Centrale termice BOSCH, Junkers

centrale termice murale, clasice sau cu condensare

Moderator: fuji

Scrie răspuns
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

restartare ciclica

Mesaj necitit de fuji »

giovanni scrie:..acum devine ciclic....
sa vina service-ul la acele ore si sa confirme si ei aceasta constatare.
Intr-o prima faza o sa schimbe probabil placa, si daca se va repeta fenomenul.. stiu ce au de facut (impreuna cu Bosch).
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

Centrale termice Euroline

Mesaj necitit de fuji »

v_rizea scrie:Dar centrala mea nu are display.
scuze -am vorbit atat de Gaz 3000 W, ca am ramas setat.. :)
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Va salut1Au fost cei de la service.Au schimbat placa elecronica.Exista diferente intre cea noua si cea veche.Pe cea noua se vede clar ca s-au pus piese in plus pe partea de alimentare-condensator de filtraj si un cip cu rol de stabilizator de tensiune.Sper ca s-a rezolvat problema restartarilor.Serviceman-ul mi-a sugerat sa astept cateva zile sa vad cum se comporta centrala cu noua placa si ca ma va suna sa mai discutam.Cu toate astea ma gandesc ca in cteva zile sa achizitionez un stabilizator de tensiune,chiar daca nu mai apar restartarile.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

stabilizator de tensiune centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

sigur, pune musai un stabilizator de tensiune.
Avatar utilizator
giovanni
Senior
Mesaje: 68
Membru din: 10 Oct 2010 13:02

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de giovanni »

Cei de la Bosch sunt cam...nici nu stiu cum sa-i categorisesc.Omul de la service a zis ca piesele care au fost schimbate la mine(pompa si servomotor vana cu 3 cai) nu au fost primite la garantie.Pt. mine e important ca au fost schimbate!In orice caz mie mi se pare ca noua placa face sa functioneze mai bine toata centrala in sine.Sper sa nu fie intr-un ceas rau ca o laud!Revin cu amanunte,sper ca vor fi bune!Va doresc tuturor care mi-au raspuns intrebarilor numai bine!
Avatar utilizator
quinn
Junior
Mesaje: 14
Membru din: 08 Feb 2011 22:44

zgomote in partea de sus a cazanului

Mesaj necitit de quinn »

Va salut!
Am centrala Junkers ZW23AE si in ultimul timp am niste zgomote regulate in partea de sus a cazanului.Zgomotul aduce aproape cu un scartait metalic.Initial am crezut ca e de la electroventilator dar l-am alimentat separat si merge bine fara zgomote.Acum banuiesc ca am aer in cazan iar aerisitorul pompei nu cred ca functioneaza pt ca atunci cand am completat presiunea in instalatie de incalzire nu am sezizat sa evacueze aer pe la aerisitor.Se poate cumva desface capacul de la aerisitor si curata?
Mentionez ca am aerisit caloriferele dar zgomotul persista.
Va multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

zgomote in centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

.. mai degraba "fierbe" centrala de la depunerile din schimbator.. Daca e asa, atunci se impune o spalare chimica.
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de v_rizea »

Va salut!
Cum se poate face aceasta curatare? Am sunat la o firma specializata si a zis ca dureaza in jur de 3 zile, doar dupa luna mai si costa 400 ron. De regula mesteresc diverse prin casa (sanitare, electronica, electrica, mecanica etc) si si ma bate gandul sa o fac chiar eu. Puteti sa ma ajutati cu sfaturi sau macar cu raspunsurile la cateva intrebari?
1. Cat dureaza operatia efectiv?
2. Ce materiale si in ce cantitati se folosesc?
3. Exista undeva un totorial (poze, imagini) privind operatia de curatare a schimbatoarelor?
4. Inainte de inceperea lucrarii ce garnituri trebuie sa cumpar, de unde si cat ar costa?
Centrala are 8 ani, n-a fost curatata niciodata, iar prin aceasta curatare vreau sa rezolv problema veche pe care o are: incalzeste apa calda la 75 - 90, chiar si cu potentiometrul dat pe minim.
Multumesc!
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

spalare chimica

Mesaj necitit de fuji »

spalarea chimica se face cu pompa de spalare.. altfel nu prea e eficienta.
Poti incerca cu detartrant -dai jos centrala, o pui invers, si o lasi 1 zi cu detartrant...(sau mai putin).
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de v_rizea »

Nu desfac schimbatoarele separat? Nu se inlocuiesc garnituri? Cat detartrant imi trebuie? Pot afla exact cum decurge intreg procesul tehnologic de curatare? Adica ceva de genul:

1. Se rotesc potentiometrele pe minim.
2. Se decupleaza centrala de la tensiunea electrica.
3. Se goleste instalatia.
4. etc
.
.
.
156. Se incarca instalatia.
157. Se efectueaza probe functionale.
SDV-uri utilizate:
Materiale utilizate:
Durata:

Cred ca vreau prea mult, insa poate, totusi, gasesc ceva pe undeva.
Toate bune.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

curatare centrala termica

Mesaj necitit de fuji »

e mult mai simpla si mai efectiva spalarea cu pompa. Curatarea manuala, fara pompa, e foarte relativa... Poti gauri schimbatorul cu detartrant; pe de-alta parte, se poate sa nu-l cureti bine.

Oricum, sunt 2 schimbatoare de caldura: schimbatorul principal de caldura (la el m-am referit mai sus), si schimbatorul secundar de caldura (schimbatorul in placi). Acesta din urma se poate demonta mai usor, dar nu el aduce centrala la fierbere (acest schimbator doar face transferul de caldura agnet primar / agent secundar mai prost.. daca are depuneri).

Eu zic ca e mai bine sa apelezi la o firma de instalatii (ce curata cu pompa). Tinand cont ca se demonteaza centrala, mai pot apare diferite probleme -si ei le pot rezolva rapid.
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de v_rizea »

Daca are depuneri de calcar, atunci presiunea pe apa calda de ce n-a scazut (si este la fel de mare ca inainte)? Aceste depuneri de calcar nu ar afecta si buna functionare a caldurii? Caldura din calorifere o pot regla foarte precis si foarte usor.. Doar potentiometrul pe apa calda nu mai are niciun efect. Daca o las sa functioneze cu apa calda la 75 - 90 de grade s-ar putea sa se defecteze si altceva?
Avatar utilizator
mirmiku
Specialist
Mesaje: 121
Membru din: 31 Ian 2010 01:42
Localitate: Bucuresti
Contact:

spalare chimica schimbatoare caldura

Mesaj necitit de mirmiku »

@v_rizea::Inainte de toate trebuiesc date jos de pe centrala schimbatoarele de caldura.Adik: se opreste centrala electric,se goleste centrala de apa.
1.Operatiunea de spalare chimica a centralei cu pompa si cu acid special se face in aproximativ 1 ora. Schimbatorul principal se curata cu pompa de acid,iar cel secundar se toarna in el acid.
2.Se pot inlocuii garniturile (1/2) de la schimbatorul principal, o-ringurile de la cel secundar.
3.In privinta cantitatilor:in functie de depuneri.la un schimbator secundar,eu am folosit si 2 litri de acid in combinatie cu putina apa. La cel principal la fel.depinde de gradul de colmatare. Avand o experienta in domeniul de service/spalari chimice schimbatoare pot spune cand este curatat un schimbator si cand nu este.
Centrala are 8 ani, n-a fost curatata niciodata, iar prin aceasta curatare vreau sa rezolv problema veche pe care o are: incalzeste apa calda la 75 - 90, chiar si cu potentiometrul dat pe minim.'
Acea temperatura care este afisata prin intermediul ledurilor de 45-90 grade este agentul termic primar--care trece prin schimbatorul secundar si incalzeste apa calda menajera. Aprinderea led-ului de 90 grade indica depuneri de calcar, impuritati in schimbatorul secundar sau presiune gaz mare la diuze. Chiar daca butonul de apa este pus pe minim,adica 40 grade.
Dupa ce ai curatat schimbatoarele,le montezi ,introduci apa in centrala si ii dai drumul electric..ai grija sa nu o lasi mult timp cu flacara pornita la inceput.avand aer in centrala poate duce la supratemperatura.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Avatar utilizator
v_rizea
Junior
Mesaje: 17
Membru din: 04 Mar 2012 22:33

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de v_rizea »

Multumesc mult pentru raspuns. Mai astept putin sa se incalzeasca vremea, apoi ma apuc de lucrare.
Toate cele bune!
Avatar utilizator
mykytot
Mesaje: 3
Membru din: 15 Mar 2012 16:44

nu e presiune la apa calda

Mesaj necitit de mykytot »

Buna seara. Stiu ca este tarziu acum dar vreau sa va prezint si eu problema cu centrala mea. Am un Junkers ZWE 28-5 MFA care merge din 07.2008. De o saptama de zile nu mai este presiune cand dau drumul la ACM la toate cele 4 robinete la fel. Cand dau drumul curge cu presiune pentru pentru o secunda maxim doua si se reduce drastic nu mai zic ca la dus abia curge. Am sunat la reprezentanta si nu era acolo nici un baiat sa ma ajute erau la reparat centrale la domiciliu. Va rog sa ma ajutati cu o sugestie. Multumesc anticipat.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

curatate turbina

Mesaj necitit de fuji »

inteleg ca la unele baterii sanitare presiunea e totusi buna ..? iar presiunea la apa rece cum e ?
Oricum, daca e vreo problema la centrala: e posibil sa se fi infundat turbina de la intrarea cu apa rece a centralei.
Avatar utilizator
mykytot
Mesaje: 3
Membru din: 15 Mar 2012 16:44

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mykytot »

Am reusit sa iau legatura cu serviciul si au zis ca or sa vina azi ei cred ca trebuie curatata cu solutie. Va tin la curent si o sa scriu dupa ce pleaca baietii.
Avatar utilizator
mykytot
Mesaje: 3
Membru din: 15 Mar 2012 16:44

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de mykytot »

Au venit baietii de la service si au curatat centrala in intregime suflata peste tot si curatat incalzitorul, iar acum merge perfect. Toate cele bune.
Avatar utilizator
fuji
Senior
Mesaje: 4073
Membru din: 11 Iun 2009 17:11
Localitate: Bucuresti
Contact:

intretinere centrala termica, curatare totala

Mesaj necitit de fuji »

odata la macar 2-3 ani merita facuta o astfel de intretinere -bine ca ai facut-o.
Avatar utilizator
crazymann
Mesaje: 4
Membru din: 10 Apr 2012 21:28

Re: Centrale termice BOSCH, Junkers

Mesaj necitit de crazymann »

Am o problema cu ZW20AME. Cred ca uneori scapa gaz deoarece se simte un miros slab in casa. Acelasi miros se simte si deasupra centralei langa conducta de evacuare gaze.
I-am chemat pe cei de la |Eon gaz si de la service. Au masurat cu aparatele lor si au spus ca nu sunt scapari de gaze iar centrala functioneaza corect.
Scrie răspuns

Cine este conectat

Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot] și 3 vizitatori