Buna ziua ! Am cumparat recent ( 1 luna de zile ) o centrala termica Viessman WH1D Vitopend 100 si am 2 probleme cu ea, nu stiu daca sunt grave sau nu, si anume
1. Cand dau drumul la apa calda menajera , adica cand deschid bateria de la chiuveta se incalzeste atat conducta de la apa calda menajera cat si conducta de la retur, ultima din partea dreapta a centralei, (doar sub centrala numai departe, acolo la racord) care o fi cauza sau e ceva normal ?
2. acu 2 saptamani ma impins curiozitatea sa verific daca apa din instalatie e curata si am golit sa vad, si am constat ca apa era murdara de o culoare maroniu inchis, de atunci tot am reumplut si golit instalatia cu scopul de a scapa de aceea problema a apei murdare (in tot acest proces golire, umplere apa sa mai curatat dar nu complet, nu am facut decat vreo 5 goliri/umpleri, in timpul proceselor am lasat un pic apa sa curga adica am deschis robinetul de umplere avand grija ca acul de la manometru sa nu depaseasca cumva 3 bari si am lasat apa sa curga in vasul de la toaleta conectand un furtun la ventilul acela ptr golire) acu va intreb pe dumneavoastra ce trebuie sa fac ca sa scap de aceasta apa murdara ?
Mentionez ca centrala, PPR si caloriferele sunt noi luate de la Romstl
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

probleme Vitopend 100 WH1D ..?

Mesaj necitit de fuji »

1) nu pare sa fie o problema reala
2) nu cred ca ai cum sa scapi de apa murdara..
-daca zici ca ai teava PPR, inseamna ca murdaria e de la radiatoare -probabil turcesti de la Romstl. E de la tratamentul chimic la care au fost supuse radiatoarele la fabricatie
Avatar utilizator
Soryn
Mesaje: 2
Membru din: 13 Iun 2012 09:05

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de Soryn »

Multumesc pentru raspuns !
Pe garantia de la radiatoare scrie: Habitat si au Logo-ul Romstl inscriptionat pe radiator
Cred ca o sa dau radiatoarele jos si o sa le spal cu o solutie sau o sa folosesc detergent, sper sa reusesc sa scap de problema apei murdare....
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

curatare calorifere

Mesaj necitit de fuji »

poti sa le cureti, nu strica, dar eu cred ca situatia nu se va schimba. Insa nu e nimic dramatic, apa aceea murdara nu ataca elementele centralei, insa o poate infunda.
Avatar utilizator
adipo
Mesaje: 3
Membru din: 13 Oct 2012 15:03

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de adipo »

salutare
vitopend 100 pe apa calda functioneaza ok , pe incalzire pleaca 7 8 sec dupa care se opreste .daca e vb de service cine face?multam
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

service Vitopend

Mesaj necitit de fuji »

ce vitopend 100 e ..? WHE, WH0, WH0A, WH1B sau WH1D ..?
Vitopend-ul asa functioneaza: porneste, se opreste, iar porneste flacara, cand merge pe apa calda.
Daca dai termostatul de apa calda la maxim ce se intampla ? Nu se opreste mai rar ?

Service.. Depinde in ce oras, zona, etc ?
Lista service Viessmann
Avatar utilizator
adipo
Mesaje: 3
Membru din: 13 Oct 2012 15:03

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de adipo »

pe ea scrie vitopend 100 are manometru clasic nu digital si da, porneste normal si opreste normal cand pornesc apoa calda iar cand pornesc caldura aprinde flacara 7 8 sec dupa care o opreste face pauza iar cateva minute si porneste din nou pt aceleasi 8 secunde.bucuresti...
nici o modificare daca dau termostatul la maxim
Ultima oară modificat 13 Oct 2012 15:19 de către adipo, modificat 1 dată în total.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

tipul de Vitopend 100

Mesaj necitit de fuji »

din ce an este centrala ?
si ce inaltime are: 70 cm sau peste 80 cm ?
Avatar utilizator
adipo
Mesaje: 3
Membru din: 13 Oct 2012 15:03

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de adipo »

cca 2007-2008 inaltime 72
cred ca wh1b
Avatar utilizator
doinastela
Specialist
Mesaje: 417
Membru din: 13 Iun 2009 01:42
Contact:

Vitodens 100-W WB1C

Mesaj necitit de doinastela »

Vitodens 100-W a trecut de la gama WB1B la WB1C -un facelift, daca vreti...

La o prima vedere sare in ochi randamentul centralei termice, care a urcat la 108% (de la 107%). Deasemeni, parca si domeniul de modulare s-a marit.
De consemnat si posibilitatea conectarii unui termostat Opentherm, precum si alte mici schimbari in software.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de mirmiku »

adipo scrie:pe ea scrie vitopend 100 are manometru clasic nu digital si da, porneste normal si opreste normal cand pornesc apoa calda iar cand pornesc caldura aprinde flacara 7 8 sec dupa care o opreste face pauza iar cateva minute si porneste din nou pt aceleasi 8 secunde.bucuresti...
nici o modificare daca dau termostatul la maxim
salut.pare la prima vedere o problema de circulatie....sau motorasul vana cu 3 cai,care este blocat pe apa calda.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
cartib
Mesaje: 3
Membru din: 29 Oct 2012 21:43

Apa menajera murdara

Mesaj necitit de cartib »

Buna dimineata,
Sunt posesorul unei cetrale termice Viessmann Vitopend 100, de 8 ani.
Problemele cu care ma confrunt sunt urmatoarele:
- cand deschid robinetul de la chiuveta, la apa calda menajera, aceasta curge foarte murdara (are culoare ruginie) pentru o perioada de timp dupa care curge apa relativ curata dar nu pentru mult timp;
- in momentul in care deschid robinetul de la chiuveta de apa calda, presiunea scade de la 1.8 la 1.5, presiunea isi revine in momentul in care inchid robinetul;
- daca deschid centrala pentru incalzire, presiunea ramane constanta la 1.8;
- am inchis robinetii pe tur si retur la incalzire dar tot mai curge apa murdara;
- am inchis robinetul de alimentare cu apa rece (pentru bucatarie) si dupa aceea am deschis robinetul de apa rece de la chiuveta si in acel moment s-a golit toata apa din centrala.
Imi puteti spune ce anume este defect la aceasta centrala?
Va multumesc
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Apa menajera murdara

Mesaj necitit de fuji »

cartib scrie:Imi puteti spune ce anume este defect la aceasta centrala?
..robinetul de umplere ..? (semi-deschis, sau semi-inchis)
Avatar utilizator
cartib
Mesaje: 3
Membru din: 29 Oct 2012 21:43

Re: Apa menajera murdara

Mesaj necitit de cartib »

Robinetul de umplere nu se inchidea bine. L-am demontat si dupa aceea l-am fortat putin pe inchidere si s-a inchis bine.
Acest robinet are doar functia inchis deschis sau mai are si alt rol?
As putea sa-l inlocuiesc cu un robinet obisnuit doar pentru a testa daca robinetul de umplere este cauza defectului?
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4179
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

robinet de umplere

Mesaj necitit de fuji »

robinetul de umplere sta in mod normal inchis. Doar din cand in cand poate fi deschis pt. a umple centrala /instalatia. Deci, merge doar inchis deschis.
Da, ar putea fi inlocuit cu alt robinet (de exemplu sferic). Se poate lasa si inchis permanent, daca se face un sistem de umplere pe instalatie (deci nu pe centrala..).
Avatar utilizator
cartib
Mesaje: 3
Membru din: 29 Oct 2012 21:43

Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens

Mesaj necitit de cartib »

Multumesc foarte mult pentru ajutor.
Avatar utilizator
florinv
Mesaje: 2
Membru din: 04 Dec 2012 11:38

Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D

Mesaj necitit de florinv »

Buna ziua,

referitor la centrala Vitopend 100WH1D, va rog puteti descrie:
1) procedura pas cu pas de prima umplere si aerisire a instalatiei; in special daca/cum se aeriseste pompa de recirculare;
2) verificarea presiunii in vasul de expansiune, la prima pif. Manualul o prevede, dar nu o descrie. Care sunt valorile corecte, ce sdv-uri se folosesc si cum se reface presiunea corecta, in caz de nevoie.

Este posibil ca tehnicianul de pif sa nu fi lucrat "ca la carte" in cazul unei instalatii la mine.

Daca - asa cum scrie moderatorul pe forum - nu exista documentatie de service pentru acest tip de centrala, atunci toti tehnicienii lucreaza dupa ce "au furat" meserie ...?! nu mi se pare credibil.

Multumesc pentru raspunsuri clare si la obiect.
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D

Mesaj necitit de mirmiku »

Salutare,
Off-topic. Tehnicianul/Inginerul care pune in functiune aparatul ar trebuii sa gaseasca instalatia incarcata,aerisita de catre cel care a facut montajul.
1.Se deschide robinetul de incarcare a centralei,se deschide ultimul calorifer de pe palier sau de la ultimul etaj.cand ajunge apa la ult calorifer,se inchide aerisitorul,se introduce presiune 2 bar,se aerisesc caloriferele,unul cate unul.referitor la pompa de circulatie.......la pif trebuie verificata pompa ca sa nu fie blocata mecanic,dar Tehnicianul/Inginerul isi da seama daca-i blocata sau nu atunci cand se da drumul la centrala.Aerisirea pe la pompa..orice pompa/centrala este prevazuta cu un aerisitor automat(wh1d-e chiar pe corpul pompei).
2.Eu de 5 ani nu am verificat presiunea la vas la pif.dar iti poti da seama daca sunt probleme chiar la punerea in functiune.vasele de expasie vin preincarcate cu 0.8 -1 bar din fabrica cu azot.
Verificarea vasului:cu un manometru citesti presiunea din el.in cazul centralelor mai vechi: Am o presiune de 2 bar,se apasa pe ventil pana iese tot aerul din el,citesc preiunea din instalatie,daca a scazut la 0,iarasi incarc la 2-apas din nou la ventil.repet aceasta procedura de mai multe ori ca sa fiu sigur ca perna de aer nu este lipita de peretii vasului.cand nu imi mai iese aer,golesc centrala-instalatia de apa,incarc vasul la 1-1,2 bar cu o pompa de aer.Incarc instalatia-centrala cu apa.Si apoi iarasi verific pe la ventil.
Chiar daca nu am la mine sau nu gasesc cartea de service la beneficiar,aceste proceduri le cunosti la fel ca mersul pe bicicleta.ca s-a ,,,furat'' meseria sau ca ai fost la cursuri la Viessmann,Bosch-Buderus,procedurile sunt aceleasi.Ca mai exista si ,,faiantari'',tot felul de ,,inginerasi'' care cred ca le stiu pe toate..asta e,suntem in Romania.centrala murala clasica de 24 kW,e cel mai simplu aparat ptr pif,service,dar trehuie sa stii si ce sa faci la ea.
Zi buna.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
florinv
Mesaje: 2
Membru din: 04 Dec 2012 11:38

Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D

Mesaj necitit de florinv »

Multumesc pentru raspunsuri,

off-topic involuntar, imi cer scuze.
Motivul pentru care am intrebat de aerisirea pompei este - un dialog intre instalator si firma de pif dupa instalare, in care instalatorul a zis intre altele ..."am aerisit pompa".

Cele bune,
FV
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D

Mesaj necitit de mirmiku »

florinv scrie: un dialog intre instalator si firma de pif dupa instalare, in care instalatorul a zis intre altele ..."am aerisit pompa".