juky_85 scrie:..verific vasul de expansiune nici pic de aer si nu a iesit nici apa...ce sa inteleg prin asta??....oare sa se fi umplut vasul de expansiune si acum sa nu mai cada la 0,4??...
producatorii de vase de expansiune dau o durata de viata de aprox. 5 ani.. Vasele italiene, spaniole nici nu prea prind atatia ani. Ce vreau sa spun: e normal ca la o centrala de 10 ani sa se duca vasul -poate e sparta membrana de mai multi ani, mai stii ?
Daca nu iese aer pe la ventil, atunci teoretic ar trebui re-umflat vasul. Insa e posibil sa scape aer ventilul vasului (daca nu e un ventil sudat), si atunci reumflarea e zadarnica.
Daca pe la ventilul vasului iese apa, atunci e sparta membrana vasului, si vasul trebuie schimbat.
E posibil si ca vasul sa aiba un por, si sa piarda apa pe acolo. Asta se intampla cand vasul e prea apropiat de camera de ardere, e lipit de aceasta, sau pur si simplu cand apare un por..
Fara un vas de expansiune functional centrala merge in continuare. Dar presiunea in centrala, umpluta la rece la 1-1,2 bar, poate ajunge relativ repede la 2-3 bar. Si cand atinge 3 bar, scuipa supapa de siguranta (..de unde, alta pierdere de apa, nu ?). Iar supapa scuipa la 3 bar daca nu e decalibrata intre timp.. ca altfel poate scuipa si la 2,5 bar.
Apa rece, cand se incalzeste, se dilata. Aceasta dilatare trebuie preluata de catre casul de expansiune -daca acesta e functional.
In orice caz, pana te hotarasti ce si cum faci, poti pune centrala sa functioneze cu o temperatura cat mai joasa pe tur (50 grd, 55, 60.. cat de jos se poate si nu e frig in casa). De ce ? Ca apa sa se incalzeasca cat mai putin si dilatarea sa fie cat mai mica.
Poti pune un vas expansiune si in exteriorul centralei (nu e nevoie neaparat de un vas plat, special pt. centrale).. Insa intre centrala si vasul exterior nu trebuie sa fie niciun organ de inchidere, ca altfel centrala nu mai poate fi autorizata Iscir.
Dealtfel, numai 10% din centralele din tara sunt autorizate Iscir (cf. declaratiilor Iscir !), si de aceea se ajunge la situatiile descrise mai sus.
Daca vine o firma autorizata iscir si constata stadiul in care se afla astfel de centrale, nu vor elibera Autorizatia de functionare (mai exact, vor finaliza Raportul de incercari cu Respins), si orice functionare a centralei va fi exclusiv pe proprie raspundere. iar Distrigaz-ul va putea orican inchide gazul. Insa dupa cum spuneam, astia nu sunt in stare sa impuna respectarea unor legi si prescriptii tehnice, asa ca functionam in continuare in Compromis.
E bine totusi ca exista un procent (mic) de centrale ce indeplinesc criteriile din prescriptiile tehnice -e un inceput.
Toate acestea fac parte din categoria de legi si prescriptii valabile pentru Bucuresti -restul tarii, Dumnezeu cu mila.. Din pacate de situatia aceasta generala ne mai aducem aminte doar cu ocazia aparitiei diverselor evenimente nedorite !