Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
Moderator: fuji
- andrey82
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 22 Iul 2016 14:08
GB072 pompa merge incontinuu
A venit azi cineva iara mai priceput si se pare ca temperatura din tur trebuie sa fie superioară Temp setată pe curba pt Temp min. A fost setat in centrală pe 75 si curba pt -10 la 65. Azi a fost cald de când a plecat nu a mai pornit centrală nu a fost necesar. Doar pompa merge încontinuu deși nu e necesar de caldura la 10% putere. Am văzut in meniul centralei la indicatorul de funcționare i16. Timpul de postfunctionare nu a fost modificat din setări. Este la 3 minute. Nu știu de ce merge încontinuu pompa....
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: GB072 pompa merge incontinuu
e priceput ala care rezolva problemele -pe toate !andrey82 scrie:A venit azi cineva iara mai priceput si se pare ...
Acum.. intreb si eu.. voi cititi Instructiunile ? Sunt o groaza de setari acolo.. Le-ati verificat ? Ati facut teste cu o setare si pe urma cu cealalta ?
De exemplu setarea pompei de circulatie de la pag. 21 din manualul RC200.
- andrey82
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 22 Iul 2016 14:08
setare pompa de circulatie
Am citit si recitit de știu setările mai bine ca ei. La mine nu apare setarea respectiva de pompa de circulație. Nu se referă cumva la modul solar?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: setare pompa de circulatie
Am pus instructiunile cu o pagina mai in urma -scrie clar pe ele, Logamatic RC200.
- andrey82
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 22 Iul 2016 14:08
reglaje centrala Buderus GB072
Salut ce reglaje a facut, si la mine pe apa cald porneste cu putere maxima.dentra scrie:merci de raspuns ,azi a fost un tehnician de la Buderus si i-a facut niste reglaje de minim/maxim si acum merge snur:)
Si altceva: de cateva zile persista un zgomot aleatoriu cand porneste centrala, zgomot ce pare a fi in partea superioara. In fisierul atasat zgomotul se manifesta la secunda 5 si secunda 28. Ce ar putea fi?
- Fişiere ataşate
-
- Înregistrare nouă 15.mp3
- (1.09 MiB) Descărcat de 192 ori
- dentra
- Membru Activ
- Mesaje: 43
- Membru din: 12 Dec 2015 15:27
reglaje minim / maxim vana de gaz GB072
Salut,s-au facut reglaje pe minim si maxim la vana de gaz, la astea in condensatie se regleaza prin reglarea procentului de O2si CO2 cu analizatorul de gaze. La tine pleaca pe acm pe maxim adica cu 30 kw, eu avand in vedere ca am un debit mic de doar 5-6 l /min i-am reglat puterea maxima pe acm la 10 kw si e suficient, la 30 de kw imi infierbanta apa tare in primele minute pana incepea sa moduleze, acm o am la 41 de grade.
Referitor la zgomot pare sa se auda de la electrozii de aprindere,cheama service sa iti verifice pozitia lor.
Referitor la zgomot pare sa se auda de la electrozii de aprindere,cheama service sa iti verifice pozitia lor.
- andrey82
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 22 Iul 2016 14:08
Re: reglaje minim / maxim vana de gaz GB072
Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.
- andrey82
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 22 Iul 2016 14:08
zgomot Buderus GB072
Acel zgomot se aude si cand merge pompa fara flacaraandrey82 scrie:Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.
- dentra
- Membru Activ
- Mesaje: 43
- Membru din: 12 Dec 2015 15:27
Re: reglaje minim / maxim vana de gaz GB072
andrey82 scrie:Au umblat la vana de gaz din centrala? stiu ca are sigiliu.
Cei de la service iti fac reglajele necesare la PIF, dupa cum am mai scris eu am avut prb cu un zgomot pe care il facea centrala cand pornea la rece, cei de la service au verificat toate reglajele inclusiv cele de minim si maxim plus pozitia eletrozilor de aprindere intr-un final au ajuns la concluzia ca zgomotul e dat de ventilator si ca urmare au hotarat schimbarea ventilatorului si dispozitivului de amestec,l ucru pe care l-au facut in 48 de ore. De atunci nu mai am probleme centrala functioneaza perfect.andrey82 scrie:Acel zgomot se aude si cand merge pompa fara flacara
Iti recomand sa-i chemi pe cei care iti fac service si daca nu esti multumit de ei apeleaza call centerul Bosch. Bafta!
- andrey82
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 22 Iul 2016 14:08
Re: Centrale Buderus U012 U022 U042 U052 GB112 GB012 GB062 GB072 GB162 GB172i
La cal center am apelat si pt montarea unui senzor exterior si cine a venit nici nu știa unde sa desfacă sa il monteze, trăgea cu șurubelnița de zona unde e placa electronica . Pe lângă asta spunea ca acel grafic din manual pt vasul de expansiune, parametrul presiune măsurat in bar este de fapt presiunea apei din instalație, nu presiunea aerului din vas care de fapt e azot din fabrica nici asta nu știa. Deci cum sa am încredere sa vina chiar si altcineva sa verifice sa nu strice sau sa deregleze ceva?!?!
- andrey82
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 22 Iul 2016 14:08
Pocnete centrala Buderus GB072
Nici o părere la acel pocnet, cei de la service au zis ca din cauza dilatații, dar la început nu făcea asa. Când pornește centrală sae aud 2, pocnituri la fel si când se oprește. Mersiandrey82 scrie:de cateva zile persista un zgomot aleatoriu cand porneste centrala, zgomot ce pare a fi in partea superioara. In fisierul atasat zgomotul se manifesta la secunda 5 si secunda 28. Ce ar putea fi?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Pocnete centrala Buderus GB072
Multe centrale termice pocnesc din cauza dilatarilor termice ale tablei, metalului.
Nici măcar nu sunt generalizate zgomotele la intreaga serie a unui model: unele aparate pocnesc, altele nu !
Depinde si de pozitia si modul de instalare, posibil si de alți factori (utilizare: pauze mai dese sau mai rare, temperaturi de functionare mai mari sau mai scăzute).
Nici măcar nu sunt generalizate zgomotele la intreaga serie a unui model: unele aparate pocnesc, altele nu !
Depinde si de pozitia si modul de instalare, posibil si de alți factori (utilizare: pauze mai dese sau mai rare, temperaturi de functionare mai mari sau mai scăzute).
- laci
- Mesaje: 3
- Membru din: 05 Dec 2016 20:23
Centrala intra in avarie
Buna! Am o centrala Buderus Logamax U012 de 24 kw, de o perioada aproape la fiecare cerere de pornire inta in avarie. Deci se aude zgomotul de la scanteie cateva secunde apoi opreste tot si se aprinde led-ul rosu, daca apas la butonul "Reset" atunci porneste (se aprinde normal). Cateodata trebuie reset-at de doua ori.
Se poate rezolva problema fara specialist?
Se poate rezolva problema fara specialist?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrala intra in avarie
tinand cont ca centrala are 12-15 ani.. ar fi cazul s-o vada un specialist, chiar si daca ar merge bine.laci scrie:.. Buderus Logamax U012 de 24 kw..Se poate rezolva problema fara specialist?
- laci
- Mesaje: 3
- Membru din: 05 Dec 2016 20:23
Re: Centrala intra in avarie
Multumesc pt sfat, acuma peste o luna de zile oricum este termenul de verificare periodica, daca nu se rezolva poate chem un specialist.
- laci
- Mesaje: 3
- Membru din: 05 Dec 2016 20:23
Re: Centrala intra in avarie
Eventual pot sa reglez eu presiunea de gaz findca daca stiu bine ar trebuie sa fie la 1.50 bari si acum este undeva la 0.90.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
presiune apa / gaz
nu la gaz, ci la apa !laci scrie:Eventual pot sa reglez eu presiunea de gaz findca daca stiu bine ar trebuie sa fie la 1.50 bari si acum este undeva la 0.90.
Da, poti reface presiunea din centrala la min. 1,2 bar la rece (..la cald o sa creasca la 1,5 bar sau mai mult).
La gaze avem presiune in jur de 20 mbar
- ionstegarus
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 15 Noi 2016 20:15
centrala GB072 doar pentru producere ACM
Buna ziua,
Poate fi folosita o centrala GB072 doar pentru producere ACM? In acest moment nu este necesar a fi realizat circuitul pentru caldura; turul si returul sunt inchisi cu robineti.
Multumesc
Poate fi folosita o centrala GB072 doar pentru producere ACM? In acest moment nu este necesar a fi realizat circuitul pentru caldura; turul si returul sunt inchisi cu robineti.
Multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4073
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: centrala GB072 doar pentru producere ACM
sigur ca poate fi folosita doar pentru ACM.. dealtfel si ulterior, Vara va merge doar pe apa calda, nu ?
- ionstegarus
- Membru Activ
- Mesaje: 21
- Membru din: 15 Noi 2016 20:15
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat și 7 vizitatori