Mai am o mica intrebare. Umplerea centralei cu apa se face cu centrala inchisa sau se poate si cu ea deschisa?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
umplerea se face doar la rece !
Altfel supui instalatia si centrala la socuri termice.. Intamplator, la centrala murala nu e asa mare pericol, dar la un cazan de fonta de exemplu, umplerea la cald (adica introducerea apei reci intr-un cazan fierbinte) poate fi fatala cazanului.
Altfel supui instalatia si centrala la socuri termice.. Intamplator, la centrala murala nu e asa mare pericol, dar la un cazan de fonta de exemplu, umplerea la cald (adica introducerea apei reci intr-un cazan fierbinte) poate fi fatala cazanului.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
robinet umplere blocat.
da, majoritatea robinetilor de umplere se blocheaza de la impuritati, depuneri.popa sorin scrie:...Este posibil sa fie infundat ceva?...
-e bine ca robinetul de umplere sa fie actionat din cand in cand, macar de 4 ori pe an.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
experienta sau nu..
sigur, noi fiintam din 1995 -si experienta conteaza in domeniul asta.driverf scrie:..Apropo:IVP vine de la..!
Insa nu le stim pe toate..(d-aia si e mai neglijat Topicul cu Ariston/Vaillant, etc...). La fel si cel de Lemne..
Insa noi speram sa apara si .alti specialisti, sa ne completeze pe noi -cam asta era ideea principala.
- popa sorin
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 07 Dec 2011 19:42
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
mai am o intrebare ,daca scot manometrul de presiune centrala poate functiona fara el,cum trebuie sa fac ca sa scot manometrul in conditii bune.Am pozitionat butonul de la caldura din calorifere la prima despartitura (in dreptul butonului de avarie ) si caloriferele se infierbanta foarte tare parca ar fi data la 90 grade.Cu multe stima Popa Sorin.
- Saracaceanu
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 18 Noi 2011 12:34
curatare manometru centrala termica
Centrala termica functioneaza fara manometru dar nu este indicat pentru ca nu stiti ce presiune aveti in instalatie.Aceste manometre in general se infunda nu se strica.Pentru al curata trebuie sa goliti centrala.Pentru a face asta trebuie sa inchideti turul si returul instalatiei cat si alimentarea cu apa rece a C.T.
Dupa aceea, pentru a o goli trebuie sa deschideti baterie de la chiuveta cea mai apropriata de CT pe pozitia de apa calda dar si robinetul de incarcare al CT sa fie deschis la maxim.O sa observati ca pe baterie o sa inceapa sa curga apa cu debit mic , aceea este apa din CT.Dupa ce se opreste din curs apa la baterie inseaman ca CT termica s-a golit si putem incepe demontarea manometrului pentru curatare.Se da capacul CT jos pentru a ajunge mai usor la racordul manometrului si cu ajutorul unei chei reglabile se demonteaza de pe pozitie.O sa observati ca in locul unde este prins racordul de CT este un orificu foarte mic prin care trece apa spre manometru.Acolo cu ajutorul unui ac de cusut mai mare curatati foarte bine pentru ca sigur este infundat cu calcar.
Dupa ce ati curatat remontati manometrul(aveti grija sa nu pierdeti garnitura) si putem umple centrala.Inchideti robinetul de alimetare al CT si deschideti dupa aceea alimentarea cu apa rece .Lasati pt 1 minut sa curga apa pe bateria de la chiuveta pe pozitia de apa calda dupa care inchideti bateria.Revenim la CT unde deschidem usor robinetul de incarcare pana observam ca pe manometru este indicata persiunea de 1 bar dupa care deschidem robinetul de tur si retur pentru a echilibra instalatia.
La dumneavoastra probabil ca manomentrul fiind infundat va arata o presiune falsa fapt pentru care CT termica defapt mergea fara apa lucru care duce la acea 'infierbantare foarte tare'.
Dupa aceea, pentru a o goli trebuie sa deschideti baterie de la chiuveta cea mai apropriata de CT pe pozitia de apa calda dar si robinetul de incarcare al CT sa fie deschis la maxim.O sa observati ca pe baterie o sa inceapa sa curga apa cu debit mic , aceea este apa din CT.Dupa ce se opreste din curs apa la baterie inseaman ca CT termica s-a golit si putem incepe demontarea manometrului pentru curatare.Se da capacul CT jos pentru a ajunge mai usor la racordul manometrului si cu ajutorul unei chei reglabile se demonteaza de pe pozitie.O sa observati ca in locul unde este prins racordul de CT este un orificu foarte mic prin care trece apa spre manometru.Acolo cu ajutorul unui ac de cusut mai mare curatati foarte bine pentru ca sigur este infundat cu calcar.
Dupa ce ati curatat remontati manometrul(aveti grija sa nu pierdeti garnitura) si putem umple centrala.Inchideti robinetul de alimetare al CT si deschideti dupa aceea alimentarea cu apa rece .Lasati pt 1 minut sa curga apa pe bateria de la chiuveta pe pozitia de apa calda dupa care inchideti bateria.Revenim la CT unde deschidem usor robinetul de incarcare pana observam ca pe manometru este indicata persiunea de 1 bar dupa care deschidem robinetul de tur si retur pentru a echilibra instalatia.
La dumneavoastra probabil ca manomentrul fiind infundat va arata o presiune falsa fapt pentru care CT termica defapt mergea fara apa lucru care duce la acea 'infierbantare foarte tare'.
- popa sorin
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 07 Dec 2011 19:42
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Cand dau drumul pe apa calda are aceleasi simptome porneste se opreste porneste se opreste,iar apa calda nu este fierbinte ,curge cand fierbinte cand calie si tot asa.Este o problema din cauza presiunii apei reci?
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
- popa sorin
- Junior
- Mesaje: 8
- Membru din: 07 Dec 2011 19:42
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Mersi pentru raspuns.
- mos.neagu
- Junior
- Mesaje: 13
- Membru din: 11 Dec 2011 12:26
Problema pornire Junkers Euroline
Buna ziua,
Am o centrala termica Junkers Euroline de 23KW, cu tiraj natural. De aproape o luna a inceput sa faca o problema: initial o gaseam dimineata pe avarie. O resetam si pornea.
Am dat vina pe presiunea de la gaze, fiindca tocmai se racise vremea un pic mai tare, iar seara observam ca gazele au o culoare galbena catre varf (la aragaz).
A facut asa aproape 2 saptamani, dar nu in fiecare zi.
De vreo saptamana au inceput sa se intensifice opririle, mai mult de atat, cateodata trebuie sa o resetez de mai multe ori pana sa porneasca.
Am chemat un specialist care a curatat-o, a reglat gazul asa cum scrie la carte si a spus ca problema este de la placa electronica care comanda gazul, si imi recomanda sa schimb centrala, placa fiind destul de scumpa.
Chestia care ma nedumereste pe mine este de ce acest lucru se intampla numai noaptea, iar dupa ce porneste nu mai face, chiar daca trec pe ACM sau pe incalzire. In timpul zilei nu a facut decat o data.
Va rog frumos, poate aveti o sugestie sa rezolv problema.
Multumesc.
Am o centrala termica Junkers Euroline de 23KW, cu tiraj natural. De aproape o luna a inceput sa faca o problema: initial o gaseam dimineata pe avarie. O resetam si pornea.
Am dat vina pe presiunea de la gaze, fiindca tocmai se racise vremea un pic mai tare, iar seara observam ca gazele au o culoare galbena catre varf (la aragaz).
A facut asa aproape 2 saptamani, dar nu in fiecare zi.
De vreo saptamana au inceput sa se intensifice opririle, mai mult de atat, cateodata trebuie sa o resetez de mai multe ori pana sa porneasca.
Am chemat un specialist care a curatat-o, a reglat gazul asa cum scrie la carte si a spus ca problema este de la placa electronica care comanda gazul, si imi recomanda sa schimb centrala, placa fiind destul de scumpa.
Chestia care ma nedumereste pe mine este de ce acest lucru se intampla numai noaptea, iar dupa ce porneste nu mai face, chiar daca trec pe ACM sau pe incalzire. In timpul zilei nu a facut decat o data.
Va rog frumos, poate aveti o sugestie sa rezolv problema.
Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
functionare centrala nopatea..
in primul rand, ce indica avaria ..? ce LED e aprins ?
In al doilea rand: care e diferenta intre functionarea de noapte si cea de zi ? Poate ai un termostat de camera si-l programezi sa opreasca centrala noaptea.. Astfel centrala trebuie sa porneasca de la rece, si cand cosul de fum e rece.. (nu ma intelege gresit: chiar si in conditiile astea ar trebui sa mearga centrala).
Deci, care e diferenta intre functionarea pe timp de zi si cea de noapte ?
Alte diferente posibile:
-noaptea temperatura exterioara e mai scazuta, posibil sa fie si mai umed afara..
In al doilea rand: care e diferenta intre functionarea de noapte si cea de zi ? Poate ai un termostat de camera si-l programezi sa opreasca centrala noaptea.. Astfel centrala trebuie sa porneasca de la rece, si cand cosul de fum e rece.. (nu ma intelege gresit: chiar si in conditiile astea ar trebui sa mearga centrala).
Deci, care e diferenta intre functionarea pe timp de zi si cea de noapte ?
Alte diferente posibile:
-noaptea temperatura exterioara e mai scazuta, posibil sa fie si mai umed afara..
- mos.neagu
- Junior
- Mesaje: 13
- Membru din: 11 Dec 2011 12:26
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Scuze, am uitat sa specific.
Se aprinde becul de avarie si cel de 60 grade (sau al 3-lea).
Diferenta dintre zi si noapte este ca ziua termostatul de ambianta este setat la 21,5 grade, iar noaptea la 20 de grade.
Asta fiindca in dormitoare s-ar face prea cald daca e lasat tot la 21,5.
Asta face ca de la ultima pornire de seara si pana la urmatoarea din noapte sa treaca mai multe ore. Altceva nu stiu ce sa spun.
Inca un lucru pe care l-am observat, dar acum vreo 2 ani, este ca oricat de mult as seta temperatura la caldura din termostatul de pe centrala, ea porneste la viteza intaia. Adica incet.
Daca lovesc cu mana regulatorul de gaze, atunci creste volumul de gaze. Nu a stiut nimeni sa explice de ce, in ideea in care presiunea gazelor este reglata corespunzator.
La ACM, gazele pleaca cu mult mai multa convingere (cel putin cu viteza a treia).
Se aprinde becul de avarie si cel de 60 grade (sau al 3-lea).
Diferenta dintre zi si noapte este ca ziua termostatul de ambianta este setat la 21,5 grade, iar noaptea la 20 de grade.
Asta fiindca in dormitoare s-ar face prea cald daca e lasat tot la 21,5.
Asta face ca de la ultima pornire de seara si pana la urmatoarea din noapte sa treaca mai multe ore. Altceva nu stiu ce sa spun.
Inca un lucru pe care l-am observat, dar acum vreo 2 ani, este ca oricat de mult as seta temperatura la caldura din termostatul de pe centrala, ea porneste la viteza intaia. Adica incet.
Daca lovesc cu mana regulatorul de gaze, atunci creste volumul de gaze. Nu a stiut nimeni sa explice de ce, in ideea in care presiunea gazelor este reglata corespunzator.
La ACM, gazele pleaca cu mult mai multa convingere (cel putin cu viteza a treia).
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
avarie +LED 60
teoretic, asta e ..mos.neagu scrie:Se aprinde becul de avarie si cel de 60 grade (sau al 3-lea)...
- Saracaceanu
- Junior
- Mesaje: 5
- Membru din: 18 Noi 2011 12:34
regulator gaz ..vana gaz ..placa eletronica..
Incearca sa schimbi regulatorul de gaz....tinand cont ca are ceva vechime nu ar fi o investitie proasta(costa maxim 100 ron)....probabil cel pe care il ai nu mai deschide bine.....daca si dupa ce ai schimbat regulatorul de gaz problema persista inseamna ca ai o problema ori cu vana de gaz (aproximativ 500 ron plus manopera) a centralei termice ori placa electronica (650 ron plus manopera)....in ambele cazuri nu este rentabil sa le schimbi.mos.neagu scrie:Se aprinde becul de avarie si cel de 60 grade (sau al 3-lea)..
Ar mai fi o chestie de incercat....aceea de imprumutat sau de cumparat un stabilizator de tensiune(probabil ai fluctuatii de tensiune mari) dar cred ca deja este prea tarziu!!!
- mos.neagu
- Junior
- Mesaje: 13
- Membru din: 11 Dec 2011 12:26
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Mi s-a mai recomandat chestia cu stabilizatorul, dar...logic, de ce se intampla doar noaptea? In plus, instalatia electrica de bransament de pe strada a fost schimbata acum vreo 4 ani din una de pe stalpi cu una subterana, inclusiv cu contoare, etc.
Iar tensiunea masurata la prize este de 223,1V.
Vad ca de 2 zile porneste OK. Poate a simtit ca vreau sa o schimb...
Iar tensiunea masurata la prize este de 223,1V.
Vad ca de 2 zile porneste OK. Poate a simtit ca vreau sa o schimb...
- mos.neagu
- Junior
- Mesaje: 13
- Membru din: 11 Dec 2011 12:26
Re: avarie +LED 60
Numai ca la mine scanteieste, dar nu benzineste...fuji scrie:teoretic, asta e ..
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
rateu dupa perioada de nefunctionare centrala termica
poate n-are totusi nimic centrala.. O fi necuratata, neservisata.. iar cand sta mult rece, da rateu la pornire.
Noaptea poate tirajul cosului e mai mare..
Daca ai crono-termostat, poate ii faci un program de pornire scurta noaptea, ca sa scazi intervalul de nefunctionare..
Noaptea poate tirajul cosului e mai mare..
Daca ai crono-termostat, poate ii faci un program de pornire scurta noaptea, ca sa scazi intervalul de nefunctionare..
- driverf
- Junior
- Mesaje: 18
- Membru din: 16 Noi 2011 18:19
Re: Problema pornire Junkers Euroline
Daca o sa urmariti mesajele mele incepand de la pagina 26 ,o sa vedeti ca e o asemanare perfecta intre cazurile noastre.Astazi,prin amabilitatea celor de la IVP,carora le multumesc inca odata,am schimbat vana de gaz,crezand eu ca acolo e problema.Din pacate,se pare ca "buba" e totusi la placa electronica,asa ca voi fi nevoit sa schimb centrala.mos.neagu scrie:Buna ziua,
Am o centrala termica Junkers Euroline de 23KW, cu tiraj natural. De aproape o luna a inceput sa faca o problema: initial o gaseam dimineata pe avarie. O resetam si pornea.
Am dat vina pe presiunea de la gaze, fiindca tocmai se racise vremea un pic mai tare, iar seara observam ca gazele au o culoare galbena catre varf (la aragaz).
A facut asa aproape 2 saptamani, dar nu in fiecare zi.
De vreo saptamana au inceput sa se intensifice opririle, mai mult de atat, cateodata trebuie sa o resetez de mai multe ori pana sa porneasca.
Am chemat un specialist care a curatat-o, a reglat gazul asa cum scrie la carte si a spus ca problema este de la placa electronica care comanda gazul, si imi recomanda sa schimb centrala, placa fiind destul de scumpa.
Chestia care ma nedumereste pe mine este de ce acest lucru se intampla numai noaptea, iar dupa ce porneste nu mai face, chiar daca trec pe ACM sau pe incalzire. In timpul zilei nu a facut decat o data.
Va rog frumos, poate aveti o sugestie sa rezolv problema.
Multumesc.
- fuji
- Senior
- Mesaje: 4141
- Membru din: 11 Iun 2009 17:11
- Localitate: Bucuresti
- Contact:
schimbare placa electronica sau centrala termica noua ..?
nu esti nevoit, ca poti schimba doar placa electronica, insa e mai bine sa schimbi centrala..driverf scrie:.."buba" e totusi la placa electronica,asa ca voi fi nevoit sa schimb centrala.
Altfel ai avea o placa electronica noua pe o centrala veche de 10 ani.. si n-ai stii cand ar cadea o alta componenta (vana gaz, vas expansiune, pompa circulatie, poate si schimbator infundat..). Iar toate aceste componente costa destul de mult, chiar si daca piesele de schimb Bosch sunt printre cele ieftine.
- driverf
- Junior
- Mesaje: 18
- Membru din: 16 Noi 2011 18:19
Re: Centrale termice BOSCH/Junkers
Problemele apareau cand centrala se oprea din termostat si statea mai mult timp oprita.Daca la inceput pornea la a doua sau a treia incercare,in timp problema s-a agravat,asa ca acum ma chinuiesc ceva pana porneste,dupa ce'''stimulez" in mod repetat vana de gaz,asa cum am explicat in postarile anterioare.Daca vreti un sfat,eu zic sa va ganditi serios la achizitionarea unei centrale noi (credeti-ma ca stiu cat e de ''dureros'').