Presiune scazuta la acm
In conditiile date :
1.CT-Sarigas BF 20 pusa in functiune in aprilie 2001.
1.tehnicianul de service a reglat presiunea gazului si nu a semnalat decat faptul ca poate ar fi bine sa fie curatate schimbatoarele de caldura.
2.am curatat schimbatoarele de caldura cu aceasta solutie
aquamax solutie-curatare-max-dr-energic-5-kg
( le-am de montat de pe ct -in timpul curatarii/clatirii iesea o crusta neagra si subtire, posibil depuneri ale prafului de protectie al caloriferelor fabricate din Al le-am curatat/ clatit pana nu a mai iesit nimic din ele )
3.apa calda vine la temperatura optima dar cu presiune scazuta ( 1 litru in 17 secunde la ~40 grade )
4.la robinetul de la bucatarie presiunea este mai mare (dar un mai scazuta decat inaintea interventiei) fata de la baie ( distanta ct-baie este de vreo patru ori mai mare decat ct-bucatarie)
5.presiunea apei reci este buna ( mare)
Problema este ca a scazut presiunea apei calde (mai mult la baie), dupa vreo patru-cinci zile de la curatirea schimbatoarelor (unul este in placi ).
Care ar fi cauza scaderii?Schimbatoarele nu mai pareau a fi colmatate dupa curatire ( nici inainte nu pareau a fi ) .Singura problema era aceea crusta subtire care se desprindea din ele, mai mult din schimbatorul primar.Sa se fi desprins in continuare aceea crusta si sa o fi opturat ceva ?Care ar fi o rezolvare ?( in afara de achizitia unei noi CT ).Asupra caror elemente din ct/instalatie ar trebuie sa intervin pentru identificarea cauzei ?Care schimbator este responsabil de producerea acm? Multumesc.
1.CT-Sarigas BF 20 pusa in functiune in aprilie 2001.
1.tehnicianul de service a reglat presiunea gazului si nu a semnalat decat faptul ca poate ar fi bine sa fie curatate schimbatoarele de caldura.
2.am curatat schimbatoarele de caldura cu aceasta solutie
aquamax solutie-curatare-max-dr-energic-5-kg
( le-am de montat de pe ct -in timpul curatarii/clatirii iesea o crusta neagra si subtire, posibil depuneri ale prafului de protectie al caloriferelor fabricate din Al le-am curatat/ clatit pana nu a mai iesit nimic din ele )
3.apa calda vine la temperatura optima dar cu presiune scazuta ( 1 litru in 17 secunde la ~40 grade )
4.la robinetul de la bucatarie presiunea este mai mare (dar un mai scazuta decat inaintea interventiei) fata de la baie ( distanta ct-baie este de vreo patru ori mai mare decat ct-bucatarie)
5.presiunea apei reci este buna ( mare)
Problema este ca a scazut presiunea apei calde (mai mult la baie), dupa vreo patru-cinci zile de la curatirea schimbatoarelor (unul este in placi ).
Care ar fi cauza scaderii?Schimbatoarele nu mai pareau a fi colmatate dupa curatire ( nici inainte nu pareau a fi ) .Singura problema era aceea crusta subtire care se desprindea din ele, mai mult din schimbatorul primar.Sa se fi desprins in continuare aceea crusta si sa o fi opturat ceva ?Care ar fi o rezolvare ?( in afara de achizitia unei noi CT ).Asupra caror elemente din ct/instalatie ar trebuie sa intervin pentru identificarea cauzei ?Care schimbator este responsabil de producerea acm? Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Presiune scazuta la apa calda menajera
schimbatorul in placi trebuie bine curatat -in el se transfera caldura de la agentul termic (ce este incalzit in schimbatorul primar).
Deci schimbatorul in placi ar trebui curatat cel mai bine -in sa nu poti sa-l cureti prea mult chimic, ca-l gauresti.
Insa presiunea scazuta la apa poate fi si din alte cauze: baterii sanitare cu depuneri, tevi infundate, etc.
Deci schimbatorul in placi ar trebui curatat cel mai bine -in sa nu poti sa-l cureti prea mult chimic, ca-l gauresti.
Insa presiunea scazuta la apa poate fi si din alte cauze: baterii sanitare cu depuneri, tevi infundate, etc.
-
- Senior
- Mesaje: 76
- Membru din: 06 Ian 2012 22:33
Re: Presiune scazuta la acm
Bateria de la bucatarie este in functiune de cateva luni , iar cea de la baie ........culmea a inceput sa piarda apa pe acm .
- raduk
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 17 Iun 2012 18:32
- Localitate: Iaşi
- Contact:
Re: Presiune scazuta la acm
Adică picură? nu mai închide bine?xp-kry scrie:[...] cea de la baie ........culmea a inceput sa piarda apa pe acm.
Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi.
- raduk
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 17 Iun 2012 18:32
- Localitate: Iaşi
- Contact:
Re: Presiune scazuta la acm
În acest caz, poate că ar trebui să ţii cont de sfatul lui fuji... adică să verifici şi să scapi de eventualele depuneri.
Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Presiune scazuta la acm
shitraduk scrie:În acest caz, poate că ar trebui să ţii cont de sfatul lui fuji...
De 2 zile n-am putut sa intru pe forumul asta, ca au fost probleme cu hosting-ul, cu versiunea php pe Server...
In mod curios, puteam sa folosesc forumul doar daca ramaneam log-at; in momentul in care am dat un-log, n-am mai putut sa fac nimic !
La fel, oricine nu era logat sau nu avea cont, nu a putut sa acceseze forumul.
Folosim la ora actuala phpBB 3.0.11 (ultima versiune), insa pt. upgrade-ul major phpBB 3.1 e nevoie de php 5.3 pe server -de-aici si problemele..
Eeh, scriu si eu aici, unde vad ca intra logatii.
(nu ma luati in seama)
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
baterie sanitara
de aruncat direct.xp-kry scrie:..iar cea de la baie ........culmea a inceput sa piarda apa pe acm .
Recomand macar o baterie sanitara italiana (150-200 Lei), daca nu una superioara (400-700 Lei).
-sau una ieftina, probabil chinezeasca (sub 100 Lei), schimbata periodic, la 1-2 ani.
-
- Senior
- Mesaje: 76
- Membru din: 06 Ian 2012 22:33
Re: Presiune scazuta la acm
Am rezolvat problema . Inainte de a intra apa rece in fluxostat exista o sita si mi se pare normal sa existe , dar de existenta ei habar nu aveam ( nu era data nici in schema "exploadata" a ct . Aceasta sita era aproape infundata . Initial am racordat conducta de apa rece, ce intra in centrala , la conducta de apa calda ( ce este alimentata de centrala ) .Conductele debransate de la ct in momentul in care le-am "inseriat" . In felul acesta am verificat daca apa are presiune si pe conducta pe care in mod normal circula apa calda . La bucatarie presiunea scadea usor ( baterie in uz de ~ 5 luni ) la baie scade semnificativ ( baterie de firma in uz de ~ 10 ani ) . Concluzie bateria ( cartusul ) de la baie trebuie schimbat .Cum am gasit sita ? Mergand din aproape in aproape pe circuitul de intrare a apei reci in schimbatorul cu placi .
- raduk
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 17 Iun 2012 18:32
- Localitate: Iaşi
- Contact:
Re: Presiune scazuta la acm
Totul este bine cînd se termină cu bine.
Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Presiune scazuta la apa
tu cum stai cu presiunea, domnu' radu ?
- raduk
- Membru Activ
- Mesaje: 49
- Membru din: 17 Iun 2012 18:32
- Localitate: Iaşi
- Contact:
Re: Presiune scazuta la acm
Care? cea statică sau cea dinamică?
Ieftin, bun şi mult nu există... în schimb, există Instalatorul de Iaşi.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4082
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
apa menajera
utilizarea apei menajere e f. diversa: unii vor doar un jet minuscul, cat pentru barbierit (si sa plece centrala chiar si la acest debit mic, sa zicem, 1 litru/min.), altii vor sa functioneze hidromasajul chiar si la etajul 10.
Cei mai fericiti sunt cei care stau la bloc de 4 etaje langa un bloc de 10 etaje.
E nasoala si chestia asta cu golitul intregii coloane de apa calda, daca stai la un etaj superior.. Mai ales daca vorbimd e bloc de 10 etaje. Retelele n-au (sau nu mai au) recirculare, iar incalzirea electrica de conducta e un vis
(un progres ar fi simpla izolare termica a tevii de apa calda, dar ar trebui inceput de fapt cu inlocuirea retelei de conducte veche de 30 ani in multe cazuri..).
Sunt mai multe idei adunate aici, sau ganduri..
Cei mai fericiti sunt cei care stau la bloc de 4 etaje langa un bloc de 10 etaje.
E nasoala si chestia asta cu golitul intregii coloane de apa calda, daca stai la un etaj superior.. Mai ales daca vorbimd e bloc de 10 etaje. Retelele n-au (sau nu mai au) recirculare, iar incalzirea electrica de conducta e un vis
(un progres ar fi simpla izolare termica a tevii de apa calda, dar ar trebui inceput de fapt cu inlocuirea retelei de conducte veche de 30 ani in multe cazuri..).
Sunt mai multe idei adunate aici, sau ganduri..