probleme cu centrala Viessmann Vitopend WH1B
Buna ziua. Am si eu mai multe probleme cu o centrala Veissmann Vitopend WH1B. Dupa doi ani de repaus, la repunerea in functiune am constatat urmatoarele:
- dupa ce folosesc acm. in centrala se aude un zgomot ciudat ¨ un clocotit ¨ aprox. 30 de secunde si se incalzeste teava de retur
- in timp ce functioneaza incalzirea centrala presiunea urca pana la 3,5 bari ( intra pe rosu ) si daca face repaus mai mult de trei ore presiunea scade aproape de 0 bari
- din partea dreapta a centralei picura apa ( aprox. 3-4 picaturi pe zi), nu imi dau seama daca picura dupa folosirea apei calda sau a incalzirii.
Incalzirea centralei este folosita seara, peste noapte o opresc iar dimineata presiunea este aproape 0. Nu am observat pierdere pe retea.( Centrala a iesit din garantie )
Astept sfaturi sau sugestii. Multumesc frumos.
- dupa ce folosesc acm. in centrala se aude un zgomot ciudat ¨ un clocotit ¨ aprox. 30 de secunde si se incalzeste teava de retur
- in timp ce functioneaza incalzirea centrala presiunea urca pana la 3,5 bari ( intra pe rosu ) si daca face repaus mai mult de trei ore presiunea scade aproape de 0 bari
- din partea dreapta a centralei picura apa ( aprox. 3-4 picaturi pe zi), nu imi dau seama daca picura dupa folosirea apei calda sau a incalzirii.
Incalzirea centralei este folosita seara, peste noapte o opresc iar dimineata presiunea este aproape 0. Nu am observat pierdere pe retea.( Centrala a iesit din garantie )
Astept sfaturi sau sugestii. Multumesc frumos.
- raduk
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 17 Iun 2012 18:32
- Localitate: Iaşi
- Contact:
verifica vasul de expansiune, supapa de siguranta
Cred că ai probleme cu vasul de expansiune (lipsă pernă aer, poate chiar şi membrana spartă).CiprianBv scrie:[...] - in timp ce functioneaza incalzirea centrala presiunea urca pana la 3,5 bari ( intra pe rosu ) [...]
Dacă presiunea trece de 3 bari, apa pe care o vezi provine de la supapa de siguranţă.CiprianBv scrie:[...] - din partea dreapta a centralei picura apa (aprox. 3-4 picaturi pe zi), nu imi dau seama daca picura dupa folosirea apei calda sau a incalzirii. [...]
Sfat: apelează la service.
Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
repunere in functiune centrala dupa 2 ani
e bine ce zice raduk.
Suplimentar, ar trebui verificata totusi toata centrala, daca n-a functionat 2 ani... Conteaza si cum a stat in astia 2 ani, a fost umezeala sau nu, pompa s-a blocat sau nu, etc.
Suplimentar, ar trebui verificata totusi toata centrala, daca n-a functionat 2 ani... Conteaza si cum a stat in astia 2 ani, a fost umezeala sau nu, pompa s-a blocat sau nu, etc.
- AurelianC
- Mesaje: 4
- Membru din: 06 Ian 2013 20:13
eroare FE la Viessmann Vitopend 100 de 24 kw din 2001
La multi ani tuturor!
AJUTOR!
Am o centrala Viessmann Vitopend 100 de 24 kw cumparata si montata in 2001. Totul minunat pana... ieri. A inceput sa dea eroare pe arzator, mai precis apare cod FE dupa semnul ala de fulger/arc electric. Am chemat un mester care a tot verificat si din punct de vedere mecanic pare sa functioneze ok. Dupa resetare porneste... face un ciclu complet de incalzire, moduleaza flacara corect DAR dupa ce scade temperatura si da sa reporneasca... apare codul de eroare. Incepe sa porneasca din ce in ce mai greu dupa resetare si... ma dispera.
Astept pareri si sugestii,
Multumesc mult.
AJUTOR!
Am o centrala Viessmann Vitopend 100 de 24 kw cumparata si montata in 2001. Totul minunat pana... ieri. A inceput sa dea eroare pe arzator, mai precis apare cod FE dupa semnul ala de fulger/arc electric. Am chemat un mester care a tot verificat si din punct de vedere mecanic pare sa functioneze ok. Dupa resetare porneste... face un ciclu complet de incalzire, moduleaza flacara corect DAR dupa ce scade temperatura si da sa reporneasca... apare codul de eroare. Incepe sa porneasca din ce in ce mai greu dupa resetare si... ma dispera.
Astept pareri si sugestii,
Multumesc mult.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: eroare FE la Viessmann Vitopend 100 de 24 kw din 2001
ce Vitopend e mai exact ..? WHE sau WHEA ..? Sau alt tip ?
Toate centralele clasice de perete Viessmann se numesc Vitopend 100, insa se deosebesc prin codul suplimentar (cu cele de mai sus).
In orice caz, pare o eraore de placa electronica (sau de stecher de codare).
-cel mai simplu e ca o firma de service sa incerce cu o placa noua si sa vada daca mai apar probleme..
Toate centralele clasice de perete Viessmann se numesc Vitopend 100, insa se deosebesc prin codul suplimentar (cu cele de mai sus).
In orice caz, pare o eraore de placa electronica (sau de stecher de codare).
-cel mai simplu e ca o firma de service sa incerce cu o placa noua si sa vada daca mai apar probleme..
- AurelianC
- Mesaje: 4
- Membru din: 06 Ian 2013 20:13
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Am gasit documentele si este Vitopend 100 tip WHE.
Am facut proba cu o alta placa... Dar nimic nou din pacate.
Chiar trebuie sa ma pregatesc de alta centrala?
Am facut proba cu o alta placa... Dar nimic nou din pacate.
Chiar trebuie sa ma pregatesc de alta centrala?
- AurelianC
- Mesaje: 4
- Membru din: 06 Ian 2013 20:13
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Am gasit documentele si este Vitopend 100 tip WHE.
Am descoperit in documentatii ca la acest cod FE, unitatea de comanda a arzatorului e pe avarie, este eroare interna la unitatea de comanda a arzatorului si masura recomandata este... inlocuirea unitatii de comanda a arzatorului LGM 27.
Am facut proba cu o alta placa... Dar nimic nou din pacate(nu era noua!)
pretul comunicat pt.o placa noua pare sa fie... 1500 ron!???
Chiar trebuie sa ma pregatesc de alta centrala?
Am descoperit in documentatii ca la acest cod FE, unitatea de comanda a arzatorului e pe avarie, este eroare interna la unitatea de comanda a arzatorului si masura recomandata este... inlocuirea unitatii de comanda a arzatorului LGM 27.
Am facut proba cu o alta placa... Dar nimic nou din pacate(nu era noua!)
pretul comunicat pt.o placa noua pare sa fie... 1500 ron!???
Chiar trebuie sa ma pregatesc de alta centrala?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
placa electronica Vitopend 100 WHE
greu de luat o decizie... Vitopend 100 WHE a fost o centrala termica minunata.. la alta tip de centrala as fi optat fara ezitare pt. schimbare, la WHE mai am ezitari (poate doar pt. ca e veche)
- AurelianC
- Mesaje: 4
- Membru din: 06 Ian 2013 20:13
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Am inlocuit placa(nu e noua dar e functionala) si totul e ok!
Stie cineva daca cea veche poate fi diagnosticata/reparata?
Stie cineva daca cea veche poate fi diagnosticata/reparata?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
electronist pt. placa electronica
incearca la un Electronist. Insa unul priceput.. Nu intreba de schema placii, ca n-o s-o gasesti.. trebuie sa se descurce electronistul singur. Poate ai noroc si e doar o componenta evidenta a placii..
(desi placile astea, chiar daca se strica doar o componenta de-a lor, se mai ticnesc sau devin vulnerabile si alte circuite)
(desi placile astea, chiar daca se strica doar o componenta de-a lor, se mai ticnesc sau devin vulnerabile si alte circuite)
- atomic1
- Junior
- Mesaje: 12
- Membru din: 10 Ian 2013 22:52
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Buna ziua !
Am un Vitopend 100 VH1B din 2007 . In urma unei avarii cei care au facut interventia mi-a spus ca pompa cedeaza sigur (avea scurgeri de apa, si facea un zgomot foarte urat). Dupa interventie pompa nu mai are scurgeri de apa dar zgomotul se aude. Ce variante ar fi eficiente in afara sa schimb complet pompa ? exista alte variante de pompe (in afara de viessmann) care sa se potriveasca ?
Multumesc anticipat pentru ajutor !
Am un Vitopend 100 VH1B din 2007 . In urma unei avarii cei care au facut interventia mi-a spus ca pompa cedeaza sigur (avea scurgeri de apa, si facea un zgomot foarte urat). Dupa interventie pompa nu mai are scurgeri de apa dar zgomotul se aude. Ce variante ar fi eficiente in afara sa schimb complet pompa ? exista alte variante de pompe (in afara de viessmann) care sa se potriveasca ?
Multumesc anticipat pentru ajutor !
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pompa circulatie Vitopend 100
Viessmann nu produce pompe. Centralele Vitopend 100 sunt echipate cu pompa Wilo sau Grundfos. Identifica de care ai tu si monteaza un produs de la aceste firme in cazul in care poti pastra corpul original al pompei..
- atomic1
- Junior
- Mesaje: 12
- Membru din: 10 Ian 2013 22:52
pompa wilo sau grundfos
Multumesc pentru raspuns !
Pe ea scrie Viessmann, dupa ce specificatii imi pot da seama daca este Wilo sau Grundfos ?
Pe ea scrie Viessmann, dupa ce specificatii imi pot da seama daca este Wilo sau Grundfos ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
ce scrie pe pompa de circulatie
fa o poza cu ea, sau transcrie ce scrie pe ea... VICUPS sau VIRS.. etc.
- atomic1
- Junior
- Mesaje: 12
- Membru din: 10 Ian 2013 22:52
Re: ce scrie pe pompa de circulatie
Am atasat o poza cu pompa respectiva.fuji scrie:fa o poza cu ea, sau transcrie ce scrie pe ea... VICUPS sau VIRS.. etc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
pompa Wilo pentru centrala termica Vitopend 100 WH1B
mda, e pompa Wilo.
Treaba e in felul urmator: la tine inteleg ca sunt neetanseitati, ceea inseamna ca e o problema si la corpul pompei (cel din plastic, care e integrat in ansamblul bloc hidraulic). In schimb partea electrica a pompei e posibil sa mearga (..desi tu spui ca face un zgomot..)
Poti schimba doar corpul din plastic al pompei -acesta e vreo 140 Lei. Daca insa e necesara si inlocuirea pompei propriu-zise, atunci ori iei una chiar de la Viessmann (si care e 700 lei), sau iei un Wilo RSB, care 400 Lei mai mult sau mai putin...
Treaba e in felul urmator: la tine inteleg ca sunt neetanseitati, ceea inseamna ca e o problema si la corpul pompei (cel din plastic, care e integrat in ansamblul bloc hidraulic). In schimb partea electrica a pompei e posibil sa mearga (..desi tu spui ca face un zgomot..)
Poti schimba doar corpul din plastic al pompei -acesta e vreo 140 Lei. Daca insa e necesara si inlocuirea pompei propriu-zise, atunci ori iei una chiar de la Viessmann (si care e 700 lei), sau iei un Wilo RSB, care 400 Lei mai mult sau mai putin...
- atomic1
- Junior
- Mesaje: 12
- Membru din: 10 Ian 2013 22:52
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Nu mai am probleme de neetansietate, partea electrica nu este afectata. Zgomotul vine din partea care intra in blocul motor. Corpul din plastic de unde se poate achizitiona ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
service Centrale termice Viessmann Vitopend
de la o firma care lucreaza direct cu Viessmann... Cei care au facut interventia ar fi trebuit sa stie.. Oricum, e bine ca orice decizie de achizite/schimbare a unei piese de schimb sa fie pe baza constatarii precise a unei firme de service. (ca sa se evite situatiile in care se cumpara 1 piesa si se constata ulterior ca de fapt era necesara alta piesa, sau ca oricum nu se rezolva asa, etc.)
- atomic1
- Junior
- Mesaje: 12
- Membru din: 10 Ian 2013 22:52
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Din discutiile avute cu persoana care a facut interventia (persoana care a facut interventia este de la o firma care sunt si parteneri Viessmann) am tras concluzia ca ei pot doar schimba pompa si nici decum ca ar exista componente ale pompei care se pot schimba.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
montaj pompa, componente pompa
Viessmann livreaza pompa completa sau doar corpul de plastic. Suplimentar, poti monta si pompa electrica (daca potrivesti un Wilo)