Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Moderator: fuji
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Centrala termica cu Kit solar
Nu, centrala termică are doar o intrare Apă rece și o ieșire Apă caldă.
Acel kit thermostatic unește ieșirea de apa calda de la centrala cu cea de la boiler ul solar și da drumul la calea care asigura temperatura dorita de apa calda. Când boierul solar nu are apa suficient de caldă, se va folosi apa preparata de centrala termică.
Acel kit thermostatic unește ieșirea de apa calda de la centrala cu cea de la boiler ul solar și da drumul la calea care asigura temperatura dorita de apa calda. Când boierul solar nu are apa suficient de caldă, se va folosi apa preparata de centrala termică.
- tugri
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 12 Aug 2016 20:26
Centrala Viessmann -doua incercari de aprindere se aprinde avaria
Salut !
Am si eu o problema cu centrala, o pornesc fie pe apa calda fie pe calorifer, da scanteie dar nu se aprinde flacara. dupa doua incercari de aprindere se aprinde avaria! Multumesc
Am si eu o problema cu centrala, o pornesc fie pe apa calda fie pe calorifer, da scanteie dar nu se aprinde flacara. dupa doua incercari de aprindere se aprinde avaria! Multumesc
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
Re: Centrala Viessmann -doua incercari de aprindere se aprinde avaria
In primul rand, conteaza modelul exact de centrala termica. Apoi, conteaza codul afisat al avariei.tugri scrie:Am si eu o problema cu centrala, o pornesc fie pe apa calda fie pe calorifer, da scanteie dar nu se aprinde flacara. dupa doua incercari de aprindere se aprinde avaria!
Asa.. ca o prima parere poate fi si o lipsa de gaz (..poate au fost gazele oprite).
- tugri
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 12 Aug 2016 20:26
Alarma se aprinde de 2 ori /10 s
Alarma se aprinde de 2 ori/10 s Nu există semnal de flacără după timpul de siguranţă
- tugri
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 12 Aug 2016 20:26
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Vitopend 100 fara afisaj
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
Re: Alarma se aprinde de 2 ori /10 s
..adica ca in Instructiuni, pag. 44:tugri scrie:Alarma se aprinde de 2 ori/10 s Nu există semnal de flacără după timpul de siguranţă
http://www.centrala-termica.ro/Instruct ... 00WH1B.pdf
Este vorba de o centrala Vitopend 100 WH1B probabil, sau WH0 / WH0A daca e un model mai vechi.
Gazele au fost oprite in ultimele zile ? Aragazul functioneaza ?
Daca gazele au fost oprite, centrala trebuie resetata de mai multe ori (pana dispare aerul din teava de gaze).
Da, poate fi si de la regulatorul de gaze.. La gaze e pe masurate -respectiv se masoara presiunea statica si dinamica.
Se impune interventia unei firme de service in acest caz.
Ultima oară modificat 12 Aug 2016 22:38 de către doinastela, modificat 1 dată în total.
- tugri
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 12 Aug 2016 20:26
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Nu au fost oprite, și da aragazul funcționează!
- tugri
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 12 Aug 2016 20:26
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Mulțumesc mult,o seara frumoasa!
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
avarie aprindere Vitopend 100
am completat mesajul precendent.tugri scrie:Nu au fost oprite, și da aragazul funcționează!
Poate fi si vana de gaz de vina, dar s-a intamplat mai rar.. In ultima instanta placa electronica..
-
- Senior
- Mesaje: 76
- Membru din: 06 Ian 2012 22:33
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Am CT ( VIESSMANN VITOPEND WH1D) pusa in functiune la data de 03.08.2015 . In certificatul de garantie , la conditii de garantie se specifica urmatorele :
(...) Utilizarea aparatului trebuie sa fie in conformitate cu documentele care se livreaza impreuna cu aparatul , iar intretinerea va fi efectuata obligatoriu in pod periodic*, numai de catre un operator service agreat de catre producatorul aparatului si autorizat ISCIR in domeniu , la intervale de un 1 an .
* Efectuarea interventiei de intretinere periodica este obligatia utilizatorului aparatului .Nefectuarea ei la intervalele prevazute ( cel putin o data pe an) atrage dupa sine anularea garantiei . Intretinerea aparatului nu este acoperita de garantie si constituie obiectul unui "Contract de intretinere" cu o firma autorizata .
Avand in vedere ca a trecut un an,sa inteleg ca daca nu fac aceasta intretinere periodica, pierd garantia aparatului ?Multumesc !
(...) Utilizarea aparatului trebuie sa fie in conformitate cu documentele care se livreaza impreuna cu aparatul , iar intretinerea va fi efectuata obligatoriu in pod periodic*, numai de catre un operator service agreat de catre producatorul aparatului si autorizat ISCIR in domeniu , la intervale de un 1 an .
* Efectuarea interventiei de intretinere periodica este obligatia utilizatorului aparatului .Nefectuarea ei la intervalele prevazute ( cel putin o data pe an) atrage dupa sine anularea garantiei . Intretinerea aparatului nu este acoperita de garantie si constituie obiectul unui "Contract de intretinere" cu o firma autorizata .
Avand in vedere ca a trecut un an,sa inteleg ca daca nu fac aceasta intretinere periodica, pierd garantia aparatului ?Multumesc !
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Intretinere Centrale termice Viessmann Vitopend
Da, ar fi bine sa faci o întreținere înainte de toamna.
E adevărat, poți avea probleme la chestiuni de garanție.
E adevărat, poți avea probleme la chestiuni de garanție.
-
- Senior
- Mesaje: 76
- Membru din: 06 Ian 2012 22:33
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Multumesc! Asa am sa fac !
- tugri
- Junior
- Mesaje: 6
- Membru din: 12 Aug 2016 20:26
curatare arzator centrala termica
buna seara !
Problema mea s-a rezolvat cu un aspirator, cu care am aspirat arzatorul care era infundat cu....muste si nu mai ajungea gazul la electrozii de aprindere !
Problema mea s-a rezolvat cu un aspirator, cu care am aspirat arzatorul care era infundat cu....muste si nu mai ajungea gazul la electrozii de aprindere !
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: curatare arzator centrala termica
bravo !tugri scrie:..cu care am aspirat arzatorul care era infundat cu....muste si nu mai ajungea gazul la electrozii de aprindere !

Sigur, intretinerea la centralele termice se impune.. macar odata pe an, daca nu la 2 ani.
Ganditi-va ca aerul de afara e plin de praf >> praf este si pe arzatorul vostru si nu numai (ca centrala aspira aer de afara, daca e cu tiraj fortat).
Apoi, datorita apei mai mult sau mai putin dure, se recomanda o spalare chimica a celor 2 schimbatoare de caldura.
- dulciq37
- Mesaje: 2
- Membru din: 20 Sep 2016 18:58
Presiune 3 bari in Vitopend 100
Am o problema la centrala Viessman Vitoped 100. Creste presiunea la 3 bari cu robinetul de apa rece deschis( NU PYBASS) Vreau un specialist din Bucuresti ca sa ma ajute sa remediem defectiunea. Imi recomandati sa cumpar piesa noua sau sa cumpar de pe net piesa de la o centrala care este la dezmembrat?
Daca vede careva ce scriu aici si se pricepe la reparat centrala mea sau cunoaste pe cineva sa ma sune 0762168424. URGENT ca plange MAMA.
Daca vede careva ce scriu aici si se pricepe la reparat centrala mea sau cunoaste pe cineva sa ma sune 0762168424. URGENT ca plange MAMA.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Presiune 3 bari in Vitopend 100
probabil este robinetul de umplere deschis >>se inchide robinetul de umplere. Sau poate acel robinet s-a blocat >> se deblocheaza si se curata robinetul.dulciq37 scrie:Am o problema la centrala Viessman Vitopend 100. Creste presiunea la 3 bari cu robinetul de apa rece deschis( NU PYBASS
Sau poate s-a dat drumul la centrala pe incalzire si vasul de expansiune e spart -s-au dezumflat. Sau.. sau..
Recomand chemarea unei firme de service, de preferat cea care a efectuat si ultima Autorizare de functionare ISCIR.
- Gabiel
- Mesaje: 3
- Membru din: 21 Sep 2016 14:18
- Localitate: Turda
- Contact:
Alegere centrala Viessmann
pentru Fiji
Buna ziua din cele citite pe forum am vazut ca stiti cu ce se mananca acest domeniu, va felicit .
Acum vin cu o solicitare am o casa noua construita intr-un sat Badeni langa Turda jud Cluj la care acum ii fac incalzirea. Vreau sa fie in pardoseala cu produsele luate de la ecoinstal (nu le fac publilicitate este decizia mea ) suprafata utila este de 210 mp si centrala termica pe care vreau sa o cumpar vreau sa fie de la Viessmann si am niste dileme :
Daca sa fie combi sau sa fie cu boiler , modelul si puterea necesara
Mentionez ca apa este de la retea si vine prin cadere nefiind pompata presiune exista dar nu ca si la reteaua de la oras , exista momente cand vara fiind nu este apa sau cand ploua mai vine putin tulbure iarna nu sunt probleme , asta o rezolv cu un filtru bun iar problema cu lipsa apei o sa o rezolv cu timpul cu un foraj .
Stiu ca toate detaliile aparent neimportante tin de alegerea corecta a modelului .
Va multumesc si astept cu nerabdare un raspuns din partea oricui cu experienta .
Buna ziua din cele citite pe forum am vazut ca stiti cu ce se mananca acest domeniu, va felicit .
Acum vin cu o solicitare am o casa noua construita intr-un sat Badeni langa Turda jud Cluj la care acum ii fac incalzirea. Vreau sa fie in pardoseala cu produsele luate de la ecoinstal (nu le fac publilicitate este decizia mea ) suprafata utila este de 210 mp si centrala termica pe care vreau sa o cumpar vreau sa fie de la Viessmann si am niste dileme :
Daca sa fie combi sau sa fie cu boiler , modelul si puterea necesara
Mentionez ca apa este de la retea si vine prin cadere nefiind pompata presiune exista dar nu ca si la reteaua de la oras , exista momente cand vara fiind nu este apa sau cand ploua mai vine putin tulbure iarna nu sunt probleme , asta o rezolv cu un filtru bun iar problema cu lipsa apei o sa o rezolv cu timpul cu un foraj .
Stiu ca toate detaliile aparent neimportante tin de alegerea corecta a modelului .
Va multumesc si astept cu nerabdare un raspuns din partea oricui cu experienta .
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Alegere centrala combi sau cu Boiler
Se alege o centrala cu Boiler cand exista mai multi locuitori in casa, mai multe bai, si se doreste un confort mai mare la apa calda.
Daca sunt in probleme cu presiunea apei reci, cu atat mai mult e bun un boiler.
Varianta ar fi Viessman Vitodens 100-W 26 kW + Boiler.
Daca sunt in probleme cu presiunea apei reci, cu atat mai mult e bun un boiler.
Varianta ar fi Viessman Vitodens 100-W 26 kW + Boiler.
- Gabiel
- Mesaje: 3
- Membru din: 21 Sep 2016 14:18
- Localitate: Turda
- Contact:
Re: Alegere centrala Viessmann
Va multumesc o sa tin cont de sfatul dumneavoastra.
Mai am o intrebare , este suficienta centrala de 26 kw ? la cei 200 mp ? este parter plus mansarda si sunt 2 bai persoanele care v-om locuii in casa sunt maxim 5 .
Va salut cu mult respect !
Mai am o intrebare , este suficienta centrala de 26 kw ? la cei 200 mp ? este parter plus mansarda si sunt 2 bai persoanele care v-om locuii in casa sunt maxim 5 .
Va salut cu mult respect !
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
putere centrala termica Viessmann
mda, centrala de 26 kW e posibil sa fie cam la limita.. Daca locatia era in sudul Ro, in zona de campie, cu siguranta ar fi fost suficienta o putere de 26 kW.Gabiel scrie:Mai am o intrebare , este suficienta centrala de 26 kw ? la cei 200 mp ? este parter plus mansarda si sunt 2 bai persoanele care v-om locuii in casa sunt maxim 5
In cazul prezent, poate mai bine ar fi sa alegeti modelul de 35 kW.
(doar daca casa e f. bine izolata termic se poate merge si pe Vitodens 100-W 26 kW).
Iar un Boiler de 200 de litri ar fi numai bun, Vitocell sau alt fabricat.
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot] și 1 vizitator