Re: zgomot la vana de gaz
nu se admit interventii la vana de gaz, nu se desface, nu se repara -vana de gaz se inlocuieste (cand este necesar).
Trebuie insa constatat daca vana de gaz e de vina -si se incepe de la masurarea presiunilor de gaz.
Recomand o interventie a unei firme de service.
Trebuie insa constatat daca vana de gaz e de vina -si se incepe de la masurarea presiunilor de gaz.
Recomand o interventie a unei firme de service.
- tampa
- Mesaje: 1
- Membru din: 04 Feb 2015 18:54
presiune Vitopend 100 WHE
Salut. Am o centrala vitopend 100 whe6. Dupa o jumate de ora de incalzire pe retea de calorifere creste presiunea in vasul de expansiune la 3 si elimina apa prin supapa de la vasul de expansiune la supraplin. E normal? Ce masuri ar trebui sa iau pentru o funcţionare corectă?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
vas expansiune Vitopend
Verificare presiune vas 》refacere presiune perna aer sau achizitie vas expansiune nou.
- anniculae
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 11 Noi 2014 08:14
presiune zero Vitopend 100 WH1B
Viessmann WH1B - cea fara afisaj.
Azi dimineata cand m-am trezit presiunea era 0 si era aprins ledul rosu.
Am refacut presiunea la 1,2 si am oprit si pornit centrala.
Acum nu mai porneste flacara nici pe ACM nici pe caldura. Da scanteie, se aprind ledurile verzi de la ACM sau caldura in functie de ce este deschis dar nu se aprinde flacara.
Ventilatorul si pompa pornesc. De azi dimineata de cand am refacut presiunea si pana acum a ramas constanta.
Ceva pareri?
Azi dimineata cand m-am trezit presiunea era 0 si era aprins ledul rosu.
Am refacut presiunea la 1,2 si am oprit si pornit centrala.
Acum nu mai porneste flacara nici pe ACM nici pe caldura. Da scanteie, se aprind ledurile verzi de la ACM sau caldura in functie de ce este deschis dar nu se aprinde flacara.
Ventilatorul si pompa pornesc. De azi dimineata de cand am refacut presiunea si pana acum a ramas constanta.
Ceva pareri?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
tub venturi Re: presiune zero Vitopend 100 WH1B
poate s-a topit tubul venturi, ca a functionat centrala fara apa:anniculae scrie:Azi dimineata cand m-am trezit presiunea era 0 si era aprins ledul rosu.

- anniculae
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 11 Noi 2014 08:14
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Am scos ventilatorul si am verificat tubul venturi, este in stare perfecta.
Am desfacut putin teava de gaze care intra in centrala si vin gaze pe ea deci nu este nici alimentarea cu gaze problema.
Repet, centrala da scanteie ca si cum ar vrea sa porneasca dar nu se aprinde flacara. tot incearca asa de 2-3 ori si apoi se aprinde ledul rosu.
Alte ideei?
Am desfacut putin teava de gaze care intra in centrala si vin gaze pe ea deci nu este nici alimentarea cu gaze problema.
Repet, centrala da scanteie ca si cum ar vrea sa porneasca dar nu se aprinde flacara. tot incearca asa de 2-3 ori si apoi se aprinde ledul rosu.
Alte ideei?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Vitopend 100 WH1B nu porneste
daca merge fara apa, in general se topeste tubul venturi. Mai poate sa se decalibreze limitatorul de supratemperatura.
Faptul ca centrala da scanteie si totusi nu porneste arzatorul deja nu mai are legatura cu functionarea fara apa.. Si daca ventilatorul si pompa functioneaza inseamna ca trebuie verificate vana de gaz si placa electronica, singurele care mai pot fi de vina / defecte.
E necesara interventia unei firme de service, cu piese de schimb.
Faptul ca centrala da scanteie si totusi nu porneste arzatorul deja nu mai are legatura cu functionarea fara apa.. Si daca ventilatorul si pompa functioneaza inseamna ca trebuie verificate vana de gaz si placa electronica, singurele care mai pot fi de vina / defecte.
E necesara interventia unei firme de service, cu piese de schimb.
- anniculae
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 11 Noi 2014 08:14
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
A venit cineva de la o firma si a verificat exact cum spui si tu, alimentarea cu gaze.
Se pare ca defectul este pe placa de electronica. Nu mai da comanda sa deschida vana de gaz, a testat chiar si cu o alta vana.
A spus ca placa electronica nu se poate repara iar alta noua costa aproximativ 1100. Asa ca am optat pentro noua centrala, modelul mai nou WH1D.
Cica un posibil vinovat ar putea fi alimentarea cu energie electrica. Am fost acum la Dede si am cumparat un stabilizator de energie: Well 500VA/300W si vad ca pe intrare afiseaza in jur de 205-208V. Sa fie asta de vina? Cam care este plaja de tensiune in care functioneaza centrala? Stabilizatorul asta afiseaza ca pe iesire are 216-218V.
Se pare ca defectul este pe placa de electronica. Nu mai da comanda sa deschida vana de gaz, a testat chiar si cu o alta vana.
A spus ca placa electronica nu se poate repara iar alta noua costa aproximativ 1100. Asa ca am optat pentro noua centrala, modelul mai nou WH1D.
Cica un posibil vinovat ar putea fi alimentarea cu energie electrica. Am fost acum la Dede si am cumparat un stabilizator de energie: Well 500VA/300W si vad ca pe intrare afiseaza in jur de 205-208V. Sa fie asta de vina? Cam care este plaja de tensiune in care functioneaza centrala? Stabilizatorul asta afiseaza ca pe iesire are 216-218V.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
tensiune electrica centrala termica
daca a ajuns 205 V, inseamna ca a fost si mai putin. Si sub 200 V nu cred ca mai functioneaza.anniculae scrie:..Cam care este plaja de tensiune in care functioneaza centrala? Stabilizatorul asta afiseaza ca pe iesire are 216-218V.
Insa.. acum cu stabilizatorul montat nu functioneaza centrala termica ?
Oricum, placa electronica pentru centrala termica Viessmann Vitopend 100 WH1B nu este 1100 Lei, ci sbu 800 Lei...
- anniculae
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 11 Noi 2014 08:14
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Nu porneste nici cu stabilizatorul. Chiar si la 800 nu ma mai bagam sa investesc in ea ca e clar ca nu mai avea viata prea lunga, are 8 ani. O sa o pun la vanzare ca poate are nevoie cineva de piese. Singurul defect constatat este ca placa electronica nu da semnal sa deschida vana de gaz.
Noua centrala, un WH1D o iau prin cel care a facut constatarea. Mi-a facut o oferta cu centrala+montaj+PIF+ceva cu ISCIR... la 3000 RON.
Centarala o cumpara de la Romstl cu garantie 3 ani direct pe numele meu.
Noua centrala, un WH1D o iau prin cel care a facut constatarea. Mi-a facut o oferta cu centrala+montaj+PIF+ceva cu ISCIR... la 3000 RON.
Centarala o cumpara de la Romstl cu garantie 3 ani direct pe numele meu.
- GhitaM
- Mesaje: 3
- Membru din: 20 Mar 2015 12:47
pompa Vitopend 100 WH1B
Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu. A functionat fara zgomot aprox 5 ani. Va multumesc anticipat.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: pompa Vitopend 100 WH1B
Aerul din instalatie face cel mai mare zgomot instalatie.. Daca e aer, trebuie vazut ce s-a schimbat intre timp.
La fel, poate fi si o impuritate, o murdarie, sa fi prins in pompa.
La fel, poate fi si o impuritate, o murdarie, sa fi prins in pompa.
- GhitaM
- Mesaje: 3
- Membru din: 20 Mar 2015 12:47
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
multumesc fuji, o sa verific aerul, si la vara impuritatile ...GhitaM scrie:Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu. A functionat fara zgomot aprox 5 ani. Va multumesc anticipat.
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
reparatie pompa..
Salut.....din rulmenti-bucsa. Nu e din corpul de plastic. Poate ai impuritati in pompa. De reparat pp ca se poate,dar nu stiu unde sau ce sa comanzi pentru reparare.GhitaM scrie:Referitor la problema zgomotului din pompa centralei vitopend 100 wh1b, daca stie cineva exact de unde vine, e din corpul de plastic sau din partea motorului, bucsa din motor sau ce poate fi, daca se poate repara fara inlocuirea intregului ansamblu.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- GhitaM
- Mesaje: 3
- Membru din: 20 Mar 2015 12:47
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
salut mirmiku, asa am banuit si eu. In trecut, cand se repara tot, se schimbau rulmentii sau bucsele; cand mai trece frigul de afara, desfac sa vad ce e acolo ... daca nu reusesc ... motor nou. Ideal ar fi (pentru utilizator) daca s-ar comercializa bucsele respective ca piese de schimb.
- Orion
- Mesaje: 1
- Membru din: 06 Mai 2015 13:55
Re: robinet umplere Vitopend 100 WH1B
Mi-am facut cont special sa multumesc acestui forum, si in special lui fuji, ca m-a scutit sa chem service-ul.fuji scrie:asta e WH1B, nu e WH0 sau WH0A...
Da, robinetul e acela cu rozeta neagra.
E posibil sa se fi blocat.. (toate variantele se blocheaza la un moment dat din cauza apei).
Ori reusesti sa-l deblochezi (sau sa-l faci sa actioneze), ori il schimba service-ul.



Deci multumiri inca o data.
Acuma, daca tot am intrat, as avea o mica intrebare, stie cineva sa-mi explice in cuvinte simple ce se intimpla acolo, de ce scade presiunea ? Deci inteleg ca e o incinta in care e si aer si apa. Si poate sa scada fie pentru ca se pierde aer fie apa. Acuma, am verificat si apa nu pare sa se piarda, totul e uscat, nu sint urme de pete. Asa ca stau si ma intreb, daca se pierde aer si eu completez cu apa, ar rezulta ca la un moment dat se pierde tot aerul si e inlocuit cu apa, nu ? Ceea ce nu pare a fi de bine. Oricum daca scade iar presiunea prea repede o sa chem totusi service-ul. Dar poate tine macar vreo 6 luni.
Alta chestie, eu am stat vreo 2 luni cel putin cu presiunea asa, ca nu m-am mai uitat de vreo 3 luni la acul ala (a fost facuta reautorizarea in ianuarie asa ca sper ca atunci au pus aia apa daca era nevoie). E posibil sa se fi stricat ceva ? Am vazut ca se poate arde un tub Venturi, dar banui ca aia e daca n-ai presiune deloc sau foarte mica, eu tot aveam 0,5 cind nu mergea si vreo 0,6 cind mergea (apa calda). Oricum centrala merge, beculetele verzi se aprind, ala rosu nu, totul pare in regula.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robinet umplere Vitopend / pierderi apa
robinetul de umplere face legatura intre circuitul deschis de apa rece -apa calda si circuitul inchis al instalatiei de incalzire.
Daca robinetul de umplere e deschis sau blocat pe pozitia deschis, presiunea din instalatia de incalzire (deci si din centrala) va varia: poate sa creasca, dar poate sa si scada (de exemplu cand presiunea de apa rece e f. scazuta -atunci se inverseaza sensul curgerii si centrala in loc sa se umple, se goleste !).
Aer avem doar in vasul de expansiune. Vasul are o membrana care separa apa din circuitul de incalzire de o perna de gaz (aer). Daca perna de aer se duce sau daca se sparge membrana, atunci vasul nu mai functioneaza, e practic "mort". Drept urmare dilatarea apei nu poate fi preluata de nimic, si presiunea din centrala / instalatia de incalzire va creste pana la max. 3 bar (moment in care scuipa supapa de siguranta).
Vasul poate fi si gaurit -atunci se va pierde si apa prin el. Si ventilul vasului poate avea scapari.
Acum.. de la departare e greu sa stabilesti pe unde se pierde apa.. Nu e neaparat nevoie sa se piarda in centrala, poate fi o neetanseitate in instalatia de incalzire.
Daca robinetul de umplere e deschis sau blocat pe pozitia deschis, presiunea din instalatia de incalzire (deci si din centrala) va varia: poate sa creasca, dar poate sa si scada (de exemplu cand presiunea de apa rece e f. scazuta -atunci se inverseaza sensul curgerii si centrala in loc sa se umple, se goleste !).
Aer avem doar in vasul de expansiune. Vasul are o membrana care separa apa din circuitul de incalzire de o perna de gaz (aer). Daca perna de aer se duce sau daca se sparge membrana, atunci vasul nu mai functioneaza, e practic "mort". Drept urmare dilatarea apei nu poate fi preluata de nimic, si presiunea din centrala / instalatia de incalzire va creste pana la max. 3 bar (moment in care scuipa supapa de siguranta).
Vasul poate fi si gaurit -atunci se va pierde si apa prin el. Si ventilul vasului poate avea scapari.
Acum.. de la departare e greu sa stabilesti pe unde se pierde apa.. Nu e neaparat nevoie sa se piarda in centrala, poate fi o neetanseitate in instalatia de incalzire.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Prezentare Viessmann Vitodens 050-W
Prezentare pe scurt Centrala termica cu condensare Viessmann Vitodens 050-W:
- Radu_101
- Junior
- Mesaje: 7
- Membru din: 08 Iul 2015 07:15
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Va salut,
As avea si eu doua intrebari. Vara aceasta , prin firma, m-i s-a montat sistemul de incalzire prin CT. CT- viessman vitopend 100 w - wh1d.
Atunci cand folosesc apa calda , am observat ca centrala incalzeste apa pana la o anumita temperatura (scoate acel zgomot, ca un ticait) apoi se opreste , scade temperatura, si apoi incalzeste iar. Este normal? Am incercat si la treapta 2 si la treapa 3. Am lasat la 2 pentru ca la 3 este prea calda pentru mine, si m-i s-a spus ca e indicat sa o potrivesc la o temperatura (trepta a CT) astfel incat at. cand o folosesc sa nu o combin cu apa rece. Astfel ca la bucatarie in special , am niste variatii de temperatura a apei, vine rece, apoi se incalzeste, iar se raceste, iar vine calda...nu ramane constanta. Distanta de la CT la bucatarie e relativ mica.
A doua intrebare: Am presiunea la apa calda mai mica decat cea la apa rece, la bucatarie, la baie e ok, se vede doar o foarte mica diferenta.
Toata lucrarea are garantie si am sunat pe cei de la service, si asptept sa vina, insa as dori si alte pareri.
Multumesc pentru orice ajutor.
As avea si eu doua intrebari. Vara aceasta , prin firma, m-i s-a montat sistemul de incalzire prin CT. CT- viessman vitopend 100 w - wh1d.
Atunci cand folosesc apa calda , am observat ca centrala incalzeste apa pana la o anumita temperatura (scoate acel zgomot, ca un ticait) apoi se opreste , scade temperatura, si apoi incalzeste iar. Este normal? Am incercat si la treapta 2 si la treapa 3. Am lasat la 2 pentru ca la 3 este prea calda pentru mine, si m-i s-a spus ca e indicat sa o potrivesc la o temperatura (trepta a CT) astfel incat at. cand o folosesc sa nu o combin cu apa rece. Astfel ca la bucatarie in special , am niste variatii de temperatura a apei, vine rece, apoi se incalzeste, iar se raceste, iar vine calda...nu ramane constanta. Distanta de la CT la bucatarie e relativ mica.
A doua intrebare: Am presiunea la apa calda mai mica decat cea la apa rece, la bucatarie, la baie e ok, se vede doar o foarte mica diferenta.
Toata lucrarea are garantie si am sunat pe cei de la service, si asptept sa vina, insa as dori si alte pareri.
Multumesc pentru orice ajutor.
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
functionare pe apa calda Vitopend
1.Diferentele de temperatura pot fii date de : debit apa insuficient,presiunea minima de gaz mare,depuneri de calcar in schimbatorul secundar(daca locuiti intr-o zona cu apa calcaroasa-nu tine de garantie), posibil senzor acm decalibrat (ceea ce nu prea cred). Vitopendul este cunoscut pentru probleme de apa calda atunci cand nu avem debit suficient....as recomanda un 10l/min pentru o buna functionare.Radu_101 scrie:As avea si eu doua intrebari..
2.In cazul in care la baie este ok, iar la bucatarie nu,inseamana ca aveti ceva pe partea de alimentare spre bucatarie: racorduri chiuveta, baterie chiuveta, sita baterie semiinfundata sau aveti montat pe baterie un purificator de apa...am intalnit acest caz...dupa ce s-a scos acel aparat de purificat, aveam debit si apa calda.Verificati si filtru magnetic sa nu fie obturat(daca aveti montat asa ceva),sau sa curatati orice alt filtru de pe alimentarea cu apa rece.
PS: Aveti grija ca s-ar putea sa nu tina de garantie. Garantie se acorda NUMAI daca aveti o piesa din centrala defecta din ,,propria vina'':P
Asteptam sa ne spui cum s-a rezolvat.
O zi buna