eroare EA la Centrale termice BOSCH Gaz 3000
Mă poate ajuta cineva cu o soluție? Mă confrunt cu următoarea problemă la centrala bosch gaz 3000: la funcționarea pe apa calda, se aprinde flacăra si rămâne aprinsă până când temperatura apei ajunge la valoarea setata, după care flacăra se stinge pt câteva secunde , aprox 5-6, se reaprinde tot pt câteva secunde si tot așa o tine intermitent până când la un moment dat intra in avarie cu eroare EA.
Dacă o trec pe încălzire face la fel doar ca de data asta intermitenta flăcării apare imediat , nu mai apucă să ajungă la temperatura setata cum se întâmplă la apa calda.
Dacă o trec pe încălzire face la fel doar ca de data asta intermitenta flăcării apare imediat , nu mai apucă să ajungă la temperatura setata cum se întâmplă la apa calda.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: eroare EA la Centrale termice BOSCH Gaz 3000
EA e eroare de "lipsa gaz".iullym scrie:..la un moment dat intra in avarie cu eroare EA. ..
Ori alimentarea cu gaz nu e corepspunzatoare.. Ori e o problema cu vana de gaz sau in ultima instanta placa electronica.
Mai pot fi si electrozii de aprindere..
Daca nu e o problema de alimentare cu gaz, atunci e un job bun pentru Firma de Service.
- iullym
- Junior
- Mesaje: 13
- Membru din: 03 Oct 2013 13:56
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
Nu cred că sunt probleme la alimentarea cu gaz, presiunea statică e undeva la 31 mbar iar cea dinamica între 19 si 22 mbar. Eu știam că ideal e 20mbar.
Electrozii de aprindere se aud de fiecare dată când pornește flacăra nu cred că sunt ei de vina.
Tocmai am constatat alta anomalie: am ascultat pe fereastră zgomotul de la coș când se stinge flacăra dispare și zgomotul de la coș că și când s-ar fi oprit instant ventilatorul, eu știam că ar trebui să mai meargă câteva secunde după stingerea flăcării.
O altă variantă la care mă gândesc este ca vana de gaz nu poate asigura decât debitul maxim cand e nevoie de mai puțin pur si simplu se închide în loc să reducă debitul de gaz.
De la service a zis inițial că e vana apoi ca placa nu stiu ce sa mai cred.
Electrozii de aprindere se aud de fiecare dată când pornește flacăra nu cred că sunt ei de vina.
Tocmai am constatat alta anomalie: am ascultat pe fereastră zgomotul de la coș când se stinge flacăra dispare și zgomotul de la coș că și când s-ar fi oprit instant ventilatorul, eu știam că ar trebui să mai meargă câteva secunde după stingerea flăcării.
O altă variantă la care mă gândesc este ca vana de gaz nu poate asigura decât debitul maxim cand e nevoie de mai puțin pur si simplu se închide în loc să reducă debitul de gaz.
De la service a zis inițial că e vana apoi ca placa nu stiu ce sa mai cred.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
eroare EA la Centrala termica BOSCH Gaz 3000
exact.iullym scrie:De la service a zis inițial că e vana apoi ca placa
Cel mai simplu e sa incerce cu o vana noua -daca se rezolva, atunci vana era de vina. Daca nu, mai mult ca sigur e placa electronica.
(da, 20 mbar dinamic e bine pentru presiunea de alimentare cu gaz).
- S.I.A.
- Mesaje: 4
- Membru din: 17 Aug 2016 23:09
Apa clocotita Bosch ZS/W 24-2 DH AE
Buna ziua. De ceva vreme centrala Bosch (modelul din subiect) da apa fierbinte chiar daca e setata pe 40 de grade, temperatura minima de vara. De asemenea, are si variatii de temperatura (fierbinte-calaie-fierbinte). Nu apare niciun cod de eroare, insa dupa ceva timp, temperatura de 40 grade setata pe display incepe sa clipèasca. V-as ruga sa-mi spuneti, cei care stiti mai bine, ce poate fi? Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Apa clocotita Bosch Gaz 3000 ZW 24-2 DH AE
zilele astea apa rece e ..f. calda: are 15-20 grade.S.I.A. scrie:..are si variatii de temperatura (fierbinte-calaie-fierbinte).
Deci pentru a produce maxim 40 grade centrala trebuie sa ridice temperatura un dT maxim de 25 K, ori aceasta diferenta de temperatura este cea minima cu care functioneaza centrala (dT=25 K). Probabil si debitul apei reci e mic..
Fa proba la bucatarie: da drumul la bateria de la chiuveta si ramai langa centrala cu mana pe iesirea de apa calda a centralei. Ce se intampla ? Mai variaza temperatura apei calde la iesirea din centrala ?
Si cred ca este modelul fara S, adica ZW 24-2 DH AE, cunoscut si sub numele de Bosch Gaz 3000 W.
- S.I.A.
- Mesaje: 4
- Membru din: 17 Aug 2016 23:09
Apa clocotita Bosch ZS/W 24-2 DH AE
Da acesta este modelul (Bosch Gaz 3000 w). La fel face si la bucatarie. Temperatura apei depaseste cu mult 40 de grade, cat este setat pe display, iar iconita arzatorului, in momentul in care incepe sa se raceasca dispare, iar temperatura clipeste, semn ca arzatorul nu lucreaza continuu. E normal sa faca asa? Eu mai am o centrala Saunier Duval si cat setez la apa calda, atat da la robinet si merg la maxim doar cu apa calda, iar temperatura este constanta. Cu Bosch-ul asta e destul de greu sa faci dus pentru ca trebuie sa combini apa in continuu. Multumesc.
- S.I.A.
- Mesaje: 4
- Membru din: 17 Aug 2016 23:09
Apa clocotita Bosch ZS/W 24-2 DH AE
Am uitat sa precizez ca debitul apei reci nu este mic deloc, intrucat apartamentul este la parter. Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Apa clocotita Bosch ZS/W 24-2 DH AE
trebuie verificata centrala termica.. Poate s-a decalibrat un senzor.
Cu ocazia interventiei tehnicianul se uita si la conditiile exterioare, respectiv la parametrii apei reci, etc.
Centrala, cand functioneaza in regim de ACM, functioneaza la intreaga putere termica de 24 kW (ceea ce nu se intampla la Incalzire..).
Cu ocazia interventiei tehnicianul se uita si la conditiile exterioare, respectiv la parametrii apei reci, etc.
Centrala, cand functioneaza in regim de ACM, functioneaza la intreaga putere termica de 24 kW (ceea ce nu se intampla la Incalzire..).
- S.I.A.
- Mesaje: 4
- Membru din: 17 Aug 2016 23:09
Apa clocotita Bosch ZS/W 24-2 DH AE
Multumesc pentru raspunsuri. E inca in garantie.
- iullym
- Junior
- Mesaje: 13
- Membru din: 03 Oct 2013 13:56
Flacara intermitenta
SIA cred ca ai acelasi defect ca si la mine, doar ca INCA nu ti-a dat eroare EA. bine ca mai ai garantie ...mie mi s-a terminat acum 2 luni.... Si DA este un defect daca atunci cand era noua nu facea asa, faptul ca apa rece e mai calda sau ca debitul nu e suficient de mare nu e o scuza, de aceea este specificat un debit minim de 2 l/min.
Eu cel putin sunt foarte dezamagit de aceasta centrala ... in 3 ani am avut 2 defecte, am schimbat vana de gaz la mai putin de 4 luni de la achizitie (pe garantie evident) si acum imediat dupa ce se termina garantia cei de la service imi spun ca centrala mea s-ar putea sa faca parte dintr-un lot cu probleme la care producatorul a gasit ca si solutie un kit de inlocuire a placii electronice si a vanei de gaz... bineinteles ar trebui sa fiu fericit ca odata garantia terminata costul e de doar 800 lei... Calitate germana BOSCH...luati de cumparati.
Deci m-am lecuit cu BOSCH, nu mai cumpar cat traiesc asa ceva si recomand acest producator tuturor celor care au prea multi bani sau duc o viata prea monotona si vor sa aiba parte de surprize(neplacute) din cand in cand.
Eu cel putin sunt foarte dezamagit de aceasta centrala ... in 3 ani am avut 2 defecte, am schimbat vana de gaz la mai putin de 4 luni de la achizitie (pe garantie evident) si acum imediat dupa ce se termina garantia cei de la service imi spun ca centrala mea s-ar putea sa faca parte dintr-un lot cu probleme la care producatorul a gasit ca si solutie un kit de inlocuire a placii electronice si a vanei de gaz... bineinteles ar trebui sa fiu fericit ca odata garantia terminata costul e de doar 800 lei... Calitate germana BOSCH...luati de cumparati.
Deci m-am lecuit cu BOSCH, nu mai cumpar cat traiesc asa ceva si recomand acest producator tuturor celor care au prea multi bani sau duc o viata prea monotona si vor sa aiba parte de surprize(neplacute) din cand in cand.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
inlocuire placa electronica + vana gaz Bosch Gaz 3000
da, e adevarat, Bosch a schimbat solutia constructiva, echipand de la un moment dat centralele cu alte tipuri de placi electronice si de vane de gaz. Dar asta e o practica curenta a producatorilor, sa mai schimbe solutia constructiva din mers.iullym scrie:..producatorul a gasit ca si solutie un kit de inlocuire a placii electronice si a vanei de gaz...
De garantie sau nu ma abtin.
- titi
- Senior
- Mesaje: 61
- Membru din: 24 Dec 2014 20:11
cod C6 Centrala termica BOSCH Condens 2000 W
salut
mi-a mers toata vara fara probleme pe acm
acum am pornit-o pe incalzire, a aparut codul asta, nu mai inchide presostatul
l-am scos si probat, am suflat/ aspirat, dupa caz, pe cele doua furtunase, scotand placuta de vizitare de sus, centrala porneste in acest caz.
mi se pare curios ca furtunasele alea stau alandala, unul langa altul in camera de depresiune, nu vad cum ar face presiunea diferentiala (ma repet, sufland pe cel transparent/ aspirand pe cel negru, centrala porneste, dar cum incetez, revine la problema initiala)
am o banuiala ca unul din ele (cel care presurizeaza) a scapat din pozitia corecta si nu stiu unde sa-l prind/ montez in camera de depresiune.
daca banuiesc corect, imi poti trimite foto cu pozitia lor? sau e alta problema? sa fie presostatul decalibrat (necesita diferentiala mai mare si trebuie schimbat)?
oricum, ar fi util sa vad cum sunt asezate din fabrica, sigur au scapat cumva cand am scos presostatul si am tras putin de furtunase.
merci
mi-a mers toata vara fara probleme pe acm
acum am pornit-o pe incalzire, a aparut codul asta, nu mai inchide presostatul
l-am scos si probat, am suflat/ aspirat, dupa caz, pe cele doua furtunase, scotand placuta de vizitare de sus, centrala porneste in acest caz.
mi se pare curios ca furtunasele alea stau alandala, unul langa altul in camera de depresiune, nu vad cum ar face presiunea diferentiala (ma repet, sufland pe cel transparent/ aspirand pe cel negru, centrala porneste, dar cum incetez, revine la problema initiala)
am o banuiala ca unul din ele (cel care presurizeaza) a scapat din pozitia corecta si nu stiu unde sa-l prind/ montez in camera de depresiune.
daca banuiesc corect, imi poti trimite foto cu pozitia lor? sau e alta problema? sa fie presostatul decalibrat (necesita diferentiala mai mare si trebuie schimbat)?
oricum, ar fi util sa vad cum sunt asezate din fabrica, sigur au scapat cumva cand am scos presostatul si am tras putin de furtunase.
merci
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: cod C6 Centrala termica BOSCH Condens 2000 W
.. sau e condens, ca tot e ploios afara..
Eu nu am poza, ca nu folosesc o astfel de centrala.
Eu nu am poza, ca nu folosesc o astfel de centrala.
- titi
- Senior
- Mesaje: 61
- Membru din: 24 Dec 2014 20:11
cod C6 bosch 3000W
pai nu pot afla cum sunt montate furtunasele alea? am suflat furtunasele, nu e condens. am vreo alta cale sa aflu cum sunt montate acolo? ma gandesc ca cel transparent s-o cupla la vreun stutz ceva... nu se poate sa faca diferentiala stand unul langa altul, cred ca le-am deranjat cumva...
presostatul merge sufland pe el .
presostatul merge sufland pe el .
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
detalii Centrala termica BOSCH Condens 2000 W
eu nu stiu niciun presostat la Condens 2000..titi scrie:..acum am pornit-o pe incalzire, a aparut codul asta, nu mai inchide presostatul..am o banuiala ca unul din ele (cel care presurizeaza) a scapat din pozitia corecta si nu stiu unde sa-l prind/ montez in camera de depresiune.
daca banuiesc corect, imi poti trimite foto cu pozitia lor? sau e alta problema? sa fie presostatul decalibrat (necesita diferentiala mai mare si trebuie schimbat)?
Iti atasez pozele de la Bosch Condens 2000.
- titi
- Senior
- Mesaje: 61
- Membru din: 24 Dec 2014 20:11
Re: Centrale termice BOSCH, Junkers
salut
am scris si 3000 si 2000 (le-am incurcat, scuze)
este 3000, fara condensatie
am cautat ventilatorul pe net si m-am prins unde are racordurile pt furtunasele presostatului (nu le vedeam, sunt destul de inaccesibile)
le-am cuplat si merge centrala brici
am scris si 3000 si 2000 (le-am incurcat, scuze)
este 3000, fara condensatie
am cautat ventilatorul pe net si m-am prins unde are racordurile pt furtunasele presostatului (nu le vedeam, sunt destul de inaccesibile)
le-am cuplat si merge centrala brici
- bogdangelu
- Junior
- Mesaje: 10
- Membru din: 12 Oct 2016 21:09
probleme Junkers Ceraclass Comfort ZWE 28-5 MFA
Salut.
Am o centrala termica Junkers Ceraclass Comfort ZWE 28-5 MFA și de aproape o saptămână cănd dau drumul la apă caldă intră in avarie arătând când codul C4 sau codul C1,astăzi a arătat codul EA și C1 plus îi scade presiunea în manometru de la 1,8 atm până sub 1 atm. Restez centrala, incarc instalația si functionează pâna a doua zi. Am citit în cartea tehnică că problema ar fi de la presostat, pot eu să remediez această problema (am citit că ar trebui să-i curăț contactele și să verific furtunașele dacă nu sunt înfundate și preostatul cupleaza când suflu pe ele) până găsesc un service.
Am o centrala termica Junkers Ceraclass Comfort ZWE 28-5 MFA și de aproape o saptămână cănd dau drumul la apă caldă intră in avarie arătând când codul C4 sau codul C1,astăzi a arătat codul EA și C1 plus îi scade presiunea în manometru de la 1,8 atm până sub 1 atm. Restez centrala, incarc instalația si functionează pâna a doua zi. Am citit în cartea tehnică că problema ar fi de la presostat, pot eu să remediez această problema (am citit că ar trebui să-i curăț contactele și să verific furtunașele dacă nu sunt înfundate și preostatul cupleaza când suflu pe ele) până găsesc un service.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: probleme Junkers Ceraclass Comfort ZWE 28-5 MFA
dar pe Incalzire functioneaza normal ?bogdangelu scrie:..de aproape o saptămână cănd dau drumul la apă caldă intră in avarie..
Adica problemele sunt exclusiv la functionarea pe ACM ?
- bogdangelu
- Junior
- Mesaje: 10
- Membru din: 12 Oct 2016 21:09
scade presiunea la Ceraclass Comfort
Da, chiar acum am testat-o pe încălzire și funcționează fără probleme. Intra în avarie când dadeam drumul la apă cadă. Dar de ce scade presiunea așa de mult, am verificat și nu văd nicăieri pierderi.