetic.
Datorita incarcarii spatiul in care culiseaza se infunda. Exista posibilitatea de desfundare, insa nu este o rezolvare decat de moment. in mod normal ar trebui inlocuit grupul hidraulic, insa este o operatie complicata si f. costisitoare. - vreo 800-900 lei. Nu merita investit.
Mai exista si solutii de compromis, adica se poate instala pe teava de intrare apa rece in centrala un fluxostat simplu si conectat electric in locul celuilalt. Aceasta operatie ar fi mai acceptabila ca si costuri fiind cca 300 lei.
Datorita incarcarii spatiul in care culiseaza se infunda. Exista posibilitatea de desfundare, insa nu este o rezolvare decat de moment. in mod normal ar trebui inlocuit grupul hidraulic, insa este o operatie complicata si f. costisitoare. - vreo 800-900 lei. Nu merita investit.
Mai exista si solutii de compromis, adica se poate instala pe teava de intrare apa rece in centrala un fluxostat simplu si conectat electric in locul celuilalt. Aceasta operatie ar fi mai acceptabila ca si costuri fiind cca 300 lei.
- gabrielcosma
- Mesaje: 3
- Membru din: 04 Aug 2017 01:21
fluxostat Buderus logamax u012-24k, nu merge apa calda
As vrea sa stiu daca aceasta solutie de compromis este sigura si de durata.
La aceasta operatie suma de 300 ron ar fi doar pentru piese sau ar fi si manopera inclusa?
Inca o intrebare, nu poate fi schimbat decat acel fluxostat, ca sa nu schimb tot grupul hidraulic?
La aceasta operatie suma de 300 ron ar fi doar pentru piese sau ar fi si manopera inclusa?
Inca o intrebare, nu poate fi schimbat decat acel fluxostat, ca sa nu schimb tot grupul hidraulic?
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
Re: fluxostat Buderus logamax u012-24k, nu merge apa calda
e de durata pana se infunda iar cu murdarie...gabrielcosma scrie: ↑04 Aug 2017 13:06 As vrea sa stiu daca aceasta solutie de compromis este sigura si de durata.
Alimentarea cu apa rece va fi curata in viitor sau este de durata cu impuritati ?

cred ca la banii astia manopera e inclusa.La aceasta operatie suma de 300 ron ar fi doar pentru piese sau ar fi si manopera inclusa?]
Grupul hidraulic in sine costa 685 Lei.
nu, nu poate fi schimbat fluxostatul.. nu a fost gandit sa fie schimbat.Inca o intrebare, nu poate fi schimbat decat acel fluxostat, ca sa nu schimb tot grupul hidraulic ?

- gabrielcosma
- Mesaje: 3
- Membru din: 04 Aug 2017 01:21
Re: Buderus logamax u012-24k, nu merge apa calda
Multumesc pentru ajutorul oferit, este foarte util acest forum, acum o sa incerc sa gasesc pe cineva care sa vrea sau sa stie sa imi faca "solutia de compromis"
) si probabil o sa incep cautarea unei centrale noi.

- razvy2079
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 19 Aug 2017 12:17
GB072 si termostat Computherm Q7RF
Va salut,
Tocmai mi-am instalat un Buderus Gb072 in locul vechii centrale conventionale si zilele astea tot testez vechiul termostat Computherm Q7RF. In trecut am avut ceva probleme cu semnalul in unele camere. Acum tot incerc noi pozitionari ale lui pentru o mai buna eficienta. Ce am observat la centrala este ca atunci cand dau comanda de pornire pe incalzire foarte repede dupa cea tocmai a fost in functiune tot pe incalzire (sa zicem in testele de raza de actiune de la termostat) dar nu numai daca fac si manual acest lucru (modificari manuale are temperaturii de pornire din termostat)cu o distanta de 1-2 minute intre oprire si pornire centrala porneste apare iconita cu caloriferul pe ecranul ei dar nu da drumul la flacara. Am lasat-o in acest mod si 5 minute nu aprinde flacara merge doar pompa de recirculare dar nu incalzeste. Daca o opresc si dau drumul din nou porneste normal.
Ideea e ca stiu ca la vechea centrala aveam ceva de genul o protectie sa nu porneasca flacara dupa o anumita perioada de functionare dar dupa ceva timp aprindea si flacara. E cazul si la modelul asta stiti ceva? Care ar fi timpul?
Conexiunea receptorului la centrala a fost facuta de cei care au montat-o sper ca l-au legat bine stiu ca nu trebuie legat la bornele EMS care sunt doar pentru termostatele care stiu sa comunice cu centrala, dar banuiesc ca nu ar fi functionat deloc daca il legau gresit.
Sper ca m-am facut inteles.
Tocmai mi-am instalat un Buderus Gb072 in locul vechii centrale conventionale si zilele astea tot testez vechiul termostat Computherm Q7RF. In trecut am avut ceva probleme cu semnalul in unele camere. Acum tot incerc noi pozitionari ale lui pentru o mai buna eficienta. Ce am observat la centrala este ca atunci cand dau comanda de pornire pe incalzire foarte repede dupa cea tocmai a fost in functiune tot pe incalzire (sa zicem in testele de raza de actiune de la termostat) dar nu numai daca fac si manual acest lucru (modificari manuale are temperaturii de pornire din termostat)cu o distanta de 1-2 minute intre oprire si pornire centrala porneste apare iconita cu caloriferul pe ecranul ei dar nu da drumul la flacara. Am lasat-o in acest mod si 5 minute nu aprinde flacara merge doar pompa de recirculare dar nu incalzeste. Daca o opresc si dau drumul din nou porneste normal.
Ideea e ca stiu ca la vechea centrala aveam ceva de genul o protectie sa nu porneasca flacara dupa o anumita perioada de functionare dar dupa ceva timp aprindea si flacara. E cazul si la modelul asta stiti ceva? Care ar fi timpul?
Conexiunea receptorului la centrala a fost facuta de cei care au montat-o sper ca l-au legat bine stiu ca nu trebuie legat la bornele EMS care sunt doar pentru termostatele care stiu sa comunice cu centrala, dar banuiesc ca nu ar fi functionat deloc daca il legau gresit.
Sper ca m-am facut inteles.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: GB072 si termostat Computherm Q7RF
n-am fost si nu voi fi fan-ul termostatelor fara fir -numai dezavantaje.

Q7RF, termostatele chinezesti in general, au probleme cu semnalul (ce scriu ei in Instructiuni si prezentari e cel putin minciuna).
..adica centrala are o logica a ei, probabil fuzzy logic, care limiteaza numarul de porniri / opriri, si incearca sa optimezele procesele. Bine era ca si termostatul sa aiba o astfel de logica (termostatele de marca au asa ceva).Ce am observat la centrala este ca atunci cand dau comanda de pornire pe incalzire foarte repede dupa cea tocmai a fost in functiune tot pe incalzire (sa zicem in testele de raza de actiune de la termostat) dar nu numai daca fac si manual acest lucru (modificari manuale are temperaturii de pornire din termostat) cu o distanta de 1-2 minute intre oprire si pornire centrala porneste apare iconita cu caloriferul pe ecranul ei dar nu da drumul la flacara. Am lasat-o in acest mod si 5 minute nu aprinde flacara merge doar pompa de recirculare dar nu incalzeste. Daca o opresc si dau drumul din nou porneste normal.
altfel nu mergea. Don't worry.sper ca l-au legat bine ..

- razvy2079
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 19 Aug 2017 12:17
logica centrala
Legat de termostatele fara fir au avantajele lor iar in cazul meu e aproape imposibil sa montez unul cu fir. Apartament cu 4 camere iar 3 dintre ele sunt desipuse de partea cealalta a unui hol fata de bucatarie unde este centrala. Singurul dormitor in linie ca sa zic asa cu centrala are o baie intre el si bucatarie nu am cum sa trec cu firul pe acolo plus ca aia e cea mai calduroasa camera.
Legat de logica centralei am gasit in manual ca exista o setare in meniul de service care impiedica pornirea flacarii timp de 10 minute setata implicit dupa ce deja a mers (ma rog ceva de genul). Deci explicatia am gasit-o.
Ca si rezolvare a problemei cu semnalul probabil voi trece la un sistem mai complex si mai scump de termostat smart. Acum chiar cercetez ce poate un Netatmo la care ulterior sa atasez si robinetii smart tot Netatmo (mai am in vedere si sistemul evohome de la Honeywell) . Un astfel de sistem m-ar ajuta mult in optimizarea incalzirii si cred ca voi avea chiar o reducere importanta la consum avand posibilitatea sa reglez independent temperatura in fiecare camera in plus si confortul va fi mai mare nemaiavand diferente mari de temperaturi intre camere.
Legat de logica centralei am gasit in manual ca exista o setare in meniul de service care impiedica pornirea flacarii timp de 10 minute setata implicit dupa ce deja a mers (ma rog ceva de genul). Deci explicatia am gasit-o.
Ca si rezolvare a problemei cu semnalul probabil voi trece la un sistem mai complex si mai scump de termostat smart. Acum chiar cercetez ce poate un Netatmo la care ulterior sa atasez si robinetii smart tot Netatmo (mai am in vedere si sistemul evohome de la Honeywell) . Un astfel de sistem m-ar ajuta mult in optimizarea incalzirii si cred ca voi avea chiar o reducere importanta la consum avand posibilitatea sa reglez independent temperatura in fiecare camera in plus si confortul va fi mai mare nemaiavand diferente mari de temperaturi intre camere.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
sistem smart home
1) puteai monta termostatul cu fir in hol -e chiar mai bine ca intr-o camera de locuit. Ai spus ca termostatele fara fir au multe avantaje, dar n-ai mentionat niciunul (..poate doar faptul ca lipseste efortul de-a intinde cablu electric..)
2) Termostat Internet: ai varianta de la Buderus, respectiv Bosch CT100. Da, se leaga cu fir la centrala.
3) Parerea mea e ca nu se justifica un sistem smart home intr-un apartament compact.. Poti pune robineti termostatic manuali si tot aia fac ! "Palatul" nu e asa mare, ca sa nu poti sa te deplasezi de la unul la altul, daca e nevoie..
Sistemul smart ome are sens daca montezi mai multe accesorii.. senzor de fereastra, de fum, etc.
..parerea mea.
2) Termostat Internet: ai varianta de la Buderus, respectiv Bosch CT100. Da, se leaga cu fir la centrala.

3) Parerea mea e ca nu se justifica un sistem smart home intr-un apartament compact.. Poti pune robineti termostatic manuali si tot aia fac ! "Palatul" nu e asa mare, ca sa nu poti sa te deplasezi de la unul la altul, daca e nevoie..

Sistemul smart ome are sens daca montezi mai multe accesorii.. senzor de fereastra, de fum, etc.
..parerea mea.
- oman
- Mesaje: 1
- Membru din: 01 Oct 2017 12:54
Buderus Gb 172 - 30ik siguranta fuzibila de schimb
Buna ziua,am urmatoarea problema cu aceasta centrala . In timpul instalarii termostatului de camera, sa produs un scurt si centrala nu se mai aprinde. Stie cineva daca exista vreun fusibil si cum poate fi el schimbat .Mii de multumiri!
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
Re: Buderus Gb 172 - 30ik siguranta fuzibila de schimb
https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... montaj.pdf
Pag. 23 "O siguranţă de rezervă se află pe partea interioară a capacului."
- dobrogeanu
- Mesaje: 2
- Membru din: 28 Mar 2017 21:58
Centrala GB072
Poate fi trecuta temporar pe GPL ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala GB072 pe GPL
exista un kit de conversie la GPL -vezi pag. 52 https://www.centrala-termica.ro/Instruc ... Montaj.pdf
- wolfei
- Junior
- Mesaje: 14
- Membru din: 17 Feb 2015 01:15
calitate apa pentru centrala termica
Buna dimineata,
Dupa cateva zile de citit pe net, am ajuns la concluzia ca as vrea sa achizitionez un Buderus Logamax 072 - e o centrala buna, garantie 5 ani, service bun de la bosch etc - conform cu ce am citit eu.
Dar, cand am vorbit cu un distribuitor local, mi-a zis ca ar trebui sa ma gandesc la altceva pt ca pt a beneficia de garantie trebuie sa demonstrez ca apa are anumite proprietati si daca nu are nu primesc garantia. Ca sa aiba apa acele proprietati trebuie sa incarc eu un lichid in centrala.
M-a cam speriat un pic.
Stau la casa si sunt racordat la reteaua locala de apa.
Puteti sa imi dati mai multe detalii despre asta - mai exact ce ar trebui facut in plus in comparatie cu alta centrala?
Dupa cateva zile de citit pe net, am ajuns la concluzia ca as vrea sa achizitionez un Buderus Logamax 072 - e o centrala buna, garantie 5 ani, service bun de la bosch etc - conform cu ce am citit eu.
Dar, cand am vorbit cu un distribuitor local, mi-a zis ca ar trebui sa ma gandesc la altceva pt ca pt a beneficia de garantie trebuie sa demonstrez ca apa are anumite proprietati si daca nu are nu primesc garantia. Ca sa aiba apa acele proprietati trebuie sa incarc eu un lichid in centrala.
M-a cam speriat un pic.
Stau la casa si sunt racordat la reteaua locala de apa.
Puteti sa imi dati mai multe detalii despre asta - mai exact ce ar trebui facut in plus in comparatie cu alta centrala?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4180
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact: