instalatia a fost goala din septembrie anul trecut ,au fost efectuate probe de presiune pt 7 zile (adika presiune in ea 4 bari) si a fost ok dupa care instalatia a fost golita pana sapt asta miercuri .antigel are are in ea ! si apropo centrala merge de miercuri si pana azi la valoarea de 5 spre 6 a potentiometrului .termostatul nu a fost inca montatfuji scrie:centrala termica nu pare sa aiba nici-o vina: centrala merge sau nu.. In cazul tau, vad ca merge.
Nu am inteles daca au inghetat anumite trasee din casa ale instalatiei de incazlire... Daca da, inseamna ca ori centrala nu a functionat o perioada (de exemplu din cauza unei caderi de curent), ori ca exista un termostat de camera care a oprit-o
(fara termostat de camera, pompa de circulatie a centralei ar functiona incontinuu, si nu ar ingheta instalatia.
Tot impotriva pericolului de inghet se poate monta antigel in instalatie (in general, in proportie de 25%).
Legat de apa calda, centrala nu poate influenta cu nimic un traseu de apa calda in defavoarea altuia.
Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Moderator: fuji
- mihainfs
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 12 Feb 2012 10:58
Re: calorifere reci, tevi de apa calda infundate, inghetate.
- mihainfs
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 12 Feb 2012 10:58
Re: calorifere reci, tevi de apa calda infundate, inghetate.
si totusi de ce miercuri si joi a functionat normal ,care e totusi EXPLICATIA ?? la parter nu merge la etaj si mansarda DA ! daca era curentul oprit nu a fi trebuit sa fie pe avarie vineri cand am ajuns din nou acolo ???
e posibil pana se echilibreaza instalatia sa faca asa ???
e posibil pana se echilibreaza instalatia sa faca asa ???
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
centrala reporneste dupa intreruperi de energie electrica
dupa o intrerupere de curent, centrala reporneste singura. Doar cand se opresc gazele intra centrala pe avarie, si ramane asa.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: calorifere reci, tevi de apa calda infundate, inghetate.
repet: atat timp cat centrala a functionat si functioneaza si in prezent, inseamna ca sunt probleme de Instalatie.mihainfs scrie:instalatia a fost goala din septembrie anul trecut ,au fost efectuate probe de presiune pt 7 zile (adika presiune in ea 4 bari) si a fost ok dupa care instalatia a fost golita pana sapt asta miercuri .antigel are are in ea ! si apropo centrala merge de miercuri si pana azi la valoarea de 5 spre 6 a potentiometrului .termostatul nu a fost inca montat
- mihainfs
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 12 Feb 2012 10:58
Re: calorifere reci, tevi de apa calda infundate, inghetate.
la ce fel de probleme va referiti ??puteti fi mai explicit ??fuji scrie:repet: atat timp cat centrala a functionat si functioneaza si in prezent, inseamna ca sunt probleme de Instalatie.mihainfs scrie:instalatia a fost goala din septembrie anul trecut ,au fost efectuate probe de presiune pt 7 zile (adika presiune in ea 4 bari) si a fost ok dupa care instalatia a fost golita pana sapt asta miercuri .antigel are are in ea ! si apropo centrala merge de miercuri si pana azi la valoarea de 5 spre 6 a potentiometrului .termostatul nu a fost inca montat
multumesc
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
circulatie pron calorifere
mihainfs scrie:..cu exceptia a 2 din ele care se pare au inghetat(baie si hol etaj)
eu n-am de unde sa stiu ce este la fata locului, insa cele de mai sus indica probleme la instalatie, nu ?nici unu din cele 4 calorifere montate in living nu functiona !!
- mihainfs
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 12 Feb 2012 10:58
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
da cele 2 calorifere au inceput sa functioneze la o zi dupa ce a fost data drumul la caldura ,prob nu au fost aerisite suficient sau au inghetat .intrebarea mea e cum cele 2 calorifere de la parter functioneaza iar restu de 4 nu merg ?? maine cand ajung acolo voi inchide rand pe rand calorifere de la etaj si mansarda sa vad daca se incalzesc cele de la parter .
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
echilibrare hidraulica
exact, trebuie facuta intai aerisirea completa, si apoi echilibrarea hidraulica (din robineti)
- mihainfs
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 12 Feb 2012 10:58
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
prin echilibrarea hidraulica se intelege inchiderea aproape de maxim a robinetilor tur si retur caloriferelor care se incalzesc?? pt ca agentul termic sa circule si in celelalte de calorifere ??? corect ?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
echilibrarea hidraulica din robinetii de calorifer
da.
de fapt, la caloriferele mai apropiate de centrala (deci mai favorizate din punct de vedere hidraulic) inchizi robinetul complet, dupa care il deschizi putin -cam un sfert de tura. Apoi, la urmatoarele calorifere deschizi un pic mai mult, pana la ultimele radiatoare, la care robinetii ii lasi complet deschisi.
de fapt, la caloriferele mai apropiate de centrala (deci mai favorizate din punct de vedere hidraulic) inchizi robinetul complet, dupa care il deschizi putin -cam un sfert de tura. Apoi, la urmatoarele calorifere deschizi un pic mai mult, pana la ultimele radiatoare, la care robinetii ii lasi complet deschisi.
- mihainfs
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 12 Feb 2012 10:58
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
da mersi ! ce buni erau niste robinetii termostatici



- vatelie
- Mesaje: 3
- Membru din: 01 Mar 2012 16:14
Led-ul clipeste de 3 pir la Vitopend 100 WH1B
Buna!
Am o centrala Vitopend 100 WH1B de 30KW.
Acum 2 zile s-a oprit, cu led-ul de avarie (rosu) aprins. S-a mai intamplat, dar dupa repornire functiona zile, saptamani fara probleme. Acum turul se incalzeste tare in cateva secunde, centrala merge 1-2 minute dupa care decupleaza (se aude mergand doar ventilatia nu si arzatorul), in cateva secunde se raceste turul, incearca sa reporneasca, moment in care intra in avarie. Am intrat in modul de diagnosticare, si led-ul rosu se aprinde intermitent de 3 ori, semnificand conform manualului ca "presostatul de aer nu cupleaza".
Am chemat pe cineva pentru service, dar nu am fost eu de fata cand a lucrat la centrala. A lasat-o deschisa (masca) peste noapte, urmand sa revina. Centrala nu s-a mai oprit, dar am constatat ca nu a asezat la loc garniturile de cauciuc din jurul turului si returului. Daca le-am tinut cu mana in jur de 1 minut s-a intamplat acelasi lucru: dupa oprirea flacarii, avarie cand sa porneasca, cu acelasi cod de avarie.
Ce ma ingrijoreaza este ca si atunci cand functioneaza (cu garniturile indepartate) porneste si opreste foarte des flacara si temperatura tevii de tur fluctueaza mult si nu e uniforma. Ce-i drept, nu am fost atent la aspectul asta pana acum, dar nu mi se pare sa fie niste parametri de functionare normali.
As aprecia niste idei, pentru ca am cautat pe google si nu am gasit nimic asemanator. Multumesc.
Am o centrala Vitopend 100 WH1B de 30KW.
Acum 2 zile s-a oprit, cu led-ul de avarie (rosu) aprins. S-a mai intamplat, dar dupa repornire functiona zile, saptamani fara probleme. Acum turul se incalzeste tare in cateva secunde, centrala merge 1-2 minute dupa care decupleaza (se aude mergand doar ventilatia nu si arzatorul), in cateva secunde se raceste turul, incearca sa reporneasca, moment in care intra in avarie. Am intrat in modul de diagnosticare, si led-ul rosu se aprinde intermitent de 3 ori, semnificand conform manualului ca "presostatul de aer nu cupleaza".
Am chemat pe cineva pentru service, dar nu am fost eu de fata cand a lucrat la centrala. A lasat-o deschisa (masca) peste noapte, urmand sa revina. Centrala nu s-a mai oprit, dar am constatat ca nu a asezat la loc garniturile de cauciuc din jurul turului si returului. Daca le-am tinut cu mana in jur de 1 minut s-a intamplat acelasi lucru: dupa oprirea flacarii, avarie cand sa porneasca, cu acelasi cod de avarie.
Ce ma ingrijoreaza este ca si atunci cand functioneaza (cu garniturile indepartate) porneste si opreste foarte des flacara si temperatura tevii de tur fluctueaza mult si nu e uniforma. Ce-i drept, nu am fost atent la aspectul asta pana acum, dar nu mi se pare sa fie niste parametri de functionare normali.
As aprecia niste idei, pentru ca am cautat pe google si nu am gasit nimic asemanator. Multumesc.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
2 probleme la centrala Vitopend 100 WH1B
Se pare ca ai 2 probleme suprapuse, din cauza asta nu reusesti sa-i dai de cap.
Daca turul se incalzeste tare si centrala se opreste imediat, apoi se raceste destul de repede, indica fapul ca aparatul intra in supratemperatura, de aceea se si invarte in ontinuare ventilatorul. Ai o problema de circulatie, ori filtrul Y pe retur infundat, ori pompa nu reuseste sa circule corespunzator agentul termic primar. Poate a mers vreodata fara apa in ultima vreme centrala?
Faptul ca intra in avarie, iar diagnosticul este 3 clipiri indica faptul ca nici partea de evacuare gaze arse/alimenare cu aer nu este in regula.
Practic cine a fost acolo a sesizat lucrul asta si din cauza asta a scos etansarile, pt. a putea aduce aer mai usor in camera de ardere, insa nu este corect, pt. ca centrala se transforma intr-un aparat care depinde de aerul din incapere si trebuie sa indeplineasca alte conditii de functionare, pe langa ca nu functioneaza corect. Este o chestiune de siguranta.
Prima problema este legata ori de mizerie depusa in filtre sau chiar depuneri in schimbatorul principal.
A doua problema este legata de traseul de alimentare cu aer proaspat/evacuare gaze arse - kit evacuare infundat sau semiinfundat, ventilator obosit, semigripat.
De obicei la temperaturi inalte (adica din cauza primei probleme) o piesa din material plastic (tubul venturi) din ventilator se topeste sau se deformeaza, conducand la o supraveghere defectuoasa a functionarii ventilatorului-adica ventilatorul poate merge bine, insa daca s-a deformat tubul venturi nu mai cupleaza presostatul de aer, sau decupleaza in timpul functionarii.
Nu ai precizat cum functioneaza pe apa calda. E important daca problemele persista si in regimul asta de functionare.
Daca turul se incalzeste tare si centrala se opreste imediat, apoi se raceste destul de repede, indica fapul ca aparatul intra in supratemperatura, de aceea se si invarte in ontinuare ventilatorul. Ai o problema de circulatie, ori filtrul Y pe retur infundat, ori pompa nu reuseste sa circule corespunzator agentul termic primar. Poate a mers vreodata fara apa in ultima vreme centrala?
Faptul ca intra in avarie, iar diagnosticul este 3 clipiri indica faptul ca nici partea de evacuare gaze arse/alimenare cu aer nu este in regula.
Practic cine a fost acolo a sesizat lucrul asta si din cauza asta a scos etansarile, pt. a putea aduce aer mai usor in camera de ardere, insa nu este corect, pt. ca centrala se transforma intr-un aparat care depinde de aerul din incapere si trebuie sa indeplineasca alte conditii de functionare, pe langa ca nu functioneaza corect. Este o chestiune de siguranta.
Prima problema este legata ori de mizerie depusa in filtre sau chiar depuneri in schimbatorul principal.
A doua problema este legata de traseul de alimentare cu aer proaspat/evacuare gaze arse - kit evacuare infundat sau semiinfundat, ventilator obosit, semigripat.
De obicei la temperaturi inalte (adica din cauza primei probleme) o piesa din material plastic (tubul venturi) din ventilator se topeste sau se deformeaza, conducand la o supraveghere defectuoasa a functionarii ventilatorului-adica ventilatorul poate merge bine, insa daca s-a deformat tubul venturi nu mai cupleaza presostatul de aer, sau decupleaza in timpul functionarii.
Nu ai precizat cum functioneaza pe apa calda. E important daca problemele persista si in regimul asta de functionare.
- vatelie
- Mesaje: 3
- Membru din: 01 Mar 2012 16:14
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Multumesc pentru raspuns. O sa verific si voi confirma dupa ce se remediaza (daca se remediaza, pentru ca s-a cam scarpinat in cap si omul de la service).
Pe apa calda cu centrala inchisa intra in avarie dupa scurt timp, deci aceeasi situatie. Fara garnituri incalzeste apa si nu par sa fie probleme.
Pe apa calda cu centrala inchisa intra in avarie dupa scurt timp, deci aceeasi situatie. Fara garnituri incalzeste apa si nu par sa fie probleme.
- vatelie
- Mesaje: 3
- Membru din: 01 Mar 2012 16:14
Re: 2 probleme la centrala Vitopend 100 WH1B
Nu m-am putut abtine si am mai facut niste teste cu centrala (n-o fi sanatos, dar imi place sa inteleg cum functioneaza lucrurile si fara sa pun mana personal nu prea merge...). S-ar parea ca pana la urma diagnosticarea a fost corecta si e doar o problema, nu doua. Cu capacul deschis - cel care se etanseaza - centrala a functionat normal, arzatorul a mers mai bine de 30 de minute pana a primit comanda pentru decuplare din termostatul de ambient. Stiu ca nu e indicat sa mearga asa, dar e situata in beci, si am lasat un geam deschis chiar langa ea.
Daca esti amabil, jumpy, as vrea sa stiu cum aflu daca problema e la kitul de evacuare, ventilator, sau cumva presostatul de aer e defect. Ce am observat e ca furtunasele de la presostat par cam largi, nu sunt suficient de stranse pentru a fi etansate la niciunul dintre capete si in ele s-a format condens.
Daca esti amabil, jumpy, as vrea sa stiu cum aflu daca problema e la kitul de evacuare, ventilator, sau cumva presostatul de aer e defect. Ce am observat e ca furtunasele de la presostat par cam largi, nu sunt suficient de stranse pentru a fi etansate la niciunul dintre capete si in ele s-a format condens.
- jumpy
- Senior
- Mesaje: 96
- Membru din: 12 Iun 2009 16:20
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Daca a facut condens pe furtunase inseamna ca este f. frig afara. Daca se aduna condens mai mult in furtunase acestea se pot obtura si dupa o oprire a ventilatorului presostatul de aer nu va mai simti cand acesta reporneste riscand sa intre centrala in avarie. Daca nu sunt etanse atunci trebuie inlocuite. Destul de rar se defecteaza presostatul de aer, dar la tine nu pare sa fie el vinovat deoarece cu camera etansa deschisa inteleg ca functioneaza bine. E clar ca la inchiderea ei apare problema. Ramane fara aer si flacara se stinge.
Chitul de evacuare se verifica vizual, adica se desface si ce priveste prin tubulatura. Se verifica si daca nu e astupat la iesire, daca nu e deformat etc.
Ventilatorul trebuie sa se invrta usor, adica cand nu e alimentat electric daca il antrenezi cu degetul usor ar trebui sa faca zeci de turatii. Daca in functionare se aude harjaind sau zgomote de frecare inseamna ca este un pic gripat si ca nu se mai invarte cu viteza cu care trebuie.
Chitul de evacuare se verifica vizual, adica se desface si ce priveste prin tubulatura. Se verifica si daca nu e astupat la iesire, daca nu e deformat etc.
Ventilatorul trebuie sa se invrta usor, adica cand nu e alimentat electric daca il antrenezi cu degetul usor ar trebui sa faca zeci de turatii. Daca in functionare se aude harjaind sau zgomote de frecare inseamna ca este un pic gripat si ca nu se mai invarte cu viteza cu care trebuie.
- mosul
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 26 Noi 2011 12:53
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
Suspectez si eu centrala mea(Viessmann wh1d) de o anomalie
Iata speta:
Termostatul da comada "pornit", temperatura pe display fiind 30 C; in 5 min. temperatura pe tur ajunge la 61C (temp.setata-tr.2,3), se opreste si in 2 minute revine la 48C cand porneste din nou si ,in cateva secunde ajunge iar la 60C cand opreste; apoi coboara temp.pana la 45 C(in 4 min.) cand porneste din nou; revine la 48, porneste iar cateva secunde pana la 60C, decupleaza si tot asa .... Nelamurirea mea consta in faptul ca pana acum ,in ciclul de functionare, nu intervenea acea perioada de cateva secunde (48-60 C ). Adica intervalele "pornit-oprit" erau in jur de 4-5 min.pana cand termostatul de ambient - la temp. setata a camerei - decupla.
Sa fie oare de vina faptul ca acum folosesc numai doua calorifere si temperatura pe retur scade la mica temperatura de 25-30 C datorita termostatului care fiind pozitionat in apropierea calculatorului, da comanda "pornit" mai greu
Multumesc 

Termostatul da comada "pornit", temperatura pe display fiind 30 C; in 5 min. temperatura pe tur ajunge la 61C (temp.setata-tr.2,3), se opreste si in 2 minute revine la 48C cand porneste din nou si ,in cateva secunde ajunge iar la 60C cand opreste; apoi coboara temp.pana la 45 C(in 4 min.) cand porneste din nou; revine la 48, porneste iar cateva secunde pana la 60C, decupleaza si tot asa .... Nelamurirea mea consta in faptul ca pana acum ,in ciclul de functionare, nu intervenea acea perioada de cateva secunde (48-60 C ). Adica intervalele "pornit-oprit" erau in jur de 4-5 min.pana cand termostatul de ambient - la temp. setata a camerei - decupla.
Sa fie oare de vina faptul ca acum folosesc numai doua calorifere si temperatura pe retur scade la mica temperatura de 25-30 C datorita termostatului care fiind pozitionat in apropierea calculatorului, da comanda "pornit" mai greu


- fuji
- Senior
- Mesaje: 4179
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
domeniu putere termica
daca te uiti la caracteristicile lui Vitopend 100 WH1D vei vedea ca are domeniul puterii termice 10-24,7 kW (mai exact puterea minima e 10,7 kW). Acestea e domeniul in care poate modula flacara arzatorului.
D-aia functionarea pe 2 calorifere nu e indicata (astea probabil au 4, max. 5 kW sau mult mai putin..).
Sigur, centrala poate functiona si asa, chiar si cu 1 calorifer, dar mai apar anomalii, poate in unele cazuri sa ajunga si la supra-temperatura.
Acum eu nu zic ca doar asta e problema la tine -pot fi si alte chestii.. Tinand cont insa ca e centrala noua, exclud din start posibilitatea defectarii unui senzor (de exemplu).
Ai vazut in paginile precedente filme youtube cu anomalii de functionare, care insa s-au dovedit din cauze externe centralei ..
D-aia functionarea pe 2 calorifere nu e indicata (astea probabil au 4, max. 5 kW sau mult mai putin..).
Sigur, centrala poate functiona si asa, chiar si cu 1 calorifer, dar mai apar anomalii, poate in unele cazuri sa ajunga si la supra-temperatura.
Acum eu nu zic ca doar asta e problema la tine -pot fi si alte chestii.. Tinand cont insa ca e centrala noua, exclud din start posibilitatea defectarii unui senzor (de exemplu).
Ai vazut in paginile precedente filme youtube cu anomalii de functionare, care insa s-au dovedit din cauze externe centralei ..
- mosul
- Membru Activ
- Mesaje: 20
- Membru din: 26 Noi 2011 12:53
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
DA <fuji>, asta e
; centrala asta e prea desteapta pt. mine
; cele doua calorifere ,din al.(10,respectiv 9 elementi-h =600, latimea 90, daca?! au 4kw);nu stiu ce putere au si nici cum sa o aflu ,fiindca au fost aduse din Ungaria acum 12 ani(sunt f.bune, se incalzesc in totalitate, dar nu le stiu "marca" si nici nu le vad pe net; deaceea nici nu pot sa verific corectitudinea dimensionarii lor) ;
Oricum, eu iti multumesc pentru promptitudinea si amabilitatea cu care ma luminezi



Oricum, eu iti multumesc pentru promptitudinea si amabilitatea cu care ma luminezi


- mirmiku
- Specialist
- Mesaje: 121
- Membru din: 31 Ian 2010 01:42
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice Viessmann Vitopend, Vitodens
@mosul...poti verifica si filtrul ,,Y'' ,(in cazul in care ai asa ceva montat si in cazul in care diferenta de temperatura dintru tur-retur depaseste 30-35 grade),de pe returul instalatiei,daca-i colmatat atunci ai circulatie proasta prin instalatie.
Saab 9-3 TiD 150 Hp
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
HP ProBook 4730s
hTC 10 Carbon Grey
Toshiba Excite Pure AT-10
Cine este conectat
Utilizatori ce ce navighează pe acest forum: Ahrefs [Bot], Bing [Bot], Google [Bot] și 2 vizitatori