Buna ziua ! Am cumparat recent ( 1 luna de zile ) o centrala termica Viessman WH1D Vitopend 100 si am 2 probleme cu ea, nu stiu daca sunt grave sau nu, si anume
1. Cand dau drumul la apa calda menajera , adica cand deschid bateria de la chiuveta se incalzeste atat conducta de la apa calda menajera cat si conducta de la retur, ultima din partea dreapta a centralei, (doar sub centrala numai departe, acolo la racord) care o fi cauza sau e ceva normal ?
2. acu 2 saptamani ma impins curiozitatea sa verific daca apa din instalatie e curata si am golit sa vad, si am constat ca apa era murdara de o culoare maroniu inchis, de atunci tot am reumplut si golit instalatia cu scopul de a scapa de aceea problema a apei murdare (in tot acest proces golire, umplere apa sa mai curatat dar nu complet, nu am facut decat vreo 5 goliri/umpleri, in timpul proceselor am lasat un pic apa sa curga adica am deschis robinetul de umplere avand grija ca acul de la manometru sa nu depaseasca cumva 3 bari si am lasat apa sa curga in vasul de la toaleta conectand un furtun la ventilul acela ptr golire) acu va intreb pe dumneavoastra ce trebuie sa fac ca sa scap de aceasta apa murdara ?
Mentionez ca centrala, PPR si caloriferele sunt noi luate de la Romstl
1. Cand dau drumul la apa calda menajera , adica cand deschid bateria de la chiuveta se incalzeste atat conducta de la apa calda menajera cat si conducta de la retur, ultima din partea dreapta a centralei, (doar sub centrala numai departe, acolo la racord) care o fi cauza sau e ceva normal ?
2. acu 2 saptamani ma impins curiozitatea sa verific daca apa din instalatie e curata si am golit sa vad, si am constat ca apa era murdara de o culoare maroniu inchis, de atunci tot am reumplut si golit instalatia cu scopul de a scapa de aceea problema a apei murdare (in tot acest proces golire, umplere apa sa mai curatat dar nu complet, nu am facut decat vreo 5 goliri/umpleri, in timpul proceselor am lasat un pic apa sa curga adica am deschis robinetul de umplere avand grija ca acul de la manometru sa nu depaseasca cumva 3 bari si am lasat apa sa curga in vasul de la toaleta conectand un furtun la ventilul acela ptr golire) acu va intreb pe dumneavoastra ce trebuie sa fac ca sa scap de aceasta apa murdara ?
Mentionez ca centrala, PPR si caloriferele sunt noi luate de la Romstl
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
probleme Vitopend 100 WH1D ..?
1) nu pare sa fie o problema reala
2) nu cred ca ai cum sa scapi de apa murdara..
-daca zici ca ai teava PPR, inseamna ca murdaria e de la radiatoare -probabil turcesti de la Romstl. E de la tratamentul chimic la care au fost supuse radiatoarele la fabricatie
2) nu cred ca ai cum sa scapi de apa murdara..
-daca zici ca ai teava PPR, inseamna ca murdaria e de la radiatoare -probabil turcesti de la Romstl. E de la tratamentul chimic la care au fost supuse radiatoarele la fabricatie
- Soryn
- Mesaje: 2
- Membru din: 13 Iun 2012 09:05
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Multumesc pentru raspuns !
Pe garantia de la radiatoare scrie: Habitat si au Logo-ul Romstl inscriptionat pe radiator
Cred ca o sa dau radiatoarele jos si o sa le spal cu o solutie sau o sa folosesc detergent, sper sa reusesc sa scap de problema apei murdare....
Pe garantia de la radiatoare scrie: Habitat si au Logo-ul Romstl inscriptionat pe radiator
Cred ca o sa dau radiatoarele jos si o sa le spal cu o solutie sau o sa folosesc detergent, sper sa reusesc sa scap de problema apei murdare....
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
curatare calorifere
poti sa le cureti, nu strica, dar eu cred ca situatia nu se va schimba. Insa nu e nimic dramatic, apa aceea murdara nu ataca elementele centralei, insa o poate infunda.
- adipo
- Mesaje: 3
- Membru din: 13 Oct 2012 15:03
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
salutare
vitopend 100 pe apa calda functioneaza ok , pe incalzire pleaca 7 8 sec dupa care se opreste .daca e vb de service cine face?multam
vitopend 100 pe apa calda functioneaza ok , pe incalzire pleaca 7 8 sec dupa care se opreste .daca e vb de service cine face?multam
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
service Vitopend
ce vitopend 100 e ..? WHE, WH0, WH0A, WH1B sau WH1D ..?
Vitopend-ul asa functioneaza: porneste, se opreste, iar porneste flacara, cand merge pe apa calda.
Daca dai termostatul de apa calda la maxim ce se intampla ? Nu se opreste mai rar ?
Service.. Depinde in ce oras, zona, etc ?
Lista service Viessmann
Vitopend-ul asa functioneaza: porneste, se opreste, iar porneste flacara, cand merge pe apa calda.
Daca dai termostatul de apa calda la maxim ce se intampla ? Nu se opreste mai rar ?
Service.. Depinde in ce oras, zona, etc ?
Lista service Viessmann
- adipo
- Mesaje: 3
- Membru din: 13 Oct 2012 15:03
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
pe ea scrie vitopend 100 are manometru clasic nu digital si da, porneste normal si opreste normal cand pornesc apoa calda iar cand pornesc caldura aprinde flacara 7 8 sec dupa care o opreste face pauza iar cateva minute si porneste din nou pt aceleasi 8 secunde.bucuresti...
nici o modificare daca dau termostatul la maxim
nici o modificare daca dau termostatul la maxim
Ultima oară modificat 13 Oct 2012 15:19 de către adipo, modificat 1 dată în total.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
tipul de Vitopend 100
din ce an este centrala ?
si ce inaltime are: 70 cm sau peste 80 cm ?
si ce inaltime are: 70 cm sau peste 80 cm ?
- adipo
- Mesaje: 3
- Membru din: 13 Oct 2012 15:03
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
cca 2007-2008 inaltime 72
cred ca wh1b
cred ca wh1b
- doinastela
- Specialist
- Mesaje: 417
- Membru din: 13 Iun 2009 01:42
- Contact:
Vitodens 100-W WB1C
Vitodens 100-W a trecut de la gama WB1B la WB1C -un facelift, daca vreti...
La o prima vedere sare in ochi randamentul centralei termice, care a urcat la 108% (de la 107%). Deasemeni, parca si domeniul de modulare s-a marit.
De consemnat si posibilitatea conectarii unui termostat Opentherm, precum si alte mici schimbari in software.
La o prima vedere sare in ochi randamentul centralei termice, care a urcat la 108% (de la 107%). Deasemeni, parca si domeniul de modulare s-a marit.
De consemnat si posibilitatea conectarii unui termostat Opentherm, precum si alte mici schimbari in software.
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
salut.pare la prima vedere o problema de circulatie....sau motorasul vana cu 3 cai,care este blocat pe apa calda.adipo scrie:pe ea scrie vitopend 100 are manometru clasic nu digital si da, porneste normal si opreste normal cand pornesc apoa calda iar cand pornesc caldura aprinde flacara 7 8 sec dupa care o opreste face pauza iar cateva minute si porneste din nou pt aceleasi 8 secunde.bucuresti...
nici o modificare daca dau termostatul la maxim
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- cartib
- Mesaje: 3
- Membru din: 29 Oct 2012 21:43
Apa menajera murdara
Buna dimineata,
Sunt posesorul unei cetrale termice Viessmann Vitopend 100, de 8 ani.
Problemele cu care ma confrunt sunt urmatoarele:
- cand deschid robinetul de la chiuveta, la apa calda menajera, aceasta curge foarte murdara (are culoare ruginie) pentru o perioada de timp dupa care curge apa relativ curata dar nu pentru mult timp;
- in momentul in care deschid robinetul de la chiuveta de apa calda, presiunea scade de la 1.8 la 1.5, presiunea isi revine in momentul in care inchid robinetul;
- daca deschid centrala pentru incalzire, presiunea ramane constanta la 1.8;
- am inchis robinetii pe tur si retur la incalzire dar tot mai curge apa murdara;
- am inchis robinetul de alimentare cu apa rece (pentru bucatarie) si dupa aceea am deschis robinetul de apa rece de la chiuveta si in acel moment s-a golit toata apa din centrala.
Imi puteti spune ce anume este defect la aceasta centrala?
Va multumesc
Sunt posesorul unei cetrale termice Viessmann Vitopend 100, de 8 ani.
Problemele cu care ma confrunt sunt urmatoarele:
- cand deschid robinetul de la chiuveta, la apa calda menajera, aceasta curge foarte murdara (are culoare ruginie) pentru o perioada de timp dupa care curge apa relativ curata dar nu pentru mult timp;
- in momentul in care deschid robinetul de la chiuveta de apa calda, presiunea scade de la 1.8 la 1.5, presiunea isi revine in momentul in care inchid robinetul;
- daca deschid centrala pentru incalzire, presiunea ramane constanta la 1.8;
- am inchis robinetii pe tur si retur la incalzire dar tot mai curge apa murdara;
- am inchis robinetul de alimentare cu apa rece (pentru bucatarie) si dupa aceea am deschis robinetul de apa rece de la chiuveta si in acel moment s-a golit toata apa din centrala.
Imi puteti spune ce anume este defect la aceasta centrala?
Va multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Apa menajera murdara
..robinetul de umplere ..? (semi-deschis, sau semi-inchis)cartib scrie:Imi puteti spune ce anume este defect la aceasta centrala?
- cartib
- Mesaje: 3
- Membru din: 29 Oct 2012 21:43
Re: Apa menajera murdara
Robinetul de umplere nu se inchidea bine. L-am demontat si dupa aceea l-am fortat putin pe inchidere si s-a inchis bine.
Acest robinet are doar functia inchis deschis sau mai are si alt rol?
As putea sa-l inlocuiesc cu un robinet obisnuit doar pentru a testa daca robinetul de umplere este cauza defectului?
Acest robinet are doar functia inchis deschis sau mai are si alt rol?
As putea sa-l inlocuiesc cu un robinet obisnuit doar pentru a testa daca robinetul de umplere este cauza defectului?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robinet de umplere
robinetul de umplere sta in mod normal inchis. Doar din cand in cand poate fi deschis pt. a umple centrala /instalatia. Deci, merge doar inchis deschis.
Da, ar putea fi inlocuit cu alt robinet (de exemplu sferic). Se poate lasa si inchis permanent, daca se face un sistem de umplere pe instalatie (deci nu pe centrala..).
Da, ar putea fi inlocuit cu alt robinet (de exemplu sferic). Se poate lasa si inchis permanent, daca se face un sistem de umplere pe instalatie (deci nu pe centrala..).
- cartib
- Mesaje: 3
- Membru din: 29 Oct 2012 21:43
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Multumesc foarte mult pentru ajutor.
- florinv
- Mesaje: 2
- Membru din: 04 Dec 2012 11:38
Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D
Buna ziua,
referitor la centrala Vitopend 100WH1D, va rog puteti descrie:
1) procedura pas cu pas de prima umplere si aerisire a instalatiei; in special daca/cum se aeriseste pompa de recirculare;
2) verificarea presiunii in vasul de expansiune, la prima pif. Manualul o prevede, dar nu o descrie. Care sunt valorile corecte, ce sdv-uri se folosesc si cum se reface presiunea corecta, in caz de nevoie.
Este posibil ca tehnicianul de pif sa nu fi lucrat "ca la carte" in cazul unei instalatii la mine.
Daca - asa cum scrie moderatorul pe forum - nu exista documentatie de service pentru acest tip de centrala, atunci toti tehnicienii lucreaza dupa ce "au furat" meserie ...?! nu mi se pare credibil.
Multumesc pentru raspunsuri clare si la obiect.
referitor la centrala Vitopend 100WH1D, va rog puteti descrie:
1) procedura pas cu pas de prima umplere si aerisire a instalatiei; in special daca/cum se aeriseste pompa de recirculare;
2) verificarea presiunii in vasul de expansiune, la prima pif. Manualul o prevede, dar nu o descrie. Care sunt valorile corecte, ce sdv-uri se folosesc si cum se reface presiunea corecta, in caz de nevoie.
Este posibil ca tehnicianul de pif sa nu fi lucrat "ca la carte" in cazul unei instalatii la mine.
Daca - asa cum scrie moderatorul pe forum - nu exista documentatie de service pentru acest tip de centrala, atunci toti tehnicienii lucreaza dupa ce "au furat" meserie ...?! nu mi se pare credibil.
Multumesc pentru raspunsuri clare si la obiect.
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D
Salutare,
Off-topic. Tehnicianul/Inginerul care pune in functiune aparatul ar trebuii sa gaseasca instalatia incarcata,aerisita de catre cel care a facut montajul.
1.Se deschide robinetul de incarcare a centralei,se deschide ultimul calorifer de pe palier sau de la ultimul etaj.cand ajunge apa la ult calorifer,se inchide aerisitorul,se introduce presiune 2 bar,se aerisesc caloriferele,unul cate unul.referitor la pompa de circulatie.......la pif trebuie verificata pompa ca sa nu fie blocata mecanic,dar Tehnicianul/Inginerul isi da seama daca-i blocata sau nu atunci cand se da drumul la centrala.Aerisirea pe la pompa..orice pompa/centrala este prevazuta cu un aerisitor automat(wh1d-e chiar pe corpul pompei).
2.Eu de 5 ani nu am verificat presiunea la vas la pif.dar iti poti da seama daca sunt probleme chiar la punerea in functiune.vasele de expasie vin preincarcate cu 0.8 -1 bar din fabrica cu azot.
Verificarea vasului:cu un manometru citesti presiunea din el.in cazul centralelor mai vechi: Am o presiune de 2 bar,se apasa pe ventil pana iese tot aerul din el,citesc preiunea din instalatie,daca a scazut la 0,iarasi incarc la 2-apas din nou la ventil.repet aceasta procedura de mai multe ori ca sa fiu sigur ca perna de aer nu este lipita de peretii vasului.cand nu imi mai iese aer,golesc centrala-instalatia de apa,incarc vasul la 1-1,2 bar cu o pompa de aer.Incarc instalatia-centrala cu apa.Si apoi iarasi verific pe la ventil.
Chiar daca nu am la mine sau nu gasesc cartea de service la beneficiar,aceste proceduri le cunosti la fel ca mersul pe bicicleta.ca s-a ,,,furat'' meseria sau ca ai fost la cursuri la Viessmann,Bosch-Buderus,procedurile sunt aceleasi.Ca mai exista si ,,faiantari'',tot felul de ,,inginerasi'' care cred ca le stiu pe toate..asta e,suntem in Romania.centrala murala clasica de 24 kW,e cel mai simplu aparat ptr pif,service,dar trehuie sa stii si ce sa faci la ea.
Zi buna.
Off-topic. Tehnicianul/Inginerul care pune in functiune aparatul ar trebuii sa gaseasca instalatia incarcata,aerisita de catre cel care a facut montajul.
1.Se deschide robinetul de incarcare a centralei,se deschide ultimul calorifer de pe palier sau de la ultimul etaj.cand ajunge apa la ult calorifer,se inchide aerisitorul,se introduce presiune 2 bar,se aerisesc caloriferele,unul cate unul.referitor la pompa de circulatie.......la pif trebuie verificata pompa ca sa nu fie blocata mecanic,dar Tehnicianul/Inginerul isi da seama daca-i blocata sau nu atunci cand se da drumul la centrala.Aerisirea pe la pompa..orice pompa/centrala este prevazuta cu un aerisitor automat(wh1d-e chiar pe corpul pompei).
2.Eu de 5 ani nu am verificat presiunea la vas la pif.dar iti poti da seama daca sunt probleme chiar la punerea in functiune.vasele de expasie vin preincarcate cu 0.8 -1 bar din fabrica cu azot.
Verificarea vasului:cu un manometru citesti presiunea din el.in cazul centralelor mai vechi: Am o presiune de 2 bar,se apasa pe ventil pana iese tot aerul din el,citesc preiunea din instalatie,daca a scazut la 0,iarasi incarc la 2-apas din nou la ventil.repet aceasta procedura de mai multe ori ca sa fiu sigur ca perna de aer nu este lipita de peretii vasului.cand nu imi mai iese aer,golesc centrala-instalatia de apa,incarc vasul la 1-1,2 bar cu o pompa de aer.Incarc instalatia-centrala cu apa.Si apoi iarasi verific pe la ventil.
Chiar daca nu am la mine sau nu gasesc cartea de service la beneficiar,aceste proceduri le cunosti la fel ca mersul pe bicicleta.ca s-a ,,,furat'' meseria sau ca ai fost la cursuri la Viessmann,Bosch-Buderus,procedurile sunt aceleasi.Ca mai exista si ,,faiantari'',tot felul de ,,inginerasi'' care cred ca le stiu pe toate..asta e,suntem in Romania.centrala murala clasica de 24 kW,e cel mai simplu aparat ptr pif,service,dar trehuie sa stii si ce sa faci la ea.
Zi buna.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
- florinv
- Mesaje: 2
- Membru din: 04 Dec 2012 11:38
Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D
Multumesc pentru raspunsuri,
off-topic involuntar, imi cer scuze.
Motivul pentru care am intrebat de aerisirea pompei este - un dialog intre instalator si firma de pif dupa instalare, in care instalatorul a zis intre altele ..."am aerisit pompa".
Cele bune,
FV
off-topic involuntar, imi cer scuze.
Motivul pentru care am intrebat de aerisirea pompei este - un dialog intre instalator si firma de pif dupa instalare, in care instalatorul a zis intre altele ..."am aerisit pompa".
Cele bune,
FV
- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Prima umplere - aerisire pompa Vitopend100WH1D
Cum spuneam si mai sus ,,,,faiantari'',tot felul de ,,inginerasi'' .Un instalator nu prea are ce cauta in centrala,parerea mea.florinv scrie: un dialog intre instalator si firma de pif dupa instalare, in care instalatorul a zis intre altele ..."am aerisit pompa".


Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Google [Bot] și 3 vizitatori